第十章施工场地的控制测量

第一篇:第十章施工场地的控制测量

       第十章施工场地的控制测量

       一、填空题

       1.建筑场地的平面控制,主要有建筑基线、建筑方格网等形式;高程控制在一般情况下,采用四等水准测量方法。

       2.建筑基线常采用的形式有三点“一”字形、三点“L”形、四点“T”字形、五点“十”字形等形式。

       二、单项选择题

       1.下述的说明(A)正确。

       A.建筑基线是土木工程建筑中具有准确长度直线段。

       B.建筑基线是对建筑工程产生控制作用的直线段。

       C.建筑基线是具有准确长度并对建筑工程产生控制作用的直线段。

       2.下述的说明(A)正确。

       A.建筑方格网是一种基于建筑基线形成的方格形建筑控制网。

       B.建筑方格网是由方格组成的网形。

       C.建筑方格网是由建筑物点位形成的直线段构成的方格网。

       3.下列叙述中不是建筑基线的常用形式的是(B)。

       A.三点一字形B.四点十字形C.三点L形

       三、简答题

       2.建筑场地平面控制网常用的布网形式有哪两种,各自适用于什么工程中?

       答:建筑场地平面控制网常用的布网形式有建筑基线和建筑方格网两种,建筑基线常用于建筑场地面积较小,平面布置相对简单,地势较为平坦而狭长的建筑场地。建筑方格网常用于地形较平坦的大、中型建筑场地,且主要建筑物、道路及管线常按互相平行或垂直关系进行布置。

       3.试述建筑基线、建筑方格网的概念。

       答:建筑基线是在建筑场地内布置一条或几条基准线,作为施工测量的平面控制,称为建筑基线。建筑方格网时根据建筑场地内主要建筑物、道路及管线的方向,布置成由正方形或矩形格网,作为施工平面控制网,利用其定位放线时,可按直角坐标进行,测设数据易求,测设精度高,称为建筑方格网

       5.建筑基线设计时应注意哪些问题?

       答:设计建筑基线设计时应注意:①建筑基线应平行或垂直于主要建筑物的轴线;②建筑基线主点间应相互通视,边长为100m~400m;③主点在不受挖土损坏的条件下,应尽量靠近主要建筑物;④建筑基线的测设精度应满足施工放样的要求;⑤基线点应不少于三个,以便检测建筑基线点有无变动。

第二篇:建筑工程测量-场地平整施工测量

       项目八

       场地平整施工测量

       一、实训目的与要求

       1、掌握场地平整施工测量的方法与测设步骤。

       2、掌握场地平整施工测量的土方量计算。

       二、实训仪器与工具

       水准仪、水准尺、木桩、斧头、测伞。

       三、实训方法与步骤

       如图,在填挖土方量平衡的前提下,计算填挖土方量,并进行场地平整测设.1、测设方格网

       平整场地设计时,需在该场地的地形图上布设普通方格网,边长10m~40m,一般多用20m,方格的大小视地形情况和平整场地的施工方法及工程预算而定,地面起伏较大时宜用10m。

       2、场地地面平均高程计算

       H平=∑(Pi×Hi)/∑Pi Hi——方格点的地面高程; Pi——方格点的权。

       3、确定设计高程

       (1)若将场地平整为一个水平面,要求填挖土方量平衡,则场地地面平均高程H平就是各点的设计高程。

       (2)场地若需平整成有一定坡度的斜平面,首先要确定场地的平面重心点的位置和设计高程, 然后根据各方格点至重心点的距离和坡度求得方格点与重心点间高差,则可推算出各方格点的设计高程。

       4、计算各点的挖填高度

       根据各方格网点的设计高程和地面高程 , 即可计算各点填挖高度(填挖数)填挖数 =(设计高程)-(地面高程)填挖数为 “ ” 时 , 表示填土高度 , 填挖数为 “ 一 ” 时 , 表示挖土深度 , 各点的填挖数标注在相应方格点右下方。

       5、确定挖填分界线位置 设计高程面与原自然地面的交线称为填挖分界线或零线,在零线上不填也不挖。

       6、土方量计算

       (1)整格为填或挖的 , 计算公式为 : V=¼∑hi×S

       (2)方格中挖填兼有时 1)被分成锥体 :

       v1S1(ab)Sb

       V22 33S3(bc)Sd

       V44 33V3(2)被分成棱柱体 : V1S1S(ab)V22(cd)44

       7、填挖边界和填挖高度测设

       当填挖边界和士方量计算无误后 , 可根据土方计算图 , 在现场用量距方法定出各零点位置 , 然后用白灰线将相邻点连接起来 , 即得到实地的填挖分界线。填挖高度注写在相的方格点木桩上 , 作为施工的依据。

第三篇:施工测量过程控制范文

       施工测量过程控制:

       1.主控方案的确定:

       右岸上游围堰支线,隧洞全长807.7米,结合《水利水电工程施工测量规范》(DL/T5173-2022)及监理部门的相应规定, 工程平面施工控制导线网采用金沙江平面坐标系统,高程采用黄海高程系统。本着“从整体到局部,先控制后碎部”的测量原则,围绕着工程施工的整体部署,及时进行了各级控制点的引测工作。

       1.1洞内平面控制测量采用三等光电导线的精度要求进行敷设,导线分为基本导线(贯通测量用)和施工导线(施工放样用)。洞内施工导线采用相应光电导线的精度要求进行敷设。点位布置在两侧洞壁上,采用强制对中标盘,两导线独立观测。隧道每向前延伸一段后,施工导线点与基本导线点重合,进行检核。

       1.2洞内的高程控制采用三等水准测量,并与施工放样过程中采用的三角高程进行比对,以进行实时检校。

       2.主要测量设备及人员配置:

       2.1 控制测量采用的主要仪器设备为瑞士徕卡公司产的TCR1201全站仪,其测角精度与测距精度完全满足规范要求。测量仪器均按国家规定每年送国家授权检定部门进行了检定,方进行使用。

       2.2人员配置上组建了一支具有丰富经验、良好职业素质的测量队伍,为施工一线做好了技术保障。

       3.测量放样

       3.1直接由等级控制点(首级及加密控制点)进行放线,或由细部临时加密的点线进行放样。重要部位采用首级控制点进行放样。做到“四无”,即无缺测、无漏测、无不符合精度、无违时;“四随”,即随时观测、随时记录、随时计算、随时校核。

       4.贯通误差预计与实际贯通误差

       4.1施工放样前,对隧洞进行了贯通误差的预计计算,经检查,采用上诉控制方案,对于此短隧洞而言,完全可以满足贯通要求。

       4.2贯通误差的施测, 采用精密导线测量,在贯通面附近定一临时点,由进出两方向分别测量该点的坐标,所得的闭合差分别投影至贯通面及其垂直的方向上,得出实际的横向和纵向贯通误差,结果满足《水利水电工程施工测量规范》(DL/T5173-2022)中的相关规定。

       右岸上游围堰支线在严谨的测量过程控制下完成了施工任务。

第四篇:控制测量简报

       勘测规划院完成呼兰区、木兰县高标准基本

       农田整治项目控制测量工作

       今年6月,按照市局安排,我院承担了呼兰区和木兰县高标准基本农田整治项目工作,院领导十分重视,召开专题会议布置,制定工作计划,认真抓好落实,经过测量人员两个多月的努力,目前已完成该项目的控制测量工作。此项目为我市重点项目,总规划用地365平方公里,涉及哈市2个区、6个乡镇,总投资达亿元。为及时完成任务,我院派3个作业组驻外作业。

       测量人员克服高温多雨等困难每天肩扛仪器室外徒步作业长达9个小时,经常不吃午饭,晚上还要及时将采集信息进行计算汇总。由于项目区内地势多变,水平落差不一,增加了工作量。本次测量共埋设平面控制点150个,三等水准测量140公里,四等水准测量400公里,现状补测补绘150平方公里及道路、沟渠综合断面测量200公里。此次控制测量任务的完成,为下一步规划设计工作提供有力的数据支撑。

第五篇:场区控制测量

       场区控制测量

       一、场区平面控制测量

       1、场区平面控制网可根据场区地形条件和建筑物的布置

       情况,布设成建筑方格网、导线及导线网、三角行网。

       2、对于建筑面积大于1平方公里的工程项目,应建立一级

       或一级以上精度的平面控制网,对于建筑面积小于1平方公里的工程项目,可建立二级精度平面控制网。

       3、控制网点位,应选在通视良好、土质坚实、便于施测、有利于长期保存的地点。并做好标示。

       4、方格网的布设,应尽量与建筑物设计轴线平行,并构成正方形或矩形格网。

       5、方格网法水平角观测的技术要求:一级精度的平面控制

       网测角中误差≤5″,二级精度的平面控制网测角中误差≤8″。

       6、当采用导线及导线网作为场区测量控制网时,导线边长

       应大致相等,相邻边的长度比,不超过1:3。

       二、场区高程控制网

       1、场区高程控制网,应布设成闭合、附和路线。

       2、大中型施工项目的场区高程控制测量精度,不应低于三

       等水准。

       3、场区内的水准点,可单独布设在相对稳定的地点,也可

       以设置在平面控制网上。

       4、施工中当,当少数高程控制点不能保存时,应将其高程

       引测至稳固的地方,引测得精度,不应低于原高程点的精度等级。