第1篇:变电所检修总结
机电队井下变电所9月底
检修工作总结
根据公司9月底检修工作计划,机电队对井下大部分变电所进行检修。确定在有限的停电时间内、检修与预试同步方式进行、为确保安全、制定了《变电所检修作业安全技术措施》、并要求严格遵守《电业安全工作规程》“以人为本、安全第一”的方针、经过全体参检人员的共同努力、此次检修计划已顺利完成、现将变电所检修所做的工作汇报如下:
一、安全工作
变电所检修前组织检修人员开安全措施学习会,向全体参检人员进行安全和技术交底,严格执行监护制度,要求参检人员相互关照、密切配合,在确保安全的情况下保证检修质量。
二、完成的检修工作
1、+200西区猴车变电所检查每个高爆开关电源侧及负荷侧接线情况,检查电力监控接线情况,防爆面涂抹凡士林,校验自动、手动分合闸情况,检查井一回路、李三回路高压铠装电缆是否有发热情况等。
2、±0中央泵房变电所变电所检查每个高爆开关电源侧及负荷侧接线情况,检查电力监控接线情况,防爆面涂抹凡士林,校验自动、手动分合闸情况,检查井一回路、井二回路、李三回路高压铠装电缆是否有发热情况等。
3、±0 33采区变电所变电所检查每个高爆开关电源侧及负荷侧接线情况,检查电力监控接线情况,防爆面涂抹凡士林,校验自动、手动分合闸情况,检查井二回路、李三回路高压铠装电缆是否有发热情况等。
4、西区副井绞车房变电所检查每个高爆开关电源侧及负荷侧接线情况,检查电力监控接线情况,防爆面涂抹凡士林,校验自动、手动分合闸情况,检查井一回路、李三回路高压铠装电缆是否有发热情况等。
5、九区绞车房变电所检查每个高爆开关电源侧及负荷侧接线情况,检查电力监控接线情况,防爆面涂抹凡士林,校验自动、手动分合闸情况,检查井一回路、李三回路高压铠装电缆是否有发热情况等。
6、-175中央泵房变电所检查每个高爆开关电源侧及负荷侧接线情况,检查电力监控接线情况,防爆面涂抹凡士林,校验自动、手动分合闸情况,检查井二回路、李三回路高压铠装电缆是否有发热情况等。
7、-175 34采区变电所检查每个高爆开关电源侧及负荷侧接线情况,检查电力监控接线情况,防爆面涂抹凡士林,校验自动、手动分合闸情况,检查井二回路、李三回路高压铠装电缆是否有发热情况等。
3、发现问题:
1、-175中央泵房变电所井二回路总开关(16-242)电源侧接线室内潮湿,瓷瓶有轻度损坏。
2、-175中央泵房变电所李三回路总开关(16-123)电源侧接线室内潮湿,瓷瓶有轻度损坏。
机电队井下变电所9月底
检修工作结果
二、完成的检修工作
1、+200西区猴车变电所,通过检查,高爆开关台台完好,接线情况良好,自动分合闸开关灵敏,手动分合闸灵敏,电缆无发热情况。
2、±0中央泵房变电所变电所通过检查,高爆开关台台完好,接线情况良好,自动分合闸开关灵敏,手动分合闸灵敏,电缆无发热情况。
3、±0 33采区变电所变电所通过检查,高爆开关台台完好,接线情况良好,自动分合闸开关灵敏,手动分合闸灵敏,电缆无发热情况。
4、西区副井绞车房变电所通过检查,高爆开关台台完好,接线情况良好,自动分合闸开关灵敏,手动分合闸灵敏,电缆无发热情况。
5、九区绞车房变电所通过检查,高爆开关台台完好,接线情况良好,自动分合闸开关灵敏,手动分合闸灵敏,电缆无发热情况。
6、-175中央泵房变电所,井二回路总开关电源侧潮湿、瓷瓶有轻微放电现象。李三回路总开关电源侧潮湿、瓷瓶有轻微放电现象。已经将井二回路总开关及李三回路总开关电源侧接线室重新擦拭,进线电缆头重新制作,更换瓷瓶。隐患得到解决。
7、-175 34采区变电所通过检查,高爆开关台台完好,接线情况良好,自动分合闸开关灵敏,手动分合闸灵敏,电缆无发热情况。
第2篇:变电所检修工
变(配)电所检修工
一、适用范围
第1条本操作规程适用于地面变(配)电所、变(配)电所检修工。
二、上岗条件
第2条必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。
第3条必须熟知《变电安全规程》、《电业安全工作规程》、《机电设备完好标准》、《机电设备检修质量标准》及有关规定。
第4条应具有一定的电气理论知识,掌握检修技术,掌握触电急救法及电气设备防、灭火知识。
第5条必须熟悉、掌握所管辖区域的供电系统、设备性能、各种保护装置及运行情况。
三、安全规定
第6条应遵守劳动纪律和各种规章制度,并按岗位要求做好变(配)电所的设备日常检修、维护、保养工作,必须有两人以上的人员从事检修工作。
第7条上岗时,检修人员必须穿戴好安全防护用品。
第8条检修高低压电气设备时,必须进行验电、放电,挂接地线,悬挂“禁止合闸,有人工作”警示牌。
第9条需进行倒闸操作时,由变(配)电所的值班人员按倒闸操作规定的顺序和安全要求进行。
第lO条严禁带电作业,检修工在距离带电体较近或在危险地点工作时,应采取可靠的隔离措施,并设专人监护,否则工作人员有权拒绝执行工作命令。
第11条在进行高压故障修理或高压试验时,工作场所必须用遮栏挡住,并悬挂“高压危险”警示牌。
第12条严禁在他人检修的线路上擅自进行作业,在同一线路上进行两个以上检修项目作业时,必须分别办理停电手续。
第13条在检修工作前,办理工作票、操作票及相关停电手续。
四、操作准备
第14条根据工作任务填写工作票和停电申请单,经有关分管部门领导签字后,分别送到电力调度室、变电所签证。
第15条工作负责人向参加本项工作的全体人员宣读工作票和安全技术措施,并向全体工作人员布置任务,明确专门负责停送电的操作人员、具体检修工作地点及质量标准、检修工艺要求等事项。
第16条检修工作前,参加检修人员要对所使用的工具、仪表、仪器、材料配件进行检查清点登记,同时要对所使用的各种安全保护用品进行认真的检查,以确保安全可靠。
第17条检修前,由工作负责人、安全负责人及变(配)电所值班负责人一起对现场的安全设施、停电部位、带电部位、运行方式及工作区域进行核对,确认无误后,双方签字,然后工作负责人才能将工作人员带入现场工作。
五、操作顺序
第18条停电操作按照断路器、负荷侧开关、电源侧开关的顺序依次操作,送电顺序与此相反。
六、正常操作
第19条按工作票规定的任务和时问要求进行检修工作,并保证检修质量。当由于现场情况变化和其他原因需要变更工作任务内容时,应先行报告任务下达部门,经批准后方可变更;发生紧急情况时,可在处理后立即报告。
第20条检修人员进人工作现场后,不得进入检修以外的其他地段和触动与检修无关的设
备及零部件。
第2l条在高压开关柜内工作时,开关柜的上隔离开关处必须加装临时绝缘隔板。
第22条在电压互感器的二次回路上工作时,除采取正常安全措施外,必须拔下二次熔断器,严禁在带电的电压互感器上工作。
第23条拆卸有瓷件设备螺钉时,如有卡紧现象不准用工具敲打。在搬运有瓷件设备时一定要轻拿轻放,以防损坏瓷件。
第24条在电容器上进行检修作业时,必须进行放电,确认无电后方可作业。
第25条检修电抗器时,严禁攀登电抗器的线圈,严禁用力摇晃。清扫电抗器时,严禁用坚硬的工具清扫,应用毛刷和吸尘器等工具除尘。
第26条在二次控制回路上工作时,一定要拆除控制熔断器,以防接地、短路造成机构误动作。
第27条在二次保护回路上工作时,要防止二次线接地、短路,以避免保护装置误动作。
第28条在信号、事故音响回路上作业时要防止接地、短路,保障作业顺利进行。
第29条检修或更换低压回路、二次回路的熔断器时,要使用专用工具或戴绝缘手套。
第30条新购置的电气设备,按说明书要求制定专项措施进行检修。
七、特殊操作
第3I条发生人身触电及设备事故时,可不经许可立即断开有关设备的电源,但事后应立即向调度及有关领导汇报。
第32条在供电系统正常供电时,若开关突然跳闸,不准送电,必须向调度室和有关人员汇报,查找原因进行处理,只有当故障排除后才能送电。
八、收尾工作
第33条检修工作结束后,要进行自检、互检,确认无误后经工作负责人及变(配)电所值班负责人检查验收、签字后再向调度汇报并请示送电。调度同意送电后,方可恢复送电并填写检修记录。
第34条检修人员工作完后,要清理现场,清点工具、仪表、仪器、材料、配件,防止工器具遗留在设备上,待送电正常后方可撤离工作地点
第3篇:采取变电所检修措施
采区变电所检修措施
为保证井下供电系统安全可靠的运行,我机运区对采区变电所及各巷道机电设备进行检修:
1、首先检修风机专线,采区变电所担负4102回风巷、回风尾行、二采区轨道巷,先检修备用风机设备,在检修前先检查主风机运行是否完好,保证主风机运行正常且瓦斯不高于0.5%时,将采区变电所备用风机二回3号高压开关(PBG-100/10)断开且悬挂(有人工作,禁止送电)的字样并有专人看管严格执行谁停电谁送电,严禁电话联系送电,然后由专职电工穿高压靴,带绝缘手套,用高压验电笔对变压器(KBSG-315KVA)验电、放电、确认没电后挂接地线;
2、确认无电后在采区变电所检修备用风机(KBSG-315KVA)变压器、风机总控BKD16-400A开关、4102回风巷、尾巷风机两台分控BKD16-200A开关、及两台QBZ-4×80风机组合开关的备机、二采区轨道巷风机分控BKD16-200A开关、及QBZ-4×80风机组合开关的备机及连接各设备的电缆,检查试验各设备的接地(不大于2欧姆)、漏电试验(灵敏跳闸)、电缆是否完好、及各设备的完好情况,是否失爆,接线工艺是否标准、接线腔卫生情况等保证风机专线上各设备、电缆完好可靠运行。
3、检查备用风机专线完好后,到采区变电所将接地线拆下,然后备用风机二回3号高压开关(PBG-100/10)送电,启用备用风机运行10分钟正常后,按同样办法将主风机一回5号高压开关
【(PBG50-10(6)】停电,检修主风机变压器(KBSGZY-315KVA)
及4102回风巷、尾巷、二采区轨道巷的备用风机专线的开关、电缆的完好情况。
4、检查老井主风机专线完好后,到采区变电所将接地线拆下,然后给主风机一回5号高压开关【(PBG50-10(6)】送电,启用备用风机运行10分钟正常后方可离开现场;
4、检修新井风机专线先检修主风机专线,在检修前先检查备用风机运行是否完好,保证备用风机运行正常且瓦斯不高于0.5%时,将采区变电所备用风机二回5号高压开关(PBG-50/10)断电且悬挂(有人工作,禁止送电)的字样并有专人看管严格执行谁停电谁送电,严禁电话联系送电,然后由专职电工穿高压靴,带绝缘手套,用高压验电笔对新井风机变压器(KBSGZY-315KVA)验电、放电、确认没电后挂接地线;
5、确认无电后在新井检修主风机(KBSGZY-315KVA)变压器、风机总控BKD9-400A开关及QBZ-4×80风机组合开关的主机及连接各设备的电缆,检查试验各设备的接地(不大于2欧姆)、漏电试验(灵敏跳闸)、电缆是否完好、及各设备的完好情况,是否失爆,接线工艺是否标准、接线腔卫生情况等保证风机专线上各设备、电缆完好可靠运行。
6、检查主风机专线完好后,到采区变电所将接地线拆下,然后给风机二回5号高压开关(PBG-50/10)送电,启用新井备用风机运行10分钟正常后,按同样办法将主风机一回3号高压开关(PBG-50/10)停电在检修新井主风机时由于新井主风机由新井动力
变压器担负,主风机停电检修时新井动力电将全部停止,及518坡上回风巷、轨道巷设备电也将停电,然后检修备用风机变压器(KBSGZY-500KVA)及新井清撒斜巷、东绕道的备用风机专线的开关和设备电开关及518坡上回风巷、轨道巷设备的完好情况、电缆的完好情况;
7、检修新井主风机专线完好后,到采区变电所将接地线拆下,然后给主风机一回3号高压开关(PBG-50/10)送电,启用主风机运行10分钟正常后方可离开现场;
8、在全过程中跟班电工必须在场,且携带瓦检仪,随时处理现场突发情况;
9、将所用工具及时清点入库防止丢失;
10、井下电气操作人员严格按照措施执行;
机运工区
二〇一一年五月一日
西合煤业
采区变电所检修措施
机运工区
二〇一一年五月一日
第4篇:变电所检修安全教育
变电所检修安全教育
变电所检修易发生触电、高处坠落、机械打击等人身伤害事故,为预防事故发生,确保变电所检修圆满完成,根据变电所检修实际,特制定如下规定,望严格落实:
1、参检人员必须经过12小时以上的电气知识和业务技能培训,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,考试合格后,方可参加。
2、作业前应进行风险识别,危险点告知,确认签字。
3、变电所操作应严格执行填票、审票、验票、监票、唱票、模拟操作程序。
4、现场施工人员必须持证上岗、戴安全帽、劳保穿戴齐全,严禁无证、劳保不齐全人员从事电器操作、高空作业。高空作业使用安全带,上下传递物件必须使用绳索,严禁抛掷。
5、现场施工人员必须熟悉工作内容、工作流程,安全措施,危险点,不得单独操作或作业。
6、每处工作、危险点,必须设立监护人。监护人应履行好职责。
7、施工区域,应设围栏、悬挂警示牌。严禁任何人穿越。
8、现场施工人严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律。
9、现场施工人在作业前应先验电,确定安全措施到位情况;在有监护人员的情况下,方可开始工作。
10、对自己在工作中的行为负责,并监督本规程的执行和现场安全措施的落实;
11、在高压场地和高压室内搬动梯子、管子等长物应由两人放倒搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。
12、吊装开关前,检查吊装用具安装牢固,绳索完好;滑轮要有防跳脱措施;提升人员必需带安全帽;清理周围其他操作人,防止坠物伤人;被吊物使用牵引绳控制吊装方向。
13、临时用电、用火需办理相应手续。并附和临时用电和用火条件。
14、安全监护人和工作负责人严格落实保障安全的组织措施和技术措施。
工作负责人:
专责监护人:
工作班成员:
单位:
年日月
第5篇:变电所检修安全措施
变电所检修安全措施
一、保证安全的组织措施:
1、严格执行《停电申请票》制度,检修前一天到机电部办理《停电申请票》,送交生产调度、安监部及相关部门。
2、认真准备,检查检修用的材料、配件及安全防护用具。
3、认真学习检修安全措施及相关注意事项,并经考试合格,作好记录。
4、下井前到安监部签定《安全责任书》,作业现场填写动态互联保牌。
5、检修前由工作负责人,安全监护人持停电申请票与变电所值班员一起对现场的安全设施,停电部位,带电部位,运行方式及工作内容、区域进行核对,确认无误后,对方签字并征得值班队干同意后方可开始检修工作。
6、工作负责人向参加本项工作的安全人员宣读工作内容,劳动纪律和安全技术措施,并向全体工作人员布置任务,讲解现场情况,具体工作内容及质量标准,检修工艺等事项。
7、检修工作前,参加检修人员要对所使用的工具仪表、材料、配件进行清点登记,同时要对所使用的各种安全保护用具进行认真的检查,以确保安全可靠。
8、工作负责人和安全监护人必须始终在工作现场,对工作人员的安全状况进行认真监督,及时纠正制止不安全因素。
9、检修完毕后,应认真清理现场,并由变电所值班人员验收签字。
10、上井后到队值班室汇报。
二、保证安全的技术措施:
1、工作人员应严格执行煤矿三大规程,做好个体防范,做好互联保。
2、检修人员要按照《机电维护工岗位作业标准》、《煤矿机电设备完好标准》和《矿井机电设备检修质量标准》进行操作和检修。
3、停送电均由专人负责联系。
4、停送电操作必须由变电所值班人员操作,操作人员必须穿绝缘靴,戴绝缘手套或站在绝缘台上,按照操作规程进行。
5、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施。
(1)停电:操作高压电气设备时,必须戴合格的绝缘手套。穿电工绝缘靴站在绝缘台上,一人操作,一人监护。认真的检查断开后的开关是否在断开位置,并在操作机构上挂“有人工作严禁送电”的标志牌,装设必要的栅栏。
(2)验电:使用与验电电压相符且合格的验电器进行验电,并设专人监护,在电气线路,电气设备未经验明确实无电压前,一律视为有电,不得进行检修操作。
(3)放电:必须使用专门的放电设施,先接地后接导电体,高电压放电时,要戴绝缘手套。硐室内瓦斯浓度在1%以下时,方可进行放电。
(4)挂接地线:接地线先接接地端,后接导体端,接地线断面不应小于50㎜²,接地线与检修设备之间不得连接保险。
6、严禁带电作业。
7、检修低压分开关时,必须停低压总开关并闭锁其送电手柄,挂“有人工作严禁送电”警示牌。检修低压总开关时,必须停室内干变高压开关,拉出隔离,在高压开关上挂“有人工作,严禁送电”警示牌。
8、检修高压开关时,必须拉出其小车。检修高压开关总开电源侧时,要有上一级变电所停检修变电所的电源并拉开隔离,挂“有人工作严禁送电”警示牌,并设有专人监护,送电时要设专人联系,执行“谁停电、谁送电”的原则。
9、检修完毕,一定要摘掉临时接地线
10、认真清点材料 ,工具,配件,要求数量相符,严禁将物件放在开关内,并且搞好检修现场的文明卫生
11、检修完毕工作负责人要进行认真的检查,确认一切无误后由变电所值班配电工进行验收,确认无误后,准备恢复 送电。
12、送电操作要由变电所配电工严格按照《岗位标准化作业标准》进行。恢复送电前一定要弄清所有《停电申请票》的完成情况,严禁给《停电申请票》还未结束的地点送电。
13、变电所恢复送电后要及时向生产调度及安监部和队值班室汇报,并至少运行30分钟,一切正常后,经检修工和配电工双方签字,检修工方可离开变电所。
14、检修移变需要打开盖时,支撑台的搭建必须牢固,撬动移变低压头的动作要稳、轻,人员不能站在地势狭窄的地方,也不能站在移变头和其他设备之间,以免发生意外,挤伤人员。
变电所检修安全措施
总
工:
安全矿长:
机电矿长:
安 监 部:
机 电 部:
队
长:
编
制:
供电队 2022-4-25
第6篇:变电所运行规程检修验收制度
检修验收制度
第一条: 对检修后的设备,工作负责人应会同运行人员进行当面交接试验,作出评价,由工作负责人填写在检修记录中。
第二条:检修验收的项目和方法按以下规定进行:
1、变件工作:;验收重点时核对调试数据应符合有关规程要求,操作机构正常,无卡涩现象,充油设备油位油色正常,无渗漏油,设备绝缘瓷瓶清洁完整无损,设备本体清洁无遗留物件,引线接头紧固无松动。设备内部工艺质量及引线接头由检修人员自行验收向运行人员交明,操作机构需由运行人员进行试操作。
2、继保二次工作:验收重点时继保定值、压板投切和保护动作的正确性,拆动过的二次线有否恢复,信号牌和光字牌指示应正确无误,重合闸指示灯应亮,继电器外壳应清洁完整,无异常响声,继电器内部各元件和端子排的质量情况由继保二次人员自行检查验收,保护整组动作试验应由工作负责人会同运行人员进行验收。
3、电试工作:验收重点时核对试验数据应符合《电气设备交接及预防性试验标准》及其他相关规定,检查设备瓷件和外壳应清洁完整无损,检查试验中拆动过的引线接头有否恢复,对试验结果应进行分析作出评价,能否投运应向运行人员交代清楚,并由工作负责人填写试验记录中。
第三条:检修、试验工作结束,工作班应执行安规第63条的规定,清扫和整理现场,以免影响设备的安全运行。
第7篇:牵引变电所安全检修工作规程试题库
牵引变电所安全检修工作规程试题库
一、填空:
1.接触网最高工作电压为(27.5KV),瞬时最大值为(29KV).
2.接触网最低工作电压为(20.0KV),非正常情况下,不得低于(19KV).
3.牵引变电所具备(双)电源,双(回路)受电.
4.牵引变压器采用(固定)备用方式,并具备(自动)切投条件.
5.牵引网的平均功率因数不低于(0.9).
6.(雷电)时禁止在(室外)设备以及与其有电气连接的室内设备上作业.
7.高空作业人员要糸好(安全带),戴好(安全帽).
8.在牵引变电所内搬动梯子、长大工具、材料部件时,要时刻注意与
(带电)部分保持(足够)的安全距离.9.牵引变电所发生高压对地接地故障时,在切断电源前,任何人与接地
点的距离:室内不得小于(4米);室外不得小于(8米).10.值班员巡视设备时,要事先通知(供电调度或助理值班员).
11.1人单独巡视时, 禁止(移开、越过高压)设备的防护栅或进入高压
分间.12.在有雷、雨的情况下必须巡视室外高压设备时,要(穿绝缘靴)、戴
安全帽,并不得靠近(避雷针)和(避雷器).13.隔离开关的倒闸操作要(迅速)准确,中途不得(停留)和发生(冲击).
14.禁止任何人在(高压)分间或(防护栅)内单独停留和作业.
15.对于停电作业的设备,必须从可能来电的各个方向(切断电源),并
有明显的(断开点).16.隔离开关和断路器断开后,及时(断开)其操作(电源).
17.在有防护栅时,停电作业人员距带电部分的最小距离27.5KV为(600)mm.110KV为(1000)mm.
18.在室外设备上作业时,在作业地点附近,带电设备与停电设备要有
(明显的区别)标志.19.在一个电气连接部分内,同时只允许(一个)作业组且在(一项)设备
上进行高压试验.20.使用兆欧表测量绝缘电阻前后,必须将(被测设备)对地放电.
21.使用兆欧表测量绝缘电阻前,必须将被测设备从(各方面)断开电源.
22.绝缘体应(清洁)、无破损和(裂纹)、无(放电)痕迹及现象,瓷釉剥
落面积不得超过(300平方毫米).23.每(半)年测量一次蓄电池的缘电阻,电压为220V时不小于(0.2兆欧)
24.避雷针的小修周期为每年(雷雨季节前).
25.油断路器小修后应进行(1-2)次电动分合闸试验;大修后应进行(5)
次分合闸试验.26.二次回路采用铜芯线时,电流回路中的导线截面积不得小于(2.5平
方毫米),导线的绝缘应满足(500)V工作电压的要求.27.直流操作母线电压波动不应超过额定值的(正负5%).
28.运行中的蓄电池,应经常处于(浮允电)状态,并定期进行(核对性)
允放电.29.测量配电盘二次回路的绝缘电阻用(500V或1000V)V兆欧表,其绝缘电阻值不小于(1
兆欧).30.运行中牵引变压器油的绝缘试验值不低于(35KV).
31.运行中110KV及以下油断路器的油绝缘试验值不低于(30KV).
32.在进行电气设备的高压试验时,在作业地点的周围要设(围栅),(围
栅)上悬挂“(止步,高压危险!)”标志牌.三、.问答题:
1.牵引电所中的哪些设备,其倒闸作业及投撤,均需要有电调命令方可
操作?
答:自用变压器、额定电压为27.5KV及以上的设备其倒闸作业及撤除或投入自动装置和继电保护及远动装置(事故除外).2.牵引变电所电气设备发生火灾时,应采取什么措施?
答: 要立即将该设备的电源切断,然后按规定采取有效措施灭火.3.在作业中使用梯子有何要求和规定?
答:(1).要结实、轻便、稳固,按规定进行试验(1765N/5min).(2).梯子各部分与带电部分之间保持足够的安全距离,且有人扶梯.(3).登梯前作业人员要先检查梯子是否牢靠,梯脚要放稳固,严防滑移.(4).梯子只能有一个人作业,使用人字梯时,必须有限制开度的拉链.4.工作领导人在什么情况下不参加检修作业;在什么情况下可以参加
作业?
答:(1).在带电作业和远离带电部分作业时,不参加作业;
(2).当全所停电以及部分设备停电,且距带电部分较远或有可靠的防
护措施;作业组成员不致触及带电部分时.5.在作业时,当工作领导人监护不到时,可设监护人,由谁指定监护人,对于监护人的安全等级在停电作业和带电作业时,均不得低于几级?
答: 由工作领导人指定;停电作业时不低于三级;带电作业时不低于四
级.6.对于停电作业的设备,从技术措施上有何规定?
答:(1).必须从可能来电的各个方向切断电源,并有明显的断开点;
(2).断路器和隔离开关断开后,及时断开其操作电源.7.在室内设备上作业时,以下标示牌应挂在什么地方?
答:(1)."有人工作": 在检修的设备上和作业地点.(2)."止步,高压危险":挂在与作业地点相邻的分间栅栏上及禁止作业
人员通行的过道或必要的处所.8.哪些作业为远离带电部分的作业?
答:(1).清扫外壳、更换整修附件、更换硅胶、整修基础等.(2).补油、取油样;
(3).能保证人身安全和设备安全运行的简单作业.9.进行远离带电部分作业时,应遵守哪些规定?
答:(1).作业人员在任何情况下与带电部分之间必须保持规定的安全距离.(2).作业人员和监护人员的安全等级不低于二级.(3).在高压设备外壳上作业时,作业前要先检查设备的接地必须完好.10.在向蓄电池中注电解液或调配电解液时,应遵守哪些规定?
答:(1).要戴防护眼镜.(2).当稀释酸液(或碱液)时要将酸液(或碱液)徐徐注入蒸馏水中,并
用耐酸棒(或耐碱棒)不停地搅拌,严禁把蒸馏水倒入酸液(或碱液)中.11.使用兆欧表测量绝缘电阻前,对被测设备有什么要求?
答: 必须将被测设备对地放电;必须将被测设备从各方面断开电源,经验明无电且确认无人作业时方可进行测量.12.对接地线的技术要求及存放有何要求?
答:(1).接地线要采用截面积不小于25平方米毫米的裸铜软绞线,且不得有断股、散股和接头.(2).每组接地线均要编号并放在固定的地点.13.值班人员在倒闸作业时,应遵守哪些规定?
答:(1).值班人员接到倒闸任务后,操作前要先在模拟盘上进行模拟操作,确认无误后方可进行倒闸.(2).在执行倒闸任务时,要监护人要手执操作卡片或倒闸表与操作人
共同核对设备位置,进行呼唤应答,手指眼看,准确迅速操作.14.值班人员在什么情况下适当增加巡视次数?
答: 遇额雾、雪、大风、雷雨等恶劣天气及事故跳闸和设备运行中有异常和非正常运行时.15.巡视隔离开关时,除一般项目和要求外,还应巡视哪些?
答:(1).闸刀位置应正确,分闸角度或距离应符合规定.(2).触头应接触良好,无严重烧伤.(3).电动操作机构分合闸指示器应与实际状态相符,机构箱密封良好,部件完好无锈蚀.(4).手动操作机构应加锁.16.巡视真空断路器,除一般项目和要求外,还应巡视哪些?
答:(1).动静触头应接触良好,无发热现象.(2).玻璃真空灭弧室内无辉光,铜部件应保持光泽.(3).闭锁杆位置正确,止轮器良好.(4).分合闸位置指示器应与实际情况相符.17.当变压器过负荷运行时,值班人员应加强对哪些设备的巡视?
答:(1).监视仪表,记录过负荷的数值和持续时间.(2).监视变压器音响和油温、油位及冷却装置的运行状况.(3).检查运行的变压器、断路器、隔离开关、母线及引线等有无过热
现象.(4).注意保护装置的运行情况.18.当变压器油温超过规定值时,值班人员应做哪些工作?
答:(1).检查变压器负荷和温度,并与正常下的油温核对.(2).核对油温表.(3).检查变压器冷却装置及通风情况.20.馈电线断路器每次跳闸后,值班人员应检查哪些设备?
答:(1).断路器灭弧室是否有损坏.(2).变压器的外部状态及油位、油温、油色、音响是否正常.(3).母线及引线是否变形和过热.(4).避雷器是否动作过.(5).各种绝缘子、套管等有无破损和放电痕迹.21.蓄电池在哪种情况下应进行充电?
答:(1).核对性充放电完了之后.(2).一般情况下,当放电容量达到70%时.(3).因处理故障由蓄电池放出50%的容量时应立即充电.22.所有充油设备小、中、大修应达到什么标准?
答:(1).小修达到油位、油色要符合规定,油路畅通清洁透明,不得漏油.(2).中、大修后应不渗油.23.巡视电气连接部分的引线、二次接线时要求是什么?
答:应边接牢固,接触良好,无过热、断股和散股、过紧或过松.24.110KV油断路器,绝缘油的试验标准:
答: 大修后:(大于等于35KV);运行中:(大于等于30KV).25.二次回路所用导线截面、绝缘有何要求?
答:(1).用绝缘单芯铜线.当采用接线鼻子时,也可使用绝缘多股铜线.(2).电流回路导线截面不得小于2.5平方毫米,其它回路不得小于1.5平方毫米.(3).导线的绝缘应满足500V工作电压要求.(4).导线中间不得有接头.
第8篇:变电所汇报报告
各位领导你们好,我是值班长XX。”然后主值、值班员依次起立面向来宾做自我介绍:“我是第一值班员XX。”“我是值班员XX。”值班人员介绍完毕后,值班长说“欢迎领导(来宾)到我所检查指导工作。”语毕,除值班长外,其他值班人员坐下继续监盘。值班长继续汇报:“下面由我代表本所向各位领导汇报运行工作,请各位领导随我移步到模拟图板前(或请各位领导移步到控制屏(监控机)前)。”语毕,值班长引领来宾到模拟图板(或控制屏)前,等来宾站定后开始汇报本站情况。
本所于1988年2月成立。共有 110 kV,35 kV,10kV三个电压等级,110kV系统采用单母分段接线方式,一二段母线并列运行。35kV系统采用单母线接线方式。10kV系统采用单母分段接线方式,一二段母线并列运行。
110kV系统电源进线2回,出线2回,35kV系统配出负荷线路3回,10kV系统配出负荷线路9回。运行主变2台,总容量6.3万千伏安。所内当前有功负荷2.5万千瓦,无功负荷1.2万千乏。主要担负头台油田及局内的供电任务。当前设备运行正常无缺陷(有缺陷简要说明)
汇报完毕,请各位领导检查指导!
变电所维护检修员工作总结
检修前工作汇报
有关检修安装公司工作汇报
变电所岗位职责
电力检修完成后工作汇报