牺牲阳极阴极保护技术详解(精选五篇)

第一篇:牺牲阳极阴极保护技术详解

       牺牲阳极阴极保护技术详解

       为防止管道发生腐蚀,延长管道使用寿命,需对管道穿越大中型河流处及地处土壤腐蚀性较强的管段进行阳极保护,河南锐驰管道工程技术有限公司阴极保护方法有两种:一种是牺牲阳极阴极保护,一种是外加电流阴极保护。

       牺牲阳极阴极主要由阳极保护、绝缘装置的保护和站内管道的电连续性跨接三部分组成,主要施工内容包括恒电位仪安装、柔性阳极安装、参比电极安装、通电点、馈流点、测试点的安装 主要施工工序:

       1、阳极坑开挖

       2、电缆焊接

       3、参比电极及测试桩安装

       4、防腐层修补

       5、检查、回填 其中测试桩安装步骤

       1、电缆铜芯焊接

       2、测试桩安装

       3、防腐层修补

       4、检查、固定 主要施工方法(以镁阳极为例)

       1、将镁合金牺牲阳极及参比电极放入坑中,在管线正上方开圆孔并露出金属管壁,清理表面油污、底漆及氧化膜,将阴极电缆的铜芯用铝热焊剂焊接到管道上,在焊接处涂上热熔胶烘烤后用补贴片覆盖焊点处,再对管道包覆一道热收缩带

       2、将各阳极引出电缆与阳极共用电缆采用铝热焊连接,焊接后用热熔胶完全封固,烘烤后用电缆专用热收缩套密封

       3、向阳极坑中浇水,将镁阳极浸透,经检查后回填,并将阴极电缆、阳极电缆和参比电极电缆分别连接到测试桩中的接线端子上。

       4、测试桩连接方式分电位测试桩和电流测试桩两种,全部采用涂塑钢管测试桩 电位/电流测试桩:将电缆用铝热焊连接到管道上,焊点进行防腐处理后通过测试桩底部引到接线板的接线端子上

       5、待全部检查合格后,测试桩底部现场浇注C15混凝土固定

       测试桩铭牌安装按要求进行,并标注编号、里程和桩型,铭牌正面与测试门在同一侧,要面对来气方向

       管道的长期阴极保护采用外加电流法

第二篇:牺牲阳极法阴极保护方案

       目 录

       一、概述................................................1

       (一)工程概况...................................1

       (二)保护原理...................................1

       (三)牺牲阳极法阴极保护的优点....................1

       (四)应用标准和规范..............................1

       二、本工程管道牺牲阳极保护法的设计.......................1

       三、施工方法............................................2

       1、牺牲阳极法阴极保护施工安装程序简述:............2

       2、牺牲阳极法的施工:..............................2

       一、概述

       (一)工程概况

       本保护管段范围为北河路(天华路至体育场段)工业水管线。管径为DN500,管道敷设在北河路南侧,单管保护长度为约2.6km。本工程采用牺牲阳极法。

       (二)保护原理

       将被保护的金属结构连接一种比其电位更负的金属或合金,该金属或合金为阳极,依靠它的优先溶解所释放出的电流使金属结构阴极极化到所需的电位而实现保护,这种方法称为牺牲阳极法阴极保护。

       (三)牺牲阳极法阴极保护的优点

       1、不需要外部电源;

       2、对邻近金属构筑物无干扰或很小;

       3、电流输出虽不能控制,但有自动调节倾向,且覆盖层不易损坏。

       4、调试后,可不需日常管理;

       5、保护电流分布均匀,利用率高。

       (四)应用标准和规范

       1、《埋地钢质管道阴极保护电参数测试方法》SY/T0023-97

       2、《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》SY/T0019-97

       3、《钢质管道及储罐防腐工程设计规范》SY0007-99

       4、《阴极保护管道的电绝缘标准》SY/T0086-95

       5、《埋地钢质管道直流排流保护技术标准》SY/T0017-96

       二、本工程管道牺牲阳极保护法的设计

       该管道为工业水管道,管径500㎜,设计采用如下牺牲阳极保护法。

       牺牲阳极选用镁阳极,每240米设1组,每组由3支22kg的镁阳极组成。

       共埋设镁阳极48支,距管道垂直距离>1.5m,阳极周边用填料包围以减少接地电阻及促进腐蚀产物的溶解。汇流点及中间点设测试桩3支,测试桩按照1支/km的原则埋设。

       三、施工方法

       1、牺牲阳极法阴极保护施工安装程序简述: 袋装阳极制作→阳极床定位→阳极床开挖→阳极埋设→阳极浇水浸透饱和及各参数测试→阳极通电点处理及焊接→通电点导通测试→通电点补口防腐(补口处防腐材料与管体防腐材料是匹配的)→阳极回填→标记记录。

       2、牺牲阳极法的施工: 2.1镁阳极安装

       2.1.1牺牲阳极的施工:牺牲阳极土壤中的施工,包括埋设前的组装、阳极的填充和埋高。2.1.2镁阳极与阳极电缆的组装

       阳极与电缆之间的联接采用锡焊。在焊接点上涂覆环氧涂料,加缠电工胶布和绝缘胶带,再包覆热收缩套,并再缠胶带保护。必须保证焊接牢固并且绝缘性能良好。2.1.3阳极安装前准备

       在组装牺牲阳极之前,应检验阳极表面是否有油污和氧化物。牺牲阳极表面的油污和氧化物能降低阳极的活性,影响阳极电流的发生,所以阳极表面如存在油污和氧化物,应采用砂纸将阳极表面打磨干净。

       填料包的组装可在室内或现场进行,应保证阳极四周的填料厚度一致、密实,各边厚度不小于50mm。填料应调拌均匀,不得混入石块、泥土、杂草等。每支阳极需用填料约50Kg。

       2.1.4阳极电缆与钢管的连接

       电缆与管道的焊接采用铝热焊法,要求:焊接牢固,焊缝均匀,焊接点电阻要求小于4×10-4Ω,焊接点强度大于焊接后铜芯电缆的承载力。焊接完成且温度降低后进行焊缝检查,合格后对焊接部位、裸露钢片、铜导线进行补口,补口材料采用环氧煤沥青和玻璃布。在电位测试装置处,阳极电缆与管道测试电缆在测试桩内连接。阳极电缆敷设时应留有足够余量,在焊点及其他连接处预留蛇形弯,防止电缆或焊点受力拽脱。2.1.5阳极埋设

       当管道的安装与锌阳极埋设同步进行时,牺牲阳极的埋设位置,与管道外壁距离为1.5米左右,最低不应小于0.3m。阳极可埋设在管道的侧方或侧下方,视现场具体工况条件,可选择立式或卧式埋设。埋设深度必须在冻土层以下,一般要求与管道深度一致。见下图。

       图1阳极位置示意图

       对于已安装完的管道,阳极埋设可在管道中心位置,使得阳极包的中心位置与管道中心位置在同一高程上,施工采用人力钻孔的施工方法。钻孔直径为Ф400,阳极包采用竖向布置。2.1.6 阳极床浇水

       阳极填料包放入阳极坑后,对坑内浇水,坑内水位必须完全浸没填料包,且坑内积水必须保持一段时间,以便彻底浸填料包。2.1.7阳极床回填

       阳极床回填时,应向阳极床内回填细土,禁止向坑内回填沙石、水泥块、塑料等杂物。过河管道部分镁阳极安装要求

       对于已安装完的管道,阳极埋设可在管道中心位置,使得阳极包的中心位置与管道中心位置在同一高程上,施工采用人力钻孔的施工方法。钻孔直径为Ф400,阳极包采用竖向布置。2.1.8阳极床浇水

       阳极填料包放入阳极坑后,对坑内浇水,坑内水位必须完全浸没填料包,且坑内积水必须保持一段时间,以便彻底浸填料包。2.1.9阳极床回填

       阳极床回填时,应向阳极床内回填细土,禁止向坑内回填沙石、水泥块、塑料等杂物。

       2.4电位测试桩的安装 测试桩安装要求

       测试桩桩体由水泥制成。内设阴极测试端子和参比电极测试端子。在管底位置埋设一支二氧化锰参比电极或长效硫酸铜参比电极。电位测试桩只提供保护电位数据,可按设定的频率进行人工测量,以了解和掌握阴极保护效果。

       2.8阴极保护系统的调运

       2.8.1 牺牲阳极保护参数投产测试,必须是在阳极埋入地下及填包料浇水10天后进行。

       2.8.2 牺牲阳极投入运行后应进行一下项目的测试

       ⑴点位:阳极开路点位,阳极闭路点位,管道开路点位,管道保护点位,测试片自然点位。⑵阳极输出电流。⑶阳极接地电阻。⑷埋设点的土壤电阻率。

       2.8.3 牺牲阳极投入运行后,应定期进行监测和维护,至少每半年一次。

       2.9质量检验标准

       2.9.1阳极连接电缆其埋设深度不得小于0.8m,四周应填垫素土或细砂,其上部覆盖有水泥盖板或红砖。

       2.9.2布置牺牲阳极时,阳极与管道之间不应有金属结构物。2.9.3与钢制管道相连接的电缆接头,焊接点应重新进行防腐绝缘处理,采用热熔胶和补口片进行绝缘。

       2.9.4阳极四周填包料应密实且厚度一致。填包料应均匀,阳极埋地后应充分灌水,并达到饱和。

       2.9.5管道必须与支撑的墩台、管柱、管桥、固定墩、支座、管卡、套管或混凝土的钢筋等绝缘。

       2.9.6牺牲阳极应达到下列要求为合格:工作点位达到-0.085V或更负。

       2.9.7安装完毕,全线检查防腐层,对防腐层破损部位进行补修,防腐施工要求要与原防腐层相同。

第三篇:深井阳极阴极保护施工

       深井阳极阴极保护施工

       河南汇龙合金材料有限公司

       预包装贵金属氧化物深井阳极体,具有使用寿命长、安装方便、接地电阻小。排流量大等优点。深井阳极地床的选址原则:

       1、深井阳极地床与被保护构筑物距离不小于80米。

       2、地床不宜设在低洼处、死水区以及排水区。

       3、地床应避免设在存在有害物质(碳氢化合物、重金属盐和 盐水等)污染的 区域

       4、阳极井开口位置应高出洪水位。

       5、土层厚、无石块,便于施工。

       深井阳极地床的安装要求:

       1、阳极按产品性能指标验收,阳极与引出导线的接头的接头必须绝缘开必须绝缘良好,表面检查无缝隙,阳极表面应无明显缺陷。

       2、按照产品说明书等进行装配。

       3、按照图纸进行钻孔,一般钻孔为Ф500mm。

       4、阳极体的电缆通过阳极体上的导气管引至防爆接线箱。

       5、阳极的填充料要符合标准

第四篇:牺牲阳极的阴极保护法

       “牺牲阳极的阴极保护法”是怎么理解的啊?

       在同一电解质溶液中,金属腐蚀的快慢规律如下:

       电解原理引起的腐蚀>原电池原理引起的腐蚀>化学腐蚀>有防腐措施的腐蚀

       防腐措施由好到坏的顺序如下:

       外接电源的阴极保护法>牺牲阳极的阴极保护法>有一般防腐条件的腐蚀>无防腐条件的腐蚀

       我不明白的是:比如轮船镀锌,应该叫牺牲负极的正极保护法啊。“牺牲阳极的阴极保护法”是怎么理解的啊?

       牺牲阳极的阴极保护法是在保护钢铁设备上连接一种更易失去电子的金属或合金。例如:钢闸门的保护,有的就应用这种方法。它是一种比较更为活泼的金属,如锌等,连接在钢闸门上。这样,当发生电化腐蚀时,被腐蚀的是那种比铁更活泼的金属,而铁被保护了。通常在轮船的尾部和在船壳的水线以下部分,装上一定数量的锌块,来防止船壳等的腐蚀,就是应用的这种方法。目前,电化学保护发出应用除海水或河道中钢铁设备的保护外,还应用于防止电缆、石油管道、地下设备和化工设备等的腐蚀。

       是原电池~~

       通俗的说就是利用阳极的腐蚀来保护阴极,使其减缓腐蚀速度.专业些的就是将一种电位更负的金属(如镁、铝、锌等)与被保护的金属结构物电性连接,通过电负性金属或合金的不断溶解消耗,向被保护物提供保护电流,使金属结构物获得保护。改技术的基本原理是对被保护的金属表面施加一定的直流电流,使其产生阴极极化,当金属的电位负于某一电位值时,腐蚀的阳极溶解过程就会得到有效抑制.

第五篇:阴极保护技术有两种

       阴极保护技术有两种:牺牲阳极阴极保护和强制电流(外加电流)阴极保护。

       1)牺牲阳极阴极保护技术

       牺牲阳极阴极保护技术是用一种电位比所要保护的金属还要负的金属或合金与被保护的金属电性连接在一起,依靠电位比较负的金属不断地腐蚀溶解所产生的电流来保护其它金属。优点: A: 一次投资费用偏低,且在运行过程中基本上不需要支付维护费用 B: 保护电流的利用率较高,不会产生过保护 C: 对邻近的地下金属设施无干扰影响,适用于厂区和无电源的长输管道,以及小 规模的分散管道保护 D: 具有接地和保护兼顾的作用 E: 施工技术简单,平时不需要特殊专业维护管理 缺点: A: 驱动电位低,保护电流调节范围窄,保护范围小 B: 使用范围受土壤电阻率的限制,即土壤电阻率大于50Ω•m时,一般不宜选 用牺牲阳极保护法 C: 在存在强烈杂散电流干扰区,尤其受交流干扰时,阳极性能有可能发生逆转 C: 有效阴极保护年限受牺牲阳极寿命的限制,需要定期更换

       2)强制电流阴极保护技术

       强制电流阴极保护技术是在回路中串入一个直流电源,借助辅助阳极,将直流电通向被保护的金属,进而使被保护金属变成阴极,实

       施保护。优点: A: 驱动电压高,能够灵活地在较宽的范围内控制阴极保护电流 输出量,适用于保护范围较大的场合 B: 在恶劣的腐蚀条件下或高电阻率的环境中也适用 C: 选用不溶性或微溶性辅助阳极时,可进行长期的阴极保护 D: 每个辅助阳极床的保护范围大,当管道防腐层质量良好时,一个阴极保护站的保护范围可达数十公里 E: 对裸露或防腐层质量较差的管道也能达到完全的阴极保护 缺点: A: 一次性投资费用偏高,而且运行过程中需要支付电费 B: 阴极保护系统运行过程中,需要严格的专业维护管理 C: 离不开外部电源,需常年外供电 D:对邻近的地下金属构筑物可能会产生干扰作用