中央空调应急预案(共8篇)

第1篇:中央空调应急预案

       中央空调系统应急处理预案

       中央空调运行管理严格执行《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》。值班人员在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案:

       (一)冷水空调机组

       (1)巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。

       (2)发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告配电室维修主管,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告物业公司办公室并联系设备保养商维修。

       (3)设备保养商接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和配电室维修主管确认存档,并报公司备案。

       (二)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵)

       (1)巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。

       (2)发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。

       (3)水泵故障较严重,应报告配电室维修主管,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。(三)冷却水塔 1、冷却水塔风机故障

       (1)巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却塔和风机。

       (2)发现故障的维修操作巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。

       (3)需要停机抢修属较严重的故障应报告配电室维修主管,由其组织抢修。并在事后作维修报告。

       2、冷却水塔底盘漏水

       (1)维修操作巡查人员发现水塔底盘漏水,应即刻开启备用水塔,将漏水水塔平衡管阀关闭。

       (2)立刻将情况报告工程维修主管,由其组织抢修冷却水塔,并在事后作维修报告。

       3、冷却水塔溢、漏水

       (1)巡查发现水塔溢漏应马上检查相应的浮球开关,可当场解决的即时修复。

       (2)浮球开关损坏则即刻停止该塔,关闭对应的进水阀,并开启备用水塔。

       (3)将情况报告配电室维修主管,由其组织人员维修,并在事后作出维修报告

       (四)管网系统(冷却水、冷温水)1、主管道跑、漏水(1)发现或接报主管道跑水、漏水应迅速关闭空调机组和冷温水、冷却水水泵并迅速关闭跑水位置的前端阀门。

       (2)现场用沙包拦住电梯口、走廊口,以防水浸入电梯井和用户单元,并将水引入地漏。

       (3)用薄铁皮将裂口围住并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱喷。(4)将空调机房内管道集水器和分水器的底部排水阀打开排水,留意水泵房污水泵抽水情况,一旦发现集水坑水位过高,则需关闭排水口并及时组织人员进行抢修。

       2、冷温水平管网跑、漏水

       (1)发现或接报空调水平管网漏水,应迅速将事故楼层空调管道井旁的空调水平管阀门关闭。

       (2)现场用沙包拦住用户单元门口和电梯口以防水漫入电梯房内的空调水平管阀门关闭。

       (3)用薄铁皮围住裂口并用铁丝或绳索捆紧以防水到处乱射并及时组织人员进行现场抢修。

       3、空调机房内的伸缩节破裂

       (1)发现或接报机房内伸缩节破裂,应按“急停”掣停止空调机组运行,并按“急停”掣停止循环水泵。

       注意排放运行机组内排水阀放水以防冻管等事故发生!

       (2)将破裂伸缩节上的闸阀关闭,漏水停止后开启备用泵和冷水机组。如闸阀关闭不严,则立即将破裂的伸缩节拆除,将特制铁板用螺栓封闭闸阀出口,停止漏水后再开启空调机组和备用循环泵并及时组织人员进行现场抢修。

       4、空调机房内的管道跑、漏水

       (1)发现或接报空调机房内管道漏水,应停止循环水泵并将电房内的空调机组系统供电总开关拉断,以防电气短路。

       (2)制作铁皮将裂口包住并用绳索或铁丝捆紧,以防水到处乱喷。(3)用沙包拦住附近用户单元门口以防水浸。(4)开启机房内对应管道底的排水口排水。

       (5)注意水泵房污水井的水位,如水位过高则增加一台潜水泵辅助抽水至另一污水井并及时组织人员进行现场抢修。

       本预案自公布之日起正式实施。

       达州市大世纪物业服务有限公司

第2篇:中央空调应急预案

       1(三)冷却水塔 1、冷却水塔风机故障

       (四)管网系统(冷却水、冷温水)1、主管道跑、漏水

       2(1)发现或接报主管道跑水、漏水应迅速关闭空调机组和冷温水、冷却水水泵并迅速关闭跑水位置的前端阀门。

如闸阀关闭不严,则立即将破裂的伸缩节拆除,将特制铁板用螺栓封闭闸阀出口,停止漏水后再开启空调机组和备用循环泵并及时组织人员进

       3 行现场抢修。

第3篇:中央空调应急预案

       应急预案的实施:

       (一)冷水空调机组

       (1)巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。

       (2)发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告相关主管人员,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告上级部门并联系设备保养人员维修。

       (3)设备保养人员接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和相关维修主管人员确认存档,并报公司备案。(二)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵)

       (1)巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。

       (2)发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。(3)水泵故障较严重,应报告县官维修主管人员,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。

       (三)冷却水塔 1、冷却水塔风机故障

       (1)巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却塔和风机。(2)发现故障的维修操作巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。

       (3)需要停机抢修属较严重的故障应报告相关维修主管人员,由其组织抢修。并在事后作维修报告。

       2、冷却水塔底盘漏水

       (1)维修操作巡查人员发现水塔底盘漏水,应即刻开启备用水塔,将漏水水塔平衡管阀关闭。

       (2)立刻将情况报告工程维修主管人员,由其组织抢修冷却水塔,并在事后作维修报告。3、冷却水塔溢、漏水

       (1)巡查发现水塔溢漏应马上检查相应的浮球开关,可当场解决的即时修复。(2)浮球开关损坏则即刻停止该塔,关闭对应的进水阀,并开启备用水塔。(3)将情况报告相关维修主管人员,由其组织人员维修,并在事后作出维修报告(四)管网系统(冷却水、冷温水)1、主管道跑、漏水(1)发现或接报主管道跑水、漏水应迅速关闭空调机组和冷温水、冷却水水泵并迅速关闭跑水位置的前端阀门。

       (2)用薄铁皮将裂口围住并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱喷。

       (3)将空调机房内管道集水器和分水器的底部排水阀打开排水,留意水泵房污水泵抽水情况,一旦发现集水坑水位过高,则需关闭排水口并及时组织人员进行抢修。2、水管跑、漏水

       (1)发现或接报空调水平管网漏水,应迅速将事故楼层空调管道井旁的空调水平管阀门关闭。

       (2)现场用沙包拦住楼梯间门口和电梯口以防水漫入电梯房内的空调水平管阀门关闭。(3)用薄铁皮围住裂口并用铁丝或绳索捆紧以防水到处乱射并及时组织人员进行现场抢修。4、空调机房内的管道跑、漏水

       (1)发现或接报空调机房内管道漏水,应停止循环水泵并将电房内的空调机组系统供电总开关拉断,以防电气短路。

       (2)制作铁皮将裂口包住并用绳索或铁丝捆紧,以防水到处乱喷。(3)用沙包拦住附近楼梯间门口以防水浸。(4)开启机房内对应管道底的排水口排水。

       (5)注意水泵房污水井的水位,如水位过高则增加一台潜水泵辅助抽水至另一污水井并及时组织人员进行现场抢修。四、事故处理:

       设备恢复生产后,调试运行小组召开事故分析会,分析原因,明确责任,制定安全预防措施,进行整改。在抢修完成后写出书面分析,考核意见、整改措施、安全措施等材料上报。

第4篇:中央空调机组应急预案

       中央空调机组应急预案

       为确保地源热泵和空调机组的安全使用,及时、高效地处理设备使用过程中发生的突发性故障,特制定本应急处置办法。一、运行异常或大量失水的紧急处置

       在地源热泵系统运行中,如发现系统有异常声响,管道大量漏水等问题时,应迅速停止主机运转并切断系统主电源,及时进行维修;如发现有报警、停机、故障等况,检查后无法排除时,应切断配电柜及机组内所有空气开关,5分钟后重新启动机组。如上述处理办法仍无法启动机组,请查阅操作手册或直接与厂家联系。二、渗漏的应急处置

       若系统内出现漏水情况,操作人员应当立即将补水箱水管阀门关闭,故障处理完毕后,打开阀门,恢复自动补水。三、停电的应急处置

       地源热泵系统运行过程中突然停电时,操作人员应立即检查停电原因。若为电源断电,来电后应仔细检查系统各仪表数值是否正常,如果正常,应当按下机组上的“启动”按钮,查看机组是否能够正常启动,若不能正常启动,操作人员应立即向上级领导汇报。四、情况的应急处置

       如遇紧急情况(火灾、地震)时,应立即按动“停止”或“急停”按钮,停止系统工作。

第5篇:中央空调应急预案及处理

       中央空调应急预案出的两个阀门; 一、当循环水管发生爆裂,首先应弄清发生爆裂的楼层,关闭相应楼层循环水进、二、当发现连接外机的波纹管接口爆裂首先关闭与波纹管连接的进水和出水闸阀,并组织保洁、保安、工程人员处理现场积水; 三、当各楼层报修E46情况较多时 1.应及时检查水流开关,2.应及时检查二台循环泵工作是否正常,当发现一台循环泵工作不正常应及时启动另一备泵;

       四、当热水器锅炉工作不正常,例燃烧器故障、管道液化气冻结,应及时组织抢修,并告知各业户中央空调不能正常工作的原因;

       五、当中央空调循环泵在正常运转情况下而发生跳闸、断电应及时查明原因,组织抢修,以最快的速度恢复运行。

       中央空调故障应急处理方法

       本大厦中央空调采用水循环系统,提供各单元套内空调工作环境,如发生空调系统故障,应急处理方法如下:

       1、空调水量不足,先启动备用循环水泵,保证循环水量,然后检查问题水泵;

       2、如发生套内分机金属软管爆裂,应及时关闭软管前阀门,并更换软管; 3、如发生套内分机工作保护,维修人员根据骨蒸代码分别检查进行过滤网清洗或压缩机补液处理; 4、清理冷却塔顶部分水盘; 5、清理循环水泵进水口过滤器。

第6篇:中央空调系统应急处理预案

       遂宁市中心医院中央空调系统应急预案

       中央空调运行管理严格执行《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》。值班人员在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调系统在运行中的各种突发事件,根据中央空调主机厂家的相关操作规程,特制定本应急预案。一、空调机组

       1、巡查发现运行中的空调机组故障,应立即停止该机组,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。

       2、发现故障的巡查或运行操作人员将情况报告主管技术员,并及时处理,处理不了的再报告主管技术员或联系设备维修保养单位维修。

       3、设备维修保养单位接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析会作出维修报告,由运行操作人员或主管技术员确认存档备案。

       二、循环水泵(冷温水泵、冷却水泵)

       1、巡查发现运行中的水泵异常,应立即停止异常水泵并关闭电源,同时开启备用水泵,持续对机组提供水流量。

       2、应对异常水泵进行检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。

       3、水泵故障较严重,应报告上级领导,由其安排组织技术人员维修,在事后做好维修记录。

       三、冷却水塔 1、冷却水塔风机故障

       (1)巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即关闭相应风机电源,已免造成更严重的损坏。

       (2)再打开相应冷却塔补水旁通阀,使冷却塔内有充足的自来水让其冷却水降温,保证机组正常运行。

       (3)发现故障的操作人员,可当场解决的问题即时修复,修复后并从新启用,正常在关闭补水旁通阀。

       (4)需要停机抢修属较严重的故障应报告上级领导,由其组织技术人员抢修。并在事后做好维修记录。

       2、冷却水塔底盘漏水

       (1)发现水塔底盘漏水,视情况严重作出相应措施。如:漏水严重,冷却水不能满足制冷要求,应即刻将漏水水塔平衡管阀关闭(多个冷却塔时),并组织人员抢修;漏水轻微,冷却水能满足制冷要求,且无事态扩大现象,可在空调主机停止后处理。

       (2)将相关情况报告上级领导,并在做好相关记录。3、冷却水塔溢漏水

       (1)巡查发现水塔溢漏应马上检查相应的浮球开关,可当场解决的即时修复。

       (2)浮球开关损坏无法现场修复,应关小对应的进水阀,使进水量减少,降低运行成本。

       (3)将情况报告上级领导,即时采购配件更换,并做好维修记录。

       四、管网系统(冷却水、冷温水) 1、楼层平管道漏水

       (1)发现或接报楼层主管道漏水应迅速将事故楼层空调管道井内阀门关闭。

       (2)漏水严重时,应将现场用沙包、床单等拦住电梯口、走廊口,以防水浸入电梯井与下层,并将水引入地漏。

       (3)检查漏水原因,并做临时处置。如:用薄铁皮将漏水口围住并用绳索或铁丝捆紧以防水到处喷射。

       (4)在该楼层其他空调盘管中打开排气阀,让管内冷温水从其接水盘、冷凝水排水管内排出,减小管内压力及水量。

       (5)管内无水无压后,对漏水位置进行维修或更换整节管道。并报告上级领导,在事后做好维修记录。

       2、管井内主管道漏水

       (1)发现或接报主管道漏水应关闭空调机组和冷温水、冷却水水泵。

       (2)将空调机房内集水器和分水器的底部排水阀打开排水,留意污水泵抽水情况,一旦发现集水坑水位过高,则需关闭排水口,等水位下降后再排。

       (3)排放到漏水点以下后,可停止排放,组织人员进行抢修。

       (4)抢修完成后,要对管网从做压力测试。3、空调机房内的伸缩节破裂

       (1)巡查发现机房内伸缩节破裂,应关闭空调机组和冷温水、冷却水水泵。

       (2)将破裂伸缩节前后相邻闸阀关闭,开启备用泵和空调机组。如闸阀关闭不严,则立即关闭所有冷温、冷却水泵,并排空管道内的水后,更换破裂伸缩节,重新补充水源,补满后在按中央空调开机步骤开机。

       五、空调机房内进水

       (1)发现或接报空调机房内进水,应将配电室的空调机组系统供电总开关断开,以防电气短路。

       (2)在没有确定配电室切断机房的电源时不能进入机房,以免设备进水造成的漏电,发生触电事故。

       (3)报上级领导,查明漏水的原因、漏水具体部位,切断进水源,防止事故进一步扩大。确认设备正常后,通电试运行。(4)组织人员进行抽水,事后对设备进行全面检查、试验。

第7篇:中央空调系统应急处理预案

       中央空调系统应急处理预案

       为了加强工程部中央空调空调设备安全运行管理,有效预防、及时控制设备突发安全事件,提高突发事件的紧急反应速度和处理水平,保障客人的身体健康及设备安全,特制定本预案。

       一、总则 (一)编制目的全面贯彻落实设备安全管理的有关规定,建立健全应对突发安全事件的快速反应机制,预防和控制突发安全事件及其造成的损害,维护品牌形象,促进企业健康发展和可持续发展。

       (二)编制依据

       《特种设备安全监察条例》、《广州岭南国际企业集团有限公司突发事件总体应急预案》以及《广州白云国际会议中心突发事件总体应急预案》等有关规定,编制本预案。

       (三)适用范围

       本预案只适用于广州白云国际会议中心有限公司。(四)应急工作原则

       1.坚持统一领导、分级负责、部门协调、各方联动的安全生产工作原则。 2.按照空调设备安全事件的范围、性质和危害程度,实行分级管理的原则。

       3.加强群防群控和日常监测,对重大设备安全事故早发现、早报告、早控制的原则。

       4.配合质量技术监督部门对重大中央空调设备安全事故处理的相关工作。

       5.坚持快速反应和高效处置,做好重大中央空调安全事故的善后处理和整改措施落实的原则。

       二、组织机构与职责 (一)职责

       工程部在安委会的统一指挥下认真履行工作职责。1.贯彻落实安委会的各项部署,组织实施事故应急处置工作;

       2.检查督促部门做好各项应急处置工作,及时有效地控制事故,防止蔓延扩大;

       3.协助质量技术监督部门解决事故应急处理工作中的具体问题,必要时决定采取有关控制措施。

       三、中央空调安全事故的预防、监测和预警 (一)预防

       建立健全中央空调系统管理有关制度。包括设备设施台账管理制度,设备设施运行及巡查管理制度,规范操作、人员培训、健康管理、设备维护等制度,建立起完备的中央空调系统安全管理体系。

       (二)监测

       通过值班人员、管理人员日常巡查,对中央空调安全问题做到早发现、早预防、早整治、早解决。

       (三)预警

       加强对重点接待和关键环节的监控,对可能引中央空调安全事故的信息做好及时分析、预警。

       四、应急报告程序

       (一)发生中央空调安全事件时,应急事件现场第一发现人应立即向工程部总监汇报,再由工程部向公司安委会报告,安委会评估安全事件的危害性、破坏性及影响面等状况,向集团应急指挥中心办公室报告,由应急指挥中心办公室根据事件情况往上报告。突发事件应急报告程序是自下而上逐级报告或求援,发生重大中央空调安全事件,必须在1小时内向岭南集团报告。

       (二)在特别紧急情况下,应急事件现场可越级报告公司安委会。

       五、应急响应 (一)预案启动

       安委会接到锅炉系统安全事件报告,根据事件性质、影响范围、程度、受影响人数以及受控程度等,立即启动应急预案,立即组织、指挥、协调和实施应急行动。(二)应急处置 1.冷水机组

       a)巡查发现运行中的冷水机组故障,马上停止该机,并开启备用机组;

       b)发现故障的技工将情况报告系统主管并联系设备保养商维修,由系统主管将故障情况上报;

       c)设备保养商接通知后,办公时间4小时内到场维修,非办公时间12小时内到场维修,并在事后作维修报告。2.循环水泵

       a)巡查发现运行中的水泵异常,先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷;

       b)发现故障的技工检查维修,可当场解决的问题即时修复并记录在《工作日志》;

       c)水泵故障较严重,应报告系统主管,由其安排组织抢修并上报。3.冷却塔电机故障

       a)巡查发现运行中的水塔电机故障,立即停止该机,转开备用电机;

       b)发现故障的技工检修,可当场解决的问题即时修复,并记录在《工作日志》; c)属较严重的故障应报告系统主管,由其组织抢修并上报。

       4.冷却塔穿底漏水

       a)巡查技工发现水塔穿底漏水,立即开启备用水塔,将漏水水塔平衡管阀门关闭;

       b)立刻将情况报告系统主管,由其组织修补冷却塔,并上报。5.管网系统

       a)发现或接报管道漏水迅速关闭冷水机组和循环泵并关闭相应阀门;

       b)现场用沙包拦住电梯口、走道口,以防水浸入电梯井和其他区域,并将水引入地漏或集水井,如地漏排水量不够则将漫出的水导入走火梯;

       c)用薄铁皮将裂口围住并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱射;

       d)打开故障管道最低端排水阀门进行排水,注意集水井污水泵抽水情况,一旦发现集水井水位过高,则需关闭排水阀门;

       e)报告系统主管,由其安排抢修并上报。6.空调主机房内的伸缩节

       a)发现或接报伸缩节破裂,立即按“急停”停止冷水机组及循环水泵运行; b)将破裂伸缩节上的闸阀关闭,漏水停止后开启备用水泵和冷水机组;如闸阀关闭不严,则立即将破裂的伸缩节拆除,将特制铁板用螺栓封闭闸阀出口,停止漏水后再开启机组和备用水泵; c)报告系统主管,由其组织人员抢修并上报。7.空调主机房内的管道

       a)发现或接报空调机房内管道漏水,立即停止冷水机组及循环水泵运行并将电房内的机组系统供电总开关分闸,以防电气短路;

       b)作铁皮将裂口包住并用绳索或铁丝捆紧,以防水到处乱射;

       c)用沙包拦住主机房门口以防水浸; d)开启机房内集水井排污泵进行排水;

       e)注意集水井的水位,如水位过高则增加排污泵运行数量;

       f)将故障情况报告系统主管,由其组织人员抢修并上报。

       做好受影响人员的安抚慰问工作。

       六、应急终止与善后处理 (一)应急终止

       当空调系统安全事件得到有效控制;公司经营恢复正常,事件趋于平静时,经应急指挥中心研究确定,可终止应急行动,并下达终止应急行动指令。

       (二)善后处理

       1.尽快恢复正常的生产经营秩序。

       2.依法依规做好受影响人员的赔偿等善后工作。 3.做好事故总结。按照事故处理“三不放过”原则,加强事故调查分析、分清责任,制定防范措施,并对事故责任人作出处理建议,同时对事故应急处置中表现出来的好人好事给予奖励。对隐瞒、缓报、慌报或授意他人隐瞒、缓报、慌报,阻碍他人报告,或未采取积极有效的事件救援和调查处理,或对调查工作不负责任,致使调查工作有重大疏漏,应急决策、应急指挥失当,索贿受贿、包庇事件责任者等送有关部门处理。

       4.及时对本预案进行评估,修改完善。

       七、监督管理 (一)应急培训

       定期或不定期组织有关人员学习特种设备安全的法律法规以及本预案,提高中央空调设备安全的风险意识和责任意识。

       (二)应急演练

       定期或不定期组织中央空调设备安全应急演练,对演练情况进行分析总结,及时调整完善应急预案。

       二〇一一年九月一日

第8篇:ACC中央机房空调故障应急预案

       ACC中央机房空调故障应急预案

       一、目的为有效避免ACC机房因空调停电造成ACC服务器非正常关机,同时降低由于非正常关机对ACC主数据库的影响,特制定此预案。

       二、适用范围

       本预案适用于南京地铁大厦四楼ACC主机房(429房间)发生空调停机后,机房温度超过标准温度的情况。

       三、具体流程 1.先期处置

       清分监控维护工班发现ACC主机房空调故障或ACC主机房的无线温度报警器报警后,立即采取以下措施:

       (1)检查空调运行状况,并对空调故障进行尝试性修复,并且通知空调厂家(24小时:***)。(2)打开主机房大门,在主机房内放置电风扇辅助散热。(3)在机柜内放入温湿度计,监控机柜温度。(4)电话告知部门领导及相关工程师。

       (5)电话通知ACC承包商赶到现场进行技术援助。2.应急响应及措施

       清分监控维护工班在应急人员到达前,注意以下问题:

       (1)继续尝试修复空调。

       (2)关注机柜内温湿度计的温度变化。

       一小时后,空调厂家、ACC承包商和部门相关工程师赶到现 场后立即展开行动:

       (1)空调厂家进行空调故障抢修。

       (2)ACC承包商对ACC主机房内的设备进行检查,做好温度过高需要关机前的准备工作。

       (3)部门相关工程师做好现场协调和指挥工作。

       当机房内温度达到35度时,部门相关工程师立即电话部门领导申请主机房内所有设备正常进行关机(如温度在应急人员未到位或在发现机房空调故障时已达到35度,由清分监控维护工班立即电话部门领导及系统管理工程师申请主机房内所有设备正常进行关机),经领导同意后,采取以下措施:

       (1)将数据接入服务器上的FTP服务和实时报文传输服务停止,同时电话告知票务中心ACC已经中断与所有线路的连接。(2)按以下顺序进行关机操作:首先关闭所有的PC服务器,然后关闭所有的磁盘阵列,再关闭所有的小型机和磁带库,最后关闭所有的网络设备。

       3.故障修复及后期处置

       空调故障修复后,室内温度降至正常温度后,清分监控维护工班需要完成以下后期工作:

       (1)将主机房内的温湿度计和电风扇拿出主机房。

       (2)电话告知部门领导空调故障已经修复,机房温度正常,同时向部门领导申请主机房所有设备开机。ACC承包商需要完成以下工作:(1)做好开机前的检查工作。

       (2)按正常开机顺序开机,开机顺序为:首先开启所有的网络设备,然后开启所有的小型机和磁带库,再开启所有磁盘阵列,最后开启所有的PC服务器。

       (3)将数据接入服务器上的FTP服务和实时报文传输服务开启。

       空调厂家完成最后一次空调检查工作。

       清分监控维护工班对ACC系统的数据传输情况、客流监视、设 备监视等情况进行检查,如有问题,立即交由ACC承包商处理。

       最后,清分监控维护工班电话电话告知票务中心ACC已经恢复 与所有线路的连接,然后由清分监控维护工班工班长做一份故障分析报告,主要包括事情经过、原因分析、应急处理过程分析和预防建议等方面内容,于次日交部门领导和部门相关工程师。