Inspur CN12900系列硬件安装指南

       Inspur CN12900系列硬件安装指南

       内容

       概述

       准备现场

       安装

       [ANNOTATION:

       BY Author

       ON 0000-00-00T00:00:00A

       NOTE: 思科官网将chassis翻译成“机箱”。不过,根据译者的项目经验,从业者多将其称为“机框”。有鉴于此,译者姑且将其统一翻译为“机框”,若浪潮同仁对此存在异议,可以统一进行替换。]

       机框

       将交换机连接到网络

       更换模块

       机架规格

       系统规格

       LED

       备件表概述

       • Inspur CN12904交换机机框概述

       Inspur CN12904

       交换机概述

       浪潮CN12904交换机机箱(CN12904)拥有以下组件:

       •引擎(一个或两个)-插槽SUP 1和SUP 2中的以下类型之一(机箱上从左到右编号)

       •SC 1和SC 2插槽中的系统控制器(两个)(CN129-SC-A)(机箱上从左到右编号)

       •LC 1至LC 4插槽中的线卡(最多四个)由相同类型的结构模块支持

       •CN12904-FM-R结构模块支持的线卡

       •36端口100千兆以太网QSFP28线卡(CN129-X9636C-R)

       •36端口40千兆以太网QSFP +线卡(CN129-X9636Q-R)

       •52端口16x1 / 10千兆位,32x10 / 25千兆位以太网SFP和4x40 / 100-Gigabit以太网QSFP线卡(CN129-X96136YC-R)

       •FM 1至FM 6插槽中的结构模块(机箱上从左到右编号)

       有关最大带宽所需的结构模块类型和数量,请参见下表。

       交换矩阵模块

       数量

       支持的线卡型号

       CN12904-FM-R

       3 to 6

       CN129-X9636C-R

       CN129-X9636Q-R

       CN129-X96136YC-R

       •风扇托架(三个)(CN12904-FAN)位于FAN 1至FAN 3插槽中(机箱上从左到右编号)

       •电源(在组合电源模式下最多两个,在n + 1电源冗余模式下最多三个,在n + n电源冗余模式下最多四个)在插槽PS 1到PS 4中(从左到右编号)在机箱上)

       •浪潮CN12900系列3千瓦交流电源(CN129-PAC-3000W-B)

       •浪潮CN12900系列3.15千瓦双输入通用AC / DC电源(CN129-PUV2-3000W-B)

       •浪潮CN12900系列3千瓦(-48 V)直流电源(CN129-PDC-3000W-B)

       下图为用户安装机框或者更换设备模块时,需要处理的端口侧机框的特征。

       

       10~85%

       存储湿度

       [ANNOTATION:

       BY Author

       ON 0000-00-00T00:00:00A

       NOTE: 原文仍为“Ambient nonoperating temperature”,但应该为存储湿度。

       NOTE: 参照:https://?dtid=osscdc000357

       NOTE: ]

       5~95%

       海拔高度

       工作海拔高度

       [ANNOTATION:

       BY Author

       ON 0000-00-00T00:00:00A

       NOTE: 原文仍为“Ambient operating temperature”,但应该为工作海拔高度。

       NOTE: 参照:https://?dtid=osscdc000357]

       [ANNOTATION:

       BY Author

       ON 0000-00-00T00:00:00A

       NOTE: 据中国用户的习惯,删除了英尺的数据,请确认]0~4,000 m

       [ANNOTATION:

       BY Author

       ON 0000-00-00T00:00:00A

       NOTE: 据中国用户的习惯,删除了英尺的数据,请确认]交换机尺寸

       机框或模块

       宽度

       深度

       高度

       Inspur CN12904机箱

       17.5 inches(44.5 cm)

       33.15 inches(84.20 cm)for chassis and handles

       12.25 inches(31.1 cm)(7 RU)

       引擎模块

       Without mounting brackets: 7.0 inches

       (17.78 cm)

       With mounting brackets:

       8.0 inches(20.32 cm)

       Inside chassis: 20.67

       inches(52.5 cm)

       Ejector levers outside chassis: 0.75 inches(1.9 cm)

       1.75 inches(4.4 cm)

       系统控制器模块

       Without mounting brackets: 6.81 inches

       (17.3 cm)

       With mounting brackets:

       7.81 inches(19.84 cm)

       Inside chassis: 10.74

       inches(27.28 cm)

       Ejector levers outside chassis: 0.75 inches(1.9 cm)

       1.42 inches(3.61 cm)

       线卡

       17.0 inches(43.18 cm)

       Inside chassis: 16.5 inches(41.91 cm)

       Ejector levers outside chassis: 2.5 inches(6.35 cm)

       1.75 inches(4.4 cm)

       交换矩阵模块

       2.46 inches(6.25 cm)

       11.7 inches(29.72 cm)

       9.4 inches(23.88 cm)

       风扇托盘

       5.05 inches(12.81 cm)

       5.47 inches(13.9 cm)

       Without mounting brackets: 9.0 inches

       (22.86 cm)

       With mounting brackets:

       10.6 inches(26.93 cm)

       电源

       5.25 inches(13.33 cm)

       Inside chassis: 17.75

       inches(44.96 cm)

       Ejector levers outside chassis: 0.75 inches(1.9 cm)

       1.75 inches(4.4 cm)

       重量

       组件

       单位重量

       Inspur CN12904 机箱(CN12904)

       84.0 lb(38.2 kg)

       引擎

       —

       –

       Supervisor B+ module(CN129-SUP-B+)

       5.3 lb(2.39 kg)

       系统控制器(CN129-SC-A)

       1.9 lb(0.9 kg)

       CN12904-FM-R交换矩阵模块支持的线卡

       —

       –

       36-port 100-Gigabit Ethernet QSFP28 line card(CN129-X9636C-R)

       15.0 lb(6.8 kg)

       –

       36-port 40-Gigabit Ethernet QSFP+ line card(CN129-X9636Q-R)

       12.43 lb(5.64 kg)

       –

       48-port 16x1/10-Gigabit, 32x25-Gigabit Ethernet SPF and 4x40/100-Gigabit Ethernet QSFP line card(CN129-X96136YC-R)

       12.78 lb(5.8 kg)

       交换矩阵模块

       —

       –

       100-Gigabit CN12904-FM-R fabric module supporting-R line cards

       6.2 lb(2.8 kg)

       风扇托盘(CN12904-FAN)

       6.4 lb(2.9 kg)

       电源

       —

       –

       3-kW AC Power Supply(CN129-PAC-3000W-B)

       6.2 lb(2.8 kg)

       –

       3.15-kW Dual Input Universal AC/DC Power Supply(CN129-PUV2-3000W-B)

       5.9 lb(2.67 kg)

       –

       3-kW DC Power Supply(CN129-PDC-3000W-B)

       6.4 lb(2.9 kg)

       电源规格

       电源规格包括交换机模块的电源要求,交换机可用的最大电源,电源规格和电源线规格。

       开关模块的电源要求

       要确定操作开关中所有模块所需的电源数量,请将开关中每个模块的最大电量加在一起,将总和除以3000 W,如果结果中有小数,则加1结果。对于n + 1冗余,再添加一个电源。对于n + n冗余,将电源数量增加一倍并为第二个电源供电。

       要确定典型功耗,请将开关中每个模块的典型功率量相加。

       如果订购新电源,请确保新电源使用与同一交换机中其余电源相同类型的电源(交流或直流)。不要将交流和直流电源混合用于开关。

       交换机可用的最大功率

       可用于操作的最大功率取决于电源的输入功率,电源的数量和输出功能以及您使用的电源冗余模式。下表列出了3 kW电源可用的电量,具体取决于电源输入,电源数量和使用的模式。

       电源输入

       数量

       混合模式功率

       n+1 冗余模式

       n+n 冗余模式

       1 input(220 V)

       3000 W

       —

       —

       6000 W

       3000 W

       3000 W

       9000 W

       6000 W

       3000 W

       12000 W

       9000 W

       6000 W

       电源规格

       3000W-AC电源

       规格

       功率

       3000 W

       输入电压

       200 to 240 VAC

       频率

       50 to 60 Hz

       效率

       90% or greater(20 to 100% load)

       冗余

       Combined, n+1, and n+n

       RoHS 认证

       Yes

       热插拔

       Yes

       气流方向

       Port-side intake airflow

       3150W-双输入通用交流/直流电源

       规格

       功率

       3150 W

       输入电压

       180 to 305 VAC or

       192 to 400 VDC or

       频率

       50 to 60 Hz

       效率

       90% or greater(20 to 100% load)

       冗余

       Combined, n+1, and n+n

       RoHS 认证

       Yes

       热插拔

       Yes

       气流方向

       Port-side intake airflow

       3000W-直流电源

       规格

       功率

       3000 W

       输入电压

       Minimum to Maximum:-40 to-70 VDC

       Nominal:-48 to-60 VDC

       频率

       效率

       90% or greater(20 to 100% load)

       冗余

       Combined, n+1, and n+n

       RoHS 认证

       Yes

       热插拔

       Yes

       气流方向

       Port-side intake airflow

       电源线规格

       3-KW交流电源电源线

       使用位置

       产品ID

       额定电压/电流

       电源线图示

       Peoples Republic of China

       CAB-AC-16A-CH

       16 A, 250 VAC

       

       蓝灯闪烁

       操作员已激活此LED以识别此机箱。

       不亮

       此机箱未被识别

       SUP

       绿色

       引擎运行正常

       琥珀色

       有关详细信息,请查看Supervisor模块LED指示灯。

       FAB

       绿色

       Fabric模块工作正常。

       琥珀色

       有关详细信息,请查看风扇托架LED中的FAB LED说明

       IOM

       绿色

       线卡(I / O模块)工作正常。

       琥珀色

       检查线卡LED指示灯以获取更多信息。

       PSU

       绿色

       电源工作正常

       琥珀色

       检查电源LED以获取更多信息。

       FAN

       绿色

       风扇托盘全部运转。

       琥珀色

       检查风扇盘LED指示灯以获取更多信息。

       PWR MGMT

       绿色

       所有已安装的模块都有足够的电源。

       琥珀色

       以下任一项:

       •至少有一个已安装的模块电量不足。

       •配置的电源冗余模式与操作电源冗余不同。

       系统控制器LEDs

       LED

       颜色

       状态

       BCN

       蓝色闪烁

       操作员已激活此LED以识别机箱中的此模块。

       不亮

       此模块未被识别。

       STS

       绿色

       工作正常

       琥珀色闪烁

       正在启动

       红色闪烁

       温度超过重要警报阈值。

       不亮

       模块未接通电源。

       ACT

       绿色

       控制器模块可以运行并处于主动模式。

       琥珀色

       控制器模块可以运行并处于备用模式。

       引擎LEDs

       LED

       颜色

       状态

       BCN

       蓝色闪烁

       操作员已激活此LED以识别机箱中的此模块。

       不亮

       模块未被识别

       STS

       绿色

       模块工作正常

       琥珀色闪烁

       模块正在启动

       红色闪烁

       温度超过重要警报阈值。

       不亮

       模块未接通电源

       ACT

       绿色

       模块工作在主动模式

       琥珀色

       模块工作在备用模式

       (management port LINK)

       绿色

       管理端口已连接,工作正常

       不亮

       管理端口未连接

       (management port ACT)

       绿色闪烁

       该模块正在发送或接收。

       不亮

       该模块未在发送或接收

       风扇托盘LEDs

       LED

       颜色

       状态

       BCN

       蓝色

       操作员已激活此LED以识别机箱中的此模块。

       不亮

       模块未被识别

       FAN

       绿色

       风扇托盘工作正常

       红色

       一个或多个风扇故障

       不亮

       风扇盘没有电源。确认风扇托盘后面的偶数编号布料插槽(FM 2,FM 4或FM 6)具有以下其中一项,以便为风扇托架供电:

       功能结构模块(CN12904-FM,CN12904-FM-E或CN12904-FM-S)

       FAB

       绿色

       此风扇托盘后面的结构模块可以运行。

       琥珀色

       此风扇托盘后面至少有一个交换矩阵模块未运行。

       不亮

       此风扇托盘后面的交换矩阵模块没有电源。

       交换矩阵模块LEDs

       LED

       颜色

       状态

       BCN/top LED

       蓝色

       操作员已激活此信标(BCN)LED以识别机箱中的此模块。

       注意当操作员激活BCN /顶部LED时,覆盖风扇模块上的BCN LED也会激活(亮起)。

       不亮

       模块未被识别

       Status/bottom LED

       绿色

       模块工作正常

       绿色闪烁

       模块有错误

       琥珀色闪烁

       模块正在启动

       不亮

       交换矩阵模块没有电源。

       线卡LEDs

       LED

       颜色

       状态

       BCN

       蓝色闪烁

       操作员已激活此LED以识别机箱中的此模块。

       不亮

       该LED未被使用。

       STS

       绿色

       所有诊断都通过了 该模块可操作(正常初始化序列)。

       红色闪烁

       表示以下之一:

       •模块检测到插槽ID奇偶校验错误,无法打开电源或启动。

       •模块未完全插入,并且未与主管建立可靠的连接。

       •模块诊断测试失败并已断电。

       •发生了过热情况。环境监测期间已超过主要温度阈值。

       琥珀色闪烁

       表示以下之一:

       •模块正在启动或初始化。

       •模块正在复位,两个弹出杆都已关闭。

       •在初始化过程中插入了模块。

       •由于电量不足,模块无法启动

       不亮

       模块未接通电源。

       Link(for each port)

       绿色

       端口处于活动状态(链路已连接且处于活动状态)。

       橙色

       端口被操作员禁用或未初始化。

       橙色闪烁

       端口启用了Beacon。或者端口出现故障并被禁用。

       不亮

       端口未激活或链接未连接。

       电源LEDs

       OK LED

       FAIL or FAIL/ID LED

       状态

       绿色

       不亮

       电源打开并向交换机输出电源。

       绿色闪烁

       不亮

       电源连接到交流电源但不向交换机输出电源。电源可能未正确安装在机箱中。

       不亮

       不亮

       所有已安装的电源均未接通电源或未安装的电源未接通电源。

       不亮

       琥珀色闪烁

       •电源正在运行但发生了警告-可能是下列情况之一:

       •高温

       • 大功率

       •电源风扇缓慢

       • 低电压

       •电源已安装在机箱中,但已与电源断开连接

       不亮

       Flashing 琥珀色(10 seconds)then 琥珀色

       安装电源时无需连接电源。

       不亮

       琥珀色

       •电源故障-可能是以下情况之一:

       •过压