鉴定报告(5篇模版)

第一篇:鉴定报告

       鉴定报告

       XXX,男,身份证号码:330XXXX270102。该同志于2022年9月到我单位上班,现将有关情况反映如下:

       该同志曾在专卖管理员、客户经理、送货员等岗位实习,后在我单位XX市场部担任客户经理一职。在工作期间,他的突出表现得到了领导和同事们的一致肯定。该同志作为一名党员,政治坚定,觉悟较高,衷心拥护党的领导,响应党的号召,关心国家大事,积极参与党员各项活动,并参与了交通执勤等公益活动;作为我单位新进大学生,该同志谦虚谨慎,勤奋好学,工作积极主动,努力提高自己的综合素质,努力从多方面开拓自己的眼界,并在行业OA上发表多篇文章;在生活上,该同志待人诚恳,作风严谨,能自觉遵守单位和社会的规章制度,从未迟到早退。总之,该同志综合素质较好,业务能力较强,政治表现良好,法纪观念充实,服从安排听指挥,与同事友好相处,工作期间,能够做到爱岗敬业,认真负责,相信会在今后的工作中取得出色的成绩。

       XXXXXXXXX

       二〇一三年八月四日

第二篇:鉴定报告格式

       司法会计鉴定报告的格式目前尚无明确规定,一般情况下,应包括绪言、鉴定过程、鉴定结论三部分。

       (一)绪言

       绪言部分需写明鉴定根据、鉴定事由、鉴定目的和鉴定概况等内容

       1、鉴定根据,即司法会计鉴定人员进行司法会计鉴定的法律依据。通常可表述为“受本院院长委派,……”或“根据某某(司法机关)某年某月某日第某某号委托书,受该(司法机关)委托,……”等。

       2、鉴定事由,即对何案件进行鉴定。内容包括:案由即主要当事人的姓名、职务或职业、相关机构名称、鉴定对象等。

       3、鉴定目的,即通过鉴定需要查明的财务会计事实

       4、鉴定概况,即实施鉴定需要查明的财务会计事实。

       (二)鉴定过程

       鉴定过程的描述一般包括鉴定范围、鉴定材料、鉴定分析意见三方面的内容:

       1、鉴定范围,即鉴定项目及被鉴定资料的范围

       2、鉴定材料,即鉴定所见资料的记载内容。注意:一是无需对鉴定所见全部材料进行罗列,而只需写明与鉴定结论有关的内容;二是对鉴定所见资料的内容应进行概括性的记述,而无须逐一记述鉴定资料的全部内容。

       3|、鉴定分析意见,即对鉴定所见资料的评价和说明。

       鉴定分析意见只限于对鉴定材料内容进行直观的评价和说明,不应带有推理的内容;鉴定分析意见只限于对与鉴定结论有关的鉴定材料的内容进行评价和说明,不需要对所有鉴定所见资料的内容都进行评价和说明。

       (三)鉴定结论

       司法会计结论是指司法鉴定人对司法机关提请鉴定的财务会计问题,根据其对财务会计资料及相关证据的检验结果,进行科学的鉴别、分析和论证后所作的结论性意见。具有如下特征:

       1、司法会计鉴定结论是一种结论性意见,而不仅是一种书面文件;

       2、司法会计鉴定结论是司法会计鉴定人所作的结论性意见,根据我国诉讼法律的规定,只有且必须由鉴定人做出鉴定结论;

       3、司法会计鉴定结论是司法会计鉴定人针对司法机关提请鉴定的财务会计问题所作的结论性意见,既不能回避司法机关提请鉴定的问题,其结论范围也不能超出司法机关提请鉴定的范围;

       4、司法会计鉴定结论是完整的司法会计鉴定活动的结果,由司法鉴定人根据检验结果而鉴别判定的案情事实,是全部司法会计检验鉴定活动的结果。

       为突出针对性和实用性,结论必须符合以下要求:

       1、结论的内容必须与绪言部分的鉴定要求相对应,即鉴定结论只能回答绪言部分要求见鉴定的问题,切忌答非所问;

       2、结论的内容必须以检验所见事实为依据。对基本证据所不能表达的行为内容、行为过程、行为后果、行为人的心理状态及行为性质等,均不得进行表述;

       3、鉴定结论必须使用规范的财务会计术语,并应与所表述的财务会计业务的类型相称;

       4、结论必须完整地表述财务会计事实;

       5、结论用语必须确切。只能使用肯定用语或否定用语,不得使用或然用语(如不排除虚开发票的可能之类的用语);结论用语的含义必须是确切的,不得含糊不清。(如要表述为:因虚报支出已造成库存现金减少某某元,而不要表述为:帐面减少现金某某元,因为帐面减少一语没有确切的含义),结论用语之间的搭配要有逻辑性。

       6、必要时,在审计报告意见段后说明审计报告的目的以及分发和使用上的限制。

第三篇:鉴定报告

       实习单位证明

       中国矿业大学银川学院:

       09级工商管理二班王中禹同学在我公司进行了为期15天的实习。

       该生在我公司实习过程中首先能够自觉遵守本单位的各项规章制度,按时上下班、思想品德好,待人有礼,未曾出现过无故缺勤,迟到早退现象。

       该生在我公司实习过程中能够配合岗位的工作,刻苦耐劳、工作积极,认真负责,业务成绩还可以,服从上级安排,按时完成置业顾问下达的任务。

       该生在我公司实习过程中态度良好,有责任心,社交能力强,能结合实际,虚心学习,善于思考,能举一反三,对于别人提出的工作建议,可以虚心听取。在时间紧迫的情况下,加时加班完成任务。能够将在学校所学的知识灵活应用到具体的工作中去,保质保量完成工作任务。

       该生在我公司实习过程中能够积极主动探索未知,发现问题,互助协作。并能与公司同事和睦相处,乐意服从上司的任何安排,对于工作上的不懂的地方就问并能主动提出自己的见解,与其一同工作的员工都对该生的表现给与肯定。

       该生在我公司实习过程中能注重理论和实践相结合,将大学所学的课堂知识能有效地运用于实际工作中,在我部实习时能创造性、建设性地并能独立开展工作;能吃苦耐劳,工作 责任心强,注重团队合作,善于取涨补短,虚心好学,具有一定的开拓和创新精神,接受新事物较快,涉猎面较宽,有自己的思路和设想。

       该生在我公司实习过程中能灵活运用专业知识解决实际问题,给本单位留下良好的印象,也得到大家的一致好评,希望该生能在今后的工作中不断努力,更加刻苦,不断提高业务水平为今后走出社会打下良好基础。

       证明人:

       日期:2022年8月

第四篇:实习鉴定报告

       实习鉴定报告

       终于在最后一个暑假的最后半个月,去了心仪已久的文新集团旗下的一个杂志社实习。

       深深感谢老主编对我的厚爱,神交了六年,只见过两次面,却可以这样为我尽心,除了感激,还能说什么

       《新读写》,xxxx年起办,当年我还是高中生的时候,做过校对和策划。这次去,正遇上他们三年大总结,05年的发行量是16万的高位,这是上级的措辞。但据我所知,《萌芽》已有50万左右的发行量。只能说,有些效应是无法估量的。

       编辑部一共四人。主任编辑是女的,精明能干,时髦而不风尘。她曾经做过十一年的幼儿园老师,之后应聘去了《解放日报》,辗转已是主编。另外两位男编辑都是退休以后杂志社又反聘的老作家,刘老师是著名的儿童文学作家,朱老师是作协的会员。第四位是个只比我大两岁的女孩CANDIES,复旦中文系毕业,单纯,爱幻想,做事容易走神,字很漂亮,六月份刚来这里,现在是正式的编制人员了。

       我帮忙做了九月份杂志的三校审读,主任说很厉害,发现了老编辑没有发现的错误。只能说,找错别字一向是我的强项,汗~`

       之后就一直是很琐碎的事情,给来稿的学生回信,看稿改稿,送校……

       大事件是,为了发行量而举办的上海百所中学课堂作文比赛,光忙个数据我就头大了。可是看主任头更大,领导就是事情多,编辑么看书写稿改稿就好了,而办公室那些行政工作还真是要命的。

       主任说,你做一期主持人吧,也算实习的一个书面回报。又被感动了,教育报社的果然还是比较像老师,还拿实习生当自己的学生看待,能多给次机会就不会浪费。我说,好好,十一月份我会好好做的。

       新闻发布会,在气派不小的文新集团的大楼,第一次去,感觉很干净,很惬意。虽然忙了个半死,开心的是居然还碰上了母校高中的老师。更欣喜的是,她还记得我,对我说,你是我们校报的小记者吧,以前头发很长很长的那个女孩。其实这个老师并没有教过我一次课,但是却记得那么清楚,只能说……我真是个好小孩~`哈哈

       结束后,CANDIES和我逛了下淮海路,她请我喝了星巴克的咖啡,又请我吃了COCO的日式咖喱。和她聊了很多,我们有不少的共同语言,至少在文学上是可以聊得起来的人。但其他,毕竟还是相处不久的陌生人。她说,如果她是男生,一定会娶我。我笑笑,当作了笑话而已。很多事,并不只是说说那么简单的。

       最后那天,主任上午就把实习证明写好敲好章给我,拿那张纸的时候,感觉就像是一片飘忽的羽毛,没有重量。

       我知道,其实并没有结束。

       她说,我们还是做朋友吧,虽然并不是她所想的。我觉得很烦,很累,也没必要。于是,还是漠然地走开了。不是我狠心,只是已经习惯了。

       在这个丑陋的世界里,这种爱情是不存在的。

       我不断告诉自己,快乐都是暂时的,那就很好了。

       这样清醒到疼的凌晨,我还能有什么奢望?真想放肆一次,就算没有后路。

第五篇:危房鉴定报告

       危房鉴定报告

       房屋安全鉴定报告

       报告编号:2xx-xx第258号

       一、委托单位/个人概况

       单位名称 清镇市站街法律服务所 电 话 1xx-xxx-xxx-xxx

       4房屋地址 清镇市站街镇站南路 委托日期 2xx-x年4月6日

       二、房屋概况

       房屋用途 彭云等25户农房 建造年份 先后不一

       结构类别 砖 混 建筑面积 6088.18㎡

       平面形式 见附图 层 数平房、2层、3层

       产权性质 私 产 产权编号

       备 注 1.因有的房屋不规则,加上现场因素,故建筑面积的计算可能与实际略有出入,危房鉴定报告。

       2.附件一:“贵阳清镇市站街镇站南路农房鉴定分项明细表”(3页);

       3.附件二:清镇市站街镇分户农房平面示意图(19页)。

       三、鉴定目的 房屋安全性鉴定——损坏状况和损坏原因

       四、鉴定情况

       引资项目曾氏集团清镇氧化铝厂位于贵阳清镇市站街镇站南路西侧,紧临站南路。南北长约700m余,东西宽约440m,占地面积31公顷左右。施工现场见照片1、2。

       平基和贮水池等建、构筑物的开挖,岩石采用爆破施工。由彭鹰施工队和李贵辉施工队分片负责,爆破施工期由2022年7月至2022年2月底。站街镇站南路两侧彭云等25户农房产权人诉爆破施工导致房屋受损。在镇人民政府协调下,25户产权人与两个施工队共同委托清镇市站街镇法律服务所,由该所向我办提出要求进行房屋安全性鉴定,以查清房屋损坏状况和损坏原因。

       法律服务所的委托中,无有施工单位资质证书,无有公安部门批准的爆破施工作业方案。两个施工队后补的(2022年3月1日)的爆破施工方案也极其粗糙,缺乏必要的针对性。如距民房最近约20余米的贮水池的爆破施工,施工方案中只字未提。两个施工队的现场施工记录中,均未提供单孔最大装药量;施工方案中,均仅提出孔深1-4m,排距0.5~1.25m。施工方案与实施的差距,令人无法判断;不但如此,两个施工队的详细施工区域的划分,也令人模糊不清。

       2xx-x年4月8日和7月6日,我办进行了现场逐户查勘,计鉴定建筑面积约6088.18m2。

       各户鉴定情况分述如下:

       1、彭云

       两个开间的3层砖混结构房,座西朝东。18cm和24cm厚砖墙承重和围护(部分围护墙为12cm厚),底层局部内框架,预制和部分现浇钢筋砼楼盖,现浇钢筋砼屋盖。

       2、3层设内天井。室内普遍粉刷,外墙面砖和水泥砂浆罩面。建筑面积576.98

       ㎡。平面示意图见附件二p1、p2,外貌见照片3。

       1.1、此房距贮水池较近,对角净距约15m左右。

       1.2、墙体:

       1.2.1、底层后沿窗台墙有细微裂缝;

       1.2.2、第2层:前沿墙1~3轴靠3轴侧的窗间墙有2条水平裂缝,缝宽0.35mm;1交A轴纵横墙接槎处底部1.50m高竖向开裂;4轴山墙A~B段全长水平裂缝,距A轴3.70m处,还有一条达墙高2/3的竖向裂缝,缝宽0.35mm,此缝为粉刷开裂,参见照片4;A轴的C~E段也有水平裂缝。

       1.2.3、第3层:第2进深(天井)和第3进深(距贮水池较近)的内纵、横隔墙和山墙,有多条有长有短,宽窄不一的水平裂缝,最大缝宽0.10mm左右,个别水平裂缝与竖向裂缝交会。

       1.3、钢筋砼构件

       1.3.1、空心板板缝少量开裂,J—K/1—2轴第2层顶板的现浇与预制部分结合处出现全长裂缝,见照片5。

       1.3.2、天井屋面悬挑板裂缝最为发育,4个阴角其中3个出现45°裂缝,最大缝宽达1.00mm,并有渗漏,见照片6,这些裂缝与结构构造不当有一定关系;靠4轴一侧的B~C段中部悬挑板底部的裂缝宽达1.50mm左右,见照片7;接近C轴处还有平行C轴墙的板底裂缝,缝长80cm左右,缝宽约1.50mm。

       1.3.3、1~2轴间的G~H和H~J两间房的现浇屋面板都有一条裂缝,裂缝较长,宽约1.00mm,有渗漏。

       1.4、彭云房屋施工质量尚可,仅个别处结构处理欠妥(如楼梯处墙砌在板上)。墙体裂缝有的为粉刷层裂,有的深入砌体,且多呈水平状,砼构件的裂缝也较发育,特别是天井屋盖。这些裂缝虽与结构缺陷有关,但炮震加剧了裂缝的发生和发展。

       2、陈家新

       一个开间三个进深的砖混结构,平房,座西朝东。18cm厚砖墙承重、围护和隔断,现浇钢筋砼屋面板。室内普通粉刷,2022年3月刷白。建筑面积约68.15m2。平面布置见附件二p3,外貌见照片8。

       2.1、前沿挑檐梁抗倾覆力矩不够,导致梁底与砖墙结合层裂缝,参见照片10。后沿(第3进深)因温度而引起墙体斜向和水平状裂缝。

       2.2、2轴的B~C段墙体出现全高竖向裂缝,最大缝宽0.50mm,贯穿墙厚,参见照片9。

       2.3、B~C轴的屋面有一条平行2轴墙的全长裂缝,两端细,中间1/2区缝宽0.9mm。裂缝内有刷白浆迹樱参见照片11、12。

       陈家新的农房施工质量较差,墙体的竖向裂缝和屋面裂缝,虽为陈旧性裂缝,但炮震加剧了裂缝发展。因房屋不高(平房),影响不甚严重。

       3、陈家国

       一个开间,四个进深的砖混结构平房,座西朝东。砼空心砖和18cm厚砖墙承重、围护和隔断,现浇钢筋砼屋面。建筑面积约79.93m2。平面布置见附件二p4,外貌见照片13。

       3.1、整幢房屋墙体普遍且严重渗漏,系砌体施工质量不良所致。墙体潮湿,粉刷老化。

       3.2、北山墙(2轴)1~4进深和南山墙(1轴)的1、4进深的屋面板下墙体均出现连续的水平裂缝,见照片14。裂缝略显陈旧,与砌筑质量有关,但炮震加剧了裂缝的发展。第四进深的内隔墙也有裂缝发生。

       3.3、屋面钢筋砼构件基本完好,未见异常。室内地坪因空鼓出现局部细裂缝。

       4、陈家元

       两个开间,四个进深,两面临马路的2层砖混结构房。底层内框架和18cm厚墙承重和围护,2层18cm厚墙承重,18cm和12cm厚墙围护和隔断,现浇钢筋砼楼、屋盖。建筑面积291.03m2,平面布置见附件二p5,外貌见照片15。

       4.1、除部分12cm厚墙体刚度较差外,房屋施工质量较好。底层结构基本完好,仅产权人反映有4块外墙墙砖被震脱。

       4.2、第2层墙体第一进深的北侧山墙有2条斜状全墙高裂缝,裂缝处罩面白灰浆成线状震脱,见照片16;同层楼梯侧的12cm厚墙,窗侧墙出现贯穿墙厚的水平裂缝,缝处白灰浆呈线状脱落,见照片17;楼梯间的纵横墙接槎处由楼面始有1.5m高竖向新裂缝。

       4.3、客厅屋面板有一处45°角部裂缝,并有渗漏;梯间侧的卧室屋面板有一细裂缝,长约1.00m,有渗漏;走道板底有数条平行主筋方向的渗漏裂缝。角部裂缝及走道板裂缝与炮震无关。

       5、韦仕友

       三个开间的2层砖混结构房,座西向东。18cm厚墙承重、围护和隔断,现浇钢筋砼楼、屋面板。室外楼梯,西侧2层设外廊。平面布置见附件二p6,建筑面积294.15m2。

       5.1、房屋施工质量尚可。底层结构基本完好。

       5.2、第2层西进深(A~B轴)承重横墙的西端,4道墙均出现斜裂缝,以中间2、3轴墙为严重,裂缝贯穿墙厚,最大缝宽0.60mm;东进深(B~C轴)承重横墙也有贯穿墙厚的斜裂缝。这些裂缝与温度有一定关系,但炮震影响也明显,因东进深的裂缝比西进深的裂缝发育得多。5轴山墙BC段和B轴隔墙3~4轴段,出现多条竖向、斜向和水平裂缝,最大缝宽1.10mm。这些裂缝个别为暗线线槽引起,大部分与炮震有关。

       5.3、B~C/1~2轴房间的屋面板底,角部有45°裂缝,还有2条平行B轴墙的直裂缝,且有渗漏。外廊屋面板的北端板底裂缝、渗漏。除45°裂缝外,与炮震有一定关系。

       6、冯启祥

       一个开间前后两个进深的2层砖混结构房,座西朝东。18cm厚墙承重,围护和隔断,现浇钢筋砼楼、屋盖,室内普通粉刷,外墙门面口墙砖饰面,余为水泥砂浆粉刷刮糙。建筑面积91.21m2。外貌见照片18。

       6.1、底层后沿窗台墙有3条竖向裂缝,上大下小均未到底,分别为70cm、40cm、30cm长。裂缝与炮震无关。

       6.2、第2层墙体四周都有水平温度裂缝,裂缝细微,西向(后进深)重于东向。

       6.3、后进屋面板有不甚严重的细微裂缝,但有渗漏迹;板裂缝与墙裂缝(不严重)连通。参见照片19。

       冯启祥房屋施工质量尚可,山墙外粉刷差,似施工未完成。房屋裂缝有温度影响因素,炮震也有影响(注明者除外)。

       7、李志芬

       两个开间前后两个进深的砖混结构平房,座西朝东。18cm厚砖墙承重、围护和隔墙,现浇钢筋砼屋盖。建筑面积89.38m2。外貌见照片20。

       7.1、北侧开间的内隔墙和后沿外纵墙都出现裂缝。隔墙裂缝呈45°状,先斜后水平发展,缝长2.00m许;外纵墙的裂缝见照片23,贯穿墙厚,缝宽1.00mm。

       7.2、现浇钢筋砼屋面板的后进深南侧间,3个角部裂缝并渗漏(参照片22)系

       施工质量引起;平行纵墙长3.80m的板底裂缝,两端未发展至墙,裂缝细,但渗漏厉害,见照片21。

       7.3、现浇板在墙支承处的负弯矩部分,配筋存在问题,导致墙面普遍渗漏潮湿。

       7.4、地坪有少许细微裂缝。

       李志芬房屋建造质量存在一些天先不足,炮震加剧了墙、砼构件的裂缝开展。

       8、黄安凤

       两个开间,前后两进深的砖混结构平房,座西朝东。18cm厚砖墙承重、围护和隔断,前进深中轴线为扶壁柱和钢筋砼梁,现浇钢筋砼屋盖。建筑面积71.42㎡。外貌见照片24。

       8.1、屋面挑梁下有水平状细微裂缝,最大缝宽0.05mm;北侧山墙有全墙长的墙顶处水平裂缝;西北大角纵墙有45°斜状的粉刷层裂缝;室内中间纵隔墙的南开间有60°的斜裂缝,缝宽0.20mm,此段墙门侧墙体有先斜后水平的贯穿墙厚裂缝,缝长大于1.00m,最大缝宽1.50mm,见照片25。

       8.2、地坪虽有空鼓现象,但裂缝发育,有的还有错位。后进深中轴墙墙根两侧都有裂缝,最大缝宽1.50mm,后进的北间房内门处地坪有1.00mm的断续裂缝,南间房的床头下地坪有一条不很长的3.00mm宽裂缝,并略有错位。

       黄安凤的墙体裂缝和较发育的地坪裂缝与炮震有明显关系。

       9、黄龙虎

       两个开间,前后两个进深的砖混结构平房,座西朝东。18cm厚砖墙承重,围护和隔断,现浇钢筋砼屋面。建筑面积73.46m2。外貌见照片26。

       房屋质量尚可,炮震有一定影响。如后纵墙窗洞靠两侧山墙一边各有一条水平状细裂缝,缝宽0.05mm;后沿墙南开间窗洞南下角有80cm左右长的斜裂缝,缝宽0.10mm等。此外,挑梁下墙有水平细裂缝,北山墙外侧水泥砂浆粉刷有粉刷层裂缝,室内墙体有渗漏。

       10、温国智

       两个开间,前后两个进深的砖混结构平房,座西朝东。18cm厚砖墙承重、围护和隔断,2轴B~C段为扶壁柱上钢筋砼梁承重,现浇钢筋砼屋盖。建筑面积79.69m。平面布置见附件二p7,外貌见照片27。

       10.1、B轴隔墙的2~3轴段,由地面起1.60m高以上,有竖、斜状裂缝,裂缝中间大,两端细,最大宽度0.45mm,裂缝虽有陈旧迹,也有震动影响;内门(一樘)和A轴墙的2轴处的门上墙体有竖向裂缝,最大缝宽1.40mm,见照片28。

       10.2、屋面砼构件裂缝较发育

       10.2.1、1~2轴距B轴50cm左右有一条平行B轴的全板长渗漏裂缝,靠近2轴端呈斜状与梁支座处交会,最大缝宽1.20mm,见照片29。

       10.2.2、2~3轴/A~B轴房间顶,中间有通长裂缝,缝呈渗漏状。

       10.2.3、1~2轴/A~B轴间,屋面板一个角部有45°裂缝,渗漏;2~3轴/B~C轴近B轴角部,屋面呈30°裂缝,渗漏严重,见照片30。

       10.2.4、现浇屋面的施工在结构构造上存在严重缺陷,砼梁和墙与板的支座处负弯矩钢筋配置不足,板面出现裂缝(无法上屋面检查),导致1轴山墙,B轴的墙2~3轴段的墙顶部和砼梁下漏雨潮湿。

       温国智房屋的屋面板施工虽有缺陷,但板的直裂缝(角部裂缝为缺陷所致)和墙体裂缝与炮震有关。

       11、冯启英

       1992年建造的冯启英2层砖混结构房,座西朝东。位于施工贮水池的东西角方

       向。

       底层:前进深2轴为扶壁柱上设钢筋砼梁承重,余为18cm厚砖墙承重、围护和隔断,两个开间均为4.4m跨,予制钢筋砼空心板顶。

       第2层:北侧设室外楼梯,上至西侧外走廊进入第2层。2层为18cm厚砖墙承重,隔墙、后纵墙为18㎝厚,前纵墙置于外挑1m的悬臂板上,墙厚12㎝,现浇钢筋砼屋盖。建筑面积191.81m2。外貌见照片31,平面布置见附件二p8。

       11.1、墙体:底层墙体裂缝不发育。第2层面面墙体都有裂缝,裂缝有竖有斜,最大缝宽0.45~0.50mm,大部分贯穿墙厚。经剥离检查,砖的几何尺寸差,缺棱掉角,砌筑砂浆强度低,手捻即碎,粉刷砂浆全是砂粉。见照片32。砌体质量差,刚度弱是裂缝的主要原因,震动影响是次要的。

       11.2、预制板跨度大,板缝开裂多条,导致2层地板砖,沿预制板缝细微开裂。屋面现浇板个别出现角部裂缝、渗漏。参照片33。

       11.3、西侧外走道在楼梯入口处,板和走道栏板都有裂缝,栏板已错位,呈破坏状。施工差是主要的,炮震影响是次要的。

       12、张光临

       两个开间,三个进深,2层(局部3层),另有地下室的砖混结构房,座西潮东。房屋各层平面布置不一。底层平面示意见附件二p9,第3进深为后期续建。

       承重墙,第一进深底层4轴为钢筋砼梁,其它为24㎝和18cm厚墙;围护墙有24cm厚,有18cm厚;隔断墙有24cm厚,有18cm厚和12cm厚,鉴定材料《危房鉴定报告》。预制钢筋砼空心板楼盖,现浇钢筋砼板屋盖。建筑面积304.97m2(不含地下室)。外貌见照片34。

       12.1、第2层的4轴墙(18cm厚)有6条之多的裂缝,每条缝长约为2/3墙高,大部分贯穿墙厚。究其原因,置于简支梁上的该墙,其梁(非框架梁)的刚度较弱,炮震影响最宜在梁上墙体反映出来。故该墙裂缝发育,以竖向裂缝为主,少量为斜裂缝,且呈上大下小状。2层其它墙体也有裂缝,但不发育。

       12.2、现浇屋面在E轴的4~7轴区段近E轴处,出现平行E轴的直线状裂缝,4轴端与墙体裂缝相连,另一端未发展至墙。裂缝处有渗漏迹,与炮震有关。见照片35。

       屋面挑檐板的角部严重开裂,渗漏呈滴水状,该裂缝为陈旧裂缝,与炮震无关。参见照片36。

       12.3、第3进深(A~B轴)为续建部分,新老墙体的结合处有些裂缝,地(楼)面也有裂缝。属差异沉降引起。查勘时裂缝尚不严重,使用中应加强观察。

       底层中间通道水磨石地坪,嵌条处有2条垂直长方向的细缝裂缝,系施工不仔细所引起,不影响结构安全和使用。

       13、刘孟祥

       两个开间,前后两个进深的2层(另带半地室)砖混结构,座西朝东。18cm厚砖墙承重、围护和隔断,现浇钢筋砼楼、屋盖。室内楼梯设在房屋西北角。建筑面积约200.00m2(不含半地下室)外貌见照片37。

       13.1、楼梯所在的西北角室内地坪呈45°裂缝,且有较严重地面变形错位。据产权人介绍,该房屋此处地处岩石,其它为软土地基。地坪的开裂变形,系因其地坪下土壤软硬不一,压缩沉降有异,非炮震影响。

       13.2、墙体:虽房屋地基一个角部处于岩基上,地基软硬不均,但未对墙体构成危害,承得墙体基本完好。照片38所示裂缝,为砌在开洞楼板的洞边缘的楼梯栏板墙(12cm厚),结构上失误,楼板的变形下挠,导致栏板墙水平裂缝。水平裂缝多条,缝宽达2.00mm之距。

       13.3、钢筋砼构件:西北角楼梯间的楼板,因大开洞(施工中可能未作必要的洞

       口加强),且为楼梯一端的支点,结构薄弱而开45°的对穿并渗漏裂缝,见照片39。

       后进深西南角的楼面地砖几块连贯裂缝,缝长达2.10mm,地砖面集水,砼板底未见渗漏,说明板结构基本完好。

       现浇屋面在西北大角房间的中部出现裂缝,缝宽0.30mm左右,有渗漏。参见照片40。

       13.4、刘孟祥的房屋结构构造上存在严重缺陷和不足,炮震影响是某些裂缝的次要原因。

       14、黄庆忠

       黄庆忠农房如照片41所示,座西朝东。3层,另带地下室,建筑面积约600.00

       ㎡(不含地下室)。24cm厚砖墙承重和围护,18cm厚墙隔断为主,部分隔断为12cm厚,现浇钢筋砼楼、屋盖。室内中级装修,外墙面砖和水泥砂浆罩面。

       该户房屋施工和装饰工程质量较好。距房屋外墙最近约30m左右平基放炮,震动未危及结构安全。但第2、3层的各2个卫生间及个别门框侧的室内墙砖和屋面女儿墙的少量瓷砖,受炮震影响开裂、裂碎、脱落、参见照片42。但正立面外墙几块墙砖脱落,系因施工质量不良,与炮震无关。同样受炮震影响,东北大角的房间现浇屋面砼板出现平行后纵墙的裂缝,裂缝为新迹,并有渗漏,参见照片43。该处屋面无荷载。2层装饰吊顶阴角线条少量松脱,有的系施工不好,有的与炮震有关。

       15、张乔友

       两个开间两个进深的3层砖混结构,座西朝东。建筑面积约400.00m2,外貌见照片44。24cm厚砖墙承重和围护,18cm厚砖墙隔断,现浇钢筋砼楼、屋盖。屋面采用装水隔热。

       15.1、此户距爆破点较远,墙体基本完好。仅部分墙体有不影响结构安全使用的温度裂缝,个别门、窗角部有细微裂缝,缝宽0.05㎜左右。

       15.2、钢筋砼构件:楼层砼板未见开裂和变形下挠。前进深屋面板粉刷层有一条细微裂缝,未发展至墙,屋面有水的情况下未见渗漏;后进南侧卧室屋面板的一个角部有45°裂(结构构造欠妥所致),曾有过渗漏迹,现屋面有水的情况下未见渗漏。

       16、严华碧

       两个开间、前后两个进深的2层砖混结构房,紧临施工贮水池南侧,座北朝南。24cm厚砖墙承重,18cm厚砖墙围护,现浇钢筋砼楼、屋盖。平面布置见附件二p10,外貌见照片45。建筑面积145.42m2。

       16.1、前护坡和室内地坪有裂缝。

       16.2、后沿2层窗框周边受震害,已经修补,玻璃裂碎若干。

       16.3、楼板未见异常,屋面板A~B轴交1~2轴1条裂缝,交2~3轴2条裂缝,裂缝垂直A轴墙,最大宽度0.30mm,都有渗漏迹。参见照片46。

       房屋受损明显与炮震有关。

       17、陈大菊

       5个开间外廓式2层砖混结构房,紧临施工贮水池南侧,座西朝东。18cm厚砖墙承重和围护,现浇钢筋砼楼、屋盖。建筑面积152.88m2。平面布置见附件二p11,外貌见照片47。

       该户受炮震影响,墙、柱出现裂缝。底层A轴墙的4~6轴段两樘窗的窗台墙都有斜裂缝,B轴墙的4~5轴间有1/2墙高的斜裂缝,最大缝宽都在2.00mm内。第2层A轴墙的5~6轴窗间墙有如照片48所示的2.00mm水平裂缝,4轴柱顶周边有2.00mm宽的水平裂缝,见照片49。

       此外,2层挑梁与墙结合处和房屋西南大角的2层墙,有不严重的水平和斜向温度裂缝。楼、屋面板未见异常,但屋面渗漏严重。

       18、陈华

       陈华的房屋平面布置如附件二p12所示,A~B轴间为后期接间房,座北朝南。18cm厚砖墙承重和围护,现浇钢筋砼楼、屋盖。2层、建筑面积243.64m2。外貌见照片50。

       该房除前沿接间房(A~B轴)的楼板,因新浇砼与原悬挑板结合处施工不良,有较大裂缝;1~2轴楼梯间及小房的2层墙顶部有温度引起的水平、斜向裂缝(参照片51);接间部分的屋面有如照片52的裂缝,并有渗漏。屋面板的裂缝与施工可能有一定关系;与炮震也有一定关系。

       19、宋卫

       宋卫的房屋平面布置如附件二p13所示,座北朝南,24cm和18cm厚砖墙承重和围护,现浇钢筋砼楼、屋面。2层,建筑面积152.52m2。外貌见照片53。

       宋卫房屋的墙体施工质量较好,抗拒炮震影响的能力较强。故仅其第2层局部墙体因温度影响,有不影响结构安全使用的温度水平裂缝。楼梯一端支承在开洞的楼板上,引起如照片54的长约1.00m许,宽约0.20mm的楼板裂缝。屋面板的粉刷层有长约1.00m左右的裂缝。这些裂缝都因炮震有些加剧。

       20、卢启先

       房屋位于站南路东侧,平面布置如附件二p14所示,座东朝西。平房,建筑面积78.84m2。外貌见照片55。18cm砖墙承重,围护和隔断,现浇钢筋砼屋盖。

       房屋向马路一面的前沿墙出现裂缝,已斜向为主,室内外均有反映,墙砖震裂,明显为震害所为。参见照片56。

       21、周学义

       周学义房屋位于站南路东侧,座东朝西。平面结构力系传递途经缺乏简捷明潦,楼板大面积开洞,造成房屋结构上先天不足。平面布置参附件二p15,外貌见照片57。2层,局部3层,建筑面积约600.00m2。以24cm厚砖墙承重为主,也有18cm厚墙承重和围护,第3层甚至用12cm厚砖墙承重(墙长17.40m,单开间长5.40m)和围护。现浇钢筋砼楼、屋盖。屋面露台设琉璃瓦顶盖。

       21.1、墙体:第2层厨房(位置见平面示意图)门侧的楼梯下墙体出现竖向裂缝,见照片58。第3层A轴12cm砖墙出现窗台墙竖向裂缝和窗间墙水平裂缝,见照片59、60;这与结构构造的不合理有关,与炮震影响关系不大。

       21.2、楼、屋面砼板:第2层大开洞的楼板作板式楼梯一端的支承,从现场查勘看,未见采取必要的技术构造措施,板开裂在所难免,见照片63。照片61、62所示为厨房屋面板的板底裂缝和板面维修的状况,为炮震影响的证据不足。

       21.3、琉璃瓦部分松脱。

       22、周乔林

       位于站南路东侧的周乔林房屋,座东朝西。两个开间,前后两个进深,18cm砖墙承重、围护和隔断,现浇钢筋砼屋面。平房,建筑面积81.53m2。平面示意图见附件二p16。

       房屋后沿(C轴)的2~3轴窗台墙有宽达2.00mm的斜裂缝,后檐口悬挑板有贯穿板厚的裂缝,均属陈旧性,见照片64、65。与炮震影响无关。

       23、陈朝明

       位于站南路东侧的陈朝明房屋,座东朝西。平面如附件二p17所示,局部内框架,24cm和18cm厚砖墙承重、围护和隔断,底层顶为预制空心板(局部现浇)楼板,其它为现浇钢筋砼楼、屋盖。3层,建筑面积410.91m2。外貌见照片66。

       炮震影响主要在第3层,如第3层D轴的1~3轴段窗间墙水平裂缝,缝宽大于1.00mm,见照片67;D~E轴间墙体的水平裂缝(宽1.00㎜左右),见照片68;1~3轴异型房靠D轴附近的3层地面细微裂缝,第2层客厅地面砖的2条裂缝(一条较短,一条长约1.50m),也因炮震而发生。

       底层顶空心板的2条板缝的细微开裂,2层客厅顶钢筋砼现浇板的2处角部 45°裂缝。见照片69、70。均为施工质量引起。

       24、胡珍柱

       胡珍柱的房屋位于站南路东侧,座西朝东。房屋为前后两部分,两部分由楼梯间和内天井连结。平面布置见附件二p18。外貌见照片71。

       靠马路的前沿部分(A~B轴)为内框架结构,后面部分(C~D轴)为砖混结构。两部分底层均为24cm厚砖墙承重和围护,2层以上为18cm厚砖墙承重、围护和隔断,但砖混结构部分的隔断墙3层与底,2层不在同一轴线上,即第3层东西走向的内隔墙全部砌在钢筋砼板上,结构上存在严重隐患。两部分均为3层,建筑面积695.38m2。

       24.1、内框架部分基本完好,仅第2层钢筋砼顶板的一个角部出45°斜裂缝,并有渗漏,见照片72。系施工质量引起。

       24.2、砖混结构部分问题较多。一:各层楼、屋面板均有程度不一的东西向裂缝,屋面板重于楼板,参见照片73;二:第3层地坪,有一个开间的2条较细东西向裂缝,一直发展至天井悬挑板。上述两处除结构上的先天不足外,炮震是有影响的;三,因屋面、楼面的裂缝,粉刷层受潮,故其开裂普遍。但需指出,有些裂缝系暗槽布线引起。

       24.3、少量玻璃震裂。

       25、王学富

       位于站南路东侧的王学富房屋,座西朝东,平面布置如附件二p19所示。24cm厚和18cm厚砖墙承重和围护、隔断,现浇钢筋砼屋盖,平房,建筑面积114.88m2。外貌见照片74。

       25.1、墙体:北侧山墙自由长度近12.00m,刚度偏弱,靠A轴端有不长的墙体斜裂缝,不影响结构安全。B轴为后加砌隔墙,因与原墙接搓砌筑不佳而出现接槎处竖向裂缝。

       25.2、4~5轴的A~C轴段各间房的中部都有一条平行A轴墙的裂缝,有渗漏迹,见照片75。此裂缝与施工质量和温度影响有关,炮震影响特征不明显。

       五.损坏原因分析

       各户农房的损坏原因,见附件一的损坏原因分析,并应与“鉴定情况”参照。

       在“鉴定情况”中,各户农房的每一损坏状况,基本均将其损坏原因作了说明,并在附件一的“损坏原因分析”栏中作了简要提示。因本鉴定的主要目的是确定损坏与炮

       震的关系,故无关系者未予提示。有些房屋的主要问题是施工质量较差,结构上和构造上存在缺陷,如钢筋砼板的负筋和构造钢筋欠妥,砖墙砌在砼板上等,先天不足,造成损坏。

       六.鉴定结论

       根据JGJ125—99《危险房屋鉴定标准》5.2、5.3和5.4等节规定,对各户房屋进行了逐户综合判断。各户房屋的鉴定结论见附件一。

       七.处理建议

       附件一中对各户均提出了相应的处理建议

       八.检测鉴定人员

       权钧,宋娟,唐敦模,龙正发,侯波,熊杰。

       九.鉴定单位技术人员签章

       摄 影:

       鉴 定 单 位

       资料整理:(公章)

       项目负责人:

       鉴定负责人:

       鉴定日期:2022年4月8日

       7月6日

       附件一

       贵阳清镇市站街镇站南路农房鉴定分项明细表 共3页第1页

       序号 户 名 结构类别及层数 建筑面积

       (m2)损坏原因分析 鉴定

       结论 处理建议彭 云 砖混结构 3层 576.98 结构个别处有缺陷,炮震影响加剧了裂缝的发生和发展。B 加固维修陈家新 砖混结构平房 68.15 施工质量不佳,炮震加剧裂缝发展 B 加固维修陈家国 砖混结构平房 79.93 砌体施工质量差,炮震加剧裂缝发展 B 维修陈家元 砖混结构 2层 291.03 炮震影响 B 加固维修韦仕友 砖混结构 2层 294.15 炮震影响 B 加固维修冯启祥 砖混结构 2层 91.21 炮震有一定影响 B 维修李志芬 砖混结构平房 89.38 施工质量较差,炮震影响 B 加固维修黄安凤 砖混结构平房 71.42 炮震影响 B 维修、墙体加固黄龙虎 砖混结构平房 73.46 部分墙体裂缝为炮震影响 B 维修

       附件一

       贵阳清镇市站街镇站南路农房鉴定分项明细表 共3页第2页

       序号 户 名 结构类别及层数 建筑面积

       (m2)损坏原因分析 鉴定

       结论 处理建议温国智 砖混结构平房 79.69 炮震影响(砼板角部裂缝为施工不良)B 补强加固冯启英 砖混结构 2层 191.81 施工质量差是主要原因,炮震影响是次要的 C 补强加固或

       翻建第2层张光临 砖混结构 2层(局部3层)304.97 部分-裂缝为炮震影响 B 加固维修刘孟祥 砖混结构 2层 约200.00 结构存在严重缺陷和不足,炮震影响是次要的 B 加固,楼梯栏板墙宜改为轻质材料黄庆忠 砖混结构 3层 约600.00 炮震影响 B 维修张乔友 砖混结构 3层 约400.00 B 维修严华碧 砖混结构 2层 145.42 炮震影响 B 维修陈大菊 砖混结构 2层 152.88 炮震影响 B 加固维修陈 华 砖混结构 2层 243.64 屋面板的裂缝与炮震影响有一定关系 B 维修

       附件一

       贵阳清镇市站街镇站南路农房鉴定分项明细表 共3页第3页

       序号 户 名 结构类别及层数 建筑面积

       (m2)损坏原因分析 鉴定

       结论 处理建议宋 卫 砖混结构 2层 152.52 炮震有影响 B 维修卢启先 砖混结构平房 78.84 炮震影响 B 维修周学义 砖混结构 2层(局部3层)约600.00 B 加固维修周乔林 砖混结构平房 81.53 B 维修陈朝明 砖混结构 3层 410.91 部分-裂缝为炮震影响 B 维修胡琴柱 内框架及砖混结构3层 695.38 砖混部分结构先天不足,炮震有一定影响 内框架结

       构B;砖混结构C 砖混部分翻建或加固王学富 砖混结构平房 114.88 B 维修