施工污水处理整改措施(共12篇)

第1篇:污水处理整改措施

       阿荣旗人民医院污水处理整改措施

       一、概况

       阿荣旗人民医院位属于阿荣旗地区唯一一所综合医院,随着医院的发展,住院大楼建成后,医院原有的污水处理设施已不能满足医院发展的需要,根据医院总体规划,原来的污水处理设施及化粪池全部废弃,医院重新建立一套污水处理设施,出台了医院污水管理制度。

       二、污水水质分析

       医院污水水质类似于生活污水,但成份复杂。如消毒剂,来自化验、检验、手术等各科室的重金属、有机试剂,以及可能的放射性同位素等。作为医院,其排放的污水中含有大量有毒化学物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵。它们在环境中具有一定的适应能力,有的甚至在污水中存活时间较长,若未处理或处理不当即排入水体或用于灌溉,将会污染环境,影响人们的身体健康。

       三、整改原则和思路

       1、采用技术先进,运行稳定可靠,投资小,占地少,操作管理方便的处理工艺,确保污水经治理后达到最新《医疗机构水污染排放标准》中相关要求。

       2、尽可能利用医院现有的场地条件,合理布局,使构筑物与环境协调一致。

       3、根据国家有关规定并结合具体情况,合理的确定各种设计参数并对该参数做出合理分析。

       4、严格按照医院对污水处理站的要求进行设计和实施。

       5、兼顾手动和自动控制,以便工人操作、简化管理和减轻工人的劳动强度。

       6、采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命,并考虑一次性投资,关键设备考虑备用和应急。

       7、污水处理站要求做到设备维修容易、施工方便、工期短。

       四、整改污水处理措施:

       1、化粪池

       化粪池主要起着破坏大分子链,提高废水可生化性,腐烂粪便等有机物的作用。化粪池内的污泥应定期清掏,根据污水温度的高低和当地的气候条件来决定,每年清掏1—2次。清掏间隔时间也不宜过短,否则,化粪池中的污泥还没有完全消化分解。另外。清掏污泥时应遗留一定的污泥量(约20%),以利于“新”污泥的消化分解。化粪池清掏的污泥应进一步做无害化处理或处置。新建化粪池有效容积为30m3,考虑到医院原来的污水处理站及化粪池一起废弃,建议再新建化粪池20m3一座,两座化粪池并联使用,住院部的污水与办公楼的污水分别各用一座化粪池,污水经化粪池后,再一并进入污水处理站。

       2、斜沉池

       污水经生化处理后,流入斜沉池,进行泥水分离。斜沉池采用竖流沉淀池,负荷为0.5m³/m2•h,澄清曝气后的混合液,沉降、浓缩污泥,达到处理效果。设计参数为水力停留时间:T=2.0h。加入二氧化氯消毒剂。

       3、污泥处理池

       医院污水经沉淀后,污泥中含有大量细菌,若直接外排,将造成二次污染。污泥定时排入污泥池,污泥池容积为30m3,根据经验可储存10个月污泥量,上清液溢流至酸化池,底泥经过消毒剂处理后由环卫吸粪车吸出运走。

       4、工艺流程说明

       医院污水经过化粪池和格栅后,顺序自流入二沉池和接触消毒池后达标排放。

       五、医院污水管理制度

       1、污水处理按照国家环境保护总局发布的关于《医院污水处理技术指南》的要求执行。

       2、医院污水处理设施的操作人员应该培训并健全岗位操作规程及相应的规章制度。

       3、医院污水采用二级处理流程,氯消毒工艺流程。严格按照加氯池内水容量,计算氯量,保证氯、水充分接触一定时间后方能排放,使处理后的污水经防疫站化验合格,符合国家规定标准。

       4、污水处理站应有必要的计量、安全及报警等装置。

       5、做好日常监测工作,污水处理的生物监测总余氯应每日监测,粪大肠菌每月一次。每日测定水质,水量、并做好记录。

       阿荣旗人民医院

       2022年1月10日

第2篇:污水处理整改措施

       2022污水处理整改措施

       一、污水水质分析

       5、简化管理和减轻工人的劳动强度。

       6、采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命,并考虑一次性投资,关键设备考虑备用和应急。

       7、污水处理站要求做到设备维修容易、施工方便、工期短。

第3篇:医院污水处理整改措施

       篇一:紫阳县洄水镇中心卫生院污水处理整改措施

       紫阳县洄水镇中心卫生院污水 处理整改措施

       一、概况

       洄水镇中心卫生院属于乡镇社区服务综合医院,开设病床30张,每天排水量约0.5吨。随着医院的发展,住院大楼建成后,医院原有的污水处理设施已不能满足医院发展的需要,根据医院总体规划,原来的污水处理设施及化粪池全部废弃,医院重新建立一套污水处理设施,出台了医院污水管理制度。

       二、污水水质分析

斜沉池采用竖流沉淀池,负荷为0.5m3/m2?h,澄清曝气后的混合液,沉降、浓缩污泥,达到处理效果。设计参数为水力停留时间:t=2.0h。加入二氧化氯消毒剂。

       3、污泥处理池

       6、服从环保、防疫部门管理指导,协助采样检验。

       7、工作人员应当注重个人卫生,应配备有方便工作人员进行清洗的设施(洗手 液、温水),而且应对工作人员进行个人卫生方面的知识培训。附:医院污水的排放标准

       1、为了防止到有病原体的污水污染环境和危害人民健康,根据国家经济委员会,卫生部颁发的《医院污水排放标准》,医院污水经处理与消毒后,应达到下列标准:

       连续3次各取样500ml进行检验,不得检出肠道致病菌和结核杆菌。总大肠菌群数不得大于500个/l。

       2、当采用氯化法消毒时,接触时间和接触池水中的余氯含量见表: 医院污水类别接触时间(h)总余氯mg/l 综合医院污水不少于14—5 含肠道致病菌污水 不少于14—5 含结核杆菌污水 不少于1.5 6—8

       3、污水处理构筑物中污泥,必须经过无害化处理,污泥排入时应达到下列标准: 蛔虫卵死亡率大于95﹪;粪大肠菌值不少于10﹣2;10g污泥(原检样中),不得检出肠道致病菌和结核杆菌;当污泥采用高温堆肥法进行无害处处理构筑物的医院,对有传染性的粪便,必须进行单独消毒或其他无害化处理;医院污水经处理和消毒后,其所含的污染物质与有害物质的含量应符合现行的有关标准的要求。篇二:医疗废物、医疗污水处理整改措施 医院医疗废物、医疗污水处理整改措施

       2022年6月8日,市卫生局与环保局联合检查组到我院检查督导工作,对医疗废物管理及污水处理存在的问题提出了监督意见,医院领导非常重视,尤其是污水处理不达标问题,指定医院感染管理科负责检查、督导、落实本院医疗废物及污水处理的管理工作,要求在五个工作日内完成整改,确保医疗废物处理及污水排放符合《医疗机构医疗废物管理条例》、《医疗机构污水排放标准》中相关要求。具体措施如下:

       一、根据《中华人民共和国水污染防治法》、《医疗机构医疗废物管理条例》的要求,结合医院实际情况,完善医院管理的各项规章制度,制定细致、实操性强的应急预案。

       二、加强对病区护长、清洁工、污水、污物处理专职人员的培训,使他们熟悉医疗废物的收集、运送、贮存、转移、安全防护及紧急处理等知识。

       三、设专职人员负责管理,鉴于此岗位的危险性,除每月增加100元补贴外,每年还进行健康体检一次,对乙肝表面抗原阴性者给予预防接种。

       四、各科室运送医疗垃圾必须用周转桶,以防渗漏、防遗撒、防刺伤。周转桶每天清洁消毒。

       五、医疗废物暂时贮存间加装防蚊蝇、防蟑螂网窗。

       六、保持污水排放系统顺利通畅,污水处理专职管理员每天清除污水中的漂浮物及污泥,清理出的东西按感染性垃圾处理。

       七、根据每天住院病人数,评估医院工作量及污水量,进行人工投放消毒药液。

       八、污水处理原料妥善保管,合理配比。

       九、每日监测污水总余氯2次,控制出水中过高余氯,保护生态环境安全,并做好登记。

       十、争取尽早修复自动投药机或重新购买污水处理设备,以确保能持续、有效地对污水进行消毒。 二0一三年六月九日篇三:医院污水处理中心检测报告粘贴单及原因分析整改措施

       污水处理中心检测报告粘贴单备注:

       一、监测频率:

       1、每天监测两次余氯;

       2、每月监测一次粪大肠菌群;

       3、每季度监测一次沙门菌;

       4、每半年监测一次志贺氏菌。

       二、结果判断:

       接触池出口排放标准余氯为3—10mg/l,粪大肠菌群≤500mpn/l,不得检出致病菌、肠道病毒。

第4篇:医疗废物、医疗污水处理整改措施

       医院医疗废物、医疗污水处理整改措施

第5篇:污水处理整改方案

       贞丰县挽澜乡岔河联营煤矿 环保自查自纠隐患

       整改方案

       矿 长:黄世超 总工程师:赖根华 编 制 :赖根华 编制时间:2022年5月17日 岔河联营煤矿环保自查自纠隐患整改方案

       我矿于4月28日进行了环保隐患自查活动,查出井下污水处理隐患共计1条。

       针对查出的隐患,我矿于当日成立了隐患整改领导小组,根据“五落实”原则制定了如下隐患整改方案:

       一、隐患整改领导小组 组

       长:陈金祥(总经理)副组长:黄世超(矿长)

       成员:、赖根华(总工)

       赵贤军(生产矿长)许杰华(安全矿长)

       赵必卿(机电矿长)李定荣(环保员)

       刘涛(环保员)张增飚(机修)

       1、职责:

       隐患整改领导小组具体负责隐患整改工作及资金投入、人员组织及调遣、整改方案及措施的制订、实施情况的督促、并收集整理隐患整改工作过程中的相关资料。

       2、分工:

       陈金祥

       全面负责隐患整改工作,包括隐患整改工作的资金、设备购置及人员调配等。

       黄世超

       在总经理授权、指导下,负责隐患整改现场的全面统筹、指挥工作。

       成员

       在副组长指挥下,整改各项具体隐患,对各安全隐患整改工作进行具体落实。

       三、查出的环保隐患及整改措施

       1、井下污水处理池沉淀物未及时清理,影响污水处理效果。 整改措施:在副井增建一个污水沉淀池,现有沉淀池及时清理沉淀物,并将沉淀物运至指定地点进行无害化处理。

       负责人:李定荣 陈友书 整改期限:2022年5月26日 整改资金:2.2万元

第6篇:污水处理整改方案

       伊川县妇幼保健院 污水处理系统整改方案

       医院污水处理时医院控制院内感染的重要环节之一,是医院的重要组成部分,规范医院污水处理设施,严格做好医院污水的消毒与检测,保证医院污水达标排放,对提高医院医疗服务质量,保障人体健康具有极其重要的意义。由于我院住院病人的增加,经环保局检查后,原有污水处理系统已经不能满足污水处理的需要,我院领导对此非常重视,特意委托洛阳市绿环环保工程有限公司设计了一套污水整改方案,预计近期内改装并投入运行,报告如下:

       一:整改后设计参数

       1、原水性质:医院污水

       2、设计处理量:60张床位,1吨每小时

       3、处理后污水排放达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2022中相关要求。

       二、整改工艺设计特点

       根据医院水质特点,采用生化+消毒的工艺处理医院污水。具体流程为:调节池—酸化池—生化池---沉淀池---消毒池---排放

       三、整改后处理流程介绍

       1、调节池

       用格栅去除大块悬浮杂物,保护水泵叶轮,避免堵塞。同时均衡水量水质,使处理效果更稳定。

       2、酸化池

       酸化发酵,使污水中难降解的有机物转化为易降解的有机物,提高废水可生化性,以利于后期处理

       3、生化池

       生化池中的微生物利用酸化的有机物,分解后进入下一环节

       4、沉淀池

       去除悬浮物,进入消毒池。

       5、消毒池内加入二氧化氯消毒剂,杀灭水中的大肠杆菌、结核菌、病毒等,并且可以防止池内清水二次变质。

       四、整改完成后我院成立专门的污水处理领导小组,定期检查督导。同时有专人负责污水处理系统的正常运转。

       伊川县妇幼保健院 2022年7月12日

第7篇:污水处理施工方案

       施工组织设计

       一、工程概况:

       本工程为宣威市鑫平煤矿有限公司太平煤矿污水处理池工程。污水处理系统共分初沉池、回用池、清水池、中间池、曝气池、厌氧池、隔油池、干化池等;

       建筑面积:448㎥。

       二、施工前准备工作:

       1.施工人员及施工物资准备

       由于本工程施工期为年末临近春节,人员安排须提前安排轮换,以保证在春节期间尽量利用有效时间抢工期。物资准备工作将做得格外充分,要符合施工进度的要求,备料充足,防止春节期间无法及时购买材料的问题。

       2.施工技术准备

       施工前由项目工程师组织召开技术专题会议,召集项目部所有施工技术管理人员悉心研究相关的设计图纸及技术资料,找出工程中质量控制的关键点。建立健全安全保证体系,编制安全施工方案,对作业人员进行安全教育及培训,有重点、有针对性地进行安全交底,提高施工作业人员的安全意识。建立健全质量保证体系,认真编写项目质量计划,列出每个分部分项工程的质量目标,落实各分部分项工程的质量主要责任人和直接责任人。

       三、主要施工技术措施: 水池主要施工流程:

       场地原建筑物拆除→测量定位、放线→基坑开挖→瓦斯管道及井口土堤防护→地基处理→浇筑砼垫层→底板绑筋砼浇筑→池壁绑筋砼浇筑→顶板过道板及初沉池池盖绑筋浇筑→池外壁防水→井池内壁、底板防水→进出管道安装→四周及顶板回填土→干燥室及厂房砌筑施工

       1、土方工程:

       本工程基础为大开挖,土质均为坚硬土。采用卡特320挖掘机开挖,并按规范要求进行放坡,挖至设计底板垫层底标高以上100mm处,余下部分采用人工挖土,土方采用翻斗自卸汽车运至甲方指定地点,装载机配合堆土,运距450m;由于本工程无地质勘察报告,设计又要求水池基础座在老土层上,为保证地基承载力达到设计要求,必须挖至老土层,如遇超挖情况,汇同甲方、监理、设计对基础进行处理,发生费用以签证为准;基槽挖完后必须清理一切松动的浮土等,放线并报请有关部门验槽后方可进行下道工序施工。

       土方开挖同时由人工在基坑四周开挖排水沟,并在基坑四角设置集水井,现场配备抽水泵,按排专人及时将基坑内明水排掉。

       基槽开挖距离风井口槽壁用钢丝网覆盖,防止雨水冲刷及井口土方坍塌,基底距井口垂直高度为6m,水平距离7m,钢丝网用φ108钢管支撑

       固定,钢管间距1m,挖掘机凿入土层,入土深度3m。由于挖槽较深,挖土过程中瓦斯管道下方土方逐层塌方,为防止瓦斯管道开裂,在原土层采用4根20A型钢挖掘机凿入原土作为支架,横向采用20A型钢支撑与瓦斯管道联接。

       施工过程中安排专人随时观察风井口周围土堤情况,如有开裂迹象紧急采取必要防护措施。

       2、水池结构施工

       水池结构施工时,水池底板与水池池壁分开浇筑,其池壁水平施工缝应留设在水池砼底板向上300mm处,为防止水平施工缝渗水,水池外壁在水平施工缝处设置3mm厚钢板止水带。钢板与钢板之间的焊接要满焊,焊缝不得有针状气孔、烧穿、夹渣、焊瘤等缺陷以防渗水,焊好的焊缝要清理焊渣。钢板止水带的固定采用两侧钢筋对撑,钢板直接设置在板底上层钢筋上固定,钢板宽度为250mm。

       3、水池钢筋制作安装:

       1)钢筋成型:所有钢筋成型均按图纸要求预先出具钢筋翻样加工单并经项目部钢筋负责人审核后方可交成型班组进行制作成型。

       2)钢筋绑扎:水池底板钢筋绑扎时垫层必须达到一定强度后,即可在其表面上划线、支模、铺放钢筋网片,钢筋绑扎将按图纸要求进行,所有规格、尺寸、数量、间距必须核对准确。钢筋保护层、钢筋的接头形式、搭

       接长度和锚固长度均按图纸设计要求进行施工,并按规范规定进行一定数量的抽检复试。

       4、水池摸板制作安装:

       1)模板工程应按设计图纸选材制作,模板本身及其支架应具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力和施工荷载。

       2)模板安装时支架、拉杆、斜撑均应满足基本规定,牢固稳定。本工程池壁摸板施工时采用φ12对拉止水螺丝加固,对拉螺杆沿水池池壁水平、垂直方向均按500mm间距设置。对拉螺栓中间加焊40mm×40mm钢板止水片,并在水池池壁两侧模板安装前,在模板内侧螺栓两头安放30mm×30mm的木堵头。

       3)预埋件和预留洞位置应按图纸准确留置,并由专人对预埋件和预留洞的标高、轴线位置、规格及数量进行一一复核。

       4)施工逢处的模板安装应符合规范要求,模板堵缝措施应保证不漏浆和不影响结构观感质量。模板的拼缝要严密,面层要平整,无错台。5)施工逢处已硬化的混凝土表面层应在上部模板安装前,对混凝土表面剔凿处理并清理干净。

       6)模板拆除时混凝土强度应设计规范要求,拆模对结构面层,棱角无损伤。模板的拆除顺序一般是后支的先拆,先支的后拆,先拆除非承重

       结构,后拆除承重结构。模板拆除后结构层上堆放物料及施工集中荷载不得超重。

       5、水池混凝土施工:

       1)本工程混凝土强度等级为:垫层混凝土为C15,水池为C25,P6防水混凝土,全部采用商砼。

       2)浇筑砼前,要严格检查模板、钢筋、保护层和予埋件的规格、数量和位置,还应检查模板支撑的稳定性和模板拼缝的密合情况,模板的标高、位置与截面尺寸是否与设计符合,构件的预留拱度是否正确;排架支撑是否稳定,梁、板支撑是否可靠,钢筋与预埋件的规格、数量、安装位置及构件点连接焊缝是否符合设计要求。浇筑砼前,模板内等杂物,要清除干净。木模板要浇水加以湿润,但严禁留有积水。

       3)水池底板混凝土一次浇捣完成,不留施工缝。水池池壁在水池底板向上300㎜沿水平方向留设一条水平施工缝。水平施工缝之间用止水钢板连接。

       4)水池底板混凝土浇筑时,应特别注意水池板墙插筋位置的正确,混凝土下料时应从中间向两边对称浇筑,以防止造成位移及倾斜。水池底板混凝土浇捣完毕后,应在其表面用木蟹压实抹光,以防收水裂缝的产生,水池底板拆模以不损坏基础棱角为前提进行。

       5)为防止混凝土水池壁施工缝处出现漏浆、蜂窝、麻面,水池池壁混凝土浇筑时,先在水池池壁施工缝处浇水湿润,再满铺一层5一10cm厚的同混凝土标号的水泥砂浆,然后向水池池壁内浇筑混凝土,混凝土浇筑时要对称、分层下料浇筑,分层浇筑厚度一般不得超过60cm,并以1:2的防坡搭接向前浇筑。

       6)混凝土入模后振动机紧跟其后,同时对流淌部分的砼进行跟踪振动密实。混凝土表面用刮尺刮平,稍待收水后再用木蟹分二次打磨平整,对阴角处散落砼及浆液应及时清理干净。

       8)本工程采用商品混凝土,混凝土浇筑时采用Φ70插入式振动捧进行砼振捣,局部池壁钢筋较密处配备Φ30头子配合振捣,以达到砼密实效果。振动捧操作,要做到”快插慢拔”,快插是为了防止先将表面砼振实,而与下面砼发生分层,离析现象,慢拔是为了使砼能填满振动捧抽出是所造成的空间。振捣程中,宜将振动捧上下略为抽动,以便上下振捣均匀。砼分层灌注时,每层砼厚度不得超过振动捧长的1.5倍,在振捣上一层时,要插入下一层中10cm左右,以清除两层之间的接缝,同时在振捣上层砼时,要在下层砼初凝前进行。每一插点掌握好振捣时间,过短不能振实,过长可能引起砼产生离析现象,要求每点振捣时间为20—30秒,但要视砼表面呈水平不再出现下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。振动器插点要均匀排列,在大面积砼振捣采用“行列式”,在板等部位振捣时采用

       “梅花交错式”,振动棒每次移动位置的距离不得大于振动棒作用半径的1.5倍,移动间距要求控制在30cm左右。插入式振动捧在使用时,距离模板不得大于振动捧作用的0.5倍,且不得紧靠模板振动,要尽量避免碰撞钢筋、予埋件等。

       9)混凝土浇筑的同时应由专人护筋、看模以及预埋件预留洞的看护。当发现变形移位时,应立即停止浇筑,并应在已浇筑的砼凝结前修整完好。

       10)混凝土浇筑完毕后,应在12小时以内加以覆盖;混凝土当然浇水养护日期:一般混凝土养护时间一般不得少于7天,有抗渗要求的混凝土养护时间一般不得少于14天;浇水次数应能保持混凝土具有足够的湿润状态为准。当日平均气温低于5℃或绝对温度低于0℃时砼表面用二层干草包覆盖,防止冻坏砼表面。

       6、水池外壁粉刷施工:

       1)水池外壁采用20厚1:2水泥砂浆抹平。

       2)水池外壁所有预埋、嵌入池壁内的各种管道必须在粉刷前安装完毕。3)水池外壁模板拆除后,将对拉螺栓两头的木堵头凿去,割除露在混凝土表面的对拉螺栓,用微膨胀水泥砂浆补平。

       4)在粉刷前应将混凝土表面水泥浮浆清理干净,并对混凝土基层充分浇水湿润,用水泥与107胶水和成水泥素浆刷在池壁上,随后贴上3㎝厚

       挤塑聚苯乙烯板,挤塑聚苯乙烯板铺贴时要注意水泥浆要满刷,贴的时间要掌握好,尽量避免因水泥浆干了而空鼓或贴不住。

       5)挤塑聚苯乙烯板贴好后再在上面满铺一层钢丝网,钢丝网与挤塑聚苯乙烯板之间用小铁钉固定,铁钉固定的间距根据现场实际施工情况而定。

       6)然后开始找规矩、做灰饼,先在池壁上部拉横线,做好上面两角的灰饼,再用托线板按灰饼厚度吊垂直线,做下面两角的灰饼,然后分别在下两灰饼上通线,每隔1.2~1.5m做出上下两排灰饼,再分别拉上竖向通线,按水平间距做出竖向灰饼。

       7)等做好的灰饼有了一定的强度后,开始抹对挤塑聚苯乙烯板表面进行甩浆处理,(用掺107胶调和粘稠的素水泥浆)并做好甩浆的养护工作。

       8)等甩浆有了一定的强度后开始底层抹灰施工。底层灰抹到灰饼露出6~8mm为宜,并用刮尺刮平木蟹搓毛。

       9)为了防止粉刷层收缩变形裂缝,待底层灰6~7成干时,按排版图弹出分格线,用15mm宽的塑料分格条按弹好的分格线用粘稠的水泥素浆与墙面抹成45度角。塑料分格条铺贴时要求横平竖直、接头平整。

       10)抹面层灰时应根据底层砂浆的干湿程度浇水湿润。

       7、土方回填

       土方回填前基内所有建筑垃圾与积水必须清理干净,并在对水池工程进行各项检查,监理验收合格。并作好隐蔽工程记录后方能进行,回填所用的土要严格控制其含水量,施工前由专职试验员对回填土进行检验,并要最终得到监理认可。

       1)回填条件:所有基础模板须拆除完毕,坑内杂物须清理干净,而且坑内无积水。回填土前应做好水池的闭实验及监理的确认工作。

       2)回填方式:采用机械回填及人工相结合。

       3)回填质量控制:所有回填土必须无腐烂植物及有机物和块石,土质必须基本干燥,刚出坑的土不宜采用,回填土应分皮进行,分皮夯实。每皮回填厚度为30一50cm。回填土验收采用环刀法。

       四、工程质量控制措施:

       1、质量管理措施:

       1)现场项目部根据项目质量要求,制订一个更具体的质量控制体系,明确每道工序的事前交底,中间验收及最后验收环节的要求,严格执行质量三级验收制度,及时尽早发现问题及时整改,防患于未然,确保工程中每个分项直至每个工序环节的施工质量,来保证最终的工程质量目标。

       2)加强施工现场质量管理机构设置工作,各级管理人员都必须对本岗位的质量要求明确了解,从管理体制上保证工程的施工质量。

       3)工程施工过程中,必须加强计量工作和工程资料的整理归档工作,在抓好工程施工硬件的同时,必须抓好软件的管理工作。

       4)建立二级验收及分部分项质量评定制度。

       2、施工中主要工序的质量控制措施 1)模板及支撑技术质量控制措施

       模板工程作为结构施工的重要分项工程,也是保证混凝土最终质量的关键工序,故必须建立起全过程的质量控制体系,其最终目的是保证整个模板体系有足够的强度与刚度,能够承受混凝土工程施工的各种荷载。

       本工程以大面积墙板结构为主,其平整度、垂直度控制极为关键。2)钢筋工程技术质量控制措施

       结构钢筋绑扎时,必须严格按设计图纸之规定要求进行,尤其是墙板与墙板间的结构主筋连接,严格按有关钢筋连接规范执行,由钢筋翻样向钢筋班组仔细全面交底。

       本工程结构上所有钢筋由现场成型,钢筋进场后应核对品种、规格、尺寸是否符合加工要求,加工数量是否正确,并对钢筋作外观检查,检查验收后,所有钢筋应全部上架堆放,规范标识。

       工程所用的钢筋,进场时必须具备厂方提供的质保书,并及时收集归档。严格控制板墙、暗柱插筋位置,采用增加定位箍及限位筋电焊固定措施。浇筑混凝土时派专人负责看护,发现有钢筋移位情况,及时纠正。

       3)混凝土施工技术质量控制措施

       混凝土施工质量是整个结构工程施工质量最为直观的一个分项工程,是确保本工程达到质量目标中一个重要的关键施工过程。

       本工程结构混凝土施工时,混凝土采用商品混凝土供应。为此,一方面加强与混凝土供应商的原材料质量监控、计量校验及试验级配方面的联系,同时在混凝土浇筑的过程中加强混凝土质量的监控,严禁向混凝土内任意掺水,必须由搅拌台试验室,严格按气候条件,原材料含水量情况,合理调整级配,以最适宜的硷级配,满足现场施工需要。

       加强对混凝土坍落度及试块抽检管理,在现场设立标准养护室,并做好试块的及时送检,确保混凝土软件资料反映准确、及时。

       加强隐蔽工程验收制度,在结构混凝土浇捣前,应自检合格,在隐蔽验收24小时前通知总包、监理方参加隐蔽工程验收,经总包、业主、监理方在验收记录上签字确认验收合格后,方可进行隐蔽和施工。

       墙板封模隐蔽前必须清理干净模板内的杂物、浮灰,并经质监人员和现场监理的认可,混凝土浇捣前,必须再用自来水冲洗干净并排清积水。

       水池顶板混凝土浇捣时,必须严格控制好平台混凝土的顶面标高及平台板厚度,混凝土浇筑时由施工人员用2m长括尺按控制标高括拍平整,并随混凝土的干硬速度情况,用细木蟹打磨两遍,确保平台板混凝土的收头质量,最后视季节气候条件,及时做好养护措施。

       4)原材料质量控制措施

       加强材料的质量控制,凡工程需用的成品、半成品、构配件及设备等严格按质量标准采购,各类施工材料到现场后必须有关人员进行抽样检查,发现问题及时并与供货商联系,后采取退货措施。

       合理组织材料供应和材料使用并做好储运、保管工作,特别是对由建设单位指定材料供应商,在材料进场后应安排适当的堆放场地及仓贮用房,指定专人妥善保管,并协助做好原材料的二次复试取样、送样工作。

       对于施工主材应加强取样工作,对每批进场水泥必须取样进行安定性及强度等物理试验、钢筋原材料必须取样进行拉伸、抗弯等物理试验,所有原材料均须取得合格的试验证明方可投入使用,坚决不在工程中使用不合格材料。

       5)现场质量检测控制内容

       在开工前的检查,即检查本工程是否具备开工条件,开工后能否保证工程质量。

       在工序交接时的质量检测,即对本工程重要的工序,在自检、互检的基础上,还要组织专职质量员进行工序交接检查。

       隐蔽工程的质量检测验收,凡是属于隐蔽工程的均应检查认证后方能掩盖,如本工程混凝土浇捣前钢筋工程、各类预埋件等项目的质量检测。

       己完项目成品保护检查,即检查成品有无保护措施,或对其保护措施是否可靠。

       五、工程进度控制:

       1、建立进度控制组织体系,落实进度控制责任制,按照工程项目的结构、进展的阶段等进行项目分解,确定其进度目标,建立进度控制目标体系;

       2、确定进度控制工作制度,在总进度计划之下,阶段性地提出进度计划,每月提出月进度计划,每周提出周进度计划,每周结束后检查进度实施情况,并在总进度计划上画出完成情况的前锋线,使进度情况一目了然;检查进度实施情况,切实提出进度调整计划,以满足工期的要求;

       3、建立现场的例会制度,随时解决现场出现的各种问题,协调各专业的交叉配合,综合调度人员、材料、机械的进出场,满足现场的生产需要。

       六、安全及文明施工:

       1、施工临时用电措施

       1)工程开工前,编制临时用电施工组织设计,并经过分公司总工批准;

       2)所有设备用电采用三相五线制,支线架设在过道处要采用安全保护措施;

       3)现场配电室设置在合理的地点,并有可靠的防护装置,室内配电屏上各配电线应编号,并标明用途标记,配电室内应配置砂箱和绝缘灭火器;

       4)配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,装设在干燥、通风及常温场所,且安装端正、牢固;

       5)配电箱、开关箱必须防雨、防尘、保持箱内干净,并且有门、有锁、均设置漏电保护装置。

       2、施工机具安全防护措施

       1)所有机电设备实行“一机一闸一保险”制度,并必须有可靠的接地、接零保护,手持电动工具、潜水泵必须单独安装漏电保护器,且灵敏可靠;

       2)乙炔发生器必须有回火防止器、保险链、保险装置必须灵敏可靠,使用合理,各类气瓶应有明显的色标和防震圈,并不得在露天曝晒;

       3)机械设备安装后,必须经过验收合格后方可使用。

       3、其它安全文明措施

       1)特殊工种的操作人员必须进行上岗前培训,持证上岗,定期进行体格检查。

       2)进入施工现场必须戴好安全帽,禁止酒后作业、带病作业。3)配备安全消防器材,符合安全标准,并设置专人管理。

       4)施工现场的临建设施和生活住房必须符合安全防火标准,不准使用油毡与易燃材料搭设临建,并应按规定配备消防器材。

       5)未经批准,工地不准生明火。

       6)现场建立安全生产管理体系建立安全生产责任制,明确各级管理人员安全生产责任。

       7)明确管生产必须管安全的原则,各专业施工人员在安排生产时必须进行安全技术交底,跟踪管理到位,对交底的实施情况进行评判,不断提高其针对性。

       8)基础挖土、回土时每天派专职人员清扫冲洗施工道路,保持场内外道路整洁、无杂物灰尘。

       9)现场落手清推行定额消耗包干制度,明确分包队伍和班组承包责任制。加强施工过程中落手清的检查、考核和奖罚。

       10)强调全员管理概念,对进入现场的所有施工人员进行必要的教育及宣传,强化文明施工意识,做到谁施工,谁负责。

第8篇:施工质量问题整改处理措施回复

       施工质量问题整改处理措施回复

       酒泉市天利工程咨询有限公司2022年安定区农村饮水安全项目监理部:

       2022年6月7日,我部接到贵部监理[ 2022 ]整改001 号整改通知,针对桩号35+769.5~36+048.2段管槽开挖工程项目存在的施工质量问题,分析产生原因,确定处理方案,现将整改措施汇报如下:

       一、存在的问题

       桩号35+769.5~36+048.2段管槽开挖工程项目没有按设计要求开挖,开挖深度和宽度不符合设计图纸要求,没有按规范要求放边坡。

       二、原因分析

       项目部管理人员和施工人员质量、安全意识淡薄,质检员监督不到位。

       三、处理方法:

       对桩号35+769.5~36+048.2段管槽回填重新开挖,报监理和业主代表验收,验收通过后方可进行下道工序施工。

       四、整改措施

       以此次事故为教训,严格控制各个程序施工方法,完善质量保证体系。控制方法如下:

       1、对项目管理人员、施工人员进行质量、安全培训,使员工树立质量、安全忧患意识,提高质量、安全控制技能、提高业务水平。

       2、对已开挖的管沟进行全面排查,发现开挖深度、宽度及坡比等不符施工规范之处全面整改,特别是管沟开挖放坡,按施工规范要求进行放坡,确保施工安全。

       3、设专职质检员监督施工,组织自检,互检,交接检。质检员会同施工员、技术员联合验收,质检合格后,报监理和业主代表验收,验收通过后进行下道工序施工。

       甘肃水利水电岩土处2022年 安定区农村饮水安全项目项目部

       2022年6月10日

第9篇:污水处理安全技术措施

       污水处理厂初沉调节池清淤技术安全措施

       为有效保障污水处理厂初沉调节池蓄水能力,确保井下和选煤厂正常用水,在我矿停产大修期间,对污水处理厂初沉调节池进行清理,本次清理由动力物资保障部负责将污泥输送至选煤厂压滤车间,选煤厂负责压滤。为确保施工安全及施工质量,特编制以下安全技术措施指导施工。

       施工时间:2022年10月25日-11月20日,三班进行

       施工地点:污水处理厂初沉调节池

       施工人员:

       施工负责人:

       安全负责人:

       一、工程概况

       初沉调节池长×宽×高=52000mm×16300mm×4500mm,长方体形,四周由混泥土浇筑,南侧有泵窝,尺寸为1000mm×1000mm×500mm.本次需要将池内堆积的淤泥清理干净。水位排至最低时污泥高度约为1.5m,总工程量为1271.4m3。

       二、施工前准备

       1、为了保证清淤过程顺利开展,提前组织人员对施工现场进行整顿,对于施工作业区的障碍物进行清理,准备好施工所用的一切工具和材料。

       2、组织施工人员熟悉图纸,并进行技术交底和安全技术措施学习,施工人员应熟悉现场作业环境。

       3、污水处理厂停产大修期间,影响井下和选煤厂正常供水,需将清水泵房作为应急供水水源使用。

       4、污水处理厂停产检修期间,两路进水管路闸阀处于闭合状;井下大泵运行期间,污泥水由应急阀门排至下水道。

       5、清淤前将初沉调节池内水位排至最低,确保施工效率和人员安全。

       6、清淤前将污泥管路地面段按图纸要求铺设好,做好防护措施,确保施工期间能正常使用。

       7、使用吊车将重载潜水耐磨泥浆泵吊至沉淀池泵窝内,将Φ108软管与地面管路对接。

       8、为防止沉淀池底部淤泥含水量低,不能正常使用泥浆泵吸取,需要准备一台备用水泵稀释污泥。

       9、检修前检修工检查机电设备绝缘性能、保护性能和使用性能,对不符合要求的机电配件及时更换,保证安全使用。

       三、施工安全措施:

       1、跟班队长或班长是安全第一负责人,对整个工作过程负安全管理责任。

       2、所有作业人员必须持有效岗位证上岗,严格执行各项规章制度,严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。

       3、所有施工人员必须做到自我保护,在施工过程中要做到相互保护,相互配合,坚决做到“三不伤害”。

       4、施工前,所有人员必须认真学习本措施,并经过签字,否则不准上岗。

       5、使用吊车起吊时人员严禁站在吊车下方,等吊车司机和班队长安全确认无隐患后人员方可进入施工地点。

       6、每班开工前,跟班队长必须亲自对施工地点进行详细检查,发现安全隐患,必须先进行整改,整改好后再进行清淤工作。

       7、每班开工前班队长必须探测初沉调节池内水位,水位高时及时排水,严禁职工下池清淤。

       8、每班清淤前检查机电设备防爆性能、绝缘性能、保护性能和使用性能。

       9、施工人员进入初沉调节池内清理时必须穿皮叉,穿戴保险绳,做好个人防护,防止下陷、摔倒;池外人员观察水位及池内情况,发现问题,及时用保险绳将人员拉出撤离至安全地点。

       10、池内人员挪移泥浆泵时应相互协作,步调一致;挪泵前需探测污泥深度,超过人员身高2/3时严禁挪泵;观察前方污泥堆积情况,发现有垮塌隐患时应提前使用长柄工具或高压水将污泥引到至泵窝。

       11、池内污泥含水量过低无法正常抽取时,使用备用水泵将污泥稀释,池内人员使用工具辅助搅拌。

       12、施工期间,必须加强现场跟班制度,由跟班队长全面负责工作。每班班前、班中、班末,班队长必须亲自巡视所有作业地点,发现问题及时处理。工作结束后清理现场环境卫生,将工具摆放至指定地点。

       13、未尽事项严格执行《煤矿安全规程》相关规定和审批意见。

第10篇:污水处理工程施工方案

       AL KHAWANEEL巴士服务站PTP017第一阶段 污水处理施工方案

       污水处理工程施工方案

       一、工艺选择

       本工程采用的工艺:二级处理——过滤——消毒

       滤池的进水浊度宜小于10NTU,滤池的构造形式应根据具体情况,通过经济技术指标而定。应备有冲洗滤池表面污垢和泡漠的冲洗水管,滤池设在房内时,要设有通风装置。

       1、管道系统

       1.1 材料应经DM批准并且设备安装应符合SB5572标准规程,除

       排水管道符合SB400标准外,其他的内部管道均应采用UPVC材料并符合BS4515标准。所有的V/G管道均应符合BS400标准。地下水平管将不允许有弯曲。

       2、清扫口

       2.1 管道人口点,应仔细安放到符合规定的服务人口处,以方便

       清扫和测试。所有的水平排水管道在其方向改变处都应有清

       扫口,并且这些管道应被经常维护。在厕所应具有清扫口,并且其与存贮栈或者入孔之间的距离应超过5米。

       3、存贮栈

       3.1 对于低于20层的建筑,位于一层的设备不应与平面的垂直存贮栈相连。对于超过20层的建筑,位于一层和二蹭的设备不应与地平面的垂直存贮栈相连,存贮栈底部的所有弯曲部分应采用以45度或90度为半径的弯管

第11篇:污水处理厂施工队整改

       《工程施工过程质量保证措施》

       为确保工程施工质量,将依照甲方的要求及公司要求对施工范围内的施工质量严格把关,本着“品质立起、真诚服务、尊重员工、追求利润,正直忠诚”为原则,在施工过程中要做到以下要求:

       1、建立质量责任制,对基础工程质量负责。施工单位现场施工过程中,分部分项工程都要经过项目部及监理验收合格后,方可进行下一步工序,报验不合格应及时整改,将责任划分到人对各分部分项工程负责。

       2、项目部从自身做起,提高思想意识,只要涉及安全与质量问题,要做到事事关己,人人有责。施工过程中要按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不擅自更改工程设计,不偷工减料。

       3、建立健全的施工质量检验制度,严格按照工序施工,做好隐蔽工程的检测和记录,做到层层报验、做好层层把关、质量隐患不消除绝不放过的原则,不能出现任何漏洞。

       4、加强对施工队全体员工的教育培训、质量培训、安全培训,相信多理解多沟通会做的更好。

       5、材料进场严格把关,对现场材料进行抽检,一定要保证质量,施工队对现场材料要看护,不能出现恶意破坏等现象。

       6、项目部对于施工队的管理要严格,提出合理的施工要求,对于现场出现质量问题、安全隐患、施工队不听从安排,及时对施工队下发整改通知单,如若不及时整改给予停止计量、罚款、停工等处分,情况恶劣的上报总公司,交公司处理严惩不贷。

       7、项目部对施工队提出要求,分部分项工程报验

       时,先自检合格后方可报验,项目部只验三次,超过三次不予验收并给予停止计量处分。

       8、建立健全的施工技术交底及安全技术交底工作,对现场施工人员交代清楚,做到简单易懂,主次分明,保证施工质量。

       9、项目部应提高对分部分项工程的质量检测认识,掌握施工规范要求,用数据说话,做到严谨。

       负责人签字:

       主要人员签字:

       施工单位:青岛汇盈建筑劳务有限公司甲方单位:青岛巨源市政工程有限公司

       日期:2022年7月16日

第12篇:施工现场污水排放措施

       和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司 南岸区南坪镇杨家山片区商住项目(一期)8号地块总承包工程

       施工现场污水排放措施

       编制单位:四川省第六建筑有限公司

       编制时间:二〇一五年三月

       目录

       一、编制依据 .............................................................................................2

       二、工程概况 .............................................................................................2

       三、施工现场布置 ....................................................................................2

       四、排污方案.............................................................................................3

       4.1、现场排水沟布置 .........................................................................3 4.2、生活废污水排放 .........................................................................4 4.3、车辆冲洗区布置.........................................................................4 4.4、排水泵设置 .................................................................................5

       五、目标 .....................................................................................................5 附件

       1、施工总平面布置图 .....................................................................6

       一、编制依据

       《中华人民共和国大气污染防治法》 《中华人民共和国水污染防治法》

       《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343-2022 《重庆市环境保护条例》

       重庆市南岸区城乡建设委员会“南岸建通〔2022〕59号”文

       二、工程概况

       重庆南岸区南坪镇杨家山片区商住项目8号地块工程位于重庆市南坪镇杨家山。本工程由一栋3层商业建筑加一栋18+1层住宅组成,由中机中联工程有限公司设计。±0.000相当于绝对标高227.70,含2层地下停车库,其中2#楼高度63.70m,商业建筑高度12m。现场东侧为正在进行土方工程施工13#地块,西侧紧邻纵一路,北侧为南岸区青少年活动中心,南侧为待开发地块。本方案将对本工程生活、施工污水排放线路、处置措施、受纳水体和接入市政排水管道位置进行规划安排。

       三、施工现场布置

       工地现场四周按照南岸区要求设施轻质彩钢围挡,大门旁的围挡上设置各类图牌,围挡高度1.8m。临时大门内按照南岸区要求设置规范统一的截水沟、沉砂井、过水池、冲洗设施、凹凸齿状棱形混凝土路面,并安排专人负责清洁。主大门至纵一路之间修筑6m宽临时道路连接,采用100mm厚C20混凝土硬化。在16m临时道路与纵二路交叉处再设置一处供材料运输车辆进出的临时大门,主大门及临时大门内均按要求设置车辆冲洗设施。场内及基坑内设置排水沟及集水坑。

       现场按雨污分流的方式进行布管,根据我司现场勘查,场地西南角纵一路旁有雨、污水管井,本工程施工过程中产生的所有污、废水都将排放至该处井内。其中施工污水通过现场设置的沉淀池沉淀后排入市政污水井内;生活污水先排入场内砌筑的化粪池中经沉淀后排入市政污水井内。本工程详细平面布置详附件1:施工总平面布置图。

       四、排污方案

       4.1、现场排水沟布置

       沿基坑底部四周及基坑顶部四周分别设置300*400的排水沟,排水沟侧壁采用100mm厚页岩标砖砌筑,1:3水泥砂浆抹灰,底部设50mm厚C15混凝土垫层,通道处用混凝土盖板封盖。在排水沟下游末端设沉淀池,排出口加设钢板网,沉淀池内定期清理,确保泥浆、污水等不直接排入总排水沟内。总排水沟/管接入市政污水管网。污水及雨水分别布置单独的总管,采用直径250mm双壁波纹管埋入地下,考虑到施工现场与市政管网间可能存在高差,因此在总管中间处设置砖砌雨水及排污井。4.2、生活废污水排放 生活设施内设置一个卫生间及配套化粪池,池化后排入城市管网内,化粪池内沉淀物定期清理。现场食堂厨房内设置地沟,废水先排入隔油池中经处理后排入市政管网。化粪池废水通过总管排入市政污水管网内。每栋活动板房前设置300*300排水沟,做法同上,接入总管内排入市政管网。4.3、车辆冲洗区布置

       车辆冲洗区按照南岸建通〔2022〕30号文件要求进行布置,在施工现场两处大门内设置规范统一的截水沟、沉砂井、过水池、冲洗设施、凹凸齿状棱形混凝土路面,并安排专人负责清洁、冲洗。冲洗区按照南岸建通〔2022〕30号文件要求的方案一进行布置,如下:

       ①凹凸齿状棱形混凝土路面车辆泥沙颠簸冲洗区段→②车辆出场冲洗净化区段(人工高压水枪冲洗或自动冲洗设施);①+②段合计总长度不短于60米。

       冲洗区废水经沉淀池沉淀后排入污水总管,接入市政管网。4.4、排水泵设置

       施工现场配备排水泵、排污泵各2台。同时对不可预测的自然现象及施工时的意外进行全力以赴的应急抢救,确保如遇大雨等自然灾害时,施工现场不出现大面积积水,泥浆、污物等尽量避免直接排入城市管网。

       五、目标

       通过本措施,加强使现场污、废水排放管理,规范施工现场污水排放行为,控制和减少污染物排放。

       附件

       1、施工总平面布置图

       263.51000?.09920.22000.4335.3000.4897.61318.5m

       搅拌站污水处理整改措施

       医院污水处理整改措施

       医疗污水处理整改措施

       施工事故隐患整改措施(共10篇)

       施工滞后整改措施(共3篇)