建筑工程主要原材料质量控制及施工试验质量控制

第一篇:建筑工程主要原材料质量控制及施工试验质量控制

       建筑工程主要原材料质量控制及施工试验质量控制

       建筑工程由于涉及人民群众的生命财产安全,国家法律、法规对其原材料及施工质量控制做出了有别于一般商品的专门规定,为了便于施工、监理、业主掌握有关规定,在此将分散于各技术标准文件中的主要原材料及施工试验质量控制合格判定进行分类归纳,以供各方参照。

       一、主要原材料质量控制:

       建筑工程所用的原材料,在进入施工现场(以下简称进场)使用前除应由供应商提交相关的合格证、出厂检验报告外,还应按工程设计要求、合同约定、施工技术规范标准对规定的品种、参数,按一定的规则抽样检验,称为进场检验。

       1、钢筋:钢筋进场检验以同牌号、同规格、同一出厂检验合格证不超过60t为一批,抽检屈服强度、抗拉强度、冷拉伸长率、弯曲性能四项指标;对有一、二级抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋检验所得的强度实测值尚应符合下列规定:

       1)抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;

       2)屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30。

       进场检验某一检验结果不符合标准要求时,则应根据不同种类钢筋的抽样方法从同批钢材中再取双倍数量的试件重做该项目的检验,如仍不合格,则该批钢筋必须在监理见证下退货,并将相应记录归档备查。加倍取样复验合格的,属合格材料。

       2、水泥:进场检验以同一生产厂家、同一强度等级,同一品种,同一批号且连续进场的水泥,袋装水泥不超过200t为一批,散装水泥不超过500t为一批,抽检强度、凝结时间和安定性等指标。

       当水泥初凝时间或安定性指标不符合有关标准时为废品,应在监理见证下退货,并将相应记录归档备查;终凝时间、细度不符合标准规定或强度低于商品强度等级规定的指标时为不合格品,不合格品应按有关规定处理。

       二、施工试验质量控制:

       1、结构混凝土强度试件

       1)标准养护试件

       试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样的基本原则是:每一个工作班,每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;当一次连续浇注超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。特殊部位、品种取样从其特殊规定。标养试件脱模后应在相对湿度>95%,温度(20±2)℃的条件下标准养护至28天龄期进行试验,一组三块试件,其强度代表值按下列规定确定:

       a、取三个试件测值的算术平均值作该组试件的强度代表值;

       b、三个测值中的最大值或最小值中如有一个与中间值的差值超过中间值的15%时,取中间值作为该组试件的强度代表值;

       c、如最大值和最小值与中间值的差值均超过中间值的15%,则该组试件的试验结果无效,无代表值,不参与验收批评定。

       结构构件的标养混凝土强度合格与否,应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87的规定,分批检验评定。一个验收批的混凝土应由强度等级相同、龄期相同以及生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。

       每一个验收批中各组试件是否达到设计要求,对参建的各方有预警作用,但不是最终结论。

       当验收批混凝土试件强度不符合要求时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2022中5.0.6条的规定进行处理:

       a、经返工重做的检验批,应重新进行验收。

       b、经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收。

       c、经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。

       d、经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。

       通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收。

       2)结构实体检验用同条件养护试件

       试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取,对结构工程中的各混凝土强度等级均应留置,其数量不宜少于10组且不应少于3组。同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采用与结构实体相同的养护方法。当其龄期达到日平均温度逐日累计达到600℃所对应的等效龄期时进行试验。

       同条件养护试件的强度代表值取值规定与标养试件相同,结果宜乘1.10的折算系数。其合格评定及其后续验收流程与标准养护试件完全相同。

       3)拆模试件:拆模试件强度仅作为控制施工进度用,不参与结构混凝土强度评定。

       2、砂浆试件

       砂浆试件取样按每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少取样一次。

       建筑地面水泥砂浆强度试件,按每一层(或检验批)不应小于1组,当每一层(或检验批)面积大于1000㎡时,每增加1000㎡应增做一组试件,剩余不足1000㎡的按1000㎡计。当配合比不同时,应相应制作不同试件。

       同盘砂浆只应制作一组试件。

       砂浆强度应按验收批进行评定,配合比和原材料基本相同的同品种、同强度等级砂浆划分为同一批。基础和主体(多、高层建筑按施工组织设计划定)各作为一个验收批。一个验收批的试件组数原则上不少于3组。

       每批试件抗压强度应符合以下规定:

       1)同一验收批砂浆试件抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度;同一验收批砂浆试件抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。

       2)当同一验收批只有一组试件时,该组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。

       砂浆强度应以标准养护、龄期为28d的试件抗压试验结果为准。

       当砂浆强度验收批不符合要求时,同样按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2022中5.0.6条的规定进行处理。

       3、钢筋焊接及机械连接接头

       凡采用焊接或机械连接的受力钢筋均应有力学性能检验报告,其被连接母材质量检验结果均须符合设计及有关标准、规范的规定。

       在工程开工正式焊接之前,参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验,并经试验合格后,方可正式生产。不合格的应改进工艺或更换焊工后重新送检。

       不同形式的钢筋接头其力学性能检验应从外观检查合格的成品接头或制品中按批随机抽取试件分别作拉伸、弯曲或抗剪等检验,其批量应符合下列要求:

       1)凡钢筋牌号、直径及尺寸相同的焊接网和焊接骨架为同一验收批,且每300件为一批,一周内不足300件亦按一批。

       2)闪光对焊以同一台班,同一焊工完成的300个同牌号、同直径的钢筋焊接接头作为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少时,可在同一周内累计,若累计仍不足300个接头,则亦按一批。

       3)钢筋电弧在现浇混凝土结构中,以同牌号钢筋、同接头类型不大于300个接头为一批。在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头为一批,不足300个仍按一批。

       4)钢筋电渣压力焊和钢筋气压在现浇混凝土结构中,以同牌号钢筋不大于300个接头为一批;在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头为一批,不足300个仍按一批。

       5)预埋件钢筋T型接头以300件同类型预埋件为一批。一周内连续焊接时,可以累计,不足300件时亦接一批。

       6)钢筋机械连接以同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格不超过500个接头为一批,当现场检验连续10个验收批一次抽样合格率为100%,验收批的数量可为1000个接头(现场安装同一楼层不足500个或1000个接头时仍按一批)。

       钢筋焊接接头、机械连接接头或焊接制品(焊接骨架、焊接网片及预埋件等)力学性能各项目的检验结果判定应符合《钢筋焊接及验收规程》JGJ18及《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107的要求。即钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头拉伸试验结果均应符合下列要求:

       1)3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;HRB400钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于570N/㎜2;

       2)至少应有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂。

       当达到上述2项要求时,应评定该批接头为抗拉强度合格。

       当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头为不合格品。

       当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值,或2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应进行复验。

       复验时,应再切取6个试件。复验结果,当仍有1个试件抗拉强度小于规定值,或有3个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应判定该批接头为不合格品。

       注:当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,呈延性断裂同等对待。

       闪光对焊接头、气压焊接头进行弯曲试验时,当试验结果弯至90°有2个或3个试件外侧(含焊缝和热影响区)未发生破裂,应评定该批接头弯曲试验合格。

       当3个试件均发生破裂,则一次判定该批接头为不合格品。

       当有2个试件发生破裂,应进行复验。

       复验时,应再切取6个试件。复验结果,当有3个试件发生破裂时,应判定该批接头为不合格品。

       注:当试件外侧横向裂纹宽度达到0.5㎜时,应认定已经破裂。

       机械连接接头当3个接头试件的抗拉强度均符合要求时,该验收批评为合格。

       如有1个试件的强度不符合要求,应再取6个试件进行复验。复验中如仍有1个试件强度不符合,则该验收批评为不合格。

       上述焊接及机械连接接头复验合格的应予验收;复验不合格的应返工重做,重新取样检验;或按设计单位正式出具的加固处理方案进行处理。

       三、其它质量控制措施:

       建设部为加强建筑工程中涉及结构安全的试样、材料的真实可靠,规定上述试件应在建设单位或监理单位人员的见证下取样,并送至有资质的对外检测单位进行检测。

       见证样的比例不低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。

第二篇:混凝土施工质量控制

       毕 业 论 文(设 计)

       题 目:钢筋混凝土结构配筋设计及施工质量控制

       钢筋混凝土结构配筋设计及施工质量控制

       内容摘要

       通过对复合型方法中“弹性应力等效原则”和“平面子结构理论”的研究,从理论上论证了复合型设计方法的可行性和合理性,给出了具体的技术路线和计算分析流程,并通过程序开发解决了三维弹性有限元计算结果和二维非线性有限元模型之间过渡环节数据管理和传递的问题。将此方法应用在龙滩导流隧洞进水口结构和苏通大桥桥墩承台结构配筋设计和优化中,对不同配筋情况下结构的裂缝形态、裂缝宽度、裂缝深度和钢筋应力等进行了深入研究,并以此得出了最优的配筋设计方案。钢筋混凝土在工程建设中应用非常普遍,常用作建筑工程的承重结构,防水结构和高层建筑地下室外墙等,钢筋混凝土施工质量的好坏,决定着主体工程的质量,影响着屋面及地下室的渗漏和用户的使用情况。钢筋混凝土工程不合格,必然引起使用上的不安全,而钢筋混凝土工程要整改和修复,也会给设计单位、施工单位带来很大的麻烦。本文同时针对钢筋混凝土施工质量常见的通病进行分析,提出了一些具体控制措施。

       关键词:平面子结构;配筋设计方案;混凝土施工质量

       I

       钢筋混凝土结构配筋设计及施工质量控制

       目 录

       内容摘要...........................................................................................................................I 引

       言............................................................................................................................1 1 设计实例....................................................................................................................2

       1.1 设计基本资料.................................................................................................2 1.2 框架梁的计算.................................................................................................2 1.3 框架柱的计算.................................................................................................3 2 混凝土结构施工中常见的质量通病........................................................................4

       2.1 混凝土结构质量的重要性.............................................................................4

       2.1.1 施工前质量控制..............................................................................................4 2.1.2 原材料质量控制..............................................................................................4 2.1.3 施工过程中质量控制.....................................................................................5 2.1.4 混凝土的取样、养护.....................................................................................5 2.2 常见的建筑施工质量通病.............................................................................6

       2.2.1 砼麻面.................................................................................................................6 2.2.2 蜂窝.....................................................................................................................6 2.2.3 孔洞.....................................................................................................................6 2.2.4 露筋.....................................................................................................................7 2.2.5 缺棱掉角............................................................................................................7 2.2.6 施工缝夹层.......................................................................................................7 混凝土结构设计中的若干问题................................................................................8

       3.1 基础设计.........................................................................................................8 3.2 上部结构.........................................................................................................8

       3.2.1 框架柱.................................................................................................................8 3.2.2 框架梁.................................................................................................................9 3.2.3 连梁.....................................................................................................................9 3.2.4 框支剪力墙.....................................................................................................10 3.3 结构分析.......................................................................................................10 4 混凝土结构的应用及前景......................................................................................12

       II

       钢筋混凝土结构配筋设计及施工质量控制

       4.1 混凝土结构应用现状...................................................................................12 4.2 混凝土结构的发展前景...............................................................................13 5 常见的技术问题及解决办法..................................................................................14

       5.1 在设计时缺少工程实地勘察报告或者临近建筑的勘察报告.....................14 5.2 未进行地基变形的验算或者验算的结构不符合要求.................................14 5.3 下卧层验算中的问题.....................................................................................14 5.4 独立基础的最小配筋问题.............................................................................14 6 结论与展望..............................................................................................................15 参考文献........................................................................................................................16

       III

       钢筋混凝土结构配筋设计及施工质量控制

       引 言

       随着我国经济的快速发展和建筑水平的不断提升,建筑物的高度和规模也越来越大。但相应的配筋设计方法却没有得到有效提高。水工混凝土结构设计规范[1]建议按弹性拉应力图形进行配筋设计。但在复杂受力情况下,配筋方案往往不能满足工程实际的需要。同时,这种设计方法不能进行限裂计算,因此在大型的或者裂缝控制要求较高的结构配筋设计中存在严重的不足。本文将给出实例加以介绍配筋设计的方法。

       钢筋混凝土工程质量关系到人民的生命财产安全和建筑质量,如何加强钢筋混凝土的施工质量控制显得尤为重要。因此,本文同时也阐释了钢筋混凝土的制作工序,论述了当前钢筋混凝土在施工质量方面的通病与面临的问题,并就提高建筑工程钢筋混凝土的施工质量提出了相应的解决对策,为保障人民生命财产安全和建筑质量奠定了重要的基础。

       钢筋混凝土结构配筋设计及施工质量控制 设计实例

       1.1 设计基本资料

       一、工程名称:

       二、工程概况:

       三、基本计算条件:结构中某框架梁的荷载及计算简图如下图1所示,框架柱的承受的荷载及计算简图如下图2所示,假定框架梁为简支梁,需计算箍筋和弯起筋的配置,框架柱为小偏心受压柱,对称配筋,按构造配置箍筋,需按计算配置纵向受力筋。

       80kN100kN80kN46.3kN/m3002403120图1 框架梁计算简图及截面尺寸

       240550

       AB400

       图2 框架柱AB的计算简图及截面尺寸

       1.2 框架梁的计算

       根据上述已知的框架梁的荷载信息,计算框架梁的主要配筋,包括纵向受力钢筋,弯起筋,箍筋,纵筋采用HRB335级钢筋,箍筋采用HPB235级钢筋。

       解: HPB235钢筋fy=210 N/mm2,带入式Nu=fyAs得

       As=Nu/fy=260×103/210=1238mm2

       选用8/14,As=1238mm2

       2500700钢筋混凝土结构配筋设计及施工质量控制

       1.3 框架柱的计算

       m已知框架柱的荷载为轴向力设计值N2200kN,弯矩M230kN,asas'35mm,混凝土强度等级为C25,纵筋采用HRB335级钢筋,箍筋采用HPB235级钢筋,构件的计算长度为2.5m。

       解:令N=Nu,M=Nue0,as=a’s=35mm.e0=M/N=230×1000/2200=104mm为大偏心受拉。e= e0-h/2 as=385mm 取A’s=ρbh=0.002×1000×300=600mm2,选用12@180mm(A’s=628mm2)

       钢筋混凝土结构配筋设计及施工质量控制 混凝土结构施工中常见的质量通病

       钢筋混凝土在工程建设中应用非常普遍,常用作建筑工程的承重结构,防水结构和高层建筑地下室外墙等,钢筋混凝土施工质量的好坏,决定着主体工程的质量,影响着屋面及地下室的渗漏和用户的使用情况。钢筋混凝土工程不合格,必然引起使用上的不安全,而钢筋混凝土工程要整改和修复,也会给设计单位、施工单位带来很大的麻烦。

       2.1 混凝土结构质量的重要性

       混凝土是多种原材料组成的一种不匀质性的结构材料,要保证其质量,就要从多方面分析控制。要想解决这个问题,必须从以下几个方面考虑对混凝土的质量控制。

       2.1.1 施工前质量控制

       施工前应对混凝土浇筑方案进行审批,对模板和钢筋应做好预检,在浇筑混凝土前应再次关键部位检查。配置混凝土时,认真优选配合比,严格控制材料的质量,选用合适的水泥品种和水泥标号,级配良好的石子减小孔隙率,合适的中粗砂和合格的外加剂,控制用水量,搅拌均匀。2.1.2 原材料质量控制

       原材料的质量及其波动,对混凝土质量及施工工艺何很大影响。如水泥强度的波动,将直接影响混凝土的强度;各级石子超逊径颗粒含量的变化,导致混凝土级配的改变,并将影响新拌混凝土的和易性,骨料含水量的变化,对混凝土的水灰比影响极大。为了保证混凝土的质量,在牛产过程中,一定要对混凝土的原材料进行质量俭验,全部符合技术性能指标方可应用。骨料中合有害物质,超过规范规定的范围内,则会妨碍水泥水化,降低混凝土的强度,削弱骨料和水泥石的粘结,能和水泥的水化产物进行化学反应,并产生有害的膨胀的物质。如使用有机杂质的沼泽水,海水等拌制混凝土,则会在混凝土表面形成盐霜。对混凝土来说,影响配合比组成变异 导致混凝土强度过大波动的主要原凶是含水率,含泥量的变化和石子含粉量的影响。混凝士 产过程中,对原材料的质量控制,除经常性的检测外,还要求质量控制人员随时把握其含量的变化规律,并拟定相应的策略办法。及时筛选并采取能保证混凝上的其它有效办法。砂子含水率,通过干

       钢筋混凝土结构配筋设计及施工质量控制

       炒法,及时根据测定的含水率来调整混凝上配合比中的实际用水鼍和集料月j量。对于相同标号之间水泥活性的变异,是通过胶砂强度试验的快速测定,根据水泥活性结果予以调整混凝土的配合比。水泥、砂、石子各性能指标必需达到规范要求。

       2.1.3 施工过程中质量控制

       要加强旁站监督,严格控制浇筑质量,检查混凝土塌落度,严禁在己搅拌好的混凝土中加水对泵送混凝土,要求混凝土泵连续工作,泵送料斗内充满混凝土,泵允许中断时间不长于45miIn。当混凝土从高处倾落时,自由倾落高度不应超过2m,竖向结构倾落高度不应超过3m;否则应使混凝土沿溜槽下落,并应使混凝土出口时的下落方向垂直于楼、地面。检查振捣情况,不宜多振、少振、漏振,在混凝土初凝前应进行二次振捣,提高混凝土的抗裂强度,混凝土在初凝后,不能立即在上面继续浇筑新的混凝士,否则在振捣新浇筑的混凝土时,会破坏原已凝结的混凝土内部结构,影响新旧混凝土之间的结合,出现施工缝。浇筑应连续进行,如必须间歇时,应在前层混凝土凝结前将次层混凝土浇筑完毕。一般混凝土的初凝时间为45min,终凝时间为12h。混凝土浇筑后应立即振捣,一般振捣时间愈长,力量愈大,混凝土愈密实,质量愈好;但对于流通性大的混凝土,要防 因振捣时间过长产生泌水离析现象,振捣时间应以水泥浆上浮使混凝土表面平整为止。对梁柱节点部位不同强度等级混凝士的浇筑顺序和浇筑混凝土的强度要严格检查区分,采取必要措施来防止低强度等级的混凝土注入高强度等级混凝士部位中。

       2.1.4 混凝土的取样、养护

       加强混凝上的养护。混凝土养护主要是保持适当的温度和湿度条件。保温能减少混凝土表面的热扩散,降低混凝土表层的温差,防止表面裂缝。混凝土浇筑后,及时用湿润的草帘、麻袋等覆盖,并洼意洒水养护,延长养护时间,保证混凝土表面缓慢冷却。在高温季节时,宜及时用湿草袋覆盖混凝土,尤其在中午阳光直射时,宜加强覆盖养护,以避免表面快速硬化后,产生混凝土表面温度和收缩裂缝。任寒冷季节,混凝土表面应设草帘覆盖保温措施,以防止寒潮袭击。

       钢筋混凝土结构配筋设计及施工质量控制

       2.2 常见的建筑施工质量通病

       2.2.1 砼麻面

       表现为砼表面局部缺浆粗糙,或有许多小凹坑,但无钢筋和石子外露。其原因分析:

       (1)模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物,拆模时砼表面被粘损。

       (2)钢模板脱模剂涂刷不均匀,拆模时砼表面粘结模板。(3)模板接缝拼装不严密,灌注砼时缝隙漏浆。

       (4)砼振捣不密实,砼中的气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面。2.2.2 蜂窝

       表现为砼局部酥松,砂浆少石子多,石子之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。其原因分析:

       (1)砼配合比不合理,石、水泥材料计量错误,或加水量不准,造成砂浆少石子多。

       (2)砼搅拌时间短,没有拌合均匀,砼和易性差,振捣不密实。

       (3)未按操作规程灌注砼,下料不当,使石子集中,振不出水泥浆,造成砼离析。

       (4)砼一次下料过多,没有分段、分层灌注,振捣不实或下料与振捣配合不好,未振捣又下料。

       (5)模板孔隙未堵好,或模板支设不牢固,振捣砼时模板移位,造成严重漏浆。2.2.3 孔洞

       表现为砼结构内有空隙,局部没有砼。其原因分析:

       (1)在钢筋密集处或预埋件处,砼灌注不畅通,不能充满模板间隙。(2)未按顺序振捣砼,产生漏振。(3)砼离析,砂浆分离,石子成堆,或 严重跑浆。

       (4)砼工程的施工组织不好,未按施工顺序和施工工艺认真操作。(5)砼中有硬块和杂物掺入,或木块等大件料具掉入砼中。

       钢筋混凝土结构配筋设计及施工质量控制

       (6)不按规定下料,吊斗直接将砼卸入模板内,一次下料过多,下部因振捣器振动作用半径达不到,形成松散状态。2.2.4 露筋

       表现为钢筋砼结构内的主筋、副筋或箍筋等露在砼表面。其原因分析:(1)砼灌注振捣时,钢筋垫块移位或垫块太少甚至漏放,钢筋紧贴模板。(2)钢筋砼结构断面较小,钢筋过密,如遇大石子卡在钢筋上,砼水泥浆不能充满钢筋周围。

       (3)因配合比不当砼产生离析,浇捣部位缺浆或模板严重漏浆。(4)砼振捣时,振捣棒撞击钢筋,使钢筋移位。

       (5)砼保护层振捣不密实,或木模板湿润不够,砼表面失水过多,或拆模过早等,拆模时砼缺棱掉角。2.2.5 缺棱掉角

       表现为砼局部掉落,不规整,棱角有缺陷。其原因分析:

       (1)木模板在灌注砼前未湿润或湿润不够,灌注后砼养护不好,棱角处砼的水分被模板大量吸收,致使砼水化不好,强度降低。

       (2)常温施工时,过早拆除承重模板。

       (3)拆模时受外力作用或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉。(4)冬季施工时,砼局部受冻。2.2.6 施工缝夹层

       表现为施工缝处砼结合不好,有缝隙或夹有杂物,造成结构整体性不良。其原因分析:

       (1)在灌注砼前没有认真处理施工缝表面;灌注前,捣实不够。

       (2)灌注大体积砼结构时,往往分层分段施工。在施工停歇期间常有木块、锯末等杂物积存在砼表面,未认真检查清理,再次灌注砼时混入砼内,在施工缝处造成杂物夹层。

       钢筋混凝土结构配筋设计及施工质量控制 混凝土结构设计中的若干问题

       由于当前的建筑工程设计越来越复杂,而设计周期又普遍偏短,再加之建筑方案的调整所带来的设计图纸的反复修改,使得设计中存在某些问题在所难免。结合混凝土结构施工图审查中经常遇到的一些问题进行分析,并提出相应的解决方法。

       3.1 基础设计

       地基与基础设计必须遵守先勘察、再设计、后施工的法规要求,不允许在无工程岩土勘察报告的情况下进行地基与基础的设计。当所依据的地质勘察报告内

       容不全或勘察深度不足时,设计单位应要求勘察单位进行补勘。而在施工图审查时发现仍有部分工程无地质勘察报告或参考邻近建筑的地质勘察报告进行基础设计。这样的设计不可能做到经济合理,还很可能存在安全隐患,所以应当避免。

       3.2 上部结构

       框架结构、剪力墙结构、框架—剪力墙结构、框支剪力墙结构是用得最多的结构形式,而这些结构中的构件量大面广,所以出现配筋不足、超配筋等违反强制性条文的情况也比较多。3.2.1 框架柱

       角柱指的是两个方向与框架梁相连的框架柱,程序没有隐含定义,切记计算时应自行定义,不可忽视。如果计算时未定义角柱而实际配筋又刚好满足计算结果,就会出现配筋不满足最小配筋率要求的情况。短柱为剪跨比不大于2 及因填充墙设置或楼梯平台梁、雨篷梁的设置形成柱净高与其截面高度之比不大于4 的框架柱,箍筋应沿柱全高加密,箍筋间距不应大于100mm,箍筋的体积配箍率不应小于1.2%,9度时不应小于1.5%;一级抗震时,沿柱全高箍筋间距还不应大于6倍纵筋直径。剪跨比不大于2 的框架柱程序能自行判定,配筋时应注意前面的1.2%和1.5%为构造要求不受钢筋种类的影响。对这样的框架柱不能直接进行等强代换,不同强度级别的箍筋均应满足计算结果。超短柱为剪跨比小于1.5 或柱净高与柱截面高度之比小于3 的框架柱。设计中应尽量避免出现超短柱,当无法避免时,可采取如下措施:控制轴压比,轴压比限值至少比规范规定限值降低0.1;采用性能好的箍筋,如井字复合箍、复合螺旋箍、连续复合箍筋等,体积配箍率应高于

       钢筋混凝土结构配筋设计及施工质量控制

       对短柱的要求;在框架柱中增加芯柱或型钢;加斜向X形交叉筋承担剪力等。3.2.2 框架梁

       1)框架梁实际配筋远大于计算结果的情况,一般出现在大小跨相连的支座或带有长悬臂的支座。绘图时没有按计算结果将配筋分别原位标注在支座两侧,而仅在支座某一侧标注一次配筋,这样很可能造成小跨的支座处配筋率超过2.5%,或者是支座处配筋率超过2.0%后箍筋没有按规范要求增大一级;再有就是跨中配筋与支座配筋之比小于0.3 或0.5 的情况。这3 条都违反强制性标准,设计时应特别注意。遇到这种情况时,建议在支座两侧分别进行原位标注配筋,将大跨的部分配筋锚入框架柱内或者箍筋直径增大一级,也可增加小跨框架梁的截面高度和跨中配筋。

       2)当计算SB=100 时,应注意核算非加密区箍筋是否满足计算结果和沿全长的面积配箍率的要求;尤其是宽扁梁,箍筋经常不能满足规范要求,此时计算结果中多数情况下加密区和非加密区的箍筋几乎相等。造成这种结果的原因是:①混凝土梁加密区和非加密区的剪力值相差较小,剪力包络图接近直线。②混凝土梁加密区和非加密区的箍筋面积均由最小配箍率控制。③SATWE 软件计算梁加密区和非加密区箍筋面积所采用的箍筋间距是相同的。所以设计人员在配置非加密区的箍筋面积时,不能简单地将加密区的箍筋直径不做任何验算直接按照加密区箍筋间距的两倍配置到非加密区中。这样做有时是不安全的,有时也不能满足规范要求。

       3)框架梁加密区箍筋的最大间距在抗震等级1~4 级均不应大于梁高的1/4。对于梁高小于400mm 的框架梁,如果加密区箍筋间距取100mm 就违反强制性标准。为了避免出现这种情况,在满足建筑功能的情况下梁高不宜小于400mm。3.2.3 连梁

       连梁的刚度折减系数主要是为了考虑其开裂后的折算刚度。当设计人员填入此系数后,实际上就已经允许了该连梁在中震和大震作用下开裂。为避免在正常

       使用极限状态下连梁开裂,折减系数通常不应小于0.50,一般工程取0.7。该系数的大小,对于以洞口方式形成的连梁和以普通梁方式输入的连梁都起作用。对跨高比不大于2.5 的连梁,仅用墙体水平分布筋作为连梁的腰筋时,梁两侧腰筋的面积配筋率不满足0.3%的情况经常出现,这属于违反强制性标准,设计时应

       钢筋混凝土结构配筋设计及施工质量控制

       注意。例如200mm 厚的抗震墙,配筋为8@200时,对跨高比不大于2.5 的连梁如果仅用墙筋作为连梁的腰筋,其配筋率为0.2515%,小于0.3%,此时可将梁两侧的腰筋改为10@200 或另加附加腰筋。3.2.4 框支剪力墙

       1)框支剪力墙结构中的转换层属于薄弱楼层,不论其刚度比值如何,按《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2022(以下简称《规程》)第10.2.6 条规定,均应将地震剪力乘以增大系数。电算时应在总信息中输入薄弱层所在的楼层号。

       2)框支梁纵筋的最小配筋率、纵筋的拉通、腰筋的设置、支座处箍筋加密及最小含箍率,均应满足《规程》第10.2.8 条的要求;框支梁的构造还应符合《规程》第10.2.9 条的规定。框支梁程序没有隐含定义,需要设计人员自行定义,注意不要遗漏。

       3)框支柱纵筋最小配筋率、箍筋设置的要求,应符合《规程》第10.2.11 条的要求;框支柱的构造还应(宜)符合《规程》第10.2.12-7.8.9 条的要求。框支柱程序可以自动搜索,也可自己定义,配筋时应注意箍筋配箍率不小于1.5%。

       3.3 结构分析

       1)结构的位移比是反映其扭转效应的重要指标,为避免由于局部振动的存在而影响结构位移比的计算,《规范》规定在刚性楼板假定下计算结构的位移比。

       因此设计人员在计算此项指标时,应在考虑偶然偏心的地震影响下“强制执行刚性楼板假定”;楼层位移计算时不考虑偶然偏心的影响。在计算结构的内力和配筋时,则宜将该选项去掉。对于楼板开大洞的结构,或楼板错层、越层等结构,均应采用刚性楼板假定计算位移比。

       2)《建筑抗震设计规范》GB50011-2022 规定,有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15 度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。设计时

       应在总信息中填写附加地震作用方向和相应角度,此条为强制性条文。3)抗震验算时的剪重比应符合《建筑抗震设计规范》GB50011-2022第5.2.5 条的要求。当前的结构设计受开发商对含钢量的限制,经常在各个方面都做到规范的最小值,高层住宅地上多层剪重比不满足要求的情况时有发生,有时还相差较多。当剪重比小于第5.2.5 条规定时,应区分不同情况处理。当相差较少时,可采用地震作用增大系数或修改自振周期折减系数的方法;如相差较多,说明结构整体刚度偏小,宜调整结构总体布置,增加结构刚度;如果部分楼层相差较多,钢筋混凝土结构配筋设计及施工质量控制

       说明结构存在薄弱层,也应对结构体系进行调整,如增加这些薄弱层的抗侧刚度。

       对高层建筑的地下室,当嵌固部位在地下室顶板时,因地下室地震作用是明显衰减的,所以一般不要求核算地下室楼层的剪重比。

       4)混凝土板的计算应符合《混凝土结构设计规范》,GB50010-2022 第10.1.2 条的规定。混凝土楼板的配筋应满足最小配筋率的要求。异形板应选择符合板实际受力情况的软件计算。异形板的墙体阳角处应设放射筋。板的边支座为砖墙或扭转刚度较小的梁时,应按简支支座计算。板的边支座为混凝土墙或扭转刚度很大的梁,当混凝土墙的抗弯刚度或梁的扭转刚度接近或达到板的抗弯刚度的5 倍及其以上时,可按固定支座计算,计算出的固端弯矩应传给支承板的墙或梁,并对墙的平面外受弯或梁的扭转进行验算。楼板与悬挑板相连时,只有在悬挑板的悬挑弯矩接近或大于等于相连板的固端弯矩时,才可按固定支座计算;挑出板的

       跨度较小时,宜按简支计算。大小板相连时同样处理。

       5)多塔结构建模时应注意以下问题:①在进行多塔定义时,1 号塔应是所有塔中最高的塔,2 号塔应是第二高的塔,其余依此类推。②对于带变形缝的结构,在定义多塔时应注意不要让同一个构件同时存在于两个塔中。③不要让某些构件不在塔内。

       钢筋混凝土结构配筋设计及施工质量控制 混凝土结构的应用及前景

       混凝土结构在土木工程中的应用范围极广,各种工程结构都可采用钢筋混凝土建造。混凝土结构在原子能工程、海洋工程和机械制造业的一些特殊场合,如反应堆压力容器、海洋平台、举行运油船、大吨位水压机机架等,均得到充分的应用,解决了钢结构未能解决的技术难题。近年来,随着高层建筑的发展,高强度混凝土的应用成为发展钢筋混凝土结构的重要途径,提高混凝土的性能是当今混凝土技术发展的主要方向之一。其中冷轧带肋钢筋的生产和应用在我国有着广阔的前景。其强度高,韧性好,工业化程度高,经济效益好,如此多的优势使其能最大程度的满足经济建设的需要。相信混凝土的前景将更为广阔。

       4.1 混凝土结构应用现状

       自1897年美自1897年美国人JohnLally圆钢管填充混凝土,房屋建筑,承重柱(称为拉里柱),并获得专利的计数混凝土结构在土木工程已有百年历史。混凝土的施工性能优越的机械性能,开始在美国和欧洲的盛行,竞相开发利用。特别是在20世纪80年代后期,由于现代高强度,高性能混凝土技术,混凝土结构技术及泵灌溉的快速发展,发展的混凝土结构技术,增添新的活力混凝土结构,在一些欧洲和美国的桥梁工程和高层建筑项目技术的兴起。

       混凝土结构技术在我们的R&D使用了近40年的历史。1966年在20世纪70年代在该组的重工业层高的工业厂房和重架构成功地应用于北京地铁车站工程。自20世纪80年代,建立了大量的高层建筑的高度超过100米,人们开始使用钢管混凝土柱,以解决“胖柱”探索的问题都解决高强度混凝土的脆性进一步减少柱的截面尺寸。近10年来,全国已建成100多个高层建筑20余幢楼宇。

       深圳市赛格广场,由我国自行设计,投资,制造和建设,主要配套市场的高科技电子产品,集办公,展览,贸易,金融,证券,娱乐为一体的现代高层建筑,建于1999年。该项目占地面积9653平方米,地下4层,地上72层,总楼面面积166700平方米地面建筑高度291.6米。赛格广场结构方案,框筒结构体系,其框架柱及抗侧力体系内筒的28根密排柱均采用了钢管混凝土,框架柱柱1共16根,内筒由四角4根柱2和密排24根柱3组成21m的方形筒,密排柱的柱距3m,两柱间浇筑两片200mm厚的钢筋混凝土墙,内筒内加设纵横成井字形的整浇钢筋混凝土剪力墙,厚140mm.楼盖采用了钢梁(梁

       1、梁2截面相同,均为700×260×12×10)和压型钢板组成的组合楼盖体系。为加强外框架与核心筒的协同工作,共设置了5

       钢筋混凝土结构配筋设计及施工质量控制

       道刚伸臂[4]。

       赛格广场大厦的照片,已建成的建筑世界上最高的钢管混凝土结构的高层建筑,它的建成标志着中国的钢管混凝土结构技术处于世界领先地位。

       4.2 混凝土结构的发展前景

       国内外的研究成果已表明,混凝土基本能满足普通混凝土的性能要求,应用于一般工程结构是完全可行的。然而,目前国内混凝土的应用并不乐观,大多数应用在非承重的次要结构中。分析其原因主要有两方面,一方面经济性是阻碍混凝土大规模推广应用的主要原因之一。由于再生骨料的生产要耗费较多的人力、物力,致使目前的混凝土的生产成本高于天然骨料混凝土。但是,随着社会的发展与科学技术的进步以及人们环保意识的增强,经济性的概念也会随之变化。对混凝土的经济分析应当从社会、经济、环境效益上进行综合考虑。另一方面是混凝土结构应用缺少相应的规程和技术标准。人们传统地认为,混凝土的质量达不到工程要求,担心应用于工程中出问题,即人们对混凝土应用技术的可信度不高,这主要是由于目前混凝土的应用大多处于试验、谨慎使用的状态,从技术上说,是缺少较完善的技术规程、标准,混凝土技术还没有形成一套成熟、完善的系统造成的。但随着人们的环保意识的增强,经济性的概念的变化和混凝土技术的不断完善,混凝土结构的应用前景还是相当乐观的。就当前国内外应用现状,认为,还以下几方面可大力推广应用混凝土结构:

       1)混凝土在墙体工程中的应用。由于再生混凝土容重比天然混凝土小,隔热、隔声性能比较好,因此,再生}昆凝土砌块、再生混凝土条板的应用在墙体中是比较合理的。尤其是再生混凝土墙板的厚度较薄,可以有效地降低住宅建筑墙面积的占用率。

       2)混凝土在基础工程中的应用。在基础工程中所采用的混凝土强度往往并不高,一般为C30左右,这对再生混凝土而言是很容易达到的。通过合理配制的再生混凝土能够达到普通混凝土的性能要求,所以其应用于基础工程中是可行的。

       3)混凝土在道路工程中的应用。再生混凝土可用于铺设道路的基层和面层。4)混凝土在组合结构中的应用。如:再生混凝土组合楼板、型钢一再生混凝土组合梁、钢管再生混凝土柱、纤维增强复合材料约束再生混凝土柱[5]。

       钢筋混凝土结构配筋设计及施工质量控制 常见的技术问题及解决办法

       5.1 在设计时缺少工程实地勘察报告或者临近建筑的勘察报告

       对于基础没计来说,基础设计必须按照勘察—设计一实施的流程来进行,要坚决杜绝出现缺少地质勘察报告而进行设计的情况出现。而如果出现地质勘查不够全面,或者内容模糊的情况时,设计单位必须告知建设单位并要求勘察单位重新勘察或者进行补勘。

       而目前在我国,仍存在很多基础设计缺少实地勘察报告或者缺少临近建筑勘察报告的现象出现,而这样的设计对于整体工程来说,无法做到经济、科学,甚至会存在一定的安全问题。

       5.2 未进行地基变形的验算或者验算的结构不符合要求

       目前很多设计都未对处理后的地基进行变形验算,或者m现验算不符合要求的情况。而根据我国的有关规定,当设计等级为甲、乙级时,按照地基变形设计;而为丙级时,如果采取了地基处理。处理之前按照《建筑地基基础设计规范》(简称《规范》)的规定;而对地基处理后的情况.应进行变形验算。

       5.3 下卧层验算中的问题

       计算下卧层顶地基承载力的时候,只能进行深度修正,而修正的系数应该根据土层来决定。也就是说当扩散角所取数值满足《规范》中的规定时就可以直接采用,不满足时根据附录中的平均应力系数来进行计算。针对复合地基来说.因选取承载力较高的土层来当做持力层,而当m现软弱下卧层时,应对其承载力进行验算;如果是软弱下卧层控制其承载力,那么就代表持力层的选择需要进行调整。

       5.4 独立基础的最小配筋问题

       一般来说,独立基础的厚度应南受剪切或者受冲切承载力来决定,并不是由受弯承载能力来决定,从而忽略基础钢筋的最小配筋率。根据《规范》中的规定,扩展基础底板的受力钢筋的直径最小为10 mm为佳,间距尽量控制在100 mm~200 mm之间,且同时要满足最小配筋率[6]。

       钢筋混凝土结构配筋设计及施工质量控制 结论与展望

       本文总结了钢筋混凝土结构配筋设计及施工质量控制子过程中的设计实例、常见的质量通病、应用前景、常见问题及解决办法等诸多方面做论述。混凝土在我国推广应用需要全社会的努力,也十分需要政府的产业政策扶持和国家的法律法规保障。政府可通过设立专项资金资助混凝土结构进行更深入和更系统的研究。通过加强立法,利用经济杠杆的调节作用制定混凝土推广应用的强制性措施。国内外对混凝土材料性能和结构行为的研究成果已初步表明,合理设计的再生混凝土结构能够达到普通混凝土结构的性能要求,其应用于土木工程中是可行和安全的。

       钢筋混凝土结构配筋设计及施工质量控制

       参考文献

       [1] 混凝土质量控制的重要性.工程技术,2022,1,83.[2] 对钢筋混凝土的施工质量控制.工程管理,2022,61.[3] 混凝土结构设计中的若干问题.标准规范,2022,29(6):26~28.[4] 混凝土结构的应用与发展.工程设计与研究,2022,111:24~27.[5] 再生混凝土结构性能研究应用现状及前景展望.四川建筑科学研究,2022,37(3):191~196. [6] 混凝土结构设计中的常见问题及解决方法.应用方法论,2022,(3):123.

第三篇:施工质量控制管理办法

       山东潍焦集团干熄焦技术改造工程

       道城公司潍焦项目部编

       施工质量控制管理办法

       总则:认真履行 “科学管理,精心施工;积极进取,顾客至上。”的十六字质量方针。严格遵守各项技术质量管理制度和施工规范。按操作规程,精心组织,精心施工。项目部管理人员必须从开工到竣工对工程进行全过程的监督检查,确保工程质量。

       第一节 施工过程控制管理

       1、必须实行专业检查和班组自查相结合的办法。坚持施工班组自检、互检、工序交接检的“三检制”。施工班组自检合格后报请专业工长,由专业工长会同下道工序专业工长,施工班组进行互检及工序交接检。互检及工序交接检必须有书面的记录并签字齐全。交接检完成后由专业工长提出书面申请通知项目专职质量员或技术员进行分项质量检查,分项质量检查必须有记录并签字齐全。

       2、技术、质量负责人在进行内部分项质量检查,并确认合格后,方可向建设(监理)单位报验。

       3、坚持施工现场“挂牌制”,质量责任具体落实到操作人员,对经检验确定其产品不合格的施工人员应有处理措施。不合格的产品应进行返工。

       第二节 施工验收制度管理

       1、分部分项验收:分部分项验收由技术负责人或专职质检员负责,各专业工长负责专业之间的互检和交接检工作。

       2、隐蔽工程验收:隐蔽工程施工完毕,进行上层施工之前,应进行隐蔽验收。并拍摄影像资料记录,验收前项目部应将工程资料整理齐全,并经工程管理部预检,预检合格基础上,提前报驻地监理。驻地监理在对资料和工程检查合格转序后,方可进行下一层的施工。

       3、竣工验收:工程完工后,项目部自检合格,根据相关要求,准备好内业山东潍焦集团干熄焦技术改造工程

       道城公司潍焦项目部编

       资料提前报监理、业主。

       第三节 质量例会制度管理

       一、工地例会制度

       在现场工程施工过程中,项目部必须定期召集现场各个班组和管理人员主持召开工地例会,会议内容要由项目部负责人起草,并由项目部人员商定。工地例会要包括以下内容:

       1、检查上次例会议定事项的落实情况,分析未完事项原因;

       2、检查分析工程项目进度计划完成情况,提出下一阶段目标及落实措施;

       3、检查分析工程项目质量状况,针对存在的质量问题提出改进措施;

       4、解决需要协调的有关事项;

       5、其他有关事宜。

       项目经理或技术负责人应根据需要及时组织专题会议,以解决施工过程中的各项问题。

       二、项目部质量例会制度

       1、项目部定期由项目经理组织召开项目部质量例会。项目部技术负责人、技术员、专业工长、施工班组长均应参加。工程管理部的质量负责人视需要参加月质量例会。

       2、项目部技术负责人每周一组织超开项目部技术员、专业工长、各施工班组长参加的月质量例会。

       3、月质量例会对本月将要施工的过程质量提出要求,由项目技术员负责按周计划分解后,在周质量例会上对各检验批施工质量作出要求。并对上月施工质量进行总结。

       4、周质量将各检验批的质量控制目标分解到各专业工长负责,并由各专业山东潍焦集团干熄焦技术改造工程

       道城公司潍焦项目部编

       工长上报本专业各检验批的验收时间(检验批的验收时间不应滞后于项目部周进度计划)。

       5、周质量例会时各专业工长应汇报各专业上周施工完而未验收的各检验批工程质量的检查情况,并将各施工班组的自检结果上报技术负责人。

       6、质量例会按期召开,如因故推迟,推后不得超过每月7日,周质量例会不得迟于周二召开。月质量例会必须项目经理负责组织召开,周质量例会可由项目经理委托项目技术负责人组织召开。

       7、质量例会应有会议记录,应注明与会人员并如实记录会议内容。

       第四节 技术交底制度管理

       1、工程开工前,项目技术负责人应将图纸会审内容、设计中规定的图集做法、分部(项)工程质量目标和工期要求并对专业施工工长进行前期图纸交底及工程情况交底。

       2、项目技术负责人应在每一个分项工程施工前,对该分项工程施工要点、注意事项、检验批划分和质量预控目标向专业工长进行分项工程技术交底。

       3、各分项工程技术交底不少于三份,技术负责人、专业工长各一份,存档一份,且应完成签字手续。

       4、特殊工序的技术交底,除应有书面交底外,还应加强施工现场的技术指导和跟踪检查。

       5、各专业工长应根据技术负责人的分项工程交底、施工现场的实际情况、检验批的划分以及施工班组的自身情况,对施工班组进行有针对性的现场书面交底。

       6、分项工程技术交底中应指出该分项中工程所使用材料的规格、品种或数量,对于应检验的材料和项目应加以注明。山东潍焦集团干熄焦技术改造工程

       道城公司潍焦项目部编

       7、项目技术负责人应在进行施工技术交底的同时,作好安全技术交底,并要求接受交底对象完成签字手续。

       8、如在施工过程中,发生了设计变更或其他更改施工工序的情况,应及时进行补充技术交底,并应有连续性。

       第五节 工程材料管理

       一、工程材料进出场管理

       1、现场材料员根据工程技术负责人提出用料计划进行采购。对于由现场采购的物资,材料员应对供方的产品质量、价格、交货信誉、质量保证能力和售后服务等进行综合调查。采购员在合格供方中选取供货方。

       2、材料进场时材料员应根据合同进行进场验证同时核对产品出厂合格证或供方提供的其他质量证明书。符合要求后,将材料置于待检区,填写“物资验收单”。

       3、材料进场后材料员根据国家及行业主管部门的规定对需要进行检验的原材料进行抽样送检,验收合格的产品方可办理入库手续;检验不合格的,材料员要及时做上“不合格”的标识,隔离存放。按《不合格品控制程序》进行处理。对有见证取样要求的材料(如:钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料等)进场后,材料员应及时通知现场监理人员进行现场取样并送中心实验室试验。

       4、所有材料入库后必须凭有效领料单按实出库,无领料单决不予出库。

       5、门卫应对所有出门材料要求出示项目负责人签发的出门证并核实数量后,方可出门。

       二、工程材料存放管理

       为了保证施工现场的材料质量和满足要求,特拟定以下规定对现场材料进行文明规范管理控制.山东潍焦集团干熄焦技术改造工程

       道城公司潍焦项目部编

       1、钢材:

       (1)钢材进入现场必须分规格放在钢筋棚边上的指定地点,并在每种规格钢筋上挂上钢筋规格。

       (2)堆放钢筋的架子下面要垫上石子,将石子夯实。并在上面垫上木方,并将其架子四周的立杆固定住。要保证外架的刚度。

       (3)刚才堆放处要搭设防雨棚,并要求有运输道路直通钢筋棚。

       2、石子、砂:

       现场在运输道路边要砌筑石子、砂堆料处,并在旁边挂上材料名称及规格,并在边上设置排水沟。

       3、水泥:

       (1)入库的水泥应按品种、标号、出产日期分别堆放,并树立标志,作到先到先用,并防止混渗使用。

       (2)为了防止水泥受潮,现场仓库应尽量密闭。包装水泥存放时,应垫起离地约30㎝,离墙也应在30㎝以上。堆放高度一般不要超过10包,临时露天暂存水泥也应用防雨蓬盖严,底版要垫高,并采取防潮措施,一般可用油毡,油纸或油布铺垫。

       (3)水泥储存时间不宜过长,以免结块降低强度。

       第六节 质量与经济挂钩制度管理

       1、为加强工程质量管理,现对在施工的各班组采用质量与经济挂钩制度。

       2、各专业工长在每天下班前,对在施工配备班组施工的全天工作内容进行检查并做记录。

       3、每周由专职质量员和技术人员、专业工长对各班组全周施工内容进行检查,并做记录。山东潍焦集团干熄焦技术改造工程

       道城公司潍焦项目部编

       4、每月项目部根据专业工长日记录和专职质量员日周立即路对各施工班组进行评比,并进行打分制。

       5、各班组打分在90分以上做为奖励班组,80—90分之间不奖不罚,80分以下班组做为罚款班组,并根据情况通知所在劳务公司和决定该班组留去。

       6、项目技术人员要在爱每个工序施工向班组传达该工作内容的技术和安全交底。

       7、其班组在未按交底的情况下操作,出现质量问题,班组应承担相应责任。

       第七节 挂牌制度

       为建立“文明”现场,创建“达标”工地,特为本工程指定其安全生产目标管理方案。

       一、全生产目标管理

       为了全面落实《建筑施工安全检查》标准及有关安全生产法规,检查“安全第一,预防为主”的方针,实行综合治理,建立健全安全胜朝管理质量,狠抓各项安全措施的落实。

       二、项目安全目标

       1、无重伤以上安全事故,最大限度的控制轻伤事故的发生。

       2、确保安全文明达标,争创合肥市安全文明达标工地。

       3、无重大火灾事故。

       4、无重大设备事故,完好率95%以上。

       5、全员教育面100%。

       6、特殊工种持证上岗。

       三、实施方法

       1、项目积极组织全体职工学习安全基础知识和公司的各项规章制度,突出山东潍焦集团干熄焦技术改造工程

       道城公司潍焦项目部编

       一个重点,搞好两个整顿,强化三项工作,检查四不放过的原则。

       2、严格执行建设部“一个标准,五个规范”及江苏省宿迁市文明工地,环境检查制度要求进行检查考核。

       3、坚持管理人员及特殊工种持证上岗制度,并认真登记注册;严禁无证人员从事特殊工种操作。

       4、严格执行施工现场各项验收制度;凡未经验收就使用的龙门架、脚手架、施工机具、施工用电等一律视为违章指挥处罚。

       5、积极执行“四级”安全检查制度,并作好各项记录,对检查中安全部门签发的隐患整改通史单认真对待,按期整改完毕,并按手续报安全部门销案。

       四、技术措施

       1、抓好现场临时用电、脚手架搭拆、模板支拆并依此带动其他安全防护工作。本工程必须单独编制临时用点施工方案。采用TN—S系统布线,实行三级配电二级保护,使用统一合格的标准配电箱,实行“一机一闸”制度

       2、开工前认真编制施工组织设计,并按规定报批,严禁无方案施工。

       3、现场安全措施用品必须按上级统一指定的厂家进行采购,要有安全用品准用证,把好安全质量关。

       第八节 三检及交接检制度

       1、各班组在完成施工任务时,自己要先认真对所施工内容的质量进行检查;

       2、班组在自检合格后报送专业工长进行专业检查,专业工长检查时,班组长鼻息陪同;

       3、专业工长检查评定合格后,报项目部专职质量和技术部门,对已完成的工作量进行质量、安全等全方面检查;

       4、每次检查必须要检查人和被检查人签字; 山东潍焦集团干熄焦技术改造工程

       道城公司潍焦项目部编

       5、对在检查中发现的质量和安全等问题要在限期内整改完成,并经项目检验后方为合格;

       6、前面工序完成后,在进行后一工序施工前,两施工班组必须进行交接检查,并有书面检查内容。

       7、项目部全面检查合格后保送监理公司和建设单位,经监理公司和建设单位同意后,方可进行下道工序。

       第九节 施工现场试验、测量设备和仪器管理检修制度

       1、对购置的或自制的测量、试验设备,在使用前,应按有关要求进行验收,并送国家授权的部门进行校准或检定。对于集团公司能自行校准或检定的,送到公司进行校准或检定。经校准或检定合格后方可使用。现场计量员(兼)负责在“监视和测量装置台帐”上登记。校准或检定判为不合格的,坚决不予使用。

       2、对试验、测量装置周期的校准或检定,根据公司技术处制定的“监视和测量装置周检计划表”,由计量员配合公司负责实施,到期未校准或检定、以及校准、检定不合格的试验、测量装置不准使用。计量员负责对周期检定结果进行登记。

       3、现场经检定合格的试验、测量装置,在试验、测量装置的适当部位粘贴相应的标签,并保护试验、测量装置的校准或检定状态标签。

       4、对于试验、测量装置,在使用前应进行自校准,填写相应的校准记录,具体执行公司《校准和检定规程》的规定。

       5、对实验上、测量装置应由专人保管并进行定期的维护、保养。

       6、试验、测量仪器闲置后需封存并在明显部位贴“封存:标记。

       7、使用者应严格按照使用说明书或操作规程进行操作,在搬运、维护和保山东潍焦集团干熄焦技术改造工程

       道城公司潍焦项目部编

       存期间要严格遵守相应的规定,防止其损坏或失效。

       第十节 质检员岗位职责

       1、协助本单位领导搞好质量检查、监督工作,当好领导参谋;

       2、参与施工组织和图纸会审工作,对保证工程质量的技术措施不完善、不妥之处提出改进意见;

       3、参与各级质量检查活动,重要部位检查、隐蔽验收工作,以及大内工程竣工观感评分验收和质量回访、保修工作;

       4、参与研究施工中的质量问题和有关质量会议及事故分析会;

       5、负责检查对不按规范组织施工,不按规范操作,不按标准验收的行为有权制止必要时给予处罚;

       6、有权建议项目经理采用有关工程质量的保证措施。

第四篇:加强施工质量管理及质量控制

       加强施工质量管理及质量控制

       江苏三兴建工集团有限公司贺从俭

       在工程施工中,提高工程质量,以质取胜,走质量效益型道路,已成为施工企业生存发展的必然选择。加强施工质量管理不仅为企业创造巨大的经济效益,同时也对提升员工队伍素质,改造企业文化,提高企业竞争力,发挥重要的作用。因此,加强施工质量管理及质量控制,已成为施工企业管理的重中之重。

       一、牢固树立质量意识

       企业管理者对工程质量要有足够的认识,并建立起一整套行之有效的质量管理体系,形成上下一致,齐抓共管的质量管理模式。质量管理是一个复杂的系统工程,必须引起企业管理者的高度重视。在当今建筑市场竞争日趋激烈,施工企业内外部环境发生一系列变化的条件下,业主的要求愈加复杂和多样化,并对工程质量提出更高的要求,由此引发企业内部管理和经营方式的变化。企业管理应以提高工程质量效益为中心,将质量效益寓于管理活动之中,建设质量文件,实施科学的领导和管理。同时,企业管理者更要有与时俱进的精神,将质量保证体系实施和改进当作长期和首要的任务。

       二、把住进场材料的质量关

       工程中使用的各种材料的质量和性能是直接影响工程质量的主要因素。也可以说,原材料的好坏是关系到工程能否优质完工的重要

       前提。为此,要求质检员具备较高的业务能力,同时具备良好的思想道德素质,不为利所动。对每一批进场材料均遵循严格的报验制度,抽样送检,检验合格后才允许使用;对关系到结构安全和建筑物使 用功能的关键材料,必须采取抽检和普检相结合的原则,确保用材质量。为此,必须把好进场材料质量关,消除材料质量隐患。

       三、做好施工前技术准备工作

       工程承揽后,要根据工程特点和业主的要求,制定一个先进合理、结合企业实际、因地制宜的施工方案,以保证整个工程施工有计划、有步骤地进行,全面实现合同目标、并取得良好的社会效益和经济效益。

       为保证工程质量,施工中要依据工程特点和施工方案。制定相应的单项技术和质量保证措施,并以技术交底形式向有关施工人员详细交底。交底应根据不同的工程特点,进行不同内容的技术交底。

       必须保证技术交底的质量,使操作工人,专业工长等基层人员能按设计意图和规范要求,保制保量按时完成施工任务,必要时还示范操作方法,先做工程样板等。

       四.打造精品工程

       工程项目的施工过程是由一系列相互关联、相互制约的工序所构成,各工序的施工质量则是单项、单位工程质量的基础,直接影响到工程项目的整体质量。因此,控制工程质量,必须从以下几个环节抓起。

       1、增强操作人员的质量意识。施工中某些工序或操作重点因施

       工人员质量意识不强,而造成人为失误,影响工程质量甚至造成质量事故。应严格从施工人员的质量意识、技术能力的考察着手,采取适当手段。

       2、加强技术复核。在施工过程中,对重要的或关系整个工程的技术工作,必须加强复核,避免发生重大的差错,影响工程质量和正常使用。

       3、加强质量检查。施工中质量检查是控制工程质量的有效措施,通过检查可以有效的可发质量隐患,及时加以处理,避免出现质量问题。

       4、做好成品的保护。在施工过程中,为防止成品受损,可采用提前保护,及时包裹、表面覆盖、局部封闭等措施进行保护。

       综上所述,工程质量的好坏将直接影响施工企业的生存与发展。质量是企业的生命,永恒的主题。只有严格管理、精心施工、严把质量才能多创佳绩,为企业树立良好的信誉,在建筑市场竞争中不断发展。

       二OO四年八月十五日

第五篇:混凝土施工质量控制

       混凝土施工质量控制 1 人员

       1.1 负责混凝土施工质量的试验人员的混凝土配合比设计水平越高混凝土质量就可能控制得越好;不懂混凝土配合比设计原理或没有混凝土配合比设计经验的人,即使有施工规范、施工组织和施工技术交底,也只能生搬硬套,而不能发现问题和正确处理各种施工难题,从而造成混凝土各技术指标超出控制范围; 1.2 采取各种形式对行政领导、混凝土施工技术人员和工人进行混凝土配合比设计原理及混凝土施工技术培训。这是混凝土施工质量控制的基础工作,它虽然特别重要但又很难收到应有的效果。如果试验人员的作用和意图得不到有关人员的理解和支持是绝对搞不好混凝土施工质量的;

       1.3 负责混凝土施工质量的试验人员要成为一个好的技术能手,他不能只懂混凝土,而且还要了解或学习混凝土施工机械、各种相关规范和施工技术等相关知识; 1.4 调动混凝土施工各个关键岗位人员的积极性。防止能做好而不做好或能做而不做的故意行为发生。避免有人有意造成混凝土施工质量问题;出现这种问题的时候,往往会造成试验人员难以找出问题的原因。

       1.5 发挥有关各部门和人员的作用,不要形成试验员一人把关的不成文的危险习惯。杜绝出现试验员一旦没有发现问题就造成错误畅通无阻的现象发生。2 技术

       2.1 配合比复核

       2.1.1 委外设计的配合比一定要复核后使用

       由于种种原因有的检测单位设计的配合比满足不了委托单的技术要求或成本很高。所以委外设计的配合比一定要必须复核后使用。复核工作包括配合比报告纸面上的复核和试拌复核。不是迫不得已,大型施工企业最好由自己的检测单位设计配合比。因为大型施工企业的试验室在配合比设计上经验很丰富,且针对 性强。

       2.1.2 新工地、新材料的配合比在第一次使用前,一定要加强复核

       因为缺少按该配合比施工后的统计数据,更缺少该配合比设计的经验数据。所以在使用前,最起码在第一次使用时,多做一些试件进行复核。特别是七天发 的配合比。必要时必须得到确保28天各种混凝土技术指标能达到或已达到要求的检测数据后才准开盘。2.1.3 施工过程中配合比的复核

       2.1.3.1 原材料质量变化大时,如果原材料与配合比上的材料质量相差较大,特别是变差时应进行配合比试拌复核,找出问题。

       2.1.3.2如果搅拌时水是计量使用的,当坍落度太大或太小时,应进行配合比试拌复核,找出问题。

       2.2各种试件要有代表性,并按作业指导书制作试件及作好取件记录。作好试件养护工作及养护温湿度记录;

       2.3如实做好混凝土施工灌注及其他记录,否则将会缺少原始资料或数据;造成出现事故时无法找到原因;

       2.4最好尽可能掌握一些所使用配合比设计过程中的情况,如试配强度、砂率、用水量等方面的内容,以便在混凝土施工控制中做到心中有数和更有重点; 2.5 施工配合比调整

       2.5.1施工配合比只能由试验人员调整,目的是统一指挥,责任明确。2.5.2混凝土施工需要放大坍落度时必须由试验员按规定进行配合比处理,任何人不得采取只加水的办法进行处理。

       2.5.3 对施工配合比进行调整时,试验人员不能调整水灰比,如果要调整用水量就必须按水灰比同时调整水泥用量。3 施工控制 3.1 原材料管理

       3.1.1 粗细骨料不能露天堆放。如果露天堆放,一是含水量不好控制,另外是雨淋后细颗粒下沉后集中,造成粗细粒径分离;

       3.1.2 在粗骨料堆的坡脚的地方,较粗的颗粒会集中在一起,造成粗细搭配不均匀。所以上料时一定要设法对粗骨料进行翻拌,使其粗细均匀。

       3.1.3 保证细骨料含水量的均匀性和计量准确性。在因含水量忽大忽小而造成无法调整施工配合比的情况下,不能出现含水量最大值与最小值相差2%以上的现象。含水量必须经常进行检测,决不能凭经验估计。用来测含水率的样品必须要有代表性。

       3.1.4 保证细骨料粗细程度的一致性。粗细变化太大将严重影响混凝土的强度和外观质量;如果是变细将造成用水量变大而强度降低,反之则强度升高但混凝土拌和物的和易性、可泵送性或外观质量变差;

       3.1.5 严格控制细骨料的含泥量,防止含泥量变大。一是含泥量本身有害,二是

       将大大增加混凝土拌和水用量从而降低混凝土强度。3.2原材料计量

       施工中各种材料的计量及严格控制用水量是混凝土质量好坏的关键。保证混凝土质量首先是保证混凝土的强度,而保证混凝土强度的关键是控制水灰比。为了控制水灰比,准确计量水的工作就和准确计量水泥的工作一样重要了。一个成本上经济、技术上合理的混凝土配合比,必须在严格管理下进行施工,否则不但会影响施工质量或会增大生产成本。3.2.1 外加剂计量

       如果粉状外加剂是人工分袋的计量方式,那么一定要制订复核制度,保证其计量精度。因为有可能称秤人员有经验后就不称秤或不认真称秤。并在投料时避免散失量超标; 3.2.2 水计量

       混凝土灌注时,所谓严格的过秤制度,实际上是只重视砂、石、水泥、外加剂的计量准确性,而对水则根据坍落度实行人为调整。在各种材料均保持与设计配合比一致,并且整个施工过程没有任何异常发生的情况下,这种方法确定的用水量将不会影响混凝土的强度或出现其他害处。但现实中不仅材料要起波动变

       化,而且非材料因素也千变万化,所以这种方法是极不科学甚至是危险的。混凝土灌注后要28天才能得到强度,如果等到28天后才发现问题,所造成的后果就太严重了。因此,严格实行水的计量是非常必要的。

       各种材料均采取严格计量的制度的情况下,而水不严格计量,他会掩盖拌和过程中拌和物的质量问题和很难找出后期强度问题的原因。这样不控制用水量的话,首先早期在拌和过程中如果材料质量、材料计量和其他因素出了问题都很难发现;其次混凝土后期强度高了除了怀凝少放了砂、石或细颗粒外,也会怀凝是否少放了水;反之强度低了,除了怀凝多放了砂、石或细颗粒外,也会怀凝是否多放了水。

       如果所有材料都采取严格过秤的制度,特别是较好地控制了用水量,那么坍落度就成了混凝土质量的晴雨表。如果坍落度变化大了,肯定有异常原因出现并且肯定能找出原因。这样就可通过找出坍落度变化的原因来控制施工质量。若多 放了细骨料、骨料中的细颗粒含量或含泥量增大了,坍落度将会变小;反之,坍落度则会变大。除了这两种常见情况之外的其他问题也都将被及时发现。当然,混凝土施工水平差的单位或个人是不能或难以采用这种方法的。混凝土施工水平差的单位如果尝试这种方法,一切问题都将在混凝土搅拌时暴露出来,造成混凝土拌和物不稠就稀从而使混凝土灌注无法进行下去。但是不能因为困难而对用水量控制不认真或又回到用坍落度控制用水量的方法上去,必须尽最大努力控制用水量。在整个混凝土施工全过程中的所有工作都规范化的情况下,才可能采用这种方法。这种方法是混凝土施工的理想方法;

       3.3由于施工人员不知道试验室的实际检测数据结果,更不知道有时混凝土施工的抗压强度的最大值和最小值相差20MPa的情况。所以,他们有混凝土永远都是合格的错误认识。这样就会胆子越来越大,甚至认识不到试验员的作用; 3.4不能把混凝土分为重要的才重视和不重要的无所谓的两种情况。如果是这样的话,由于不重要的混凝土干多了就会形成坏习惯,造成在遇到重要的混凝土时也重视不起来;

       3.5要求项目部严格按配合比施工,哪一项没做到就追究哪一项当事人的责任; 3.6如果混凝土质量事故没有造成垮塌的明显结果或外人不可能知道的情况下,免不了有人会隐瞒质量事故或问题。因为质量事故或问题很容易隐瞒。隐瞒成功

       后也不进行内部分析和奖惩。这样一来,对于有关人员在质量上的压力就会大大减小,从而放松警惕性;

       3.7 制订混凝土质量奖惩制度时,必须把从农民工、工人到最高领导者都纳入考核。最好是把有关人员的经济利益与质量挂钩。否则,很难搞好混凝土质量或造成少数人员为搞好混凝土质量而焦头烂额。

       目前材料进场基本合格。存在问题:就是试验用电没解决,老实电压不够,对试验数据有影响。