雨季施工方案10篇

  雨季施工方案

  安全防护就是没有危险、不受侵害、不出事故;所谓防护,就是防备、戒备,而防备是指作好准备以应付攻击或避免受害,戒备是指防备和保护。下面小编就和大家分享雨季施工安全专项方案范文,来欣赏一下吧,希望能够帮到你们。

  雨季施工安全专项方案一

  1 雨期施工的要求和准备工作

  (1)雨期施工的要求。根据雨期施工的特点,编制施工组织设计;合理进行施工安排;密切注意气象预报,做好防汛准备工作。(2)雨期施工的准备。做好现场排水工作;做好原材料、成品、半成品的防雨工作;制定现场房屋、设备的排水防雨措施;备足排水需用的水泵及有关器材,准备适量的塑料布、油毡等防雨材料。

  2 雨期施工措施

  雨期施工主要解决雨水的排除,对于大中型工程的施工现场必须做好临时排水系统的总体规划,其中包括阻止场外水流入现场和使现场水排出场外两部分。其原则是上游截水、下游散水;坑底抽水、地面排水。规划设计时,应根据各地历年降雨量和降雨时期,结合各地地形和施工要求通盘考虑。一般在建筑物四周设置临时排水沟阻止场外水流入现场。施工现场的排水相对简单:低于地面的基坑排水只要确定相应流量就可选用相匹配的水泵和组织人工排水;高于地面的施工现场只要相应的排水渠道不使场内积水即可。此外雨水对建筑物各分部工程的影响是多方面的。对一些受雨水影响较大的室外分部工程也应采取相应的措施以便使工程得以顺利进行。

  2.1 土方和基础工程

  土方工程和基础工程受雨水影响较大,应注意以下几点:雨期开挖基槽(坑)和沟管时,应注意边坡稳定;为防止被雨水冲塌,可在边坡上加钉钢丝网片,并抹上10厘米细石砼;也可用塑料布遮盖边坡;雨期施工工作面不宜过大,应逐段、逐片分期完成。基础挖至标高后,及时验收并浇筑砼垫层。如被雨水浸泡后的基础,应做必要的挖方回填等恢复基坑承载力工作;为防止基坑浸泡,开挖时要在坑内做好排水沟、集水井并组织好必要的排水力量;位于地下的池子和地下室,施工时应考虑周到。对雨前回填的土方,应及时进行碾压并使其表面形成一定坡度,以便雨水能自动排出;降雨量大时,应停止大面积的土方施工;对于堆积在施工现场的土方,应在四周做好防止雨水冲刷的措施。基础施工完毕,应抓紧基坑四周的回填工作。停止人工降水(排水)时应验收箱形基础抗浮稳定性、地下室对基础的浮力。抗浮稳定系数应不小于1.2,以防止出现基础上浮或者倾斜的重大事故。如抗浮稳定系数不能满足要求时,应继续抽水,直至施工上部荷载加上后能满足抗浮稳定性要求为止。当遇到大雨,水泵不能及时有效地降低积水高度时,应及时将积水灌加到箱形基础内,以增加基础的抗浮能力。

  2.2 砌体工程

  砌体的整体稳定性多取决于砂浆的等粘结剂以及砌体材料的含水量,应掌握以下要点:砖在雨期必须集中堆放,不宜浇水。砌墙时要求干湿砖块合理搭配。砖湿度较大时不可上墙。砌筑高度不可超过1米;雨期遇大雨必须停工。砌砖收工时应在砖墙顶盖一层干砖,避免大雨冲刷灰浆。大雨过后受雨水冲刷过的新砌墙体应翻砌最上面两层砖;稳定性较差的窗间墙、独立砖柱,应架设临时支撑或及时浇筑圈梁;砌体施工时,内外墙要尽量同时砌筑,并注意转角及丁字墙间的连接要同时跟上。遇台风时,应在风向相反的方向加临时支撑;砌体砂浆的拌和量不宜过多,以能满足砌筑需要为宜。拌好的砂浆要注意防止雨水的冲刷;雨后继续施工,须复核已完工砌体垂直度和标高,并检查砌体灰缝,受雨水冲刷严重之处须采取必要的补救措施。

  2.3 砼工程

  模板隔离层在涂刷前要及时掌握天气预报,以防隔离层被雨水冲走;遇到大雨应停止浇筑砼,已浇部位应加以覆盖。现浇砼应根据结构情况和可能,多考虑几道施工缝留设位置;雨期施工时,应加强对砼粗骨细料含水量的测定,及时调整用水量;大面积砼浇筑前,要了解2-3天的天气预报,尽量避开大雨。砼浇筑现场要预备大量防雨材料,以便浇筑时突然遇雨进行覆盖;模板支撑下回填要夯实,并加好垫板,雨后及时检查有无下沉;下雨时不得进行钢筋焊接、对接等工作,急需时应做好防雨工作或将施工场所移至室内进行;刚焊好的钢筋接头部位应防雨水浇淋,以免接头骤冷发生脆裂影响建筑物质量。

  2.4 吊装工程

  构件堆放场地要平整坚实,周围要做好排水工作,严禁构件堆放区积水、浸泡,防止泥土粘到预埋件上;塔吊基础必须高出自然地面15厘米,严禁雨水浸泡基础;雨后吊装时,应首先检查塔吊本身稳定性,确认塔吊本身安全未受到雨水破坏时再做试吊,将构件吊至1米左右,往返上下多次稳定后再进行吊装工作;雨天可能会影响驾驶员的视线,如果司机没有在雨天吊装的经验,停止吊装工作;或请有经验的司机来进行;停止施工时,应将塔吊的吊钩收回靠拢塔身,不得在吊钩上遗留吊索、建筑构件等任何物体;雨天由于构件表面及吊装绳索被淋湿,导致绳索与构件之间摩擦系数降低,可能发生构件滑落等严重的质量安全事故,必要时可采取增加绳索与构件表面粗糙度等措施;雨天吊装应扩大地面的禁行范围,必要时增派人手进行警戒。

  2.5 屋面工程

  卷材防水屋面尽量在雨季前施工,并同时安装屋面的落水管;雨天严禁油毡屋面施工,油毡、保温材料不准水淋;雨期屋面工程应采用湿铺法施工工艺。湿铺法就是在潮湿的基层上铺设卷材,先喷刷1-2道冷底子油,喷刷工作宜在水泥砂浆凝结初期进行操作,以防基层浸水。如基层浸水,应在基层表面干燥后方可铺贴油毡。

  2.6 抹灰工程

  雨天不准进行室外抹灰,至少应能预计1-2天的天气变化情况。对已经施工的墙面,应注意防止雨水污染;室内抹灰尽量在做完层面后进行,至少已做完层面找平层,并已铺一层油毡;雨天不宜做罩面油漆。

  2.7 脚手架

  雨期施工,脚手架应采取以下措施:加固脚手架基础。在脚手架底部加垫钢板或以条石为基础;适当添加与建筑物的连接杆件。脚手架上的马道等供人通行的地方应做好防滑与防跌落措施;检查脚手架连接处的连接件,如发现松动或位移应立即加固和恢复;雨期不得在脚手架进行过多施工,工作面不宜铺得过大,要控制脚手架上的人员、构件及其它建筑材料数量,在脚手架上的动作不宜过于激烈;金属脚手架要做好防漏电措施。脚手架与现场施工电缆的交接处应有良好的绝缘介质隔离,并配以必要的漏电保护装置;或重新布置施工电缆,避免与金属脚手架的交接。

  2.8 施工机械的防雨防雷及施工现场的用电

  所有机械操作棚要搭设牢固,防止倒塌漏雨。机电设备应采取防雨、防淹措施,安装接地安全装置、机动电闸箱的漏电保护装置要可靠;雨天要防止雷电袭击造成事故,在施工现场高出建筑物的塔吊、人货电梯、钢管脚手架等必须装设防雷装置;施工机械的排气孔要用塑料布或其他防雨材封堵;坑、沟内的机械移至地面、以防雨过大被淹没;现场施工电缆要集中摆设,防止杂乱无章、及时更换绝缘外套老化或破损的电缆线;不必要的电缆线要及时收回。

  3 雨期施工的安全措施

  雨期施工主要应做好防雨、防风、防雷、防电、防汛等工作。基础工程应开设排水沟、基槽、坑沟等,雨后积水应设置防护栏和警告标志,超过1米的基槽坑井应设支撑;一切机械设备应设置在地势较高、防潮避雨的地方,要搭设防雨棚。机械设备的电源线路要绝缘良好,要有完善的保护接零;脚手架经常检查,发现问题要及时处理或更换加固;高层建筑、脚手架和构筑物要按电气专业规定设临时避雷装置;脚手架上马道要采取防滑措施,下雨后及时清扫,并随时检查脚手架、电气设备的安全措施;现场严禁使用裸线,并设专人维护管理用电设施,严禁私自改拆线路,严控各种规程制度;凡参加施工人员一律禁穿拖鞋、硬质等易滑鞋。

  雨季施工安全专项方案二

  一、冬季施工安排

  1、施工应尽量避开冻季。根据本地的具体情况,大约在12月开始进入低温季节,因此,我们要抓住今年8、9、10、11月黄金时节,设多个作业面,干双班,力争完成主要施工。

  2、根据本合同段工程所处的地理位置及气候条件情况,结合本工程的施工期,本合同段工程施工受冬季影响的工程主要体现在涵洞、挡墙和护坡等浆砌施工项目上。在这些项目的施工中,主要应注意采取防霜冻措施。

  二、雨季施工安排

  1、雨季施工前应做好以下准备工作:

  (1)对选择的雨季施工地段进行详细的现场调查研究,编制实施性的雨季施工组织计划;

  (2)修好施工便道并保证晴雨畅通;

  (3)住地、仓库、车辆机具停放场地、生产设施应设在洪水位以上的地点,并应与沟渠保持一定的安全距离。

  (4)修建临时排水设施,保证雨季作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地面水;

  (5)贮备足够的工程材料和生活物资。

  2、施工阶段

  (1)路堤填筑

  A、场地处理:在路堤填筑前,应在填方坡脚以外挖掘排水沟,以确保场地不积水。如果原地面松软,应采取换填等措施进行处理。

  B、填料选择:在路堤填筑时,应选用透水性好的碎石土、石方碎渣作为填料。利用挖方土作填料时,应随挖随填及时压实。含水量过大无法晾干的土不得用作雨季施工填料。

  C、填筑方法:路堤应分层填筑,每一层的表面应做成2%~4%的排水横坡。当天填筑的土层应当天完成压实,防止表面积水和渗透,将路基浸软。

  D、路床排水:路堤填筑完成后,为防止路床积水,应在路肩处每隔5~10m挖一道横向排水沟,将雨水排出路床。

  (2)路堑开挖

  A、场地处理:路堑开挖前应在路堑边坡顶2m以外修筑截水沟,并做好防漏处理,截水沟应接通出水口。

  B、土方开挖方法:雨季开挖路堑宜分层开挖,每挖一层均应设置排水纵横坡。挖方边坡不宜一次挖到设计位置,应沿坡面留30cm厚,待雨季过后再整修到设计坡度。以挖作填的挖方应随挖、随运、随填。开挖路堑至路床设计标高以上30~50cm时应停止开挖,并在两侧挖排水沟,待雨季过后再挖至路床设计标高后压实。

  C、弃土堆:雨季施工开挖路堑的弃方应远离路堑边坡坡顶堆放。弃土堆高度一般不应高于3m。弃土堆坡脚到路堑边坡顶的距离一般不应小于3m,深路堑或松软地带应保持5m以上。弃土堆应摊开整平,严禁把弃土堆放在路堑边坡顶上。

  (3)注意事项

  雨季期间安排计划,应根据施工现场情况,对因雨易翻浆地段优先安排施工。对地下水丰富及地形低洼等不良地段,优先施工的同时,还应集中人力、机具,采取分段突击的方法,完成一段再开一段,切忌在全线大挖大填。

  施工坚持“两及时”,即遇雨要及时检查,发现路基积水尽快排除;雨后及时检查,发现翻浆要彻底处理,挖出全部软泥,大片翻浆地段尽量利用推土机等机械铲除,填筑透水性好的砂石材料并压实。

  三、农忙季节的施工安排

  合理安排各施工项目的劳动力,将需要劳动力少的项目和工序安排在农忙季节,尽量雇用不受农忙干扰的长期劳动力和临时工,同时考虑提前留有足够的机动劳动力,补充受影响工序等。

  雨季施工安全专项方案三

  雨季施前认真组织有关人员分析雨季施生产计划,根据雨季施项目编制雨季期施工措施,所需材料要在雨季施前准备好。

  成立防汛领导小组,制定防汛计划和紧急预案措施,其应包括现场和周边居民小区。

  各项目夜间均设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时要设置天气预报员,负责收听和天气情况。

  应做好施工人员的雨季施培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,施工现场的准备工作,包括临时设施、临电、机械设备防护等项工作。

  检查施工现场及生产生活基地的排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨天排水通畅。

  对于正在进行基础施工的工程,要做好边在基坑边缘和坑底设置排水沟和集水井,在边坡边缘做好排水坡度、排水沟和挡水坎。

  现场道路两旁设排水沟,保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物,保持现场道路畅通。道路两旁一定范围内不要堆放物品,且高度不宜超过1.5m,保证视野开阔,道路畅通。

  施工现场、生产基地的工棚、仓库、食堂、搅拌站、临时住房等暂设工程各分管单位应在雨季前进行全面检查和整修,保证基础、道路不塌陷,房间不漏雨,场区不积水。

  在雨季到来前,作好各高耸人货电梯和高脚手架防雷防雷装置,质量检察部门在雨季前要对避雷装置作一次全面检查,确保防雷。

  原材料的储存和堆放

  (1)水泥全部存入仓库,没有仓库的应搭设专门的棚子,保证不漏、不潮,下面应架空通风,四周设排水沟,避免积水。现场可充分利用结构首层堆放材料。

  (2)砂、石料一定要有足够的储备,以保证工程的顺利进行。场地四周要有排水出路,防止淤泥渗入。

  (3)陶粒空心砖应在底部用木方垫起,上部用防雨材料覆盖。

  (4)模板堆放场地应碾压密实,防止因地面下沉造成倒塌事故。

  (5)回填土用苫布或塑料布覆盖,四周有排水设施。

  雨季所需材料、设备和其他用品,如水泵、抽水软管、草袋、塑料布、苫布等由材料部门提前准备,及时组织进行。水泵等设备应提前检修。

  雨季前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查,需加固的及时加固,缺盖、罩、门的及时补齐,确保用电安全。

  脚手架、人货电梯等做好避雷工作,也可利用建筑物自身的避雷设施,接地电阻一定要符合要求。

  大风天气,要做好大型高耸物件的防风加固措施,双笼电梯按要求做好附墙。

  地下室出入口,管沟口等加以封闭或设防水埂。

  加强天气预报工作,防止暴雨突然袭击,合理安排每日的工作。

  现场临时排水管道均要提前疏通,并定期清理。。

  c晴天派专人进行开窗通风换气,以防室内潮气过大。

  1)砼施工

  a混凝土施工应尽量避免在雨天进行。大雨和暴雨天不得浇筑混凝土,新浇混凝土应覆盖,以防雨水冲刷。防水混凝土严禁雨天施工。

  b雨季施工,在浇筑板、墙混凝土时,可根据实际情况调整坍落度。

  c雨季期间应随时测定砂、石含水率,及时调整混凝土配合比,严格控制水灰比。雨天浇筑混凝土应减小塌落度,必要时可将混凝土标号提高半级或一级。

  d浇筑板、墙、柱混凝土时,可适当减小坍落度。梁板同时浇筑时应沿次梁方向浇筑,此时如遇雨而停止施工,可将施工缝留在次梁和板上,从而保证主梁的整体性。

  2)钢筋工程

  a现场钢筋堆放应垫高,以防钢筋泡水锈蚀。有条件的应将钢筋堆放在钢筋骨架上。

  b雨后钢筋视情况进行防锈处理,不得把锈蚀的钢筋用于结构上。

  c为保护后浇带处的钢筋,在后浇带两边各砌一道120mm宽、200mm高的砖墙,上用预制板封口,预制板上做防水层及砂浆保护层。

  3)模板工程

  a雨天使用的木模板拆下后应放平,以免变形。钢模板拆下后及时清理,刷脱模剂,大雨过后应重新刷一遍。

  b模板拼装后尽快浇筑混凝土,防止模板遇雨变形。若模板拼装后不能及时浇筑混凝土,又被雨水淋过,则浇筑混凝土前应重新检查、加固模板和支撑。

  c大块模板落地时,地面应坚实,并支撑牢固。

  4)砌筑工程

  a雨天如需砌筑时,砌筑砂浆应减小稠度。受雨水冲刷而失浆的砂浆应重新加水泥拌和后使用。遇暴雨停工时,应将新砌好的砌体覆盖。大雨后,如有新砌体受雨冲,应翻砌最上面两层砌块。

  b为保证砌块的含水率,密切注意天气变化情况。合理安排砌块进场时间,设法避开雨天。砌块尽量运进楼层,如遭雨淋,在使用前应适当让其风干,降低含水率,保证砌筑质量。

  5)脚手架工程

  雨季前对所有脚手架进行全面检查,脚手架立杆底座必须牢固,并加扫地杆,外用脚手架要与墙体拉接牢固。

  6)屋面工程

  a保温层的铺设必须避开雨天,并及时做找平层和防水层,以免保温层含水过多,影响保温隔热效果。如做防水前遇雨,应将保温层或找平层覆盖。雨后继续施工时,必须对保温层进行取样测含水率,含水率低于9%方可施工。

  b新做的涂膜防水层遇有天气有雨时,应用塑料薄膜盖牢,不得使新做的防水层遭到冲刷。卷材防水每天做好收头工作。

  c屋面尽可能避开雨季施工,在施工前应先做好排水措施,如果排水口不能及时安装,应在此处先铺一层卷材。

  d屋面施工沿雨水流向的逆方向进行。

  7)装修施工

  a.雨季装修施工应精心组织,合理安排雨季装修施工工序。按照晴、雨、内、外相结合的原则安排施工,晴天多做外装修,雨天做内装修。外装修作业前要收听天气预报,确认无雨后方可进行施工,雨天不得进行外装修作业。雨天室内工作时,应避免操作人员将泥水带入室内造成污染。一旦污染楼地面应及时清理。

  b.室内装修在雨季施工时,其室外门窗采取封闭抽施,防止雨水临湿浸泡。

  c内装修应先安好门窗或采取遮挡措施。结构封顶前的电梯井、楼梯口、通风口及所有洞口在雨天用塑料布及多层板封堵。水落管一定要安装到底,并安装好弯头,以免雨水污染外墙装饰。

  d对易受污染的高级外装修,要制定专门的成品保护措施。

  e每天下班前关好门窗,以防雨水损坏室内装修,防止门窗玻璃被风吹坏。

  f各种惧雨防潮装修材料应按物质保管

  雨季施工安全专项方案四

  一、编制依据

  1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)

  2、河北省《建筑施工安全检查标准》实施细则

  3、《实用建筑施工安全手册》

  4、施工组织设计及施工图纸

  二、工程概况

  秦皇岛海岸线景观建设工程鸟类博物工程位于规划用地南端的鸟类生态保护观赏区,鸽赤路与海滨大道交叉口的东北侧,建筑层数为一层,建筑高度为9.3米,总建筑面积1949.5㎡,建筑占地面积:2916.1㎡,其中室外木平台、栈桥建筑面积:966.6㎡。建筑工程为二类建筑,建筑耐火等级一级,防水等级Ⅱ级,50年一遇高潮位为1.923米,抗震设防烈度均为7度,地基基础设计等级为乙级,框架结构抗震等级为三级,结构设计使用年限为50年。施工中设置一台塔吊及2架物料提升机作为主要垂直运输工具。

  三、安全防护内容

  1、“三宝”主要是指建筑施工现场经常使用的安全防护用品:安全帽、安全带、安。“三宝”的质量和正确使用,对于充分发挥其安全防护作用,防止事故发生,有着至关重要的作用。

  2、“四口”主要是指建筑施工过程中出现的楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等。在建工程的上述洞口,应根据具体情况,采用相应的防护措施,按规范要求进行防护。

  3、在施工现场,当高处作业中工作面的边沿没有围护设施或围护设施高度底于80cm时的作业称临边作业,如:基坑周边、卸料平台边、框架结构的楼面屋面边、挑檐边等。在进行临边作业时,必须设置牢固可行的安全防护设施。

  4、其它的防护部位还有:交叉作业区段等。

  “四口”及其他洞口应根据实际情况采取设防护栏杆、加盖件、张挂安、设防护门等防护设施。

  (1)各类预留洞口的防护

  1)楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的洞口,必须用坚实的盖板盖没,盖板必须保证不挪动移位。

  2)楼板面等处边长为25——50cm的洞口,安装预制构件时的洞口以及临时缺件形成的洞口,用木竹盖板盖住,并保持盖板搁置平稳,不挪动移位。

  3)楼板面等处边长为50——150cm的洞口,应设置扣件扣接钢管网格,并在其上满铺木脚手板或竹笆;或采用贯穿于混凝土板内的钢筋网做防护网(钢筋网格间距不得大于20cm)。

  4)楼板面等处边长在150cm以上的洞口,必须在洞口四周设高度1.2m的双道横杆护身栏杆,洞口下张设安全平网。

  5)垃圾井道和烟道,应随楼层的砌筑或安装而消除洞,或参照预留洞口作防护。管道井施工时,除按以上要求外,还应设明显的标志。

  6)墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装定型化、工具化的防护门(门隔栅间距不应大于15cm),或采用防护栏杆(高度不低于1.2m,上、下两道),下设挡脚板。

  7)下边沿到楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口,如侧边落差大于2m时,应加设1.2m高的临时护栏。

  8)对临近的人与物有坠落危险性的其他竖向的孔、洞口,均应予以盖没或加以防护,并有固定其位置的措施。

  (2)楼梯口的防护

  1)楼梯扶手应在楼梯踏步拆模后及时安装,否则,应沿楼梯梯段两侧设高度为1—1.2米高的护身栏杆。

  2)按规定设防护门(栏板)外还应在井内首层固定安全平网,并每隔两层最多10米增设一道安全平网。

  四、安全技术措施

  ⒈安、密目网架设后,项目部验收合格后,方可使用。

  ⒉施工现场安全防护设施搭设结束后,由项目经理部验收合格后,方可使用。

  ⒊搭设合格的防护设施,不得任意拆除。

  ⒋经常检查,发现有不合格的部位必须整改。

  ⒌临边防护时,必要时应系挂安全带。

  雨季施工安全专项方案五

  为切实做好我乡署汛期安全生产工作,避免和减少各类灾害所造成的损失,确保人民群众生命、财产安全,维护社会稳定,促进全乡经济发展,按照市安委会《关于加强署汛期安全生产工作的通知》精神,结合我乡实际,制定本方案。

  一、提高思想认识,加强组织领导

  我乡站在落实科学发展观,构建和-谐社会的高度,立足于防大汛,救大灾,克服麻痹思想和厌战情绪,增强责任感和紧迫感,建立以主要领导挂帅的署汛期安全生产工作领导小组:

  乡 长:王 曼(乡长)

  副组长:岳树宏(副乡长)

  王巧杰(宣传委员)

  成 员:白守江 霍福林 韩国富 李延军 武胜利 王文祥 孔树兵 靳成柱

  各村各企业也要成立以主要领导挂帅的相应组织。

  二、明确责任,落实防范措施

  乡政府与各村、各企业分别签订署汛期安全生产责任状,要求各村、各企业,制定细致工作方案和应急处置预案,做好防汛抢险物资准备,落实安全防范责任和措施,建立不少于30人的抢险小分队。

  三、切实做好各采石尝水泥厂、铸造厂的安全防范工作

  由乡安办牵头,组织国土所、电力所等单位,在全乡范围内开展署汛期安全生产大检查活动。对查出的安全隐患,责令企业立即整改到位,不能即时整改到位的,要坚决采取临时停产措施,限期整改到位。企业要按照规定调整露天作业人员的作息时间。适当减少或避开高温时段,尽可能减少员工的作业时间,改善劳动条件,确保安全生产。

  四、切实做好建筑施工安全防范措施落实

  对建筑工地的整体提升系统,脚手架及起重机械装拆的工程,实行严格的动态监管,落实安全防范措施,严格执行特种作业人员持证上岗制度,切实加强对施工人员的安全教育与现场管理,凡进入坑、池、罐、沟以及井下管道作业的,要按照有关规定采取强制通风,空气检测,佩戴专用防护用具等安全措施,严防各种中毒等事故发生,要做好大中型机械、库房、深基坑支护等周边排水畅通,防止基础沉降变形发生坍塌,造成事故发生。

  五、切实做好地质灾害安全防范措施落实

  根据我乡地质环境条件,我乡的东周庄、西周庄、张粟山、魏粟山、黄粟山、同会、杜家庄等村的部分区域形成采空区,在强降雨的作用下,易造成地裂、沉降、塌陷等地质灾害,各村要加强群测群防网络建设,明确检测责任人,埋设警示牌,发放防灾避灾明白卡,对群测群防人员进行培训教育,充分发挥群测群防在地质灾害防治工作中的基础作用,对地质灾害隐患区要进行定期或不定期的检查和巡查,尤其是连续或集中降雨期间和降雨后,国土所要对各村地质灾害防治工作进行督导和检查,重点检查隐患点检测责任人,防灾避难措施,值班到岗等落实情况,发现问题,及时解决。

  六、切实做好住房困难户的安全措施落实

  1、对列入民心工程的房屋,各村要落实责任,赶超时间,必须在雨季前完工,使困难群众住进新房。

  2、 对没有列入民心工程的困难家庭,采取乡干部包村、

  村干部包户的方法,明确责任,确保住房困难户安全度汛。

  七、切实做好学生、校舍安全防范措施落实

  1、向学生发入明白卡,宣传单普及防汛度汛率安全知识,加强对学生防汛、防雷、防署等安全知识教育,落实安全措施,防止各类交通和淹溺等意外事故发生。

  2、各学校在署假期间要按排好值班,对校舍进行不定期检查,发现问题要及时处理。.

  八、切实做好烟花爆竹的安全防范措施落实

  由乡安办、供销社负责对烟花爆竹门市进行安全检查,重点检查防雨、防潮、防高温和防雷等各项安全措施。

  九、严明工作责任,严格值班制度

  雨季施工方案篇2

  为保证工工程施工质量特制定以下冬雨季工程 施工技术措施。

  一、 地基秘基础工程

  1、雨季施工或基坑,基槽、管沟控好后暂不能进行下一道工序时,应在基底设计标高以上留15-30cm厚的土层不控,符下一工序开始前再控掉。

  2、 冬期开挖基坑,基槽和管沟,事开挖完毕不能及时进行基础施工或埋设管沟,应在基底标高以上预留适当厚度的松土或用保温材料覆盖。冬期回填土应连续进行。室内的基坑、基槽或管沟以及室外管沟至管项50cm范围内不能用含有冻土块的材料回填,但冻土块体积不得超过填土体积的15。

  1、 灰土打完后,如不能及时砌筑基础,应用油毡、油布等作临时遮盖,防止日晒雨淋。

  2、 雨期施工,应采取防御和排水措施,刚打完或尚未夯市的灰土,如遭雨淋,应将积水及松软灰土除去,并用新拌土补填夯实。被浸湿的灰土,可将其扒开晾干,还可利用夯打密实。

  二、 砌筑工程

  1、水泥应堆入棚内,灰膏及砂要进行覆盖,保证常温。

  2、砖应堆放阳处,不得粘有污物和冰雪,提前正温浇水温润,以水浸入砖10L为宜,夜间覆盖,砖表面不得有冰霜。

  3、砂中不得含有冰块和直径大于10L的冻结块。

  4、冬施工用砂浆采用热水拌合,用水温度不得超过80℃,严禁将热水直接倒入水泥中,以免发生"假凝"影响砂浆和易性及后期强度增长,搅拌时间比常温增加一倍,砌筑时砂浆上墙温度不低于+5℃。

  5、采用抗冻砂浆砌筑,当室外最低度温度为-5℃以上时,可在砂浆中掺入水重为3的食盐做抗冻剂,当室内最低度温度为-10℃以上时,可在砂浆中掺入水重5食盐做的抗冻剂;当气温低于-15℃时,其掺量应提到水重的7。

  6、冬期施工中,每日砌筑后在砌筑表面覆盖保温材料(草席等),在继续砌筑前应砌体表面的冰雪清扫干净再进行砌筑施工。

  三、钢筋工程

  1、钢筋冷拉,冷弯可在负温下进行,但气温不低于-20℃,上述施工。如果采用控制应力方法时,冷拉应力较常提30mpa,采用控制力方法时,冷拉率与常温相同。

  2、冬期钢筋焊接(闪光对焊,电弧焊宜在室内进行,如必须在室外焊时,最低温度不低于-20℃,并应采取防风雪措施,焊接后应用**粉掩埋保温,掩埋厚度7-10,延续时间30分钟以上,严禁立即碰到冰雪,以免降温过快,引起淬裂。

  四、砼及钢筋砼工程

  1、配制冬期施工的砼,应优先先用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水泥标号不应低于425R,最小水泥用量不应少于300K/m3

  ,水灰比不大于0.6,严冬施工,可与甲方协商,根据结构重要性及施工条件适当提高砼强度等级。

  3、冬期采用热水拌砼,水加热到70-80℃,严禁将热水直接倒入水泥中,防止水泥出现"假凝"影响砼的和易性及后期强度。砼出机温度应保持在20-30℃,砼浇灌温度在5℃以上。钢筋砼外加剂使用无氯盐和无机盐类防冻剂,对防冻剂的选用应认真进行调研,确定并严格按照使用说明控制使用范围和掺量。

  冬季施工,主要做好以上工作外,还应做好场内排水,备足施工用料,做好各种带电设备的防潮和接地保护。砼搅拌机及砂浆搅拌机搭设防雨棚,下雨砌筑时适当降低砂浆稠度,砌筑过后及时覆盖。

  五、装饰工程

  1、冬期抹灰,应将水加热(不超过80℃),拌制成熟砂浆,并采取保温措施,使涂拌制成的砂浆温度不低于5℃。抹灰层完成后及时遮盖,使抹层硬化初期不受冻,如气温低于5℃,室外抹灰所用砂浆中可适当掺入氯化钠或氯化钙。但做油漆墙面的抹灰砂浆,不得掺加氯盐。

  2、冬戎不得进行室外刷浆,室内刷浆应在采暖条件下进行,室温保持均衡。

  3、饰面工程的环境温度不应低于5℃。

  六、屋面工程

  雨季施工方案篇3

  关键词:技术方案;雨季施工;混凝土;吊装

  Abstract: the construction technique in the construction process function believe that every building workers are very clear, in construction, the construction progress of the consideration, often inevitable in the rainy season to the construction, especially at present top, tall building is on the increase, this case more can't ignore the rainy season construction problems. This article in view of the construction of the rainy season scheme of system technology research, from building engineering construction with the features of the rainy season, this paper discusses the construction shall abide by the principle of the rainy season, the different rainy season analyzed construction, this paper introduces the construction in the rainy season the problems that should be paid attention, the deficiency also please experts criticize guidance.

  Keywords: technology project; The rainy season construction; Concrete; hoisting

  中图分类号:TU74文献标识码:A 文章编号:

  一、建筑工程雨季施工技术方案的重要性

  由于目前气象监测技术存在一些缺陷,地方气象部门有时不能提供准确的天气预报,山洪、暴雨等恶劣天气常突然出现,因此,建筑工程施工时应当提前做好雨季施工的防范措施;雨水会对地基基础和建筑结构造成浸泡和冲刷,进而可能导致建筑出现突发性的破坏,因此需要采取必要的防护措施,避免出现工程安全和工程质量问题;雨季对屋面工程、土方工程等室外工程有较大的影响,为了能够顺利施工,应提前做好雨季施工技术方案。

  二、建筑工程雨季施工需要遵循的原则

  在雨季进行建筑工程施工时,应当先加紧进行建筑基础和结构的施工,降雨量小时应尽量避免停工,降雨量过大时可进行室内部分的施工,也就是先进行室外结构的施工,再进行室内结构的施工,以便能够减少雨天室外的工作面和作业时间,进而达到缩短施工工期的目的。在进行施工组织设计编制时,应当根据建筑工程所在地的雨季施工特点,将不适合在雨季进行施工作业的分项工程拖后或者提前施工,施工时间尽量错开雨季;对于不可避免的要在雨季进行施工的项目,应加大人力物力投入,进而加快施工速度。

  三、建筑工程雨季施工技术方案研究

  1.基础和土方工程的技术措施

  雨季施工对于基础工程和土方工程的影响较大,若施工过程中不采取必要防护措施,就有可能影响建筑的施工质量,严重时可能危机建筑物的安全,因此基础和土方工程在雨季施工时应格外小心;在雨季时进行管沟或基坑的开挖作业时,应保证边坡的稳定性,需要时可以设置支撑或者将边坡坡度减小;施工过程中应注意对支撑以及边坡的质量检查,对于已经开挖完成的管沟或基坑则主要采取设置支撑的方式;对于正在开挖的管沟或基坑主要采取减小边坡坡度的办法,也可以设置支撑作为辅助措施,若工期进度允许时,应尽量停工在雨季过后再进行开挖作业;为了减轻雨水对边坡稳定性的影响,可以在在边坡上铺设钢丝网片后喷射细石混凝土进行加固,也可以使用塑料布等覆盖物对边坡进行遮盖。在雨季施工时,尽量减少施工作业面,可以逐片、逐段的进行施工;当基坑开挖到设计标高时,应尽快进行组织进行验收,合格后马上浇筑混凝土垫层;为了避免雨水对基坑的浸泡,开挖基坑时应设置集水井、排水沟,并指派专人进行排水作业;对于地下室以及地下的水池,在浇筑完混凝土

  后应采取必要的防浮措施;当日降水量过大时,应立即停止施工现场的土方作业,对于软土地基应当停止开挖;当基坑开挖结束后,应当尽快进行基坑的回填作业;当停止进行人工抽水作业时,应对地下水对基础的浮力以及箱型基础的抗浮稳定性进行验算,若验算结果不符合设计要求,则应当继续进行抽水作业,直到验算结果符合要求为止。

  2.混凝土工程的技术措施

  在对混凝土模板进行涂刷隔离层之前,应当关注天气预报是否有降水,避免雨水将模板的隔离层冲刷掉;当雨水量过大时,应立即停止混凝土的浇筑作业,并按照施工要求设置混凝土停浇缝,已经浇筑完的应使用塑料布等进行覆盖保护;混凝土浇筑施工前,应关注最近几天的天气情况,尽量避开有雨的天气浇筑混凝土;在雨季进行混凝土工程作业时,应对粗细骨料在进行含水量测定,以便配置混凝土时能及时调整用水量;对于模板下方的土层,在回填之后要进行夯实,在土层上方设置垫板,在降雨结束后检查土层是否出现下沉现象;在下雨过程中,不能进行钢筋的对接、焊接等操作,若必须进行时,可以在防雨棚内进行。

  3.砌体工程的技术措施

  砌体材料以及砂浆等粘合剂的含水量直接决定了砌体结构的稳定性,而雨季施工时材料和粘合剂的含水量不可避免的受到影响;在雨季进行砌体工程施工时应注意以下措施:砌体工程所用的砖应当进行集中堆放,不应当向砖上浇水;在进行砌墙施工时,应将湿砖和干砖搭配着使用,如果砖的湿度过大,则先对其进行晾晒后再使用;降雨量过大时,应停止砌筑作业;在结束一天的砌砖作业时,应当在砌好的砖墙上方铺设一层干砖,避免降雨对砖缝之间砂浆的冲刷;对于稳定性不佳的独立砖柱以及窗间墙等,应当是指浇注圈梁或者使用临时支撑;在进行砌筑作业时,外墙和内墙最好同时进行砌筑,丁字墙和转角处的施工应当连贯;当遇到台风天气时,临时支撑应加载台风作用的反方向,以便能够确保墙体的稳定性。

  雨季施工方案篇4

  关键字:地段 准备工作措施预案

  Abstract: the highway engineering for outdoor construction, at the same time as the science and technology constraints, the meteorological department did not timely provide accurate prediction of service, pluvial caused a great impact to the construction, to ensure the smooth progress of the project, should be fully estimated in advance and make arrangements reasonable construction.

  Keywords: lots of preparedness measures plan

  中图分类号:TU743 文献标识码:A文章编号:2095-2104(2013)

  雨季施工地段的选择

  1、雨季路基施工地段一般应选择丘陵和山岭地区的砂类土、碎砾石和岩石地段和路堑的弃方地段。

  2、重粘土、膨胀土及盐渍土地段不宜在雨季施工,平原地区排水因难,不宜安排雨季施工

  二、雨季施工前应做好下列准备工作1、调度工地生产,加强对气象信息的收集,按时收听、咨询当地天气预报,及时了解气象变化情况,据实编制实施性的雨季施工组织计划2、应修建施工便道并保持晴雨畅通。

  3、机具停放地、库房、生活区域,都必须选在地势较高不易被水淹的地点,并有可靠的排水防洪设施,预防洪水造成的危害。

  4、工作场地积水应及时排除。施工场地积水,应组织力量疏导排除。在粘性土地面上,如含水量已接近或超过塑限时,严禁机械运行。

  5、修订完善应急预案、措施,检查抗灾抢险所需的人、机、料准备情况,组织抗灾抢险教育和演练。

  三、预期施工采取的措施

  1、 雨季填筑路堤的施工方法

  (1)雨季填筑路堤,在填筑前,应在填方坡脚以外挖掘排水沟,将流水引至附近桥涵处或预留的桥涵缺口处,保持场地不积水,如原地面松软,应采取换填等措施进行处理。如果系在斜坡地带修筑路堤,还应在其上方开挖一条截水沟,将水截住排走,以免冲毁已筑好的路堤。

  (2)雨季填筑路堤,应特别注意填料的选择。宜选用透水性好的碎、卵石、砂砾、石方碎渣和砂类土作为填料。利用挖方作填方时,如土质过湿,应将其风干后再用。含水量过大无法晾干的粘性土,因雨季经常降水,达到压实的最佳含水量有困难,不得用作雨季施工填料。雨后如路基表面含水量过大无法压实时,应清除湿土,填筑干土然后压实,如个别地段仍有反弹情况下,可采用路拌法,将反弹地段用重型铧犁和重型悬耕机粉碎1~2遍,并经过夯平后,将全部生石灰粉均匀撒布与上,再用上述机械粉碎,拌和4~6遍,然后用两轮压路机全面碾压,直至达到压实度。

  (3)雨季土质路堤施工,主要是抓紧晴好天气,讲究操作方法,采取在雨后较短时间内能填上一层。必须做到随挖、随运、随铺、随压实。应分层填筑,每一层的表面应做成2%~4%的排水横披,当天填筑的土层应当天(或雨前)完成压实。

  (4)雨季施工、土的含水量大,易坍塌。所以,如果雨季路堤填筑需借土时,取土坑距离填方坡脚不宜小于3m。平原地区顺路基纵向取土时,取土坑深度一般不宜大于1m,;以策安全。

  2、填筑路堤注意事项

  (1)严禁在中雨或连绵雨天填筑非渗水土的路堤各部填层。

  (2)雨季施工的每一压实层面均应作成2~3%的横坡排水。路堤边坡应随时保持平整,不留凹坑。收工前,必须将铺填的松土压实完毕。

  (3)雨季填筑路堤,应根据使用机具的性能和数量,合理组织几个工点或几个工作面轮流作业,紧凑衔接,快速施工,不宜全面铺开。

  3、开挖路堑注意事项

  (1)除石质坚硬稳定无坍塌危险者外,其它路堑必须坚持自上而下,按设计边坡层层下挖的原则。并根据土质情况核对设计边坡,如不适宜,应及时改变,使边坡在雨水冲刷过程中,仍能保持稳定。

  (2)施工场地应加强排水工作,同时挖好天沟、边沟和截水沟,防止雨水流入路堑。在安排施工时,应采取集中力量分段突击的方法,快速施工,不宜全面铺开。

  4、机械施工注意事项

  (1)当粘土地面含水量已接近或超过塑限时,严禁运输机械在此地面上行驶,以免增加施工排水、晒干的困难。如已成为泥泞土,可用推土机推到场地的一侧,使地面露出较干的土层,以便机械继续施工。

  (2)在机械施工较平坦的工作面内,一般地面上的松土,雨后容易造成地面泥泞,应限制人员及机械在上面行驶。但在山坡地表面,表土润湿深度不大,雨后施工尚无多大影响,可在附近两、三个工点交替施工,或在一个工点二、三个工作面轮换作业,以减小雨后施工的操作困难。

  5、原材料、成品及半成品的存放保管工作

  (1)水泥存放在正式库房内,水泥存放时应离开墙20cm,下设架空平台,防止淋雨受潮,并保证库房雨天不渗漏和四周排水通畅。

  (2)砂、石、砌块等材料,置于较高地域,保持排水畅通。

  (3)易受潮、变形或腐蚀的材料放入仓库内或架高苫盖。

  (4)砼构件及模板、钢筋堆放场地用砼硬化。

  (5)备足排水、防雨用品,如水泵、草袋、蓬布、塑料布、油毡等。

  (6)现场钢筋加工完成的材料一律按规定码放整齐,下部用木方或其它材料垫起,避免雨水侵泡,并不得积压。

  (7)雨期施工期间焊条存放在干燥的库房内,防止受潮。使用前要经烘干方可使用。

  (8)现场加工钢筋要搭设钢筋加工棚,严禁露天作业。

  (9)绑扎钢筋及浇筑混凝土前要将钢筋上的泥土、污物清理干净。

  四、雨季施工应急预案

  1、成立抢险救援队

  作业工区成立抢险救援队,选拔具有抗洪抢险施工经验的人员组建救援抢险队,配备必要的应急救援器材、设备,并定期组织演练,提高职民工防灾自救能力。抢险救援队办公室实行24小时值班,接到应急通知迅速组织应急救援抢险队赶到现场进行抢险救援。

  2、事故报告程序

  一旦灾害发生时,事故发现第一人立即报告项目负责人,项目负责人接到报告后,应在第一时间赶赴现场,了解和掌握水涝情况,确定现场处理方案,开展救援和维护现场次序等工作。要求所有人员服从统一指挥,快速反应,立即行动,展开对伤员的救治,同时受影响区域的安全及恢复措施并负责安全撤离现场人员。

  3、事故应急处理程序

  雨季施工方案篇5

  以夏季防雨、防汛、防雷击、防暑降温等“四防”工作为重点,落实各项防范措施,对化工企业夏季安全生产具有重要意义。

  化工企业应充分收集当地水文和气象资料,利用安全风险评估手段,以隐患排查治理为着力点,结合企业实际和以往夏季“四防”工作经验,查找企业夏季安全生产管理的薄弱环节,提前有针对性的分析研究,制定切实可行的夏季安全生产工作方案,做到早部署、早落实、早预防。

  防雨 设施要到位

  2003年4月17日,山东省聊城市突降暴雨,聊城蓝威化工有限公司存放二氯异氰尿酸钠半成品的仓库进水,半成品被浸湿,继而引起化学反应剧烈放热、自燃,产生有毒气体,事故造成4人中毒死亡,6人重度中毒,127人轻度中毒。

  夏季降雨具有突发性,来势快,降雨量集中等特点。入夏之前,化工企业应对危化品仓库、电气和仪表主控制室,现场仪表间的墙、房顶等全面检查,发现问题及时整改。

  对于现场用电设施的防护网也应检查完好,防止小动物进入筑巢做窝或雨天进入。对于现场变配电室、开关站、接线盒、变压器、电仪电缆、电线接头、电机、电气元件的机柜等,可采用温度检测等措施,做细致性检查,防止漏雨、潮湿造成触点超温或断路等。

  现场检维修用临时配电箱、电焊机和临时照明等,用后要及时回收;需要连续使用的,用毕及时停电,并覆盖防雨设施,避免雨淋漏电或造成设备损坏。

  防汛 注重低洼区域

  夏季雨水相对集中,雨水地表径流容易对地势低洼位置的设备设施造成威胁。化工部分生产装置或设备根据运行位差要求或受地形影响等,布置在地势较低位置,这对防汛工作提出了严格要求。处于较低地势的设备设施为应对强降雨集中地区的气象条件要求,一般要设计有完善的防渗漏和独立排水设施。

  各化工企业要做好施工过程把控,特别是处于低洼位置的循环水泵房、卸煤坑等应严把施工质量,重视防渗漏处理措施,保证本质安全。提前做好低洼区域防汛水堤、防洪沙袋等设置和管理工作,确保完好备用。对于低洼位置设置的防汛独立水泵要加强日常备车管理,强化维护保养,定期试验,做到有备可用,确保小雨无积水,大雨能排走,防止暴雨等灾害天气对装置、仓库等造成危害。

  入夏前,企业要对厂区内外排水、泄洪沟渠进行全面检查和清理,并定期检查,确保通畅。结合当地水文特征,为预防特大洪水,要提前编制针对性现场处置方案,预见性防范特大洪水危害。化工企业应定期检查装置区的雨水排放系统、泄洪排涝设施、排水口等,发现问题及时整改。

  防雷 全面检查避雷装置

  夏季雷电天气多,雷击危害大。1989年8月12日9时55分,黄岛油库库区遭受对地雷击产生感应火花,引爆油气而发生特大火灾事故,事故造成直接经济损失3 350万元,在灭火过程中19人死亡,78人受伤。

  雷击还极易造成电气、仪表、通讯、计量、控制等系统的损坏,造成设备故障、跳闸停运、误启动等,继而引发恶性事故。企业应防患于未然,扎实落实防范措施。一是对避雷设施、接地装置、安全联锁装置、报警装置等进行全面检查,确保安全可靠。雷雨季节到来之前,对所有设备、电气、仪表等防雷接地情况进行全面排查整改,确保全部一次防雷接地的冲击接地电阻值不大于10 Ω。经常检查接地线、跨接线等防雷设施,保证搭接规范,无松脱、无锈蚀断开现象。管线、设备检修后,相关防雷接地线、跨接线要及时恢复。

  二是完善防雷及抗晃电(电压暂降/骤降,是电压有效值降至标称值的10%至90%,且持续时间为10ms至1min的电能质量事件之一)设施。对关键的仪表回路加防雷器;结合企业实际和不同电气设备,完善设备抗晃电措施。

  三是预防雷击起火。避免易燃气体、液体高空泄漏或排放,储罐的呼吸阀、排空口等部位的正常排放或意外释放,都易受到雷击起火,完善放空系统紧急情况下的氮气或蒸气等针对性灭火措施,异常情况能够快速处理。

  四是做好个体防护。雷雨天气避免塔罐顶部、建筑物房顶等室外高处作业,避免接触潮湿器物,雷雨时应及时进入有避雷设施的场所,不要在架空线、孤立的灯塔、大树、烟囱下躲避,避免遭遇雷击。不要靠近高压电杆、铁塔、避雷针的接地线周围 20 m以内,以免雷击时发生跨步电压触电。

  防暑 人员设备降温

  夏季太阳辐射和紫外线强度均达到最高等级,对人体健康安全影响较大,易发生中暑、慢性热致疾患等疾病。同时,由于夏季光照时间长、气温较高,促使易燃易爆物品加速分解、气化、发热、膨胀,易造成设备超温超压,严重者可能发生爆炸事故。

  从以往经验来看,做好夏季化工企业防暑工作应重点从人机两方面入手。做好人的防暑工作。化工企业中控室、操作岗位、巡检岗位要尽量配备空调,并将室内温度保持在25~27℃。合理安排工作时间,室外作业人员应尽量避开高温时段作业,合理穿戴防护工作服,避免在高温环境中长时间工作,严禁穿钉鞋、拖鞋、背心、短裤(裙)、化纤衣物上岗。

  做好设备的防暑工作。承压设备的安全设施,如安全阀、压力表、减压阀、液位计、温度计、快速切断阀、喷淋设施等,必须保证100%完好、100%投用。

  生产运行管理方面要平稳工艺操作,加减负荷要缓慢,速度不宜过快,避免压力大幅波动,过热、过冷引发事故。对停用的设备、管线要置换合格,并做泄压处理。对易超温、超压设备,如压缩机、电器设备等,实施轮换运行等措施。

  岗位操作人员应加强工艺装置日常巡检,对重点储罐喷淋降温情况、换热设备的工况、冷却水的运行情况以及温度、液位、压力的非正常变化等要密切关注,杜绝跑、冒、滴、漏现象。

  应急管理不能少

  化工企业应严格执行24 h值班制度,保证应急反应信息畅通,加强物资储备、预案管理和应急响应。配备必要的铁锨、编织袋、排水泵、防洪沙、通讯设备等应急工具和物品,并加强管理,当暴雨等极端天气来临时,可随时进行应急响应。

  编制有针对性的事故应急救援预案,开展预案培训,定期组织防汛、防雨、防雷击、防暑等抗灾抢险应急演练,以演促练,切实提高企业全员应急意识和能力。

  雨季施工方案篇6

  【关键词】工程进度;自然环境;控制措施

  一、影响工程进度的自然环境因素

  工程进度控制是指项目经理根据企业定制的进度控制目标的要求,针对不同的影响因素,控制施工活动的进度,以保证施工项目的按期完成[1]。进度控制是工程建设的核心,所以要重视影响进度控制的因素,尤其是自然环境因素,它对工程项目的影响有时难以预测,有很大的不确定性,一旦突发恶劣自然环境,极有可能给工程的进度造成影响,延误工期。

  (一)气象环境因素

  气象环境是影响工程项目建设进度的主要因素,天气因素主要包括项目所在地区温度、降水量和主导风向及频率等。

  (1)温度方面,主要是高温、低温、温差等情况对项目进度的影响[2]。在夏季,室外温度过高,尤其在南方地区,温度持续较高,给施工带来极大的不便,室外操作人员工作效率较低,容易发生中暑;在冬季,持续低温,霜冻比较严重,尤其在北方严寒地区,为了安全起见,有时会停止施工;大温差对施工的影响主要体现在对混凝土的结构上,在大温差的极端气候条件下,水泥水化后产生热量以及散热不佳,会导致混凝土浇筑后几天温度大幅度上升,而外界温度又较低,在混凝土表面会产生很大拉应力,超过混凝土的抗裂能力时,就会出现裂缝;出现上述这些天气因素,或多或少都会给工程进度造成影响。

  (2)在降水方面主要考虑雨季的长短对进度的影响。梅雨季节,雨天较多,空气湿度也较大,尤其在南方,每年夏季的降雨量很大,会给施工带来很多问题,比如:深基础施工中,由于槽内积水,水泵不能将其及时排出,造成大面积的塌方,甚至影响塔吊基础稳定,造成停工,;由于措施采取不当,钻孔桩施工后没有及时浇筑混凝土,雨后塌孔,造成停工[3];土方工程和基础工程受雨水影响比较大,若不采取有关防范措施,也会导致工期延误。

  (3)在大风出现的时候,也会给工程进度带来影响。冬季,在北方严寒地区,刮风比较大,进行高空作业比较困难和危险,这种情况下,为了保证安全,塔吊停止工作,材料的垂直运输就不能进行了,没有材料,工人无法进行施工,就导致了进度的拖延。

  (二)地质环境因素

  一些工程项目如桥梁、隧道等,地质环境因素会很大程度上影响工程的进度,复杂的地质环境能决定土石方工程的施工方法、地基土的处理方法、基础的施工方法等等。

  (1)地形地貌方面上,对施工进度会有一定的影响,如果建筑工程处在山区或者是其他交通条件不方便的地区,地形地质条件复杂,且施工场地狭窄,工作面少,土方工程和基础工程难以开展,需要花费较多的时间解决,这样就会影响工程的进度控制;如果项目所处地理位置交通方便,且地形地貌条件良好,施工简单,这样就有利于进度的控制。

  (2)由于水文地质较为复杂,而工程中对水文地质问题研究往往又不深入,会忽略了它对工程进度的影响。若施工中遇到在勘察设计时没有发现的水文地质的情况下,比如:流砂、透水、断层、空穴、溶洞等[4],这些情况可能给基础工程带来不利的影响,此时,应该先暂停该部分的施工,应立即与设计方、地勘及相关专家“会诊”,研究对策,提出解决方案,再继续施工。

  (三)不可抗力因素。“不可抗力”是指不能预见,不能避免不能克服的客观情况。不可抗力因素有海啸、地震、台风等,因此,若项目处在一些非常特殊的地区,当遇到没有预测到的突发不可抗力因素发生时,不仅会对投资方和承包方,甚至整个地区生产、生活造成极大的影响,也会导致工程的进度拖延。当施工单位在施工过程中遇到不可抗力因素而导致工期延误,可以向发包单位要求工期顺延[5]。

  二、针对自然环境提出控制进度的措施

  自然环境对工程进度的影响不容小觑,因此,必须采取相应的措施避免自然环境对工程进度的影响。

  (一)收集并分析气象资料,制定冬雨季施工进度计划。气象环境中温度、降水、大风对施工进度影响较大,所以,在工程施工前施工单位要广发收集当地的气象资料,根据项目抵御灾害天气的能力,合理制定灾害天气应对预案,将灾害天气对工程进度的影响降到最低点。比如,在温度方面,主要是收集年平均气温,最热、最冷月份的平均温度以及施工季节室内外温差等情况,从而确定出防暑降温措施以及冬雨季施工进度措施;在降雨方面,要收集当地雨季的长短、月平均降雨量、最大降水量等情况,可以为雨季施工措施、排水防洪等方案提供依据;在风因素方面,要收集当地的主导风向和频率及大风出现的天数、时间等情况,从而为确定临时设施布置方案以及高空作业及吊装的技术安全措施等提供了可靠的依据。

  (二)勘察单位认真做好勘察工作,确保提供地质资料的准确性。如果由于勘察单位提供的地质资料不准确,导致原来制定施工方案不能使用,需要加以修改,这无疑会影响了项目的工期,因此,勘察单位要认真做好勘察工作,确保提供地质资料的准确性。勘察单位要根据相关技术标准规范的要求,针对项目区域地形地质特点和工程建设的需要,开展勘察工作。首先进行可行性研究工程地质勘察,目的是为了研究各工程方案场地内地质环境,尤其是对工程比较有关键性影响的不良地质、特殊岩土等,进行必要的工程地质勘察;其次,在可行性研究的基础上,进行初步地质勘察,综合考虑地质条件和各种因素,为详勘工作提出建议;最后进行详细地质勘察,详细查明项目现场地基工程地质条件,准确提供工程和基础设计、施工必须的地质参数。

  (三)施工单位加强自身建设,提高组织协调现场的能力。一个大型的建设项目往往工序繁杂,资源量大,牵涉面广,在施工过程中一旦遇到气候、水文、地质及周围环境等方面的不利因素时,施工现场可能会变得混乱无序,不但工期难以保证,项目施工能否继续都成问题,这就需要施工单位有较强的组织协调现场能力,立即整理现场,继续合理安排各施工队的工作,及时采取补救措施,以免工期被延误太长时间。

  三、结语

  工程进度控制是一项复杂的工作,它不仅受到外在的自然环境影响,还受到内在的人、材、机等多种因素等影响,项目的工期就会被延误,因此,对项目的工程进度进行控制是项目管理过程中的一个重要任务。然而在执行管理人员编制的进度计划过程中,不可避免的会遇到影响进度计划的或多或少的自然环境因素,这就需要项目管理人员在执行进度计划过程中,对原有计划进行调整,采取相应必要的措施,来确保进度目标的按期实现。

  【参考文献】

  [1]苟伯让,李寓.工程项目管理[M].北京:机械工业出版社,2008.

  [2]李冲.基于不确定因素的工程项目进度计划研究[D].山东科技大学,2011.

  [3]吴少凡.建筑工程项目雨季施工技术要点探讨[J].建设科技,2012(19).

  [4]宋祥勇.关于施工环境对工程进度影响的分析研究[J].科技促进发展,2010(6).

  [5]邓嘉.工程建设施工进度的影响因素分析及其控制方法[J].四川建材,2012(05).

  雨季施工方案篇7

  西城区作为首都核心城区,对于城市管理信息化要求标准相对较高;而且区内平房区、低洼区相对较多,降雨又与人民群众日常生活关系十分密切;特别,在北京夏季城市中心区域热岛效应较强背景下,相对周边我区降雨量往往较大,更需要有较高速的响应依据;而市气象局在西城区也只有5个监测点,这样的宏观精度对于精细化城市管理显然是不够用的。所以,为弥补市级雨量监测点少的不足,满足当前城市防汛监测工作的精细化需要,西城区城市管理监督指挥中心利用传感器技术建立自主的雨情监测网络。

  该雨情监测网络由部署在西城区的平房院落、低洼区域的34个监测点组成的,平均每1.5平方公里就有一个监测点,实现了西城区50平方公里15个街道的全面覆盖,保证了每个街道都有2-3个监测点。在此基础上建立了雨量收集和监测系统,实现了实时降雨量展示,历史雨量查询、统计,重大雨情短信提醒等功能,可为全区日常城市管理与防汛工作提供了有力的辅助决策支撑。近期,随着系统建设的部署与应用,西城区降雨量精细化的监测得以实现。在原有桌面Web系统的基础上,开发了基于安卓系统的雨量监测手机客户端,实现了手机端按街道、按站点的实时雨量查询与地图展示,更好地支持目前的移动应用。

  通过自建监测网络实现降雨量监控,一改传统地使用气象部门提供数据进行监测的局面,监测的针对性、准确性大大提高;另外,以这些监测数据为参照,探索研究降雨量与城市运行管理工作的密切关系,为领导科学决策提供有力支持。

  二、近期雨情分析

  北京的汛期一般是从6月1日开始,到9月15日左右结束。所以,结合实际监测数据情况,这里选取分析时间为从6月1日(00:00:00)到6月30日(23:59:59),共30天。

  在这30天中,我区主要以短时雷阵雨天气为主,降雨时空分布不均,总雨量为166.2mm,与历史同期比较偏多30%左右,降雨天数为11天,前后降雨共14次,其中,小雨8场,中雨5场,暴雨1场。其中,6月下旬的降雨量为133.1毫米,接近于该月总降雨的80%。

  最大降雨出现在6月25日,全区平均降雨量为74.4mm,达到暴雨级别(>=50mm);而对比同期北京市数据(全市平均降雨量为49.6mm),西城区超过平均值约50%,表明西城区属于北京市降雨较强区域;监测站点最大值出现在马连道东街站,为108mm,超过市平均降雨量1倍以上;街道最大雨量值出现在广外街道,值为90mm,也超过市平均降雨量80%以上;表明了空间上极度不均状况。而在强降雨时间分布来看,降雨量最大的马连道东街站在6月25日凌晨1点15分到3点05分1个小时50分钟内降了大约90mm的雨;特别,凌晨1点15分后的5分钟内降了25mm雨,2点25分后半个小时内降了50mm雨,雨量非常集中,这种强降雨极容易造成路面塌陷、房屋漏雨、树木倒塌等问题(在6月26日的第119期《西城值班快报》“25日9时许,广外医院西30米人行步道处发生2处塌陷,塌陷是由于地铁7号线在建设施工中,地面管线改移回填没有夯实、遇连续下雨而成”)。这样,可以看出我区降雨不仅空间上是不均衡的,在时间上也是常常是疾风骤雨为主。

  三、汛期城市管理特征分析

  总体来说,6月的城市管理工作受夏季季节特征影响明显。由于夏季降雨逐渐增多,常会出现明显增长的城市管理案件。如在6月份的高增长案件排名中,道路积水较上月增长650%,排名第一,路面塌陷较上月增长137%,排名第三,呈现明显汛期特征。

  (一)降雨量与某些类型案件具有明显相关性

  通过分析降雨时段内同期城市管理案件数据,发现某些案件发生数量与雨量有明显正比关系。这里,统计了井盖类部件、古树和行道树、道路破损、道路积水、路面塌陷、下水道堵塞以及道路积水共6类案件,看出均发生较大增长,其案件数量与雨量呈正比例关系;同时部分案件数量变化因为雨量影响又有其延续性。

  具体案件情况如下:

  1.路面塌陷

  路面塌陷案件不仅仅在降雨当天发生较多,而且往往是在雨后一天,2天,甚至3-5天后发生量保持较高的水平:如6月3日中雨路面塌陷只有3起,而6月4日达到8起;6月25日由于西城区普降暴雨发生了27起,接下来26日,27日分别达到12起,11起。另外,统计后发现大部分道路塌陷以及积水基本发生在区属道路上,市属道路相对较少,说明市属道路养护工作比较到位。这里建议区属道路管理部门加强巡查,发现问题,及时上报修复。

  2.下水道堵塞或破损

  此类案件在降雨中也是高发案件,但统计中发现总体数量不是很多,而且单次降雨后发生案件次数也不高,最大的即6月25日暴雨后2天每天7起,说明西城区对于下水道疏通工作见了实效,有效预防了雨季来临后的降雨引发下水道堵塞和破损。

  3. 道路积水

  统计中发现道路积水也有一定的积累效应,往往是较长时间持续降雨或者较短时间迅猛降雨易诱发该类案件。由于6月份我区80%的降雨发生在下旬,所以同期也发生了90%以上的道路积水,而且与降雨量变化非常一致,应及时提醒排水部门注意。

  (二)路面塌陷等典型案件与降雨量等级关系密切

  通过对不同等级雨量与路面塌陷案件的统计分析,发现二者关系十分密切。一般长期无雨情况下极少发生路面塌陷,即使偶尔发生也数量很少;而小雨时发生数量一般在5起左右,如6月28日小雨发生6起;中雨时一般在10起左右,6月26日中雨,发生了12起;大雨以上一般会产生延后期情况,而且跟雨量十分相关,前期雨量越大,后期发生塌陷的数量则越多,这是因为连续的降雨让不仅导致路面积水较多、而后的房屋渗漏、雨水倒灌的情况,从而诱发路面吸水饱和产生地面塌陷。比如6月25日大雨就发生了27起,而由于7月9日,7月10连续暴雨和大雨,所以即使11日为小雨,却也发生了18起。而7月21日至22日期间的大暴雨更是导致了7月22日、23日两天分别出现了55起和24起路面塌陷。

  (三)汛期与非汛期案件发生频率明显不同

  通过与今年前期(3-5月)进行环比,我们发现在6月份,除井盖类案件外其余案件类型发生数量都发生了增长,特别路面塌陷和树木倒伏等增长了近一倍,道路积水增长了更为明显,充分说明雨季到来对城市管理部门相关工作有着明显的影响。

  (四)降雨相关案件分布较为集中

  统计中发现降雨相关的案件在地域上的分布相对比较集中。6月中每个街道平均发生35个案件(5类与雨量相关),超过平均值的主要有6个街道,分别是大栅栏街道、广安门外街道、金融街街道,牛街街道、什刹海街道、西长安街街道。

  而通过对各类案件排名前三的街道统计发现,案件多发集中在主要4个街道,大栅栏街道、广安门外街道、金融街街道以及牛街街道,其中以大栅栏街道和广安门街道最为集中。大栅栏街道在道路破损、路面塌陷案件都排名第一,在井盖类部件以及下水道堵塞或破损均位于第三;广安门街道在下水道堵塞或破损排名第一,路面塌陷排名第二,道路积水排名第三,可见这两个街道都需要在汛期进一步加强综合整治工作。而单项的案件来说,月坛街道和陶然亭街道需要注意井盖类部件的案件的处理;金融街街道需要注意道路积水的控制。

  (五)降雨相关的紧急案件数量占同期比重大

  从6月紧急案件情况来看,与降雨相关紧急案件数量呈上升趋势。其中,井盖类问题发生了40件,占所有紧急案件的73%,路面塌陷发生了10件,占所有紧急案件的18%,其他紧急事件5件。与降雨相关的案件占90%以上,由此看出降雨相关紧急案件占同期案件比重很大,应予以重视。

  (六)与去年同期比较部分案件明显增多

  通过与去年同期比较分析,我们发现部分案件明显增多。如下水道堵塞或破损、道路积水案件呈明显增长趋势,与同期相比,案件发生率几乎增加数倍,说明随着雨水集中的影响,城市案件与降水呈现一定的相关性;部分事件明显减少,例如道路破损,说明去年采取预防案件发生的措施有了一定的成效。

  综上,城市案件的发生与降雨两者休戚相关,降雨的多少在一定程度上影响着案件的发生率。我们在充分把握降雨与城市案件之间的客观规律的同时,积极采取有效、及时、稳健的措施,预防和减少城市案件的发生,为市民创造良好的生活环境。

  四、几点建议

  1、加强雨情监控与防汛关系研究工作。在充分调研基础上认真进行各类案件的专题分析,进一步掌握雨情与案件发生的规律,提出科学建议,并形成制度,能够为其他管理职能部门提供最权威、最详实的参考资料;充分积累雨情数据和防汛预案,确定发送实时雨情短信的人群,同时为防汛指挥的相关领导安装雨情监控手机端,便于防汛工作的全面开展。

  2、有针对性地做好雨季重点案件隐患巡查工作。针对路面塌陷主要发生在地铁沿线的现状,应在降雨后及时通知地铁施工单位加强隐患点的监控和巡查,并制定应对雨季突发事件的应急预案;针对当前道路破损主要集中在区属道路的现状,建议区属道路养护单位在雨季开始前,开展道路专项检查工作以应对各类道路破损问题,雨季中对一些破损面积较小、修复存在困难的问题,也要由道路养护单位采取临时措施,防止出现意外情况。

  雨季施工方案篇8

  摘要:位于我国南部的广东省属热带和亚热带季风气候区,每年有较长的多雨季节。由于受工期制约,许多工程的雨季施工是不可避免的。进入夏季多雨季节后,广东的大部地区呈现气温高,雨水多,长时间雨热同期的状况。连绵的阴雨也给建筑工程施工带来了诸多困难。为了保证雨季施工质量,加快施工进度,防止安全事故的发生,如何合理的安排建筑工程的雨季施工变得尤为重要。

  1、雨季施工的特殊性。

  1.1由于科学技术的限制,气象部门并不能及时提供准确的预测服务,暴雨山洪等恶劣气象往往不期而至,雨季施工的不确定性给施工的准备和防范提出了更高要求。

  1.2雨水对建筑结构和地基基础的冲刷和浸泡带有严重的突击破坏性,必须迅速及时的防护,才能避免给工程造成损失。

  1.3雨季对室外施工,如土方工程、屋面工程等,影响极大,为保证工程的顺利进行,应在事先有充分估计并做好合理的施工安排。

  2、雨季施工的基本原则和要求。

  2.1在雨季施工中应做到先抢基础、结构,“小雨不停工,大雨转室内”,即先室外,后室内,尽量缩小雨天室外作业时间和工作面,以达到缩短工期,提高经济效益之目的。

  2.2编制施工组织计划时,要根据雨季施工的特点,将不宜在雨季施工的分项工程提前或拖后。对必须在雨期施工的工程制定有效措施,进行突击施工。

  3、雨期施工前的准备工作。

  3.1雨期到来应及时组织建立雨季施工管理领导小组,根据建筑工程特点制定相应措施,责任到人,对突然出现的天气变化采取应急措施,处理好雨季施工中出现的问题,确保工程施工顺利进行。

  3.2雨季施工前,各单位,尤其进行基础、主体和屋面施工的单位,应根据工程情况准备一定数量的防雨、排水材料和机具,如:塑料布、苫布、砂袋、抽水泵等,以备急用。

  3.3雨季来临之前,施工单位有关部门在所属范围内应进行一次全面检查。组织力量对施工现场的排水情况和现有的排水设备,以及现场的临时设施,如职工宿舍、办公室、食堂、仓库等进行检查和检修,做好防漏和排水措施,以防遭受雨淋和浸泡。现场道路和排水应与施工紧密结合,保证现场运输的顺利进行。场内道路应起拱,两侧应有排水沟,路面应根据需要加铺炉渣、沙砾或其他防滑材料,必要时应加高加固路基。雨季期间对道路实行专人维护,保证畅通。

  3.4应注意原材料及半成品的储存和堆放。水泥仓库四周必须排水良好,做到屋面不漏水;墙面不渗水;地面不返潮。水泥应垫起离地约30cm,离墙亦应在30cm以上,且做到先收先发,后收后发。临时露天暂存水泥也应用防雨篷布盖严,堆垛要垫高50cm,四周设排水沟,垛底采取防潮措施。施工现场砂石料堆放地应浇筑一层素混凝土。钢筋堆放场尽量采用混凝土地面或在其下加垫枕木,上用防雨篷布盖严,严禁遭雨水浸泡,防止钢材锈蚀。对木门、窗、扇、石膏板、轻钢龙骨等怕雨淋和需防潮的半成品材料,应搭设大棚或存入室内。屋面保温材料必须入库垫高存放,保持干燥并通风良好。

  3.5现场所有机电设备应提前搭设好防雨棚或防雨罩,雨季期间设专人经常检查机电设备接零接地的漏电保护装置,每次雨后必须检查其绝缘和防雨情况,以保证机电设备的正常运转。塔吊、井字架等设施要按《施工现场临时用电安全技术规范》设置避雷装置,对塔吊的基础、钢结构、塔身垂直度、附着装置、地锚等应进行全面的安全使用监测。塔式起重机的接地装置、埋入深度、距离、地线截面应符合规程要求,接地电阻小于4欧姆。对无安全保险装置或安全装置不灵敏、不起作用的塔吊,要及时检查修理,塔基与建筑物之间做到无积水,防止因积水而造成塔基下沉。

  4、雨季施工的各项技术措施。

  4.1土方和基础工程。

  4.1.1土方基础工程雨期施工的工作面不宜过大,应逐段逐片的分期完成。雨季前夕开槽的工程应加大放坡,并做好支护方案保证边坡稳定。基坑的临边防护、安全边坡、坑壁支护、坑壁荷载等都必须符合相关要求,以防雨水浸湿边坡土壤,造成塌方。基坑深度超过5m要有专项支护设计,且支护方案需经专家论证。深基坑通常采用锚喷等护坡措施,一般基坑应抹水泥砂浆或用塑料布覆盖,定期对毗邻建筑物、重要管线、道路基坑边坡进行沉降和变形观测,并做好检测记录,防止下雨基坑浸泡造成意外坍塌和滑坡。

  4.1.2基坑四周应留排水沟或盲管,疏通原有排水泄洪系统,并配备足够的抽水泵,必要时,隔30m左右应留一个集水井,集水井要设挡土设施,以防淤塞。装好水泵,接通电源,搭好机棚,派专人昼夜值班。基坑周围地面应设置不低于20cm砖砌挡水墙,并抹水泥砂浆,防止地面水流入坑内。基坑坡道应采取防滑措施,便于车辆、人员上下通行。

  4.1.3基坑边坡堆置各类建筑材料时,应按规定距离堆置。各类施工机械距基坑边坡边的距离,应根据设备重量、基坑边坡的支护以及土质情况等确定,并不得小于1.5m。机械开挖土方时,作业人员不得进入机械作业范围内进行清理或找坡作业。

  4.1.4土方回填应尽量避免雨季施工,必须回填时,要严格控制土料含水率,过湿的土料应予晾晒。当天铺土,当天夯实,雨天积水要及时抽出,浸泡的部分晾晒后重新夯实或换土。

  4.1.5桩基施工时,钻孔机的基底土方要加石灰碾压,随钻孔下钢筋笼。当日钻孔当日灌完混凝土。做大孔径灌注桩时,应搭雨棚,在孔的四周要设挡土埂。

  4.2混凝土工程。

  4.2.1在混凝土施工阶段,大雨来临之际不得浇筑混凝土。平时要及时掌握天气的变化情况,避免大雨天浇筑,防止卸下的新鲜混凝土或新浇筑入模的混凝土结构中的水泥浆被雨水冲走,以保证混凝土连续浇筑的顺利进行,确保混凝土质量。

  4.2.2雨期施工时,实验员应加强对混凝土粗细骨料含水量的测定,并及时通知施工人员调整现场施工水灰配合比,严格控制坍落度,确保混凝土强度。另外混凝土中掺加的粉煤灰应注意防雨、防潮。

  4.2.3加强对模板支撑系统的检查,其支脚处必须坚实牢固,必要时加大承压面积,以防止支撑变形、下沉、倾斜。

  4.2.4准备足够量的塑料布,对新浇筑的混凝土遇雨时可及时进行覆盖防护。对于刚浇筑入模的柱墙结构,只要盖住顶部即可。但因为柱墙顶部均伸出相当长度的钢筋,要做到切实覆盖严密有困难。需要类似于冬期施工覆盖保温时的作法。用塑料薄膜或其他柔性不透水材料,在柱墙钢筋之间塞入,把混凝土顶面堵严。刚浇筑入模的梁板结构则困难更大些,因为覆盖面积大,而且新浇筑的混凝土表面很软,也难以操作。因此也需要事先准备好可移动的轻便棚架,或利用浇筑用的马道作为支架,在其上覆盖不透水材料,而且还要防止被风刮走。

  4.2.5柱墙模板安设后,未浇筑混凝土前,如果遇大雨,模板内的水是可以排走的。但是柱墙混凝土施工缝处凹凸不平,凹处积水是难免的。不少施工单位对此不重视,浇筑混凝土后施工缝处的局部水灰比较大,降低了接缝处混凝土的抗剪强度。因此在浇筑混凝土前应采用压缩空气将施工缝处积水清除。

  4.3砌筑工程。

  砌体的整体稳定性多取决于砂浆等粘合剂以及砌体材料的含水量。这两项都会在雨期施工时受到较大影响。因此砖在雨期必须集中堆放,不易浇水。砌墙时要求干湿砖块合理搭配,砖块湿度较大时不可上墙,避免砂浆流淌,影响砌体质量。每日砌筑高度不宜超过1.2m,以保证墙体稳定。砌砖收工时,应在砖端顶盖一层干砖或用编织布覆盖砌体表面,避免大雨冲刷灰浆。雨后继续施工时,应复核砌体垂直度。

  雨季施工方案篇9

  【关键词】道路路基;雨季;施工;措施

  【分类号】U416.1

  对于高速公路的建设工程项目一直以来就以其复杂的技术性以及显著的经济性而著称。同时由于建设的区域范围广、流动性强、施工周期长等系列复杂因素,高速公路建设也极其容易受到各种外界非人为等因素的干扰。其中尤其是施工地区当地的雨季干扰最为频繁和常见。据了解,雨季一般出现在南方夏半年的五月到七月,该时期下雨的频率和持续时间都会较之其他月份更为高发和冗长。如果公路在建设施工时,路基的质量不合格,那么不仅会在施工时出现许多事故,在施工后也会存在安全隐患,甚至影响了路面的美观,之后还需要政府的相关部门来进行一定的维护,更是给国家的经济造成了巨大的损失。

  1 雨季对路基施工的影响

  1.1 延误工期

  当一项工程进行施工的时候,工程师会根据工程量、施工进度等整体来考虑该项工程项目的施工进度。也给了承包商等相关负责人一个竣工日期,但是在下雨的时候无疑是无法进行正常的施工过程的,另外,即使雨停了,路面积水或者地基土壤中含有的水分也会较多,也就是说雨季时和雨季后都严重影响了工程进度。

  1.2 路基积水

  在下雨之后,路面会有大量积水,如若没有相应的措施来第一时间排出这些雨水,那雨水在一定程度上就有可能会向下不断渗透。通过渗透到路基来导致其内部空间的含水量剧增,高于最合适的含水量,结果使得路面部分地段会有一定的沉降作用,缺乏了足够的承载力。

  而另一方面,由于积水位置的不同,产生的危害也不尽相同,我们称之为“路基两侧积水”。路基两侧的积水则导致了水进入了工程的涵洞里并不断聚集,形成积水,路基的其中一侧积水较多时,不仅很难马上将其排出去,更有可能会让积水向路基内部不断渗透,对路基的综合稳定性造成严重影响。

  1.3 路基翻浆

  在粘土等作为路面主要基床的地段,容易由于排水不畅而导致路面基床翻浆并且冒泥,从而路面整个出现陷槽坍塌现象,而基床不断下沉,坍塌的严重会使基床渐渐失去其原本具有的抗剪性,之后路边会有隆起现象甚至边坡向外不断挤压和扩散,使行车安全变得如履薄冰。

  1.3 边坡冲沟

  在路基旁边的坡度上由于不止一条的流水进行冲沟,因此路基的边坡地区被流水冲得毁坏,这样的恶劣情况下,路基无法保证一定的宽度。

  2 造成雨季对路基影响及危害的成因

  2.1 造成路基积水的成因

  造成路基积水的原因,一般来说,是由于路基在填筑并没有对路基表面的横向坡度进行相关的考察,使雨水无法向外部流走。另外,路基表面出现的许多坑洼也会造成雨水在这些凹凸不平的路段进行一定的聚积。此外,长时间的积水也造成了之前说的施工进度的延误。

  另一方面,路基两侧积水现象的成因则大致相当,即对涵洞的基坑进行挖掘时并没有在周围适当位置进行相关挡水系统(如挡水埂等)的设置;也有可能是没有一个临时排水作为保障用的沟渠,这样涵洞里的水无法畅通地排出,产生了大量的积水,最后不断渗入路基并且导致了路基的不稳定。

  2.2 造成路基翻浆的成因

  一般情况下,路基翻浆的成因通常是由于基床首先没有一个良好的排水功能,或者是由于对积水的承载力相对不足,并且由于积水的不断浸入导致其承载积水的能力继续削弱。这样的路基还反复经受着来来往往有一定负载重量的车辆的压力,就致使向外不断冒出泥浆、路面下沉或者向外侧不断挤压的路基翻浆现象。这一危害的元凶是积水,而积水一般是长时间或者大规模的降雨所引起的,因此,路基的翻浆通常是以雨季时节为主要出现时段(其他时段伴随有一定的概率)。

  2.3 造成边坡冲沟的成因

  通常说来,形成边坡冲沟这一危害的原因一般是在雨季时,雨水根据沟槽的横向特点向边坡进行发散式流动。此外,因为路基的边坡处一般土质比较松散,雨季时,降水会连同整个松散的土壤部分一齐向下冲流,形成一个小型的冲沟,同时这样比较明显的冲沟还有可能对路基的内部进行一定的渗透,结果使路基两边的综合承受力变弱,对路基的整体安全有严重的影响。

  3 雨季施工的建议措施

  3.1 提前堆砌土壤进行预防

  雨季尚未到来时,施工方就要根据工程所需填土的量进行预先挖土,另外要保证挖土地点距填筑处距离小、地理位置偏高、利于排水。如此,在雨季降水过后,工程可以直接等到地表的水分略微蒸发得差不多之后继续施工。此外,由于提前进行了堆土工作,进入土壤的雨水就相对减少,这样的路堤也更为安全。

  3.2 挑选合适的机械进行施工

  在雨季施工时,通常考虑到湿且滑的路面,通常选择附着力大、防滑性能好、牵引力大的由履带进行主要移动的机械设备,尽量避免用轮胎作为主要移动方式的机械。压路机方面建议采用组合式压路机或者可以考虑用凸块式,而为了防止压路机发生侧滑事故,尽量不要使用双钢轮构造的。发现地面有凹凸要及时用推土机进行修复,在湿滑现象严重的部分布满大块碎石等来最大程度保证施工的平缓。

  3.3 科学设计排水方案,做好积水处理工作

  由于之前提到的绝大部分危害都是由于在雨季降水的不及时处理而导致的积水,因此对于积水的控制以及处理就成为了重中之重。首先是施工前,施工方要根据具体的工程项目图纸来进行排水系统的设计,并且考虑各方面制定一套相对完备的方案,既包括长期的排水系统,又要有临时的排水系统。而“水往低处流”,在进行路基工程时,施工方在位置与方式上的挑选是十分重要的,好的位置一方面可以使水尽可能快的流走,不造成严重的积水问题,另一方面保证了土质的相对干燥,并且不会过于延误工期。另外,在排水不畅或土壤不佳的地方,雨季最好暂停施工。对于路堑的两侧要有一定的截水措施,尽量不让原本存在于地上的积水进入路堑里面。在降水结束之后,要保证已经让路堑部分地区的积水清空再继续动工。此外,在雨季降水时,要派专人对其施工地区进行维护。

  4 总结

  高速公路等道路在施工时,路基都是十分重要的因素。但受到自然灾害(如雨季)的影响,通常会发生诸如边坡冲沟、路基积水、翻浆等严重危害。而为了尽量避免道路的路基受到诸如雨季等天气灾害的影响,本文提出了许多诸如提前堆砌土壤进行积水的预防,在雨季施工时挑选合适的机械,并且能科学地设计排水的方案,并做好积水处理工作。说白了,在雨季对道路路基进行施工最大的问题除了降水对土壤和路面表层的冲击问题就是积水了,因此想要有效解决这类问题,就必须从源头来遏制。

  参考文献:

  [1] 杨璐瑶. 建筑工程雨季施工的技术措施[J]. 建筑安全. 2006(06):85-86

  [2] 狄多红. 雨季路基路面的施工方法[J]. 青海交通科技. 2005(01):114-115

  [3] 孟庆钧. 沥青路面雨季施工的实际经验[J]. 中国市政工程. 2005(01):74-76

  雨季施工方案篇10

  【关键词】冬期雨季;建筑工程;技术措施

  1 冬期建筑施工技术及安全措施

  在工程建设施工过程中,受自然气候的影响,加之工程建设的进度需要,有时不可避免的要进行冬期施工,按《建筑工程冬期施工规程》规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,若采取的措施不当,会给施工的工程带来不利的影响,极易给工程质量造成隐患或出现质量事故,所以建筑工程应尽可能在高于5℃的气温条件下施工。当昼夜平均气温低于-5℃时,应停止施工。当昼夜平均气温在5℃至-5℃之间,则应采取措施加以保护方能施工。

  1.1 做好冬期施工前的准备工作

  要注意提前收集施工地冬期气温变化的资料。在工程即将进入冬期施工前,要提前准备和防范,把不利的因素消除在萌芽状态,要提前收集当地冬期的气象资料,了解当地的气温变化、持续时间、最低温度以及最大风雪等资料,还要了解施工过程中未来一周的天气变化,只有这样才能做到防患于未然。

  1.2 做好冬期施工技术文件的编制工作

  在工程进入冬期施工前,要提前编制好冬期施工技术文件,作为冬期施工的技术指导性文件,是冬季施工的主要措施。冬期施工技术文件必须包括施工方案和施工组织设计或技术措施。施工方案和施工组织设计或技术措施包括以下主要内容:冬期施工的生产任务安排和部署;施工材料进场计划;劳动力计划;热源、设备计划和部署;冬期施工人员培训计划;工程质量的控制要点;冬期安全生产的要点;施工工序及进度安排;各分项工程的施工方法和施工技术措施。

  1.3 加强冬期建筑施工质量控制

  冬期施工期间的砌筑工程主要是采用抗冻砂浆法施工。当室外大气温低于-10℃及施工上需要时,应对材料进行加热,应优先加热水,当满足不了热工计算的温度时,再进行砂子加热,但要注意水温不得超过80℃,砂子温度不得超过40℃,水泥不可加热,但应放在不低于0℃得室内。搅拌好的砂浆要注意运输、存放、使用时的温度损失,最好随用随拌。操作上应按照“三一”砌筑法砌筑。灰缝应控制在10mm以内,砖砌体在当日施工完毕后,必须在表面覆盖保温材料。砖上冰、霜、雪要清除,一般不得浇水,冬期施工砌筑工程不可采用无熟料水泥,不得使用白灰砂浆或粘土砂浆,砂子要清除冰块。每日砌筑后,应及时在砌筑表面进行保护性覆盖,砌筑表面不得留有砂浆。

  1.4 钢结构工程施工的控制措施

  冬期钢筋施工最主要的是钢筋的焊接,焊接质量的好坏直接关系到工程结构的安全。冬期进行钢筋焊接,影响因素较多,钢筋焊接前必须根据当地的施工条件、气温状况进行试焊,试焊时先根据气温状况调整焊接参数及焊接工艺,焊接参数和工艺确定后,再进行试焊,试焊的焊件送实验室实验,合格后再进行批量焊接。

  钢结构工程施工中要控制重点高强螺栓连接。冬期负温焊接和常温有很大的区别,在焊接时要对焊工进行培训,掌握负温下的焊接规律,并说明书的要求对焊条进行烘焙,干燥后再使用,这样才能保证焊接质量,确保结构安全。

  1.5 冬期安全施工措施

  冬期施工气温较低,引发安全事故的因素较多,在施工前要制定相应的冬期安全施工措施,配备必要的安全防护用品,对施工人员进行安全教育,尤其是高空作业和特殊工种的教育,并加强现场施工管理工作,确保工程安全施工。

  2 雨季建筑施工技术及安全措施

  雨季降雨量大,空气湿度增大,多数建筑施工工程都要跨越雨季。因此科学合理地组织施工,采取安全技术措施,积极应对雨季施工面临的各种危险状况,对提高工程质量和保证进度具有重要意义。

  2.1 雨季建筑施工准备工作

  一是,要保障道路安全,凡主要运输暂设道路,应将路基碾压实,上铺焦渣或天然级配砂石,并做好路拱。道路两旁要设排水沟,保证雨后不滑、不陷、不存水,通行无阻。二是,注意现场排水,施工现场及构件生产基地应根据地形对场地的排水系统进行疏通,以保证排水流畅,不积水。三是,机电设备要防雨、防潮、防淹,还必须安装接地安全装置,流动电闸箱要安装漏电保护装置。

  2.2 雨季建筑施工技术措施

  2.2.1 土方和基础工程

  在雨季施工时应做到以下几点:一是,雨期开挖基槽(坑)或管沟时,应注意边坡稳定,必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑,施工时应加强对边坡和支撑的检查。二是,雨季施工的工作面不宜过大,应逐段、逐片分期完成;基坑挖到标高后,应及时验收并快速浇筑混凝土垫层。三是,位于地下的池子和地下室,施工时应考虑浇捣混凝土后的防浮措施。降雨量大时,应停止土方施工以及软土基坑(槽)的挖土作业。基础施工完毕,应及时做好基坑四周的回填工作。

  2.2.2 砌体工程

  砌体的整体稳定性多取决于砂浆等粘合剂以及砌体材料的含水量。在雨季如果处理不当,会对砌体的整体稳定性产生较大影响。因此在此段时期施工应掌握以下几点:一是,砖在雨期必须集中堆放,不宜浇水;砌墙时干湿砖块应合理搭配;砖湿度较大时不可上墙,砌筑高度应高于1米,砌砖收工时应在砖端顶盖一层干砖,避免大雨冲刷灰浆。二是,稳定性较差的窗间墙及独立砖柱应加设临时支撑或及时浇筑圈梁。三是,砌体施工时,内外墙要尽量同时砌筑,转角及丁字墙间的连接要同时跟上;遇强风时,应在与风向相反的方向加临时支撑,以保护墙体的稳定。

  2.2.3 混凝土工程

  在涂刷模板隔离层之前要及时掌握气象信息,以防隔离层被雨水冲掉。尽量避开大雨浇筑混凝土,如遇到大雨时应停止浇筑混凝土,并按施工缝要求设置停浇缝,已浇部位应加以覆盖。雨期施工应加强对混凝土粗细骨料含水量的测定,并及时调整用水量。模板支撑下回填要夯实,并加好垫板,雨后应及时检查有无下沉情况。下雨时不得进行钢筋焊接及对接等工作,急需时应做好防雨棚工作。

  2.2.4 吊装工程

  构件堆放地点要平整坚实,周围要做好排水工作,严禁构件堆放区积水、浸泡。塔式起重机基础或路基必须高出自然地面15cm,严禁雨水浸泡路基。雨天不宜进行起重吊装工作,这是因为雨天构件表面及吊装绳索被淋湿,绳索与构件之间摩擦系数降低,容易发生构件滑落等严重的安全事故。此时如果必须进行吊装工作,应加倍注意,并采取增加绳索与构件表面粗糙度等措施来保证安全。

  2.2.5 屋面工程和抹灰工程

  屋面防水层应尽量在雨季前施工,并同时安装屋面的落水管。雨天严禁油毡屋面施工。雨季屋面工程宜采用“湿铺法”施工工艺,即在潮湿的基层上铺贴卷材,先喷刷1-2道冷底子油,喷刷工作宜在水泥砂浆初凝后进行操作,以防基层浸水。

  抹灰时应至少了解1-2天的天气变化情况,雨天不准进行室外抹灰。对已经施工的墙面,应注意防止雨水污染。室内抹灰应在做完屋面后进行,至少做完屋面找平层,并铺一层油毡。