建筑工程临时施工用水方案

第一篇:建筑工程临时施工用水方案

       临时用水施工方案

       一、工程概况

       本工程为高层综合办公楼,1#、3#楼地上26层,地下2层,2#楼地上4层,地下2层。1#、2#、3#共用地下室,地下1层、2层为地下车库和设备用房,其中地下2层为平战结合的人防地下室。1#、2#、3#楼1至4层为商场,其中1#楼为大唐的独立办公楼,1层、2层为办公门厅及接待,3层、4层为商业,5层至8层为招待所,6层至24层为标准层办公,25层为调度中心,26层为大会议室,屋顶作机房。3#楼为商业办公楼,1层、2层局部做办公门厅及接待,其余部分及3层、4层为商业,5层至26层为标准层办公,屋顶作机房。

       本工程总建筑面积为:94972.40平方米(含地下室和屋顶机房),其中地下室建筑面积:23079.79平方米,屋顶机房建筑面积为4810.02平方米。地上:67082.59平方米。占地面积:3630.24平方米。建筑高度:1#、3#楼为98.6m,2#楼为19.7m。

       二、现场临时用水布置原则

       1.根据本工程施工现场的特点,施工现场临时给、排、雨水管网考虑沿基坑边布置,干线明敷,支路埋地暗敷设。冬季气温低再按规范要求采取相应的保温措施。

       2.现场临时用水的水源均引自1#大门处市政管网的水源,在建筑物的西南角设消

       防水池和消防加压泵,一旦发生火灾,消防泵立即启动,提供消防所需压力。

       3.现场污水系统临时排水,经过现场的沉淀池后,采用DN150的UPVC排水塑料管

       管道排入市政污水管网。

       4.现场雨水管网设雨水集水井,外加雨水篦子,沿现场护坡三面设置,道路均采用

       明排水沟排入市政雨水管网。

       三、施工准备

       (一)材料准备:

       1.材料应具有出厂合格证,达到国家有关质量标准。

       2.材料采用PVC管材,应使用新管材。

       3.阀门必须逐个进行严密性试验,保证阀门能够灵活开启和关闭。

       4.消火栓应采用消防局认可的产品。

       (二)作业条件:

       1.施工技术人员向班组作了施工方案交底。

       2.管材、管件、阀门及消火栓型号规格应核对无误,并具有产品合格证。

       3.现场障碍应清除。

       四、施工部署

       1.本系统的设置主要是施工现场用水和消防用水,由于业主提供的自来水水压不

       能满足高层建筑的施工用水,因此在施工现场邻近增加储水池和加压水泵,而达到高层建筑施工用水的目地。

       2.根据现场实际,在地下室顶板,1#和3#楼之间的地下室顶板上设一处加压水

       泵和蓄水池,储水池约20m3的容积,可以满足现场施工用水(包括临时消防水量10L/s)。

       3.一旦发生火灾,立即启动加压水泵,临时加压,使管网内的流量和水压达到消

       防要求。本工程室外消火栓系统用水量为10L/s。本设计沿土建开挖线外围敷设室外消火栓系统给水主管,环管各处按用水点需要预留甩口,并按不小于60米的间隔布置室外地下式消火栓,消火栓规格为SXl00-1.6,具体安装方法参见国标。

       4.在水房内设置两台高层加压水泵,当施工用时,启动一台加压水泵。如发生火

       情,可开启高扬程消防水泵同时运行,在加压水泵的出水口增加橡胶软接头,为防止设备振动而转动给管道系统,在水泵的出水口加缓冲式上回阀,以保护设备和管道系统不会受到水击的破坏,并且要在出水口增加一根DN50回路水管至地下水池,起到降压作用。

       五、用水量计算

       建筑工地临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。

       生产用水包括工程施工用水、施工机械用水。

       生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。

       一、工程用水量计算:

       工地施工工程用水量计算公式:

       其中 q1 ── 施工工程用水量(L/s);

       K1 ── 未预见的施工用水系数,取1.10;

       Q1 ── 年(季)度工程量(以实物计量单位表示),取值列下表;N1 ── 施工用水定额,取值列下表;

       T1 ── 年(季)度有效工作日(d),取1天;

       b ── 每天工作班数(班),取1;

       K2 ── 用水不均匀系数,取1.50。

       工程施工用水定额列表如下:

       经过计算得到 q1 = 0.27L/S。

       二、施工机械用水量计算:

       施工机械用水量计算公式:

       其中 q2 ── 施工机械用水量(L/s);

       K1 ── 未预见的施工用水系数,取1.10;

       Q2 ──同一种机械台数(台),取值列下表;

       N2 ── 施工机械台班用水定额,取值列下表;

       K3 ── 施工机械用水不均匀系数,取1.50。

       施工机械用水定额列表如下:

       经过计算得到 q2 = 0.002L/S。

       三、工地生活用水量计算:

       施工工地用水量计算公式:

       其中 q3 ── 施工工地生活用水量(L/s);

       P1 ── 施工现场高峰期生活人数,取340人(考虑100人住场外);N3 ──

       施工工地生活用水定额,取80L/人;

       K4 ── 施工工地生活用水不均匀系数,取1.30;

       b ── 每天工作班数(班),取2。

       经过计算得到 q3 = 0.61L/S。

       四、生活区生活用水量计算:

       生活区生活用水量计算公式:

       其中 q4 ── 生活区生活用水量(L/s);

       P2 ── 生活区居住人数,取340人;

       N

       4── 生活区昼夜全部生活用水定额,取100L/人;

       K5 ── 生活区生活用水不均匀系数,取2.00;

       经过计算得到 q4 = 0.79L/S。

       五、消防用水量计算:

       根据消防范围确定消防用水量 q5 = 10.00L/S。

       六、施工工地总用水量计算:

       施工工地总用水量Q按照下面组合本例中 q1 q2 q3 q4=0.27 0.002 0.61 0.79=1.672L/S

       经过计算得到总用水量Q = 10.836L/S。

       由管径计算公式:

       d=vπx1000)=0.107m=107mm

       经计算:采用直径为100mm管道基本可满足现场临时用水需要。

       六、临水系统维护

       1、水泵房设值班人员,有专人维修,当施工用水时开启水泵,如不用水关闭水泵。

       2、如临时用水的管道和其它阀件发生漏水现象,立刻通知值班人员将水泵关闭,将管路或阀件修复完成后,再开启水泵。

       3、维护人员要对现场的临时用水系统,做到经常检查,发现阀件有不严、渗水、漏水现象,及时更换。

       4、水泵不吸水、压力表指针剧烈跳动时,应检查底阀是否漏水,再灌足引水,拧紧漏气处。

       5、在运行中,泵的轴承温度不得超过外界温度35℃,其极限温度不得大于75℃。

       6、定期检查联轴器,注意轴承温升。

       7、泵在运转中发现有不正常噪音时,应立即停止运转检查其原因。

       8、冬季使用时,如短期停用水泵时,须将存水放掉,以免冻裂水泵。

       七、排水

       (1)污水排水采用合流制排水形式,即生活废水和生活粪便污水合流排至室外,经化粪池处理后再排至城市污水排水管网。

       (2)地下室污水经排水沟汇集至集水坑,再由污水泵加压排出。污水泵的启停由液位继电器控制。

       (3)雨水采用内排水方式,用87型雨水斗。

       (4)为防止进出车辆污染市政道路,在车辆进出口设置冲洗位置。所有雨水、冲洗用水及混凝土养护用水经沉淀后,再排入工地附近的市政管网。

第二篇:施工现场临时用水施工方案

       大荔县集中供热项目

       施工现场临时用水施工方案

       编制:

       审核:

       审批:

       九冶建设有限公司

       二00一八年一月

       施工现场临时用水施工方案

       一、工程概况:

       1、本工程为陕西省渭南市大荔县集中供热项目,该项目有两个单体工程,分别为办公楼和宿舍楼。现场基础交通方便,设施配套齐全。

       2、办公楼为三层框架结构,建筑总高度为13.1m,建筑总面积为2477.84㎡。设计使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,建筑物抗震设防烈度为八度。

       3、宿舍楼为四层框架结构,建筑总高度为15.0m,建筑总面积为2532.29㎡。设计使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,建筑物抗震设防烈度为八度。

       二、编制说明:

       1.遵循安全、经济、节约的临水设计原则对工程现场临水进行设计。

       2.合理布置,统筹安排,严格遵守相关文件规定。

       三、编制依据:

       1.业主提供的施工现场水源技术参数,所在位置及现场实际条件。

       2.华清学府城三期Ⅱ标段工程总平面布置图。

       3.现行的国家施工验收规范。

       (2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2022

       (6)《建筑施工安全技术统一技术规范》GB

       50870-2022

       (7)《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2022

       四、使用范围:

       本临水施工方案适用范围华清学府城三期Ⅱ标段工程项目现场临时用水的施工和全过程服务。

       五、临时用水管道计算

       1.施工现场临水情况:

       现场临时总水源由业主提供,水源由生活区西侧市政管井接入(预留管径为DN100)。

       2.主要用水临建情况:

       施工现场临时用水主要考虑施工现场生活、厕所及施工的上下水,临建的排出及施工污水净化后排入沉淀池等相应处理后再排入市政管道。

       3.临时用水设计:

       本工程现场用水有施工用水、生活用水、消防用水三部分。

       3.1施工用水量的计算

       q1=K1ΣQ1.N1/(T1

       .t)

       ×K2/(8×3600)

       式中

       q1——施工用水量(L/S)

       K1——未预计的施工用水系数(1.05

       —1.15)

       Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示)

       N1——施工用水定额

       T1——年(季)度有效作业天数

       t——每天工作班数

       K2——用水步均衡系数

       工程实际工程量及计算系数的确定

       由于本工程分阶段施工,按一次最大施工面积计算,故Q1主要以结构施工阶段的混凝土的工程量为依据,据估计本工程混凝土共计500m3,混凝土养护用水额取500L/M3,冲洗用水100L/M3,拟定结构前期工期约为90d(按封顶时间考虑)每天按1.5个工作班计算,因此

       K1=1.05

       Q1=500M3

       N1=500

       T1=90d

       t=1.5班

       K2=1.15

       故q1={1.05×[(500×500)÷(90×1.5)]×1.15}÷(8×3600)=0.078L/S

       3.2生活用水量计算

       施工现场生活用水

       公式

       q2=∑P1N2K3/(t

       ×8×3600)

       式中

       q2——施工现场生活用水量(L/S)

       P1——施工现场高峰昼夜人数(拟定20人);

       N2——施工现场生活用水定额(20L/人.班)

       t——每天工作班数(班)

       K3——用水步均衡系数(1.30

       —1.50)

       故q2=(90×20×1.4)/(1.5×8×3600)

       =0.058L/S

       工人生活区用水(施工现场不考虑)

       q3=(ΣP2N3K4)/(24×3600)

       q3——生活区生活用水量(L/S)

       P2——生活区居住人数;

       N2——生活区生活用水定额(20升/人.班)

       t——每天工作班数(班)

       K3——用水步均衡系数(2.00—2.50)

       生活用水系数确定:

       生活区生活用水定额其中包括:卫生设施用水定额为25升/人;食堂用水定额为15升/人;洗浴用水定额为30升/人(人数按照出勤人数的30%计算);洗衣用水定额为30升/人。

       用水量计算q3=(∑P1N3)K3/(24×3600)

       q3=(20×25 20×15 20×30%×30 20×30)×2.00/(24×3600)

       =0.037L/S

       3.3消防用水

       因为该区域工地面积小于5公顷,如果该工地同时发生火灾的次数为一次,则消防用水定额为10-15L/S,即q4=10L/S(消防用水施工定额)

       3.4总用水量计算:

       ∵

       q1

       q2 q3=0.078 0.058 0.037=0.173

       L/S

       q4=

       10L/S

       ∴总用水量计算Q=

       q4

       =10L/S

       4.给水主干管管径计算

       4.1计算公式

       D=√4Q/(πv.1000)

       其中:D——水管管径(m)

       Q——耗水量(m/s)

       V——管网中水流速度(m/s)

       4.2消防主干管管径计算

       D=√4Q/(πv.1000)

       =√4×10/(3.14×2.5×1000)

       =0.0714mm

       其中:根据消防用水定额:Q=10L/s

       消防水管中水的流速经过查表:V=2.5m/s

       由现场甲方引过来的消防用管的主干管管径不得小于80mm,因此,消防供水主干管的管径确定为80mm。

       4.3施工用水主干管管径计算

       D=√4Q/(πv.1000)

       其中:D——水管管径(m)

       Q——耗水量(l/s)

       V——管网中水流速度(m/s)

       其中:耗水量Q经过前面计算:Q=0.173L/S

       管网中水流速V经过查表:V=1.5米/秒

       D=√4Q/(πv.1000)

       =√4×0.173/(3.14×1.5×1000)

       =0.012m

       4.4给水主干管确定:

       由于施工用水及消防用水采用同一管线供水,因此根据消防用水的有关管理规定,故业主提供给水管径80mm,可以满足消防及施工用水使用。

       六、临水管道现场布局

       1、总水接入口设置

       自业主提供的施工用水口设置总水表井内,安装总阀门。从阀门之后向各个施工、生活用水出引出支水管。

       2、消防用水设置

       本临水系统采用消防和施工用水共管,消防用水在总水表井之后引出,一路为生活区提供消防用水,一路为现场主体施工提供消防用水。在生活区设置临时消防栓,满足生活区消防用水,消火栓设置在机动车道旁边,且利于发生火灾时就近及时取水。在现场施工区设置临时消火栓,并安装消防专用水泵,水泵后接入设置在楼层水井内的专用消防水管,水管随主体施工层层向上敷设水管,并在每层设置取水点,放置专用龙带。

       3、生活区用水

       自总水表井引出一根DN25水管,一路分向厕所及洗浴房,一路引到生活区取水点和食堂,管径均为DN20,埋地敷设,露出地面部分加保温,防止冬季将水管冻裂。

       4、施工用水

       自总水表井引出DN32水管,预留一路DN25水管作为楼下取水点,另一路接入到在施工现场设置楼层自动上水设备。楼层用水水管设置在水井内,主体施工阶段随楼层敷设水管设置DN25管道,每一层预留取水口,在装饰装修阶段作为楼内施工用水取水点。该水管外露部分均座保温。

       5、绿化、防雾霾环境治理用水

       自总水表井内沿地面敷设一路DN25水管至现场大门处,为洗车平台提供用水,同时设置一路取水点作为绿化及卫生环境治理取水点。

       七、排水系统

       1、生活区排水

       厕所、洗浴室、食堂等生活污水通过埋设PVC排水管引入化粪池,经沉淀后排入就近现场污水系统。

       2、施工现场排水

       楼内设置一路排水立管,用于收集混凝土浇筑洗泵废水及养护余水手机,通过立管排入设置在现场的沉淀池内,经过沉淀后二次利用。

       3、现场雨水排水

       现场雨水通过设置的地沟排入雨水收集系统,通过在沉淀池沉淀后,用于施工用水。沉淀池设置溢流管道,蓄水超过储水临界线时,将排入就近的现场雨水系统。

       八、临水系统的维护与管理

       1、施工时应注意保证消防管线畅通,消火栓内设施完备,且消火栓前道路畅通,以保证消防需要。

       2、应加强施工现场厕所的管理,及时清扫、冲洗,保持整洁,无堵塞现象。

       3、施工用水立管及消防用水立管在上层楼板浇注前应及时接高,按照每施工两层接高两层进行。

       4、对于有渗漏的管线及截门应及时进行维修。

       5、各个施工用水点作到人走水关,杜绝长流水现象发生。

       6、定期对化粪池和沉淀池进行清理

       —

       END

       —

第三篇:临时用水方案

       国道317线雀儿山隧道工程

       临时用水方案

       编制单位:中建五局雀儿山隧道项目部 编制人:赵峰、刘都成审核人: 徐红

       编制日期:2022.8

       目录

       一、工程概况...............1二、临时用水措施原则........1三、用水概况...............11、取水位置..............12、用水量计算............23、供水措施..............24、消防用水..............3四、应注意的问题............4五、安全技术措施.........错误!未定义书签。

       一、工程概况

       1、工程情况:国道317线(川藏北线)雀儿山隧道起于国道G317线四川省甘孜州德格县玛尼干戈镇K336 200.00处,路线顺沟前进,K340 958进洞,隧道东口高程4377.01米,隧道长7048米,在隆降沟左侧100米左右K348 006出洞,隧道西口高程4235.04米,讫于六道班桩号K349 200,路线全长12.995公里。其中隧道长7048米,隧道东西引道长5.947公里。隧道设平行导坑,平导与主洞线间距为38m,平导长7081m。隧道最大埋深700米。本合同段为Q1标段,起讫桩号为K340 240-K344 500,全长4.26公里。

       2、水文情况:隧址区内水系呈树枝状发育,以北西—南东走向的雀儿山脉为界分成两大水系,北东部错柯河及其支流阿列垄沟等位雅砻江水系,南西部隆降沟及热章降沟为色曲河水系,雅砻江和色曲河为金沙江水系的一级支流。

       二、临时用水措施原则

       本着“科学、合理、经济、适用、安全、文明”,就近取水,有利于工程顺利进行,保证生活用水,对周围环境影响降到最低水平,降低工程成本的原则进行现场临时用水布置。

       三、用水概况

       根据本工程临建平面布置,临时用水主要包括洞内施工用水、拌合站施工用水,现场办公室、生活用水和临时消防用水。

       1、取水位置

       (1)生活及洞内取水

       根据现场考察,在办公及生活区背后的山坡侧面有一条雪融水汇集而成的河流,附近地下水丰富,在据河流10米范围内钻井取水,以供生活及洞内生产用水。

       (2)搅拌站取水

       由于搅拌站离生活区较远,供水管道铺设施工量大且成本较高。考虑现场情况,在据错柯河10米范围内钻井取水。

       2、用水量计算

       (1)施工用水量(q1)计算

       q1=K1*K2*∑Q1*N1/(8*3600)

       =1.1*1.5*150*600/(8*3600)

       =5.2L/S

       K1.........不可预见用水系数。取1.1。

       K2.........施工项目不均匀用水系数。取1.5.∑Q1*N1....最大用水日施工项目的日工程量和相应用水量的乘积。综合考虑取值为150*600,(2)生活用水量(q2)计算

       q2=P1*N3*k4/t*8*3600

       =200*40*1.4/(1.5*8*3600)

       =0.26L/s3、供水措施

       (1)选定取水位置后,开始钻井,水井直径为1m,为确保水源质量,水井深度为20米,水井成孔后,放入11.5KW潜水泵,将井水抽入高位水池。

       (2)高位水池分别修建在生活区、拌合站附近的地势较平坦的山坡处。高位水池采用3mm厚钢板焊接,水箱尺寸为5m*5m*4m(长*宽*高),四周用保温材料包裹,确保冬季不结冻。输水管道采用保温DN50的PE管敷设,管道埋于1.5m冰冻线以下,呈支装布置到各用水点。每个用水点均设置总阀门,单独控制。

       (3)给水管道采用DN50PE管,丝扣连接。安装前必须把钢管调直,套丝丝扣螺纹清楚正规,无断丝、乱丝、偏丝等现象,丝扣外露 2~3 扣,不得绝丝,清除外露麻丝,清除外露白厚漆,涂防锈漆一圈 2cm。管道安装应横平竖直。U 字卡螺母必须加平垫。管子内部和管端应清洗干净,清除杂物;密封面和螺纹不应损坏,保温采用δ=50mm 的 岩棉管壳保温,外缠玻璃丝棉,包括阀部件全部保温,此外冬季还采取防冻措施。

       4、消防用水

       办公生活区和炸药库现场各设置消防水池一座,长×宽×高为:6m×2.5m×1.5m,使用空心砌体砖制作。消防管道采用≥φ65 焊接钢管焊接。焊缝均匀,焊波一致。焊接饱满牢固,敲去焊药,无虚焊、气孔、咬肉、夹渣等现象。消防水池周围不要堆放杂物,保持道路通畅,消防水池及消防管路要定期检查,发现隐患要及时排除,对损坏的管线要及时维修。

       四、应注意的问题

       1、生活给水管道和消防管道安装完毕后应进行打压试验,保证管道正常使用。

       2、消防水泵的电源线必须直接由配电房引出接入。

       3、所有的埋地管道,埋置深度不小于 1.5m。

       4、现场施工用的水嘴应采用球阀,阀门不允许随便拆卸。

第四篇:建筑工程临时供电施工方案

       三号楼十七层办公楼装修工程临时用电施工方案

       第二章 临时用电量计算及电线平面布置

       一、用电量计算:

       根据机械设备一览表计算现场总额定功率。∑P1=空压机×6 锤钻×10 手电钻×6 手提切割机×10

       =1.5×6 0.6×10 0.25×6 0.5×10 =21.5KW

       ∑P2=电焊机×6=11×6=66KW

       取K1=0.5K2=0.6平均功率因数Cosφ=0.7

       5∑P

       1照明用电取总动力用电的10% P动=1.1×(K1 Cosφ

       18.5

        K2∑P2)

       =1.1×(0.5 0.75

       =57.13KVA

        0.6×66)

       P照=P总×10%=57.13×10%=5.71

       3总用量P总=P动+P照=57.13 5.713=62.843KVA

       二、导线布置到施工现场,选择导线类型和导线截面积。提供楼层施工、照明用电等

       P=空压机×6 锤钻×4 手电钻×4 手提切割机×4 电焊机×

       2=1.5×6 0.6×4 0.25×4 0.5×4 11×2×110% =34.79KW

       KP

       I=U线Cosφ

       0.6×34.79×1000

       式中K取0.6

       = 1.732×380×0.75=42.29A

       查表7—61得此线宜选用16mm2铜芯线(现采用VV-5×16电缆)

       三、安全用电技术措施和电气防火措施 1安全用电技术措施

       1)施工现场临时用电必须严格执行《建筑施工现场临时用电安全技术规范》。

       2)工地的施工用电,采用TN-S接零保护系统,设备和配电箱金属外壳都必须连接专用的保护零线。

       3)施工用电系统必须保护灵敏可靠的两级以上触电保护。动力与照明的保护器必须分开,触电保护器必须选用市建管处认证产品。

       4)电工要做好钢管脚手架防雷接地保护,接地电阻值小于10Ω。

       5)配电箱进出电线要整齐并从箱体底部进入,严禁使用绝缘差,老化,破皮电线,移动式配电箱和开关箱进出线必须使用橡皮绝缘电缆线。

       6)现场照明用橡胶绝缘胶线,不用花线、塑料胶芯线。7)配电箱制作有防雨措施,门锁齐全,有色标、统一编号。8)开关箱采用一机一闸一触保,箱内无杂物,开关箱、配电箱严禁动力、照明混用。

       9)严禁用其他金属代替熔丝,熔丝安装合理。2.电气防火措施

       1)严格按规定,选用与电气设备的用电负荷相匹配的开关,电器,线路的设计与导线的规格也要符合规定。

       2)照明灯具及发热,产生电火花的电气设备,从安装上、使用过程中都不允许与易燃物靠近。应保持一定的距离。

       3)电气设备要严格按其性能运行,不准超载运行,做好经常性的检修保养使设备能正常运行,并保持通风良好。4)避雷装置要注意检修保养,保持接地良好,有静电时还要做好防静电火灾的防护。

       5)配电箱要先用非木质的绝缘材料制作,包括配电板的材料,提高耐火性能。

       6)建立易燃、易爆和强腐蚀介质的管理制度。

       7)建立或健全电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火控制,设置禁火标志。

       8)建立电气防火教育,经常性开展电气防火知识的宣传教育,特别是加强对民工的安全用电教育。

       9)开展定期的电气防火专项检查,把事故隐患消灭在萌芽状态之中。

       机 械 设 备 一 览 表

第五篇:建筑工程临时用电施工方案

       文政雅居住宅楼

       临时用电施工方案

       一、工程概况:

       工程名称:文政雅居住宅楼 工程地址:文政街

       建设单位:正昌房地产开发公司 设计单位:西埃迪建筑设计院 结构类型:剪力墙结构 总建筑面积:14443.23M²

       结构层数: 地下一层、地上十八层结构特征: 桩基础剪力墙 监理单位:黑龙江清宇监理公司 施工单位:黑龙江环亚建筑工程公司

       工期:2022年5月26日开工~2022年6月30日竣工 质量目标:合格

       二、主要用电设备:

       三、配电系统的布置:

       1)系统形式选择:本工程采用220KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。

       施工现场共计分五路,第一路钢筋工棚橡皮铜芯电缆,由总箱到钢筋工棚为1#配电箱,二极配电;由二极配电箱分6路分别向钢筋工作业区的调直机、切断机、弯曲机、剥丝机及楼上供电;第二路2#配电箱塔吊和施工电梯中间,橡皮铜芯电缆,由总箱设到塔吊二极配电箱分五路分别向塔吊、卷扬机、及楼上供电;第三路3#配电箱木工棚,橡皮铜芯电缆由总箱设到木工棚二极配电,由二极配电箱分四路向电锯、电刨子等供电;第四路4#配电箱到搅拌区,由二级配电箱分四路向两台搅拌机及楼上供电;第五路由总配电箱到5#配电箱供生活区。

       临时用电施工方案

       2)、线路敷设:配电干线除由总配电箱引出的场区照明支路和移动配电箱外,均采用五芯橡皮绝缘线缆敷设。移动配电箱和各支线均选用500伏VV橡皮绝缘电缆线。

       3)、电器装置选择:总配电箱及分配电箱均设总自动空气开关及分路自动空气开关或刀闸开关,用电设备处工作电流大于60A用自动空气开关。自动空气开关选用DZ10型,刀闸开关用HK型。每台用电设备均有各自专用的开关箱,实行“一机一闸一漏一箱”制。总配电箱装设一块0-450V的电压表和一块0-600A的电流表。照明和动力合用一配电箱,但照明与动力分路设置,每一个配电箱照明部分安装一个两级漏电保护器和刀闸开关。

       4)、配电系统的保护装置:整个系统采用TN-S三相五线制保护接零系统。在总配电箱处及1#、2#、3#、4#分配电箱处做重复接地,接地电阻小于10欧姆。保护线专用一根黄、绿间色BVR2.5平方毫米的多股铜软线,敷设方式为直埋。所有用电设备及配电箱均做保护接零。采用保护接零的同时还设置漏电保护器,实行总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电两级保护。总箱选用DZ20L-250/4300漏电保护,总开关选用HR5-630/30熔断式隔离开关。开关箱内选用的漏电保护器其额定漏电动作电流不大于30MA。额定漏电动作时间小于0.1S。

       四、总用电负荷的计算:

       施工机具用电:

       混凝土输送泵 1×32.2kW=32.2kW

       塔 吊1×55.5kW=5.5kW

       切 断 机 2×5.5kW=11kW

       弯 曲 机 1×3kW=3kW

       调 直 机 2×5.5=11 kW

       对 焊 机 1×30kW=30kW

       电 焊 机30kW

       电 刨 2×3kW=6kW

       电 锯 2×5.5kW=11kW

       振 捣 棒 10×1.1kW=10kW

       施工电梯 1×20kW =20kW

       施工现场所用全部电动机为22台,设备总功率∑ p1 =192.7kW,需要系数K1 取0.6,电动机的平均功率因数COS φ取0.78。

       施工现场所用全部电焊机为2 台,设备总功率∑ p 2 =60kW,根据施工现场实际使用情况需要系数K2取0.6。

       由于生活照明用电比较动力用电要少得多,故按照动力用电的10%考虑。

       施工现场总用电量按下式计算:

       P=1.1×(K1ΣP1/cosφ K2ΣP2)

       =1.1×(0.6×192.7/0.78 60×0.6)

       =202.65 KVA

       p――施工现场用电设备所需容量(KVA)

       P1――施工现场用电动机额定功率之和(KW)

       P2――施工现场电焊机额定量之和(KVA)

       CosP――电动机平均功率因数(查表得cosp=0.78)

       K1――电动机同时需要系数查表得K1=0.6

       K2――电焊机同时需要系数查表得K2=0.6

       根据用电量计算及施工现场实际情况,施工动力用电需三相380V 电源,照明需单相220V 电源。由建设单位提供1 台220kVA 变压器供工地使用,基本上满足施工要求。

       五、施工配线

       考虑施工现场实际情况及用电需求决定每3 层设置一个分配电箱,分配电箱安装楼层为地下一层、二层、五层、八层、十一层、十四层、十七层分配电箱摆放在施工层上,其电源线引自总配电箱,如图所示。

       供电系统严格执行TN—S 接零保护系统,系统如图所示。

       漏电保护器的接线方法如下(1 为工作接地,2 为重复接地):

       供电线路选用五芯电缆,供电系统做到“三级配电,两级保护”,施工机具严格执行“一机、一箱、一闸、一漏”标准要求。

       电缆敷设时,不得有过度弯曲,并不得有机械损伤,在电缆终端头附近留有备用长度,配电箱内电缆接头采用干包式电缆终端头。

       末端开关箱电源线选用YX—3×16 2×6 五芯橡套软电缆,二级分配电箱电源线选用YX—3×35 2×16 橡胶套五芯软电缆,一级分配电箱选用VV—3×70 2×35 电力电缆。

       六、配电装置安装技术措施

       1)、电缆敷设方法:电缆埋于室外自然地面以下600mm处,并在电缆上下均匀铺设50mm厚的细砂,然后覆盖砖作保护,电缆引出地面时,自地面以下200mm至配电箱一段采用阻燃聚氯乙烯塑料护套管防护。移动配电箱,随脚手架穿塑料管保护敷设。

       2)、电器设备的设置应符合以下要求;;同一级电箱内,动力和照明线路分路设置,照明线路宜接在动力开关的上侧。开关箱由分配电箱配电,开关箱内设一机一闸漏电,严禁一闸多用。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不得超过3m。配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温的场所,周围应有足够二人同时工作的空间,周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。配电箱、开关箱安装要端正、牢固。配电箱装设在坚固的支架上。固定式配电箱其下皮与地面垂直距离为1.4m,移动配电箱下皮距地面为1.2m。配电箱体用1.5mm铁板制作。配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口设在箱体底面,进出线口处加护套。配电箱、开关箱内的工作零线,通过接线端子板连接,并与保护零线端子板分设。配电箱的外壳均作保护接零。

       3)、室内配线:室内配线必须使用绝缘导线,采穿管敷设,距地面高度不小于2.5M。室内配线所用导线截面不小于2.5M2,铜线截面不小于1.5M2。室内灯具不得低于2.4M,如低于2.4M必须使用安全电压。室内各处接头必须用分线盒保护好。场区照明采用2000W白炽灯(防水弯灯)和1000W的碘钨灯,照明灯距地3.0m,开关采用防水拉线开关。碘钨灯金属外壳作保护接零。

       4)、室外配电箱:配电箱周围应足够两人同行的空间。不得堆放任何妨碍操作,维修物品。不得有灌木、杂草。配电箱内的工作零线应能过接线端子板连接并应与保护零线端子板分设。配电箱内的连接线采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部。配电箱的下底与地面的垂直距离为1.4M,移动式配电箱下底与地面的垂直距离为0.8M。

       5)、未尽事项按《建筑电器安装图集》及现行规范施工。

       4、安全用电技术措施:

       1)、凡现场施工用电,一律采用三相五线制,做好重复接地,设备作好保护接零。

       2)、线路禁止使用老化、绝缘性差的电线,严禁乱拉乱扯,线路架设要牢固,确保安全。

       3)、配电箱一律做好防潮、防雨,并作好接零保护。

       4)、电动施工机械和手持电动机械的负荷线选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。

       5)、安装维修拆除临时用电工程,必须由电工完成,其它人员不得擅自施工。

       6)、购置的设备必须符合相应的国家标准、专业标准和安全标准。执行专人专机负责制,定期检查、维修。施工现场临时用电每周查一次(漏电保护器每月试测一次)。

       5、施工现场电器防火措施:

       1)、导线必须按设计截面选用,严禁超负荷使用,对焊机、电焊机和塔吊三者不能同时使用。各种导线的接头要接扎牢固,并做好绝缘,以防接触不良增大电阻发生火灾。

       2)、配电箱、开关箱附近禁止堆放物品,尤其是易燃物品。

       3)、使用对焊机、电焊机时,周围严禁堆放易燃物品,并设专人监护,附近备齐防火设备。

       4)、施工现场严禁使用电炉子、电褥子,使用碘钨灯时要与易燃物隔开500mm的安全距离。

       5)、施工现场要发现有火情要及时报警。