水泥进场复验有哪些规定

第一篇:水泥进场复验有哪些规定

       水泥进场复验有哪些规定?

       水泥进场复验的项目应当按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2022)的规定执行。

       进入施工现场的水泥,一般应复验水泥的强度、安定性和凝结时间。其主要抽样方法和数量如下:

       水泥应有生产厂家的出厂质量证明书和试验报告(内容包括厂别、品种、强度等级、生产日期、出厂编号和试验编号;包括厂家3天

       试验报告和28天补强报告);

       水泥进厂后监理应检查水泥的包装和标志,并核对包装、标志是否

       与水泥的出厂检验报告相一致;

       使用前必须进行复试,复试批量应符合现行施工质量验收的规范的规定,一般应待水泥三天强度复试报告合格后才能同意使用;

       水泥复试项目主要包括:抗压强度、抗折强度和安定性。必要时应

       加试凝结时间等;

       水泥采用快速试验者,合格判定应以标养28天强度为准;

       水泥试验单要有试验结论,水泥质量有问题时,经工程技术人员书

       面确认降级使用条件下,应注明使用的工程项目部位和不影响该部

       位的质量要求;

       混凝土试配单、混凝土试块试验报告单上注明的水泥品种、标号、试验编号应与水泥出厂证明或复验报告上的内容相一致。

       验收批划分及取样数量:

       1)以同一水泥厂、同品牌、同强度等级、同一出厂编号,袋装水泥每≤200t为一验收批,散装水泥每≤500t为一验收批,每批取样一组(12kg)。

       2)从20个以上不同部位或20袋中取等量样品拌和均匀。

       3)对用水泥以同一水泥厂、同一强度等级和同一出厂编号作为一个验收批。

第二篇:原材料复验规定

       原材料进厂检验的补充规定

       为了确保起重机所用原材料包括:板材、型材、棒材和焊材符合相关的技术要求。特对原材料进厂检验做如下补充规定:

       1、批量进厂的板材,物管部门要持钢厂原始材质单到质管部检查室申请验收和做规格批号的10%复验。复验的主要内容是五种化学成分C、Si、Mn、S、P和机械性能如:бs、бb、δ5。

       2、复验原则及重点:

       ① 对原始材质单有疑问的及无材质单的;

       ② 第一次订货单位;

       ③ 批量大于50t或炉批号多的一定抽查并可适当加大比例。

       3、采购板材若从钢材经销部门进货,报验时所持材质证明书为复印件的要加盖经销部门的单位红章,要复验20%~30%的批号规格,复验的主要内容是五种化学成分C、Si、Mn、S、P和机械性能如:бs、бb、δ5冲击功Ak。

       4、购进的型材、棒材如果无材质证明书或无标记时,必须要切取试样进行复验。复验的指标要按相应的标准执行。

       5、材料的代用:必须由原设计部门出具材料代用通知单或按通知单的复验要求合格后方可发放使用。任何采购人员无权自做代用决定,否则检验人员拒绝验收。

       6、所用焊材:必须要符合母材焊接所需的材质指标要求。对采购的焊接材料如:焊丝、焊条、焊剂必须要带有材质证明书,否则不允代用和使用。

       渤海造船有限公司质管部

       2022/07/25

第三篇:复验申请书

       篇一:复验申请 附件四 复验申请表 篇二:复检申请 复检申请

       质量技术监督局:

       1、按照国家标准,我厂对每天生产的产品均进行质量检验,经查检验报告,该批次面粉的自检水分为 %。

       2、因冬季属于销售淡季,该批次产品共袋目前均存放在成品库房中,未出厂。

       针对贵单位给出的检验结论,我厂自查小组分析造成所抽检面粉水分超标的原因可能有以下两个方面:

       1、我公司检验设备出现异常或者检验人员未按标准要求进行检验,造成当天检验报告结论出现偏差,未及时反馈出产品质量问题;

       2、贵单位抽样当天天气较寒冷,抽检人员抽样后未将样品放置在密封的容器中,造成样品吸水,导致最终检测样品水分含量增加。为了更好的把控面粉质量水平,检验我公司所使用检验设备的稳定性及操作人员的检验水平,保证所出厂的所有产品均符合标准,更好的保护消费者利益,特向贵单位提出复检请求(该批产品目前依然在成品库房中,可保证两次检验结论的可比性)。如果这次的检验结果和前一次的抽样结论一致,我厂将组织整改,将该批产品回机,同时将所有检验设备全部重新检定,并考核检验员,从根本上保证产品的质量。请贵单位批准我厂的复检申请!谢谢!

       面粉厂

       年 月 日篇三:申请复验报告

       申请复验报告

       合肥市消防支队:

       根据贵队2022年2月对联合利华新建牙膏厂的验收意见,我单位已进行了整改,具体如下。请贵队给予复验为感。

       合肥联合利华(中国)有限公司 2022年4月2日

第四篇:复验申请

       建筑工程消防验收复查申请

       致:衡水市公安消防支队

       贵支队对我单位申报的龙熙顺景B区20#楼工程(受理凭证文号:衡公消验凭字【2022】第0016号,审核意见书文号为衡公消审字【2022】第0229号)进行了消防验收,提出了整改意见,我单位立即确定了整改方案,马上落实整改措施,按照要求整改,现将整改内容及整改后照片附下:

       1.存在问题:电梯轿厢是用可燃材料装修,不符合《高规》规定。

       改正:拆除电梯轿厢装修用的可燃材料。

       2.存在问题:部分感烟探测器的安装间距超过15m,不符合《火灾自动报警系统设计规范》。改正:对于部分间距过大的感烟探测器予以重装或者增设。

       3.存在问题:西侧封闭楼梯间风井被拆除,导致防烟楼梯间内无防烟措施。

       改正:重建被拆除的楼梯间风井,保证防烟楼梯间的的防烟设施。

       4.存在问题:末端试水未设置排水设施,不符合《自动喷水灭火系统设计规范》。改正:在末端试水处设置可以引流的排水设施。

       5.存在问题:消防设施的供电线路未采用金属管保护完全。

       改正:对部分裸漏线路采用金属软管保护完全。

       6.存在问题:部分消防设施的末端配电箱未设自动切换装置,不符合《高规》规定。

       改正:更换具有自动切换功能的排烟风机的末端配电箱。

       7.存在问题:火灾确认后,地下排烟风机未启动,不符合《火灾自动报警系统设计规范》。改正:重新调试地下排烟风机,保证其在火灾确认后正常启动。

       8.存在问题:管道桥架穿过隔墙楼板时,未采用不燃烧材料将其周围的缝隙填塞密实。

       改正:采用水泥不燃烧材料将管道穿墙留下的缝隙填塞密实。

       9.存在问题:临时高压给水系统的每个消火栓处未设置直接启动消防水泵的按钮。

       改正:在临时高压给水系统的每个消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮。

       10.存在问题:地下车库疏散指示标志设在疏散出口的顶部或者疏散通道及其转角处,距地面高度1M以下的墙面上。改正:地下车库设计图纸中队疏散指示标志的设计为采用吊链安装的方式。

       11.存在问题:采用自然通风排烟的走廊,可开启窗口面积不足走廊面积的2%.改正:增加开窗数量,并更换楼梯前室窗户的型式。

       12.存在问题:喷头溅水盘与顶板的距离大于150毫米。改正:喷头溅水盘改为向上,与顶板的距离小于150毫米

       13.存在问题:排烟风机软连接无法保证在280度环境下坚持30分钟。改正:排烟风机软连接全部采用硅钛防火布重新安装。

       14.存在问题:消防电梯内未设专用电话,无法供消防员使用。

       改正:在消防电梯内设置专用电话,可以与消防控制室直接通话,供消防员使用。

       15.存在问题:消防泵防火门应急照明灯具与其形式检验报告不一致。改正:更换消防泵、防火门与应急照明灯具使其型式与检验报告一致.16.存在问题:未设置室外消火栓系统。

       改正:设置有供消防员使用的室外消火栓。

       现已按整改意见的要求整改完毕,特申请贵支队对我单位申报的龙熙顺景B区20#楼工程现场复验。

       衡水辉腾房地产开发有限公司

       ****年**月**日

第五篇:复验申请书

       工程竣工报验单

       编号:

       工程竣工报告

       关于古丈南方110kv变电站工程

       整改说明及竣工复检申请

       古丈县电力公司:

       在州局及古丈县电力公司的大力支持与指导下,我公司按照12月20日贵公司《关于110kv南方水泥变电工程验收纪要》的相关要求对110kv南方水泥变电工程进行整改,目前已整改到位。

       为保证110kv南方水泥变电站于12月23日竣工通电,特向贵公司申请于12月23日对该站进行竣工复检,恳请贵公司大力支持,对古丈南方110kv变电站验收工作给予指导和指正,及时为我公司新建的 110kv南方水泥变电站供电。

       专此申请,请予解决为盼。

       湖南古丈南方水泥有限公司

       二零一一年十二月二十二日

       关于110kv南方水泥变电站工程

       通电试运行申请

       州电业局调度管理所:

       在州局及古丈电力公司的大力支持与指导下,12月23日对110kv南方水泥变电站进行竣工复检,并复检合格,现申请 110kv南方水泥变电站通电试运行。

       专此申请,请予解决为盼。

       湖南古丈南方水泥有限公司二零一一年十二月二十三日篇二:复验申请表 xxx建设工程复验申请表(表二)建设工程定位复验合格通知单

       :

       你单位 工程(建设工程规划许可证<副本>编号)经我分局派员实地复验,符合规划管理要求,准予继续施工。xxx规划局

       年 月 日

       受理编号:篇三:复检申请

       复检申请

       质量技术监督局:

       在 月 日的抽检中,我厂于 年 月 日生产的面粉(型号规格: kg/袋)被判为不合格,不合格项目为水分,该项检验结果为: %,对此,我厂组成自查小组,查验相关生产记录及检验报告,内容如下:

       1、按照国家标准,我厂对每天生产的产品均进行质量检验,经查检验报告,该批次面粉的自检水分为 %。

       2、因冬季属于销售淡季,该批次产品共 袋目前均存放在成品库房中,未出厂。

       年 月 日篇四:申请复验报告

       申请复验报告

       合肥市消防支队:

       根据贵队2022年2月对联合利华新建牙膏厂的验收意见,我单位已进行了整改,具体如下。请贵队给予复验为感。

       合肥联合利华(中国)有限公司 2022年4月2日篇五:消防复验申请报告

       消防复验申请报告

       嘉兴市消防支队:

       贵支队于2022年4月27日派员会同业主、设计、监理、施工等相关单位对新洲国际大酒店进行了消防检查验收,提出了整改意见,我公司于当日即确定了整改方案和整改责任人,马上落实整改措施,现汇报如下:

       1、拓宽了内庭院的消防车道,使其满足消防车转弯需要;

       2、幕墙的防火封堵已重新施工;

       3、首层扩大的防烟楼梯间已设臵;

       4、3#楼消防电梯前室加装甲级防火门,已定货;

       5、3#楼疏散楼梯储藏间已取消;

       6、布草间改用防火门,已定货;

       7、3#楼顶层地毯改用与送检样品一致的产品;

       8、未装修楼层消防设施已完善;

       9、室内消火栓已改为栓口朝外;

       10、消控室管理制度已上墙,设备点位图已齐备,外线电话已

       安装;

       11、水泵接合器至管网的管路通畅,试验消火栓的静压符合规

       范要求;

       12、消防泵、喷淋泵控制柜的标识和湿式报警阀间集中排水已

       完善;

       13、消控主机的联动编程已修正,共享大厅设施的消防联动已

       调试完毕。

       至此,我公司已按整改意见的要求整改完毕,特申请嘉兴支队到现场复验。