地下车库坡道设计要点总结

第一篇:地下车库坡道设计要点总结

       地下车库的汽车坡道

       地下车库的汽车坡道,是地下车库重要组成部分,是连接地下车库室外和室内,地上与地下的竖向交通枢纽。合理布置地下汽车库坡道,做好汽车坡道设计,在整个地下车库设计中非常重要。

       1.总平面设计

       地下车库在总平面中的位置,应以方便进出,与人行道严格分离,远离场地主干道为原则,汽车坡道的位置应尽可能靠近出入口,以减小汽车噪声影响及夜晚汽车光线干扰。地下车库汽车坡道的数量不少于两个,当停车数量少于100辆时可设计一个。当停车数量大于500辆时不应少于三个,如条件允许,小于100辆大于50辆最好也设进口出口两个汽车坡道。

       2.平面设计

       汽车坡道按平面形式可分为直线坡道、曲线坡道、直线曲线混合坡道、螺旋坡道(二层以上)等,见下图:

       出入口汽车坡道最小净宽度,《汽车库建筑设计规范》(下简称《汽设规》)规定,小型车(如无特殊说明下均以小型车为例),单车行驶3.5m,双车行驶6.0m。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(下简称《汽防规》)规定,汽车坡道的疏散宽度单行4.0m,双行7.0m。因此,汽车坡道最小宽度,取上限,单车道不小于4.0m,双车道约为9.0m为宜。曲线坡道还应满足小型车转弯半径不小于6.0m的要求。通过计算得知,曲线坡道内径最小约为4.0m,舒适内径约为

       5.5~6m。

       平面设计中因曲线坡道对驾车司机视线有影响,所以应尽量多采用直线坡道,少采用曲线坡道。混合坡道中,直线和曲线相接部分一定要是相切的关系,不应有折线。

       3.剖面设计

       小型车汽车坡道的最大坡度《汽设规》规定,直线坡道15%(1:6.67),曲线坡道12%(1:8.33)。当汽车坡道的纵向坡度大于10%时,坡道上、下端均应设相当于正常坡道1/2的缓坡。缓坡直线坡段水平长度不应小于3.6m,曲线坡段水平长度不应小于2.4m,且曲线半径不应小于20m。大于10%的坡道设缓坡,是为了防止汽车的车头、车尾和车底擦地。缓坡坡度一定要保证是与它相连接的正常坡度的1/2(6%~7.5%),而不是其它值。实践中直线缓坡不如曲线缓坡实用,一是因为曲线缓坡(2.4m)比直线缓坡(3.6m)可以更短,二是曲线缓坡更平滑,更舒适。通过计算得知,当直线坡道高差大于0.72m时,曲线坡道高差大于1.08m时,设计缓坡距离会更短,更经济。当条件允许时,汽车坡道的舒适坡度应设计在8%~10%之间。曲线坡道还应在横向设计2%~6%的超高坡度,利用汽车重力平衡向心力,增加舒适性。超高设计要明确外环高,内环低,是由外环坡向内环。

       汽车坡道最小净高《汽设规》规定不小于2.2m。因地下汽车库经常与地下锅炉房、水泵房、变电站等设备用房毗邻,汽车坡道同时会兼做设备用房设备安装进出口,所以此时设计净高应大于2.5m为宜。汽车坡道应有良好的排水措施,通过实践,汽车坡道如设三道截水沟效果非常好,如下图所示:

       在坡道开始站设一道截水沟,在设计0.1m~0.15m高反坡段,有效防止室外水漫流进车道内。中间坡道开口部位以内设计一道截水沟,把开口部位的雨水排出,坡道末端设一道截水沟,把其它溅进或汽车带进的雨水排出。

       4.汽车坡道做法设计

       汽车坡道的做法在图集88J1-1(工程做法)和88J9-2(室外工程)中有很多种,从面层上区分有混凝土坡道、水泥金钢砂防滑坡道、铺台工砖坡道、花岗岩坡道、环氧防滑涂料坡道等几种。

       汽车坡道面层的主要做用是防滑,防滑做法不外乎三种情况:(1)材质本身外麻面,利用材质的凹凸不平达到防滑效果,如麻矿场砖面层、毛面花岗石面层,环氧防滑涂料等面层,防滑效果一般;(2)材质本身平滑,设计中通过特殊处理或嵌入水泥砂浆、缸砖面层等防滑效果中等;(3)材质本身平滑,设计施工中做出宽度和深度不同的凹槽,以此达到防滑效果,如凹线细石混凝土坡道,开凹槽花岗石坡道等防滑效果好。实践中这三种面层做法的防滑效果越好的,其舒适性越差,使用时做凹槽的坡道噪声很大,行车时的振动也很利害,不很舒服。前两种做法在雨雪天气,特别是冬天汽车坡道上有积雪时,行车有打滑现象,地下车库的有安全隐患。目前很多汽车坡道在开口部位加阳光板罩棚等屋盖措施,可有效避免有雪残留在汽车坡道上,所以设计中如果汽车坡道开口部位有盖时,应采用前两种做法,最好是第一种做法;当开口无盖时,应采用由凹槽的第三种做法。如果开口无盖也采用前两种做法,需要车库值班人员及时清理积雪。这种做法用于人行坡道还可以用于汽车坡道很不可取。噪声大,振动大不说,凸出的尖角很快就有很多被汽车压坏,减弱防滑效果。这样的做法在设计中不宜采用。正确的做法如上图2所示,横向做出凹槽。凹槽的间距不宜过密。实践中凹槽间距100~170mm,深度60~70mm为宜。

第二篇:地下车库设计总结

       地下车库设计总结

       地下车库建筑设置原则:

       不应与托儿所、幼儿园、养老院组合建造;当病房楼设地下车库时,应与病房楼有完全的防火分隔,汽车库出入口必须与病房楼的人员出入完全分开。

       一、地下车库建筑分类

       特大型:>500辆(I类:>300辆)大型:301~500辆(II类:151~300辆)中型:51~300辆(III类:51~150辆)小型:<50辆(IV类:<=50辆)

       二、地下车库建筑消防分区设计原则

       1、每个防火分区最大允许建筑面积不应大于2000平方米,加自动喷淋可增加一倍。

       2、设备尽量集中布置,划为一个独立防火分区(因设备和地下车库防火分区面积不一致)。

       3、地下车库与人防结合时,应先划分平时消防分区部分,然后由人防部门划分。

       4、立体机械停车库,停车数量>50辆时,设防火隔墙进行分隔。

       5、地下车库坡道二侧应用防火卷帘与停车区隔开,不同防火分区间应用防火卷帘或甲级防火门隔开。

       6、当地下车库贴近上部建筑时,车库的敞开部位(门、窗和洞口)和出入口上方建筑物有外窗的,在车库洞口处应设1.0米宽的防火挑檐或开口部位上沿至上层窗洞口的下沿之间的窗间墙不应小于1.2米。

       三、地下汽车库的疏散

       (一)人员疏散

       1、汽车坡道不能作为人员安全疏散口。每个防火分区至少二部楼梯作为人员安全疏散口,分区之间楼梯不能借用。但同一时间的人数不超过25人或IV类汽车库时,可设一个人员安全出口。

       2、地下车库的室内楼梯应为封闭楼梯间,封闭楼梯间应为乙级防火门,当楼梯不能自然采光时,应设防烟楼梯间。

       3、人员疏散距离45m,设喷淋时为60m,每个防火分区疏散距离可借用,疏散口不能借用(以车道为疏散走道,折线计算)。

       4、当室内地面与室外地面出入口高差大于10米时,应设防烟楼梯间和消防电梯,并保证每个防火分区至少有一部消防电梯。

       6、楼梯间的梯段净宽度不应小于1.1米。

       (二)车辆疏散

       1、每个防火分区车辆出入口:

       <50辆时,可设一个单车道(IV类汽车库)口 <100辆时,可采用一个双车道口 >100辆时,应设二个车道出入口 >500辆时,应设三个出入口

       2、地下汽车出入口之间净距应≥10m,两个车道毗邻时,应用防火墙隔开。

       3、出入口宽度双向时为7m,单向时4m。

       四、地下汽车库坡道的坡度和转弯半径

       1、直线车道坡度为15% 曲线车道坡度为12% 坡道的起始端应设缓坡段,直线缓坡段长度≥3.6m,坡度为坡道坡宽1/2,曲线缓坡段水平长度≥2.4m,曲线半径≥20m。

       2、汽车转弯半径的设计

       根据《汽车库建筑设计规范》,大概值:道路内端圆孤半径=最小转变半径-车宽-安全距离(消防车2.5m,安全距离0.25m)。

       例如:普通消防车的最小转变半径为9m,消防车道转弯半径=普通消防车的转弯半径9m-【2.5m(车宽) 0.25m(安全距离)】3m =6m 汽车库内汽车的最小转弯半径: 微型车:4.5m 轻型车:6.5~8m 小型车:6.0m 中型车:8.0~10m

       五、地下车库高度的确定

       1、净高要求:净高≥2.2m

       2、净高计算:净高=该层层高-结构梁高-设备管道高度(一般为500~700高)

       六、地下车库防水

       1、地下车库为二级防水,车库内配电房为一级防水

       附建式全地下室或半地下室,其防水设防高度应高出室外地坪500mm以上。

       2、地下室迎水面主体结构应采用防水混凝土,确定防水砼抗渗等级,并根据防水等级设防要求,施工方法,土质情况选择合理的附加防水措施,例如:工程埋置深度小于10米时,防水混凝土抗渗等级为P6。

       3、特殊部位,如变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、预埋桩、桩头等细部构造,应加强防水措施。做法参考省标05YJ2图集。

       4、防水层材料的选用(柔性、刚性):明挖法地下室防水设防做法要求依据《地下工程防水技术规范》

       主体结构防水原则:当只选用一种防水材料时,宜选用柔性防水材料;当选用二种防水材料时,宜选用一柔一刚组合形式防水材料; 当防水等级为一级时,一般应选用二种防水材料

       5、汽车坡道的防水措施

       防止倒灌 措施——设置截水沟(室外、室内)

       七、地下车库的车位、设备房布置 1.轴网布置

       经济柱网布置一般为开间8.1m(柱子0.6 2.5×3车位)进深:4.6 N×8.4 4.6 即:8.1×[4.6 N×8.4 4.6]

       2、优化设备房布置 暖通设备房:

       1、风机房

       一般情况下,每个防火分区(4000m2)布置3~4个通风机房,每个风机房面积约15m2左右,并且每个通风机房均要有竖井通风道直接到地面一层。

       2、热交换站:一般情况下,热交换站布置在小区中央位置,以减少管道长度,进小区管道管径约φ400,可走地下室顶或地下室顶板覆土层,热交换站一般放置在主楼下,以免占用车库面积,热交换站面积约150 m2左右。

       3、制冷机房:噪声大,位置应靠近负荷中心,面积约为建筑面积的3%~7%。水专业设备:

       1、水泵房:分为消防泵房和生活泵房,一般情况下,分开设置,以减小运营成本。消防泵房一般放置在车库靠外墙和消防水池位置,面积大概为150 m2左右,注意:消防泵房应有直接对外的安全出口。生活泵房位置可任意放置,面积约60~80 m2左右。注意:当泵房放置在主楼下部时,地上一、二层最好是商铺类,当地上无商铺时,最好不要直接放置在住宅下面,因为运营时,有噪声。

       2、集水坑:建筑专业向其它专业地下车库提条件图时,应把集水坑画上。集水坑一般情况下宜设在地下车库沿外墙位置,并且应躲开结构基础(之前应与结构专业协商),集水坑之间距离宜为30~40m一个。电气配电房:

       1、大规模小区,配电房的数量可按5~6万m2设一个配电房考虑。配电房应靠近负荷中心,供电半径应小于150米(水平 垂直),配电房分为公用配和生活配,每个配电房面积基本为150平方米。如果该小区没有双回路供电,应设发电机房,电机房面积约80平方米。

       2、配电房要求一级防水,地面应比该楼层地面高100,净高要求3.9米。

第三篇:地下车库设计

       地下车库设计要点

       是否设人防:地下汽车库宜结合人防设计,即在平时作为汽车库使用,而在战时则作为人员、物资的掩蔽场所——人防,这就叫做平战结合。一般城市规划都对有人防配建面积比例的规定,可以说是强制的。如果投资者不愿意建造人防,也可以缴纳一定费用,由政府易地再建。所以我们看到有些小区的地下车库是设计有人防设施的,而有的则没有

       2.确定规模:通常我们设计的车库属于“中型”(51~300辆),有时也会有大型(301~500辆)的地下汽车库,即:停车间室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高一半的汽车库。

       3.确定坡道:进入地下汽车库需要有坡道,坡道可以是直线的、曲线的或二者的结合。坡道设计的重点是确定坡道的位置,数量。大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个。即:一般设计两个出入口就够了。汽车库的汽车出入口宽度,单车行驶时不宜小于3.50m,双车行驶时不宜小于6.00m。但两个出入口距离不可过近(各汽车出入口之间的净距应大于15m)。规范又规定:汽车疏散坡道的宽度不应小于4m,双车道不宜小于7m,因此干脆汽车坡道就设计为4米或7米。

       4.其他数据:汽车转弯半径按6米设计,此为小型车转弯半径。汽车库室内最小净高应:>2.20米(微型车、小型车)。我们通常的车库以微型、小型车库。如确实需要停大型车,甲方会提出要求。

       5.汽车库的防火:主要是防火分区的问题,汽车库应设防火墙划分防火分区。每个防火分区的最大允许建筑面积,地下汽车库为2000平方米。如果设有自动喷水灭火系统则可翻倍,即:4000平方米。规范规定:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。因此地下车库的防火分区面积只能是4000平方米。因此在排完车库的平面后,需要进行防火分区的划分。划分完防火分区,马上就是人员安全出口的设置。规范规定:汽车库、修车库的每个防火分区内,其人员安全出口不应少于两个。规范同时规定:汽车库、修车库的人员安全出口和汽车疏散出口应分开设置。也就是说:汽车坡道不能作为人员疏散。因此,每个防火分区设两个封闭楼梯间上到地面上去。(楼梯间出地面后,要注意造型设计,作为景观小品)。疏散楼梯的宽度不应小于1.1m,即两股人流。楼梯间尽量分散布置,因为汽车库室内最远工作地点至楼梯间的距离不应超过45m,当设有自动灭火系统时,其距离不应超过60m。(这一点,一般来说问题不大,这个距离还是比较宽松的)。汽车疏散出口不应少于两个,因此就是那两个坡道了。需要特别注意的是:汽车疏散坡道为双车道停车数少于100辆的地下汽车库,设一个疏散口就够了。

       地下车库及汽车坡道:

       (1)车库净高应为2.4M,计算净高时一定要预留100的设备管道安装量。

       (2)设备管道应避免穿越防火分区,分隔防火单元的防火卷帘门高度不应小于2.2M,经常开启的防火卷帘门宜采用轻质产品。

       (3)地下车库应设计给排水,以便清洁。

       (4)坡道出入口高度不小于2.4M高,具体设计时应重点注意梁的高度和避免设备管道穿过,计算净高时应预留100的施工误差量及考虑坡道横坡的高度。

       (5)坡道坡度是否合理,坡道地面构造应采取防滑及溶冰措施,应设照明。

       (6)坡道出入口处及坡道结束处应设置截水沟;沟盖板要选用带胶边耐轮压的金属隔栅盖板,而不应采用水泥盖板;排水沟不应直接接入市政管道,以免管道的水倒流。

       (7)车库照明设计应采用区域控制,否则照度过大造成浪费。

第四篇:地下车库防排烟系统设计方法总结(推荐)

       地下车库防排烟系统设计方法总结

       通风量计算

       一般地下停车库汽车为单层停放,采用机械通风系统时,机械排风量可按换气次数计算:“

       1)当层高小于3m时,按实际高度计算换气体积;当层高大于或等于3m,按3m高度计算换气体积。

       2)商业建筑停车库汽车出入频率较大时,换气次数按6次/h;汽车出入频一般时,换气次数按5次/h;住宅建筑停车库汽车出入频率较小时,换气次数按4次/h。” 系统的布置

       1、车库通风机一般风量较大,风压较小,故都采用离心风机。由于风机运行时间长,全年不停,从节能考虑应选择运行效率高的风机,在工程中常采用双速混流风机代替离心风机。

       2、车库通风要求有全面均匀的机械排风装置,并尽量利用车库出入口车道及外窗自然进风;为保证此进风方式气流组织的合理性,在设计排风、排烟系统时,应将排风口、排烟口布置在远离车库出入口处,以防止气流短路。

       车库自然补风量可按车道出入口断面风速0.5~1.0m/s进风速度计算。车库内无直接通向室外的车道出入口的防火分区,应设置机械进风系统。总进风量按不小于总排风量的50%(宜按80-85%)计算。车库排风量应大于进风量,以便场内有一定的负压,防止场内空气流入与之相邻的房间。

       《公共建筑节能设计标准》(DBJ50-052-2022)第5.3.39条规定:

       “地下停车库的通风系统的排风系统,宜与机械排烟系统相结合,自车库外部至排风的气流流场应设计合理。排风系统风管宜在车库上部布置,排风风管按干管方式布置,不宜设计大量排风支管;采用双速风机时,应视风机低速运行的噪声值,决定是否配置消声装置。” 系统的设计

       民用建筑及住宅小区人防地下室汽车库通风系统

       包括:战时人防通风系统,汽车库平时送风、排风系统,消防排烟、排烟补风系统。

       战时人防通风系统及消防排烟、排烟补风系统是专用系统,只有在战时或火灾发生的非常时期才投入运行,平时仅需实行定期检修、保养。为节约投资,节省建筑空间,便于维护、管理,提高系统的安全性和可靠性,在通常情况下,宜采用部分系统兼用的设计方案。

       由于各系统所要求的风量、风压不等,改变系统的风量、风压可采用以下三种方式:

       ① 单风机双速驱动;② 增减风机运行台数;③ 转换不同型号风机运行。

       地下车库(兼人防地下室)平时机械排风系统与排烟系统合用设计

       根据《汽车库、停车库、修车场设计防火规范》(GB50067-97)第8.2.2条规定,设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积最大可达到2000m2。排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。因此,为了系统控制方便,一般送风机、排风机均不宜(也无需)负担2个以上防烟分区的通风。

       汽车库平时排风系统主要用于排除汽车废气,改善车库环境。由表1可以看出,地下车库最小排风量与最小排烟量取得了统一,机械排风系统可与排烟系统合用,工程实践中使用较多的布置方式为:

       排风、排烟干管合用,支管功能共用(排风口与排烟口兼用)的系统。这种系统只在车库上部设排风口(兼作排烟口),排风口采用普通百叶风口。采用一台双速高温排烟风机,排风机入口设置常开型280℃排烟防火阀。双速高温排烟风机在平时停车少时可手动低速运行;火灾时再自动切换至高速排烟状态。

       这种系统优点是排风均匀,排烟到位、及时,并且系统控制简单,造价低廉。

       另外,人防地下室战时无消防排烟系统,战时排风系统一般采取自动排气阀超压排风方式,因此无需与车库机械排风(烟)系统合用。

       战时人防通风系统、汽车库平时送风系统与消防排烟补风系统的兼用设计

       战时人防通风系统按防护单元设置,汽车库平时送风系统与消防排烟补风系统按防火分区设置,当防护单元与防火分区一致时,这些系统可共用一条风道。人防清洁通风与滤毒通风风量较小,要保证人防通风要求,风机必须可以采取手动兼电动驱动方式,因此用增减风机运行台数方式转换更易满足使用要求。车库平时送风量比排烟补风量和人防通风量较大,因此,若按平时送风风量和规定的管道和风口风速来确定系统管径和风口尺寸,就能保证人防通风和消防排烟补风的要求。同时,平时送风机外形尺寸较大,风机台数多时占的建筑空间亦较大,当通风机房面积较小时,用单风机双速驱动更合适:平时高速运行,排烟补风时低速运行。

       诱导通风

       诱导通风系统的特点

       1)节省空间,减少工程投资

       一般诱导风机箱体仅250mm高,可在梁间布置,直接吊挂于楼板下,有效降低设计层高约400mm以上,减少地下工程开挖和浇筑混凝土等施工费用,降低投资。

       由于诱导系统的排烟风管不再兼作排风管,故排烟管内风速可加大至15~20m/s,每个排烟口的覆盖半径可达30米,最终使排烟管的尺寸和布管密度较常规做法大幅减少,可相应的把排烟管布置在室内四周沿墙或其它不占用通行的位置。

       2)施工简单,安装灵活

       诱导风机体积小,重量轻,无需接管;安装形式灵活多样,纵吊、横吊、壁挂均可;单相220V电源,配线简单。

       3)管理方便,节省运行费用

       由于无通风管路,送、排风风机所需风压降低,电机功率随之下降,有效解决运行费用高的问题,避免采用传统通风系统形式,业主或物业分时段运行、甚至不运行带来的车库内部空气质量差的矛盾。同时,诱导通风系统运行噪音低,维修量小。

       当车库具备良好的自然进风条件时,如有直接通向室外的车道、疏散出口或设有百叶外窗,可以不设机械送风系统。使节能不仅仅表现在数量的节约,更加节省高品位能源。

       诱导通风系统布置的原则

       1)合理设置主干线

       为设置出稳定的活塞式空间,要因地制宜,根据工程实际形状及进、排风口的部位,先设置主干线,再设置辅助喷嘴对空气进行搅拌,避免污染物在近地面处积聚、产生死角。综合考虑车位的分布和车尾(污染物排放处)的方向来布置喷嘴,尽可能使清洁空气主流场位于主车道上,而将辅流场布置在停车位上,与主流场风机形成一定夹角,及时稀释汽车入库过程中尾气排放的有害物。

       2)防止气流短路

       由于地下车库中送、回风竖井的布置受地面建筑等许多因素制约,有时送、排风口相距很近,这时就需要利用喷嘴来虚拟分隔,设置好流程,防止短路。

       3)选择相应的喷射角度

       在布置喷嘴时应考虑因层高不同而调整喷嘴的安装倾角(与水平面夹角),如层高h≤4m则取15°;4

       4)诱导风机的间距设置

       “以允许的射流最小边界速度来确定作用宽度,以允许的最小核心速度(即末端控制风速不小于0.5m/s)来确定射流接力长度”来确定布置间距,这两个控制参数即可确定单个射流的作用面积。不同的产品、不同的应用场所有不同的布置参数,要避免以往纯粹按单个诱导风机的作用面积来布置的现象,应结合具体情况分析确定。

       5)与机械排烟系统的合用

       可以在双速排烟风机入口集中设置电动百叶排风口,平时常开,火灾时关闭。电动百叶排风口后采用电动调节阀与排烟风管连接。平时,双速排烟风机作为诱导通风系统的主排风机,低速运行,由诱导通风系统自动控制启闭状态。火灾时,双速排烟风机转入高速运行,电动百叶排风口关闭,排风口后面的电动调节阀打开,接通排烟管路,进行排烟。

第五篇:地下车库管理制度

       地下车库管理制度

       RULES & REGULATION – BASEMENT CAR PARK

       1.进出车辆需持有我公寓保安部发放的公寓停车证,凭证进出地下车库。Please present your Car Park Pass to the Security Officer whenever enter/departing the Parking Log at our basement.The Parking Log is only available for those cars with pass only.2.驾驶人员及车主应遵从车库管理员的指示。

       Please follow the instruction of out Parking Attendant when you enter the Parking Log.3.车辆进出车库,应严格按行驶路线行驶,严禁逆行。

       Please follow the indication and do not against the road sign.4.车辆应按所划车位有序停放,严禁侵占他人车位及在单行道上停车。All cars should park at the reserved area only.5.发现车辆存在未关门或因碰撞所导致的外观损坏等现象,要及时报告保安部。

       Please contact the security officers for any damage of your car or if door was found opened.6.禁止在车库、车场内洗车、加油及对车辆进行维修保养工作。

       Car wash, gasoline refill and regular maintenance are not allow in the Parking Log.7.车辆在公寓范围内发生交通事故,由肇事方承担相应的赔偿责任。The reasonable party should take the responsibility for any incident occurred within the Somerset Fortune Garden.8.车库、车场内禁止吸烟及动用明火。

       Please do not smoke in the Parking Log, any flammable item is prohibit.9.车库、车场禁止堆放各种包装及纸张、汽油等易燃物品。

       Please do not keep any flammable items and gasoline in the Parking Log.10.严禁在车内存放贵重物品。

       Please do not keep any value items in the car.