关于综合管网工程室外排水管网存在若干问题的解释报告5篇

第一篇:关于综合管网工程室外排水管网存在若干问题的解释报告

       关于综合管网工程室外排水管道存在若干问题的解释报告 致:甘肃蓝野建设监理有限公司

       西藏华泰龙矿业开发有限公司

       甲玛铜多金属矿采选技术改造项目选厂厂区综合管网工程(合同段)由青海建设安装有限责任公司施工,其室外排水管网子分部工程部分管路目前存在管道严重堵塞,致使污水无法排泄的严重问题出现,我方就其堵塞问题的起因、义务、权利和责任等进行如下阐述。

       首先,于理:问题管段我方已于二零一零年二月份前施工完毕,证据见工程资料。在没进行工程竣工移交的前提下,业主大概于该年的四、五月份开始启用.并在本年9月27日我单位组织了自检验收(即预验收,仅综合管网工程合同段),参加单位有建设单位及监理单位,验收后且在使用期间综合办公楼东侧管道曾被挖断,后被有关单位恢复,(由于我单位未参与,据说该管段恢复后高于原设计高度,证据需现场取证);堵塞后我方也进行了考察,发现管道及污水井中存在大量油污、食堂产生的废物及其他杂物等,本着和谐的目的,前期我方也进行了维护,对此我方有两点认为,第一点认为:化粪池和隔油池应起到它应具有的功能和作用,第二点认为:未经竣工验收而使用,亦应担负起维修及维护职责,不能进行无依据的指责和不切合实际的言论;近期经我方走访,选矿厂锅炉房西侧P1-57号排水井没找到,据我方估计此井应被混凝土地坪覆盖,且附近地坪整体下陷;

       其次,于法:依据《中华人民共和国建筑法》的规定:“建筑工程竣工验收合格后,方可交付使用。未经验收或者验收不合格的,不得交付使用”。但在实践中,常常因种种原因,对违禁验收或未经验收的建筑工程擅自使用。因此,最高人民法院于2022年9月29日通过的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中第十三条规定:“建设工程未经竣工验收,发包方擅自使用后,又以使用部分质量不符和约定为由主张权利的,不予支持”。

       综述:望有关领导对于上述问题进行核查并予以准确评价。

       青海建设安装有限责任公司

       2022年7月14日

第二篇:室外管网工程

       第一小节 室外管网工程

       【1】管道敷设

       各种管道在施工前,应对应调接管点的阀门井、污水检查井和雨水检查井的标高和管径进行实测复测,如与施工图标高不一致,应通知设计院进行管高程调整后,方可施工。

       1)给水管

       1、给水管与污水管交叉时,应将给水管设在污水管之上,且接口不能重叠。

       2、给排水管道敷设在路面下时,必须保证覆土厚度大于0.7米,当不能保证时,应设置钢筋砼或钢套管,以保护管道。

       3、给水管与电缆相碰时,给水管走在电缆之下。2)排水管

       排水管道的铺设不得出现无坡、倒坡现象,两检查井之间的管段的坡度应一致,如有困难时,后段坡度不应小于前段管道坡度,排水管道转弯和交汇处,应保证水流转角等于和大于90度,但当管径小于300mm时,可不受此限。

       3)电信电力管

       1、电力管道、电信管道交叉位置当标高发生冲突之时按以下大样图进行施工,避让。

       【2】管道防腐.1)镀锌钢管、焊接钢管埋地敦设时,管外壁刷冷底子有一道。石油沥青二道,当埋于腐蚀性土壤或焦渣内层时,应做加强防护;在管外壁刷冷底子油一道,石油沥青一道,玻璃布一层,冷底子油一道,石油沥青一道,总厚度不大于6mm.2)热镀锌钢管的焊缝处,应涂刷二道防锈漆,并包扎纤维布一道后,再刷石油沥青二道。

       3)球墨铸铁给水管:无防腐处理或防腐破坏时,则外壁刷冷底子油一道,石油沥青二道。

       【3】阀门井和检查井

       各种砖砌阀门井、检查井等均按有防地下水型进行施工。

       【4】管槽回填土

       1)管道完装完毕后,沟槽应及时进行回填土,回填土要要注意分均匀夯实,回填土密度≮95%,并防止管道位置偏移。

       2)管顶上部500mm以内,不得回填块石、碎石块和冻土块;500mm以上不得集中回填块石、碎砖、冻土块。

       3)机械回填土时,回填用的机械不得在沟槽上行走。

       4)沟槽内的回填土应分层夯实。虚填厚度:机械夯实不大于300mm;人工夯实时,不大于200mm。

       5)管道接口处的回填土应仔细夯实,不得扰动管道的接口。

       【5】管道试水,试压

       1、市外给水管道试验应按《建筑给水排水采暖设施质量验收规范》(GB50242-2022)第9.2.5条规定执行,试验压力0.9mPQ.2、室外排水管的试水要求,按《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》(GB50242-2022)第10.2.2条规定执行。

       3、给水管道试压合格交付使用前,应按《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》(GB50242-2022)第40203条的要求,对管道进行冲洗消毒。

       【6】施工方法

       1)施工准备

       1.1施工前应逐级进行技术交底。主要工序和关键部位的施工技术要求、地下隐蔽工程的位置和标高均应交底至直接操作人员,各种施工交底均应记录备查。

       1.2施工前必须详细熟悉设计文件及施工图纸,及时组织图纸交底,对施工现场进行详细查勘。

       2)施工测量

       2.1进入现场后,先探明地下各类管线,若遇重要管线,应及时通知甲方,进行保护。

       2.2进入施工现场后,根据设计资料和业主交付的控制点,认真校核各控制点高程及坐标,若与现状不符,应及时与设计单位和甲方联系。

       2.3施工过程中,测量人员对平面和水准测量应准确及时,并应及时向施工人员提供测量数据并现场交桩,测量标志应坚固稳定,施工人员对测量标志应认真保护。

       2.4雨水、排水管道施工测量时,对管路的关键位置的标高要进行重点控制,如管路起点处、检查井(雨水井)的进出口处、化粪池的进出口外、管路终点(市政既有井)等,严格按照施工设计图的标高质量要求。

       3)雨水、排水管道施工 3.1、沟槽开挖 3.1.1施工工艺流程

       测量放线→开挖→支护→人工整平→夯实 3.1.2施工要点

       A、开挖沟槽采用机械开挖,土方弃在沟槽3m外,将来用于回填。对杂填、垃圾土弃离现场。开挖时,遇到原有地下管线,书面报告业主,提出处理措施后再行施工。

       B、沟槽开挖和检查井扩槽挖土中,人工修整边坡,沟槽挖成后,视土质情况加稀撑或密撑。

       C、沟槽挖成后,两侧堆土围挡,防止水流入基槽,浸泡槽底土(如有地下水,槽底应挖好排水沟和集水坑,并在集水坑中放入潜水泵,保持槽底不受浸泡)。

       D、沟槽开挖宽度、槽底深度依据图纸设计可一次挖成。

       E、安全员应经常巡视、检查沟槽土方稳定性,发现异常要及时撤离,并采取加固措施。

       F、沟槽的开挖质量应符合下列规定: 槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定。沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。槽底开挖土方时,槽底高程的允许偏差为±20mm。

       G、沟槽挖方在挖土沟槽两侧应设路障等明显标志,夜间应设红灯,以防止行人或车辆造成事故,并保护好与沟槽相交的标桩及其它管道构筑物等设施。

       3.2沟槽支撑

       3.2.1沟槽支撑应根据沟槽的土质、地下水位、开槽断面、荷载条件等因素进行设计。支撑的材料可选用钢材木材混合使用。

       3.2.2撑板支撑的横梁或纵梁不得少于2根横撑,横撑的水平间距宜为1.5—2.0m。横撑的垂直间距不宜大于1.5m。

       3.2.3在软土或其它不稳定土层中采用撑板支撑时,开始支撑的开挖沟槽深度不得超过1.0m,以后开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜为0.4—0.8m。

       3.2.4撑板的安装应与沟槽槽壁紧贴,当有空隙时,应填实。横排撑板应水平,立排撑板应顺直,密排撑板的对接应严密。

       3.2.5横梁应水平,纵梁应垂直,且必须与撑板密贴,联接牢固;横撑应水平并与横梁或纵梁垂直,且应支紧,联接牢固。

       3.3下管前的检查

       3.3.1下管前应对沟槽进行检查,并作必要的处理;槽底有杂物应清理干净,应保证管道结构每侧工作宽度,槽底高程要符合现行的检验标准,不合格者应进行修整或按规定处理。下管的一侧堆土过高,过陡者,应根据下管需要进行整理,并须符合安全要求。

       3.3.2现场检查管材

       管材必须有合格证书,且批量,批号相符。管的外形及尺寸允许偏差应符合现行国家标准。管表面不得有裂纹,凹凸不平等妨碍使用的缺陷。外观质量及尺寸公差应符合国家标准要求,3.4管道安装

       3.4.1雨水、排水管道安装施工程序 验槽→下管→排管→稳管→接口

       3.4.2验槽:沟槽基底施工前必须经项目监理检查管道沟槽开挖面,作好验槽记录。3.4.3下管:下管时采用人工下管,下管时,测量员定出管道中心线及做好标高控制点。

       3.4.4稳管:将管子轻轻揉动至设计高程,注意保持对口和中心线位置准确。3.4.5接口:注意保持对口和中心线位置准确,中心线偏差不超过10mm,相邻管内底错口不大于3mm为合格。

       3.5检查井 3.5.1施工工艺流程

       灰土基层→浇筑砼井基→砌井底座→安预制钢筋砼井筒→收口→粉井→试水 3.5.2灰土垫层要求分层铺设,分层夯实,且周边宽出砼底板100mm。3.5.3井底砼垫层按要求浇筑,砌浆饱满,楔形缝必须砌实,砌筑时应搭设简易脚手架,并按要求步距安装爬梯。

       3.5.4井室抹面用1:2水泥砂浆,厚20mm,并按设计图集要求抹至井室高度,流槽砌筑抹面应平顺、不积水。

       3.5.5检查井的流槽,应在井壁砌到管顶以下即行砌筑,井壁表面应用砂浆分层进行压实抹光。

       3.5.6井室内的踏步应在预制井筒时在合适的位置预留,其尺寸应符合设计规定。3.5.7预留支管:预留支管应随预制井筒时预留孔洞,管口应深入井3cm,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管宜用低强度等级砂浆砌筑封口抹平,用截断的短管安装预留管时,其断管破茬不得朝向井内。

       3.5.8预制井筒安装好后,需收口,如为四面收进,则每次收进应不超过30mIN,如为三面收进,则每次收进最大不超过50mm。

       3.5.9砌筑检查井的井底座、收口内壁应抹面,抹面应分层压实,外壁应用砂浆搓缝严实。

       3.5.10盖板下井室最上一层砖须是丁砖。检查井井盖的型号应符合设计要求,其高程应与路面配合。检查井砌筑应边砌边回填土,每层的层高不宜超过30cm。

       3.6雨水口

       3.6.1按道路设计边线及支管位置,定出雨水口中心线桩使雨水口长边必须重合道路边线。3.6.2按雨水口中心线桩,挖槽注意留有中足够肥槽,如核对雨水口位置有误差时以支管为准,平行于路边修正位置,并挖至设计深度。

       3.6.3槽底要仔细夯实,如有水应排除并浇注砼基础,槽底为松软土应夯筑3:7灰土基础,然后砌筑井墙。

       3.7回填土

       3.7.1填方土料应符合设计要求,保证填方的强度和稳定性。施工前检验填土的含水量,含水量大于最优含水量时,应采用翻松、晾晒、风干等措施降低含水量。如含水量偏低,可洒水湿润。

       3.7.2根据土料、压实机械、密实度要求,通过试验确定含水量控制范围,每层铺土厚度、压实遍数、进行水平分层夯实碾压达到设计要求。

       3.7.3管道顶面标高上500至槽底部的回填土采用人工分层填土夯实,采用人工或小型夯实机配合夯实,管顶至路基底基层回填土采用机械分层回填碾压。

       3.7.4施工时,用试验求出土在一定含水量范围内达到设计密实度要求时的合理碾压遍数,用碾压遍数来控制压实。对有密实度要求的土方工程,每层填压密实后进行试验,直至合格为止。

       3.7.5铺设管道的现场浇筑混凝土基础强度,接口抹带或预制构件现场装配的接缝水泥砂浆强度不应小于5N/mm2。

       3.7.6槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物以及大于50mm的砖、石等硬块。

       3.7.7回填土的含水量,宜按土类和采用的压实工具控制在最佳含水量附近。3.7.8回填土的每层虚铺厚度为20-25cm。

       3.7.9回填土每层的压实遍数,应按要求的压实度、压实工具、虚铺厚度和含水量,经现场试验确定。

       3.7.10管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填土,应由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上,回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。

       3.7.10沟槽回填土的压实应符合下列规定: A回填土应逐层进行,且不得损伤管道。

       B管道两侧和管顶以上50cm范围内,应采用轻夯压实,管道两侧压实面的高差不应超过30cm。C分段回填压实时,相邻段的接茬应呈阶梯形,且不得漏夯。D采用蛙式夯时应夯夯相连。

       E管道沟槽位于路基范围内时,管顶以上25cm范围内回填土表层的压实度不应小于87%。

       4)给水管道,消防管道施工。4.1管槽开挖

       A管槽开挖以直线为宜,槽底开挖宽度为DN 0.30m。遇到管道在地下连接时,应适当增加接口处槽

       底宽度,管道槽底宽度不宜小于DN 0.50m,以方便安装对接为宜。B管道埋设时最小管顶覆土深度应符合下列要求: ①埋设在车行道下时,不应小于0.80m。②埋设在人行道下时,不应小于0.60m。

       C当横穿车行道达不到设计深度时,应采取敷设钢制套管的措施进行保护。D管槽必须转弯时,转弯角度不宜过大,弯曲半径应符合下列规定: PE管道允许弯曲半径R(mm)D≤5030D 50D≤16050D 160D≤25075D D>250100D E人工开挖管槽时,要求沟槽底部平整、密实,无尖锐物体。沟底可以有起伏,但必须平滑地支撑管材,若有超挖时,必须回填夯实。

       4.2管道连接

       PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔对接连接,电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。我们采用热熔对接连接方式施工,它的主要步骤有:

       A材料准备:将管道或管件置于平坦位置,放于对接机上,留足10-20mm的切削余量。

       B夹紧:根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具,夹紧管材,为切削做好准备。C切削:切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层,保证两对接端面平整、光洁、无杂质。

       D对中:两焊管段端面要完全对中,错边越小越好,错边不能超过壁厚的10%。否则,将影响对接质量。

       E加热:对接温度一般在210-230℃之间为宜,加热板加热时间冬夏有别,以两端面熔融长度为1-2mm为佳。

       F切换:将加热板拿开,迅速让两热融端面相粘并加压,为保证熔融对接质量,切换周期越短越好。

       G熔融对接:是焊接的关键,对接过程应始终处于熔融压力下进行,卷边宽度以2-4mm为宜。

       H冷却:保持对接压力不变,让接口缓慢冷却,冷却时间长短以手摸卷边生硬,感觉不到热为准。

       L对接完成:冷却好后松开卡瓦,移开对接机,重新准备下一接口连接。4.3安装施工

       A安装前检验管槽是否达到安装要求,然后查看管道外观有无明显凹陷、裂痕、擦伤、划伤,发现质量隐患及时更换。

       B在管道弯头、三通、渐缩接头、消防栓等处均用C20砼设置混凝土支礅,法兰阀门用砖砌支礅加固。

       CPE给水管与金属管道、阀门、消防栓连接时,必须采用钢塑过渡接头或专门的法兰连接。

       D在管路隆起部位或上坡地段均应设置排气阀,以减小气、水混压对管道的冲击。管道与排气阀的比例设计为1:8。

       E由于PE管材本身具有较好的柔韧性和伸缩性,所有管道安装均未考虑伸缩节的安装。

       4.4回填夯实

       管道安装敷设完毕,待隐蔽工程验收后,应立即回填,回填时应符合下列规定: A防止槽内积水造成管道漂浮,如有积水,应想办法排尽。

       B对石方、土石混合地段的管槽回填时,应先装运粘土或砂土回填至管顶200-300mm,夯实后再回填其它杂土。C回填必须从管两侧同时回填,回填一层夯实一层。D管道试压前,一般情况下回填土不宜少于500mm。

       E管道试压后的大面积回填,宜在管道内充满水的情况下进行,管道敷设后不宜长时间处于空管状态。

       4.5给水管道水压试验注意事项

       A试验压力值是指管道末端最低点的压力。但若压力最高点的压力超过1.0mpa,管道应采取分段试压。

       B对采用粘结的管道,水压试验必须在粘结安装完成24H后进行,防止固化时间不够接口脱开。

       C向试压管段缓慢注水,同时将管内空气排出,逐步将各配水点封堵。D对于柔性管材,加压过快过高会产生微量膨胀,导致水压试验发生误差。因此加压应采用手压泵缓慢升压,升压时间不应小于10mIN,稳压1H,以便消除管道膨胀对试压结果的干扰。

       E稳压1H无渗漏现象后,再补压至规定的试压压力值,15mIN内的压力降不超过0.05mpa为合格。

       5)电缆沟的电缆敷设

       本工程电力电缆由建设方指令地方电力专业队伍施工。

       5.1电缆线路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电缆,可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施。

       5.2电缆沟的沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支架,以增加敷设电缆的数量。

       5.3电缆固定于支架上,水平装置时,外径不大于50mm的电力电缆及控制电缆,每隔0.6m一个支撑;外径大于50mm的电力电缆,每隔1.0m一个支撑。排成正三角形的单芯电缆,应每隔1.0m用绑带扎牢。垂直装置时,每隔1.0—1.5m应加以固定。

       5.4电力电缆和控制电缆应分别安装在沟的两边支架上。若不具备条件时,则应将电力电缆安置在控制电缆之上的支架上。

       5.5电缆沟内全长应装设有连续的接地线装置,接地线的规格应符合规范要求。其金属支架、电缆的金属护套和铠装层(除有绝缘要求的例外)应全部和接地装置连接,这是为了避免电缆外皮与金属支架间产生电位差,从而发生交流电蚀或单位差过高危及人身安全。

       5.6电缆沟内的金属结构物均需采取镀锌或涂防锈漆的防腐措施。

第三篇:室外管网施工方案-给排水 - 副本

       目录

       1编制说明„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 1.1 编制依据„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 1.2 编制范围„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 2.工程概况„„„„„„„„„„„„„„„ „„„1 2.1 工程简介„„„„„„„„„„„„„ „„„„1 3.管理目标„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 4.设备准备和人员配备及主要材料供应„„„„„„2 4.1 人员配备和设备准备„„„„„„„„„„„„2 4.2 主要材料供应„„„„„„„„„„„„„„„3 5.施工方法及工艺„„„„„„„„„„„„„„3 5.1 测量控制„„„„„„„„„„„„„„„„3 5.2 排水管道工程„„„„„„„„„„„„„„4 5.2.1 施工顺序„„„„„„„„„„„„„„„4 5.2.2 施工准备„„„„„„„„„„„„„„„4 5.2.3 测量放线„„„„„„„„„„„„„„„4 5.2.4 管沟开挖„„„„„„ „„„„„„„„4 5.2.5 管道基础施工„„„„„„„„„„„„„5 5.2.6 检查井施工„„„„„„„„„„„„„„7 5.2.7 闭水试验„„„„„„„„„„„„„„„8 5.2.8 回填土方„„„„„„„„„„„„„„„8 5.3 给水工程„„„„„„„„„„„„„„„„9 5.4 现有管线保护 „„„„„„„„„„„„„11 6.确保工程质量、安全、工期措施 „ „„„„12 6.1 工程质量保证措施 „„ „„„„„„„„12 6.2 技术组织措施 „„„„„„„„„„„„„13 6.3 施工安全保证措施 „„„„„„„„„„„13 6.4 工期保证措施 „„„„„„„„„„„„„16 6.5 人员保证措施 „„„„„„„„„„„„„17 7.文明施工与环境保护措施 „„„ „„„„„17 7.1 文明施工措施 „„„„„„„„„„„„„17 7.2 环境保护措施与水土保持措施 „ „„„„17 南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       1.编制说明 1.1编制依据

       如以下规范或标准与其他的有互相抵触之处,以要求高的一个规范或标准为准。未得甲方同意,不可取消或替代以下任何规范或标准。如国家、地方有关当局对规范或标准进行了更新,以新标准为准。

       1、根据中建昆明澜庭2022.3.29日室外给排水图纸编制。

       2、国家、西安市和相关行业的有关工程施工规范和验收标准等。

       3、《建筑给水排水设计规范》GB50015—2022

       4、《室外排水设计规范》GB50014—2022(2022年版)

       5、《室外给水设计规范》GB50013—2022

       6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2022

       7、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2022

       8、《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ143-2022

       9、《建筑排水高密度聚乙烯(HDPE)管道工程技术规程》CECS-282-2022 1.2编制范围

       中建昆明澜庭DK-2图纸中从红线外市政管网到小区内单体出户第一个雨水井范围内的雨水和污水管道敷设、雨污水检查井及雨水口的土建砌筑、管沟及检查井、雨水口等的土方开挖、回填、示范区及售楼处管道接驳及已完成管网保护、与市政雨污水管网接驳,具体见室外管网图纸。

       目前示范区、售楼处已施工完毕,本合同施工范围包括与示范区的雨污水的管道接驳,示范区管网保护或者破坏后的重新施工。出户以第一个雨污水井为界,包括第一个雨污水井的施工及与总包施工的出户管和化粪池的接驳。本工程包括小区内雨污水管道与市政接驳,相关施工及协调费用包括在合同总价内。排污保证金和开口费由我司缴纳,相关手续及资料由施工方负责办理,我方提供必要配合。2.工程概况 2.1工程简介

       工程名称:昆明澜庭项目;

       南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       建设地点:项目位于西咸新区沣东新城的沣东八路与富裕路交叉口,东临绕城高速,南依规划中的昆明池,东至西安市中心约13公里,北至咸阳市约13公里;

       工程造价:37000万元; 建设单位:深圳市建筑工务署;

       设计单位:深圳市筑博工程设计有限公司、深圳市勘察设计有限公司; 监理单位:深圳市中海监理建设有限公司; 施工单位:深圳市鹏城建筑集团有限公司; 质监单位:深圳市工程质量监督检验站; 安监单位:深圳市安全监督检查站;

       质量目标:必须达到工程备案验收要求,一次验收合格率要求达到100%;

       工期要求:施工总工期519日历天。

       因室外管线较多,施工时遇到管线交叉,应遵循以下避让原则:压力管道避让重力自流管道;新建管道避让已建管道;小管径管道避让大管径管道;临时性管道避让永久性管道;生活给水管道与污水管道交叉时,给水管道应敷设在污水管道上面,且无接口重叠。

       3.管理目标

       1.工期计划

       按合同要求工期完成。2.质量目标

       (1)分项、分部工程交验合格率100%;(2)工程质量隐患和问题整改率达100%以上;(3)杜绝重大工程质量事故。3.安全目标 杜绝一切工伤事故。

       南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       4.设备准备和人员配备及主要材料供应 4.1人员配备和设备准备

       本工程拟配备的管理人员全部是经验丰富、技术精湛的专业人员,具有能力强、敬业爱岗的职业素质和丰富的房建项目管理经验。拟配备的操作人员以对口、技术良好的技术工人为主要骨干,另配备相应数量的普工组成各专业工种。在人员的配备上,主要体现精干、高效、一专多能的原则,并适当考虑人员的专业培训所发生的接替的调整。

       主要施工设备为PC200型挖掘机一台和蛙式打夯机4台等,同时配备5台自卸式汽车配合土方及石粉的运输,确保设备搭配合理有效。

       4.2主要材料供应

       1、使用的各类管材及配件等从有资格的相应厂家购买。

       2、中粗砂和石粉渣材料从本地市场购买,碎石、片块石材料部分从附近材质良好的石料场购买。

       5.施工方法及工艺

       本工程地处深圳市南山区。校园规划面积194万方米,发改委批复的建筑面积为63万平方米,一期用地面积28.44公顷,建筑面积20.42万平方米。远期建筑面积39.58万平方米。市政接口位于南科一路和十号路。本工程市政给水压力0.27MPa(绝对标高26.2m),从市政给水管接两路DN250给水管至校区市政生活给水管。

       污水全部收集,排往校区中水处理站,作为中水水源,中水处理站日处理水量300吨,中水处理站绝对标高为25m,出水压力0.6MPa。多余的污水接往市政污水管网。(接入点见平面图)道路雨水就近排往市政雨水管(接入点见平面图)。部分山体雨水经简单处理后补充景观水,其余接入小区雨水管。中水取自校区中水站,作为冲厕、道路冲洗以及绿化浇洒水源。

       南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       室外消火栓用水量为30L/s,室内消火栓用水量为30L/s。消火栓系统供水压力:1.00MPa(泵房出口,绝对高程33.5米)。消防泵房位于C-3教师公寓地下室内。本工程自动喷淋最大用水量为35L/S,水炮用水量为35L/s,两个系统共用一套喷淋泵,喷淋系统供水压力:1.20MPa(泵房出口,绝对高程33.5米)。

       高压细水雾泵房位于A-1-1实验楼地下室内,系统工作压力为14MPa。本标段给排水工程包括给水管道、中水管道、消防管道、细水雾管道、雨水管道、污水管道、检查井、阀门井、雨水口等。5.1施工控制测量:

       通过控制测量将控制点引到施工现场,以便施工测量。本工程施工路段路况复杂,施工中相互交叉且施工场地狭窄,测量放样工作量大。为保证工程各结构物平面位置的放样及高程准确,根据工程特点,拟采取如下测量方案:

       1、测量设备配置

       设专业测量组一组,配备水准仪1台,红外线全站仪1台。

       2、设置坐标控制网及水准点

       为保证施工测量的连续性和一致性,在施工现场设置足够数量和互相通视的坐标控制点及高程水准点。根据设计图坐标控制点,用全站仪敷设附合导线坐标控制点,并与已交底坐标控制点联网做闭合测量,闭合角度差在允许范围内平差分配得各控制坐标点。这些桩点设置在施工现场附近并浇灌砼保护,用钢筋桩面刻十字丝保存。每50~80米设一水准点并作闭合导线测量,闭合差在允许范围内平差分配得各水准点高程。设置的坐标控制网及各水准点每隔一月左右做一次复核测量,防止各点和沉降或碰动。5.2排水管道工程 5.2.1 施工顺序

       测量放线——沟槽开挖——管基处理——管道基础施工——管道安装——管接口施工——傍管混凝土施工——检查井施工——闭水实验——隐 4 南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       蔽验收——分层夯实回填。5.2.2 施工准备

       先对管道进行质量检查。雨、污水管采用PE波纹管,承插连接,橡胶圈接口。道路及停车场内采用环刚度8.0KN/m2型。采用符合国家标准的材料,并取样送检。5.2.3 测量放线

       基槽开挖前由测量工程师进行测量定位、施工放线,测量放线前对甲方提供的控制桩点进行复核,然后引测水准点并报甲方及监理审核。施工放线注意控制管道中线,每隔20米钉设标记并加以保护,人工开挖前根据管道中线用石灰粉施工放好开挖边线。5.2.4 管沟开挖

       1、施工操作工艺

       测量放样→分层开挖→排降水→修坡→整平

       2、作业条件:

       (1)根据施工具体条件及现场情况,合理安排土方开挖、运输、堆放和土方调配平衡。

       (2)开挖管沟时,应做好地表、基坑的排水,并做好土壁加固的机具和材料准备。

       (3)根据设计要求放样,放出挖土灰线,经检查并办完预检手续。

       3、技术质量控制

       (1)管沟开挖应按施工放线定出的开挖深度,分块(段)分层挖土,根据土质和水文情况,采取合适的系数在两侧放坡开挖,以保证施工操作安全。

       (2)挖土应自上而下水平分段分层进行,边挖边检查沟底宽度,开挖沟底宜比设计基底每侧加宽0.3m,宽度不够时及时修整,每1 米左右修边一次,至设计标高以上30cm,再统一进行一次修坡清底,检查沟底宽和标高,要求坑底凹凸不超过1.5cm。

       (3)管沟放坡,应选按规定的坡度粗略开挖,再分层按坡度要求做出 5 南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       坡度线。根据本工程的实际情况,开挖放坡系数确定为1:0.67。

       (4)管沟开挖应尽量防止对地基土的扰动。当基坑用人工挖土,挖好后不能立即进行下道工序时,应预留30 ㎝一层不挖,待下道工序开始再挖至设计标高。底部开挖到标高后进行基底平整,原土夯实。

       (5)在管线边缘上侧堆土或堆放材料时,应与基坑边缘保持1 米以上距离,高度不宜超过1.5m,以减少坑壁荷载,避免对壁的扰动,保证基坑稳定。

       (6)沟槽开挖期间还将加强对其标高的测量,以防止超挖。如超挖时,应用最大粒径10~15mm的天然级配砂石料或最大粒径小于40mm的碎石,并整平夯实。在重要部位超挖时,可用低标号混凝土填补,并应取得设计单位同意。

       (7)在管沟挖土过程中,若土质发生较大变化,达不到设计要求,应上报监理工程师,变更方案后再施工。

       (8)雨期施工时,管沟应分段开挖,挖好一段铺设一段垫层,并在管沟两侧以上设置排水沟,以防地面雨水流入管沟。同时应经常检查边坡和支护稳定情况,必须时适当放缓边坡坡度或设置支撑,以防止坑壁受水浸泡造成塌方。

       (9)管沟挖至基底标高,经目侧或钎探后,应会同设计、勘察、建设单位、监理单位以及质量监督等部门,检查基底土质是否符合设计要求;对不符合要求的松软土层、坟坑、孔洞等,应作出地基处理记录,认真进行处理,完全符合设计要求后,参加各方应签证隐蔽工程记录,作为竣工资料保存。

       5.2.5 管道基础施工

       管道在管底标高和管基质量检查合格后,所用管材、管道配件及其材料经抽样检查合格后,方能进行敷设,并按以下原则实施:

       (1)管道基础、开挖、回填、管道与检查井的接驳等均按《给水排水管道施工级验收规范》进行施工;

       (2)管道敷设在原状土地地基或经开槽后处理回填密实的地层上,管基础采用砂砾垫层基础,对于一般土质地段,基底可铺一层厚度为0.1m的粗砂基础。对于软土地基且槽底处在地下水位以下时,宜铺垫厚度不小于0.2m的砂砾基础,亦可分为两层铺设,下层用粒径为5~40mm的碎石,上层铺粗砂,厚度不得小于0.05m。

       1、管道基础施工:

       南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       (1)基础施工前必须复核坡度和标高,一般在沟槽底部每隔5 米打一样桩,用样桩控制挖土面、垫层面和基础面。

       (2)基础应用平板振动器拍平,达到设计压实度要求后方可进行下一步作业。

       (3)管道安装后,应用砖块卡牢,并及时回填粗砂做管座。

       (4)管座应两侧同时进行,防止将管道挤偏。管座施工完后分层回填石粉至管顶40cm。

       2、管道运输、铺设、连接:(1)管道运输:

       管材、管件在装卸、运输和堆放时应避免撞击,严禁抛摔。管材成批运输时,承口、插口应分层交错排列,并应捆扎稳固。短距离搬运,不得在坚硬不平地面和碎石面层上拖动或滚动。管材堆放地应平整,堆放高度不得超过2m,直管部分应有木垫块,垫块宽度应不小于200mm,间距不大于1500mm。堆放时管材承口与插口应间隔整齐排列,并捆扎稳妥。(2)管道铺设:

       管道采用PE双壁波纹管,承插连接,橡胶圈接口。管道铺设前应对管材逐一检查,合格后使用。管材要求外观一致,内壁光滑平整,管身不得有裂缝,管口不得有破损、裂口、变形等缺陷。管材端面应平整,与管中心轴线垂直,轴向不得有明显的弯曲出现。管道接口用橡胶圈性能,尺寸应符合设计要求。橡胶圈外观应光滑平整,不得有气孔、裂缝、卷皱、破损、重皮和接缝现象。并应符合《橡胶密封件、给排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》。套管内外壁光滑、平整,厚薄均匀,外观及内层不允许有明显气泡、砂眼、裂纹缝隙等缺陷。尺寸符合设计要求。

       (3)管道的连接:

       (1)连接时,应检查胶圈是否配套完好。

       (2)接口作业时,应先将承口(或插口)的内(或外)工作面用棉纱清理干净,不得有泥土等杂物,把橡胶圈放置在插口第二至第三根筋之间的槽内,并在承口内涂上肥皂水。然而将插口端的中心对准承口的中心轴线就位。

       (3)插口插入承口时,小口径管材可用人力,一人用绳(非金属)吊住B管的插头,另一人用橇棒斜插入基础并抵住管端端面中心位置的横挡板,然后用力将管插口缓缓插入另一管的承口预定位置。待管材接口完毕后,复核管道高程和直线,使之符合设计要求。

       南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       3、铺管对中作业应根据工作实际情况采用边线法对中作业比较适宜。将边线两端拴在槽壁的边桩上,对中时控制管子水平直径处外皮与边线间的距离为一常数,则表明管道处于中心位置。4、120°粗砂或中砂支承

       (1)在管道铺设完后进行,采用砖块垫管调整管道标高。

       (2)支撑必须牢固可靠,经监理验收合格后,方可做120°支撑。(3)待120°支撑砂土回填夯实达到设计压实度后,方可回填。5.2.6 检查井施工

       检查井砌筑严格按照02(03)S515圆形排水检查井、97S501-1井盖及踏步、05S518雨水口等国家标图集及设计图纸进行施工。井身采用水泥砂浆满浆砌砖,要求灰缝均匀、砂浆饱满无通透,砖块砌筑前浸水润湿;流槽与井身一起砌筑,同时安装爬梯,控制好爬梯间距,水平距离350 ㎜,垂直间距300 ㎜。井盖及盖座安装注意保持水平,路口处井盖与路面章平,绿化带内井口比地面高30mm。

       1、雨污水检查井

       (1)排水管道埋深小于等于1m且管径不大于400mm时,采用∅700毫米砖砌圆形雨(污)水检查井;埋深大于1m时,采用∅1000毫米砖砌圆形雨(污)水检查井。排水检查井井底设流槽,流槽顶部宽度应满足检修要求。

       (2)井盖安装应做到轻便、牢靠、型号统一、标志明显;井盖上配备提盖与撬棍槽。

       (3)井室应在铺好管道之后着手砌筑。盖板顶面标高应力求与路面标高一致,误差不超过±5 ㎜,当为非路面时,井口须略高于路面,但不得超过5 ㎜,且做坡度为0.02 的护坡。

       (4)管道穿过井壁或井底,须预留5~10 ㎝的环缝,用油麻填塞并捣实,或用灰土填实,现用砂浆封面。

       2、管道与检查井的连接:

       排水管道连接至少采用管顶平接,不允许出现上游管顶低于下游管顶标高。排水管道与检查井的连接处应严密不漏水。

       3、雨水口:

       雨水口采用渗透井式雨水口,雨水口蓖口设置应低于路面20~30mm,在绿化地面上时应低40~50mm。雨水口的深度为0.90米,雨水口与雨水检查井连接管管径为200 mm,坡度为0.01,采用HDPE材质的穿孔渗透管。

       雨水篦井及连接管先经水泥稳定层施工完成后才进行开挖,施工工艺与排水管一样,等雨水篦井及管道施工完后用C20混凝土恢复水泥稳定层。

       南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       4、室外给排水井盖、雨水口材质由环境专业确定。承重标准:绿化带区—轻型;人行道区—普通型;车行通道区—重型。

       5.2.7 闭水试验

       1、管道的闭水试验,从上游分段进行试验,管段应按井距分隔,长度控制在两至三个之间,带井试验。由于该管线较长,工期紧,施工中采取安装一段,试压一段,回填一段的方法施工,防止管道长期外露,加快施工进度。

       2、试验水头

       (1)试验段上游水头不超过管顶内壁时,试验水头的试验段上游管顶内壁加2米计。

       (2)试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验段上游设计水头加2米计。

       3、试验步骤:

       (1)将试验段管道两端封堵。

       (2)试验管段注满水后浸泡不少于24h,使管道充分浸透。

       (3)当试验水头达到规定水头开始计时,观察管道的渗水量,直到观测结束时,应不断向试验段补水,保持试验水头恒定,渗水量的观测时间不得小于30 分钟。

       (4)渗水量的计算

       实测渗水量按下式计算:q=w/T*L

       式中q-实测渗水量

       w-补水量

       T-实测渗水量观测时间 L-试验管段长度

       4、排水管道闭水实验的实测渗水量不得大于有关标准的要求。5.2.8 回填土方

       由于本次设计管道平面布置密集,故每道管道施工完毕须按设计压实度回填至设计标高后再进行下道管道基槽开挖,回填采用人力运土、振动平板压实机分层压实的方法回填土方。

       1、排水管回填从管道两侧平衡进行,回填后材料使用石粉渣,并分层夯实,具体施工要点如下:

       (1)槽底在管基支承角120度范围内必须用中砂或粗砂填充密实,与管壁紧密接触,不得用土或其它材料填充。

       南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       (2)从管底到管顶以上0.4m范围内的沟槽回填材料,可采用碎石屑、粒径小于40mm的砂砾、中砂、粗砂或开挖出的良质土,应由沟槽两侧分层对称进行,分层厚度 20 ㎝。

       (3)在管顶以上40 ㎝以内,不得回填大于10 ㎝的石块及杂物。(4)回填时槽内应无积水,不得回填淤泥、腐植土及有机物质。(4)回填土的密实度应达到要求,管底到管顶范围内应不小于95%管顶以上0.4m范围内应不小于80%,其它部位应不小于90%。

       2、管道回填试验检测:

       每层回填碾压结束后,应按规范规定的检测频率和检测方法进行压实度检测,压实度符合要求并经监理工程师同意,方可进行下一道工序施工。

       5.3给水工程

       本工程给水、中水、消防管道均采用PE给水用聚乙烯管,热熔连接。中水的取水口,应设置“禁止饮用”等防止误饮措施。

       给水管道工程施工工艺流程为:

       沟槽开挖——管基处理——管道安装——管接口施工——阀门井施工——压水试验——隐蔽验收——土方回填。

       1、测量放线

       基槽开挖前由专业测量工程师进行测量定位、施工放线。施工放线注意控制管道中线,每隔20米钉设标记并加以保护,人工开挖前根据管道中线用石灰粉施放好开挖边线。

       2、管沟开挖

       根据现况管线的分布和实际地质情况,管沟开挖采用挖沟机开挖,开挖后基底平整,土质地段开挖时采用1:0.33~0.5的放坡系数,底部30cm用人工开挖,到标高后进行基底平整,原土夯实。开挖沟底比设计基底每侧加宽0.3m,以保证基础施工和管道安装有必要的操作窨,开挖弃土置于沟槽边线1m以外,弃土堆高不得超过1.5m,以减少坑壁荷载,避免对壁的扰动,保证基坑稳定;沟槽开挖期间还将加强对其标高的测量,以防止超挖。

       3、地基处理

       南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       管沟开挖完毕,按规定对基底低洼处进行整平,清除沟底杂物,如果不良地质地情况或承载力不符合要求应与设计及监理单位协商,根据实际情况来用相应的方法予以处理。经检查符合设计及规定要求后即抓紧进行基础施工,以免地基暴露过久。

       4、管道铺设

       沟槽槽底净宽度,可按具体情况确定,宜按管外径加0.6m采用。开挖沟槽,应严格控制基底高程,不得扰动基底原状土层。如发生扰动,不得回填泥土,可换填最大粒径10~15mm的天然级配砂石料或最大粒径小于40mm的碎石,并整平夯实。管道敷设在原状土地地基或经开槽后处理回填密实的地层上,管基础采用砂砾垫层基础,对于一般土质地段,基底可铺一层厚度为0.1m的粗砂基础。对于软土地基且槽底处在地下水位以下时,宜铺垫厚度不小于0.2m的砂砾基础,亦可分为两层铺设,下层用粒径为5~40mm的碎石,上层铺粗砂,厚度不得小于0.05m。

       5、管道接口 PE管采用热熔连接。

       6、阀门井砌筑

       阀门井砌筑严格按照国家标图集及设计图纸进行。室外阀门均设在阀门井内。井内应设放空管或井底须采用大于200厚的中粗砂石垫层。井盖及盖座安装注意保持水平,路口处井美观、与路面齐平,绿化带内井口比地面高20cm。

       7、管道试压

       本段给水管道长度较长,管道试压试验分段进行。

       首先将试压设计方案报监理工程师,经审批同意后按方案进行。先按设计将试压设备和管道连接好,固定好试压堵板。堵板采用8mm厚法兰堵板。接通水源及试压泵电源,挖好排水槽和集水坑。压力表预先进行校验.打开进水阀向管内灌水,同时打开排气阀,当水灌满后关闭进水阀和排 11 南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       气阀。浸泡24小时,检查灌水后的接口处或铸铁管本身有无渗漏,检查千斤顶支撑有无松动。

       一切就绪后进行升压。升压时每次升压0.2Mpa。升压过程中沿途检查各部位的情况,出现渗漏严重时停止升压,进行处理。升压至试验压力时,停泵检查。以10分钟内压降不超过0.05Mpa为合格。

       市政给水管道、纯水管道实验压力为1.0MPa,加压生活给水管、中水管、消火栓管实验压力 为1.6MPa,以满足《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2022)的要求为合格。喷淋管实验压力为1.6MPa,以满足《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2022)的要求为合格。高压细水雾实验压力为21MPa,以满足《细水雾灭火系统设计、施工及验收规范》DBJ/T15-41-2022的要求为合格。

       将试验记录填写好,交监理工程师签字后放水,拆除试验设备及管道。然后进行管沟回填。给水管道交付使用前,再进行管道冲洗。

       8、管沟回填

       管道施工完毕试压符合要求后,及时进行隐蔽验收,合格后立即清底回填,防止暴露时间过长或遇水浸泡。给水管回填从管道两侧均衡进行,回填后材料使用石粉渣,并分层村实,具体施工要点如下:

       1、回过去填根据实际情况彩人工打夯或机械压实;

       2、填料选用合格的石粉渣;

       3、回填前要净槽内杂物清理干净。当槽内有积水时,要将水排除干净,不得在水中回填。雨季回填应当日回填当日夯实;

       4、沟槽两侧同时进行回填,两侧填土高度差不超过30cm,不得将土直接砸在接口抹带上;

       5、为防止管道在回填夯实中裂损,其胸腔部分必须按虚厚不得超过30cm,密实度达到规定标准,分层夯产。管身周围50cm 范围内采用打夯机夯实,然后用12T以上压路机碾压至满足密实度要求为止。回填时每压实层进行密度取样,经检验合格再进行上层回填。

       南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       5.4现有管线保护

       本工程拟建场地分布有通信电缆、给水管、雨水管、污水管及燃气管等管线,管线走向错综复杂,有交叉走向的管线。

       1、施工过程中的管线保护措施

       在土方开挖施工过程中,对已形成的地下管线临时支撑系统要进行严格的保护,在进行土方的开挖或材料的吊运时,指挥人员、操作人员要事先对作业区段的各种管线保护设施有详细的了解,事中有专人指挥、观察,避免施工机械或重物对管线及其支撑系统的碰撞。

       在进行土方回填作业时,管线周边要对称回填,禁止用大型碾压机械,尽量采取人工夯填的办法。

       2、地下管线的监测及应急措施

       在施工过程中应对地下管线进行严密的监测,监测点的布置、监测项目和监测频率要满足相关的要求。

       6.确保工程质量、安全、工期措施 6.1工程质量保证措施

       1、健全质量保证体系,建立以项目经理为组长,项目技术负责人为副组长,项目部和业务部门负责人为组员的管理小组,主持和组织项目施工管理活动。形成技术负责人质量总负责、质量检验工程师专职监察的内部质量监督和业主、监理工程师的质量监理控制相统一的组织保证机构,实行各单项工程和施工工序、工艺负责人和技术负责人质量责任制,使质保工作落实到人头和各项具体工作中。做到上道工序不优,下道工序不开工,分兵把关,层层负责。实行质量否决制,确保工序质量。

       2、原材料、半成品的采购及加工,进场时必须有出厂合格证,并坚持原材料的材质复验制度,从根本上(材质)上保证工程质量,凡未经专职 13 南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       质量检验和质量验收,即不合格材料一律不能进场。

       3、所有分项工程在施工前,必须由现场技术人员进行技术交底,依据作业指导书进行施工。

       4、认真熟悉和研究图纸,明确施工艺、方法,严格按规范和质量标准要求进行操作、检查,认真做好技术复核工作,实施双控管理,在本工程的施工中,定位放线、标高抄测等,都要由技术人员进行技术复核,做到技术问题万无一失。

       5、运用TQC方法,切实抓好施工全过程质量控制。开工前即组织技术人员、施工员等有关的管理人员熟悉设计标准和相关施工规范,并进行经常性的全员质量教育,提高员工整体质量意识,在实施过程中制定施工细节和质量的检查与控制办法,确保工程一次合格。同时加强因素控制,确定各特殊工序,关键环节的管理重点,实施工程施工的动态管理。

       6、认真执行质量管理制度,实行施工图审签制、技术交底制、质量“三检制”(自检、互检、专检)、隐蔽工程检查签证制、分项工程质量评定制、质量事故报告处理制等行之有效的质量管理制度,在具体实施过程中做到认真落实、相互监督、善始善终。

       6.2技术组织措施

       1、充分发挥我公司技术装备优势,尽可能多地利用机械化施工,高效率的机械化施工是缩短工期的重要保证。

       2、发挥计划管理的龙头的优势,以主要控制点为工期目标,采取倒排期计划法,编制二级网络计划并随时调整月、旬施工计划,确保计划下达及时,步步落实到位。

       3、积极同业主、设计单位及监理单位密切配合,建立每周生产例会,及时解决施工中存在的问题,做到大事处理迅速,小事处理不过夜。

       4、加强设备与材料的管理工作,提前计划设备与材料用时,及时供应,对机械设备要严格维修保养制度,保证机械运行良好。

       南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       6.3施工安全保证措施

       建立完善有效的安全管理系统,切实行使安全监察职能。项目部配备一位有安全工作经历,且熟悉施工工作的同志任安全主任,负责抓安全;各作业队同时也设安全主任、安全监督检查员、班组设(兼)职安全员、使安全工作随时有人抓、有人管,处于受控状态中。

       1、安全生产责任制

       本工程制定以项目经理为主,安全负责人为辅,各级工长及班组为主要执行者,保卫、安全员为主要监督者,医务人员为保障者的安全生产责任制。各自职责如下:

       项目经理:全面负责施工现场的安全措施,分项安全方案,督促安全措施的落实,解决施工过程中不安全的技术问题。

       安全负责人:督促施工全过程的安全生产,纠正违章,配合有关部门排除施工不安全因素,安排项目内安全活动及安全教育的开展,督促劳防用品的发放和使用。

       施工工长:负责上级安排的安全工作的实施,进行施工前安全技术交底,监督并参与班组安全学习。

       其它部门及保卫部门:保证消防设施的齐全和正常维护、使用,消灭火灾隐患。医务人员应及时诊治各类疾病,保证施工人员的身体健康,对突发性事故,采取急救措施。后鄞及行政部门保证工人的基本生活条件。

       2、安全生产制度

       安全生产制度包括安全教育、检查、交底、活动等四项制度。(1)安全教育制度

       新工人入场时,除公司已进行第一次安全教育外,进入项目时也要进行安全意识、安全知识、安全制度教育。然后,进入各个班组,再进行本工种的安全技术教育。尤其是特种作业人员,必须持证上岗。专业安全员要进行专门考核,合格的上岗,不合格的培训,直到合格后才能上岗。另 15 南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       外,每月全项目还要定期进行一次安全教育。

       (2)安全检查制度

       专职安全员要随时检查以下内容:班组人员防护用品是否完好及正确使用,作业环境是否安全,机械设备的保险装备是否完好,安全措施是否落实。每天检查安全隐患、违章指挥、违章作业的情况一旦发现及时发出整改通知,限期整改。分公司里每月定期进行安全检查,检查安全防护措施,各种违章制度执行情况、安全措施等。

       (3)安全活动制度

       安全负责人和技术负责人定期或不定期召开由管理人员参加的安全生产会议,以便于研究安全生产对策,确定各项措施执行人,处理安全事故,学习有关的安全生产文件。班组每天晚上定期召开安全总结会议,对当天生产活动进行总结,针对不安全因素,发动群众,提出整改意见,防患于未然,学习有关的安全生产文件等。

       3、安全技术措施(1)施工用电安全措施

       现场用电线路的设置和架设必须按深圳市有关规定与布置图进行。电缆线均应架空,穿越道路的电缆线除套防护套管外,埋至深度应超过0.5m ;

       在现场电工房醒目处挂警示标志,配备一组有效的干粉灭火器,电工房钥匙由现场电工班派专人保管;

       现场用电采用三相五线制,各种用电设备均采用标准的金属配电箱、配电柜,并采用“一机、一闸、一保护”安全措施;

       现场所用的配电箱应统一编号、上锁,专人保管,机壳接地良好。施工用电的设备、电缆线、导线、漏电保护器等应有产品质量合格证。漏电保护器要经常检查,发现问题立即更换,熔丝要相配合。

       (2)坚持“安全第一,预防为主”的方针,项目部把安全当作第一位工作来抓,下大力气增强全员安全意识,落实安全生产责任制,严格执行《安规》,以及安全检查和安全奖罚制度。坚决执行安全生产否决权。

       南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       (3)认真落实施工现场安全防护设施的投入,确保其功能正常发挥,并为现场职工(包括监理人员)提供必要的安全防护和劳动保护用品,加强作业人员的自我保护,使安全生产建立在科学的管理、先进的技术、可靠的安全技术措施及防护设施的基础上。

       (4)编制实施性施工组织设计时,有详细的安全技术措施,并层层技术交底,特殊工程要求作业人员持证上岗,切实加强安全培训与教育工作。

       (5)加强现场施工生产防护,对路口防护、施工用电、支架搭设、施工机具等严格按《安规》实施,进行有效监督检查和控制。

       (6)制定定期安全检查制度,项目部每月检查一次,工程队每周检查一次,坚持每星期开展一次安全生产活动日制度,对发现的问题限期整改。

       (7)工程驻地、各作业点常设专人巡逻保安,昼夜值班。有条件的作业点采取围护措施。防止设备、材料的失窃和损坏,确保施工正常秩序。

       (8)雨季、冬季和夜间施工应注意事项

       雨季、冬季和夜间施工条件较差,容易发生伤亡事故。故在施工中更应注意。如有可能,应避免在雨季、冬季和夜间施工。

       在雨季施工时,要注意:

       ①应全面检查原有排水系统,进行疏浚或加固,必要时要增加排水措施,保证水流畅通,傍山沿河地区应制定防汛措施;

       ②开挖基坑(槽)或管沟时,应四周垒填土埂,防止雨水流入,并要特别注意边坡和直立壁的稳定;③必要时可放缓边坡或增设支撑,并加强对边坡和支撑的检查;

       ④雨季施工不宜靠房屋墙壁和围墙堆土,防止倒塌事故。

       土壤在冬季受冻变硬,难以挖掘,故在冬季施工应专门制定保证工程质量和施工安全的安全技术措施,并对操作人员进行安全技术培训。整个冬季施工应随时掌握气候变化情况,以便预先做好保护措施。开挖冻土,应根据施工方法,制定专门的安全技术措施。

       雨季和冬季施工时应对运输道路采取防滑措施,如加铺炉渣、砂子等,以保证正常运输和安全。大风、大雨期间应暂停施工。

       夜间施工应有足够的照明,在深坑、陡坡等危险地段应增设红灯标志,以防发生伤亡事故。6.4工期保证措施

       南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       本工程规模较大,专业种类齐全、施工干扰较多,要在规定的工期内完成,关键在于精心组织,周密安排,从多方面给予有力保障。

       1、项目部做到靠前指挥,高效运转,所配备的人员业务精、技术好、事业心强、有类似工程施工经验;施工作业层也由相应技术骨干为主组成,道先为确保工期持供组织保障。

       2、在合同规定范围内尽早开工,人、机、料等务必限期到位,各项施工准备工作尽可能提前,从而以快开工促进各项工作推进,加快项目实施。

       3、认真编制结合工程实际、有针对性措施的实施性施工组织设计,绘制网络计划图、目标管理图,以优化的施工组织指导施工。重视施工组织的动态管理和不断优化,确保施工生产有秩序、有计划的进行。

       4、把落实经济承包责任制与广泛开展TQC活动相结合,充分调动全体人员的积极性和创造性,制定、完善和落实确保工期的经济责任制,使“保工期”形成系统,体现在项目实施的各个环节、各项活动中。

       5、加强施工管理,抓好施工中的统筹、协调与控制。施工管理中心是抓好各专业关键工序的进展,做好工序衔接。坚持每周工地碰头会制度,加强检查监督,做到以日保旬,以旬保月,以月保年,确保各项计划的落实兑现。

       6、严格执行操作规程和质量标准,强化施工现场管理,做到文明施工,努力实施施工作业、施工管理的标准化、科学化,使施工生产有节奏地向前发展。

       7、认真采用适合工程实际的各种成熟施工方法,积极推广新技术,充分发挥设备能力和材料性能,不断提高劳动生产率,把加快工程进度,确保工期建立在技术先进、措施有效的基础上。

       8、加强同有关方面的联系和协调,为施工创造良好的外部环境。增进同业主、监理、设计单位的联系和密切配合,及时解决施工中出现的因难和问题,避免差错和少走弯路,以促进工程的顺利进展。

       9、安排工期综合考虑当地的天气及其它情况,合理调配,最大限度地 18 南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       减少雨季及其它不良因素的影响;同时做好雨季施工的安全保护措施。

       10、在人力、物力、财力上保证工程项目的进展,在思想上做到打硬仗的准备,千方百计地克服各种可能的困难,确保工期。6.5人员保证措施

       1、我公司计划抽调精干的管理人员,业务熟练的技术骨干和有过类似工程施工经验的作业队伍来组织项目部。配足各专业、各工种的技术工人数量,以使项目部人员精干,业务熟悉。从人员素质上来保证工程进度计划的实施。

       2、根据进度计划的安排,合理组织劳动力进场,确保施工高峰期有足够的劳动力投入本工程施工。

       7.文明施工与环境保护措施 7.1文明施工措施

       施工现场和科学管理、文明施工是工地安全管理的基础,是保证施工生产处于最佳安全状态的重要一环。

       1、施工现场设置足够数量的安全宣传标语牌,沟槽等危险处设置危险标志牌,夜间挂红灯警示。安全设施按规范标准设置,保证不随意乱动。

       2、工地临时用水及排水设施全面规划,使设施不妨碍交通和工地周围环境。

       7.2环境保护措施与水土保持措施

       环境保护措施

       1、认真搞好施工现场规划,场内布置整齐,紧凑有序;

       2、施工场地内的淤泥、弃土和其他废弃物等及时清除运输至指定地点,确保施工期间现场整洁。运土车辆的车斗采用蓬布加以覆盖,防止泥土撒落,进出工地时,进行冲洗,保持道路等干净、整洁。

       3、优化施工方法、施工工艺,努力保护周围环境不受污染;对于噪音大的工序,19 南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       尽可能安排在白天施工,以减少夜间对附近居民的噪音干扰。

       4、噪声的设备,如挖掘机、空压机等加装吸间减振设施,减少噪音并使噪音控制在70分贝以下。

       5、场地排水系统畅通,建筑垃圾集中堆放,及时处理。

第四篇:室外管网实习报告

       毕业实习报告

       一实习目的毕业设计是大学学习的最后一课,也是最重要的一课,毕业设计是总结我们在校期间的学习成果,是对我们的知识面,掌握知识的深度,运用理论结合实际去处理问题的能力、绘图水平、书面及口头表达能力等进行的综合考核。我们应当在教师指导下独立完成毕业设计,学习、掌握和提高综合应用所学的理论知识进行分析问题和解决问题的能力。

       二实习理论知识

       (1)集中供热是指以热水或蒸汽作为热媒,由一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供应热能的方式。目前已成为现代化城镇的重要基础设施之一,是城镇公共事业的重要组成部分。

       (2)将其它热能转变成其它工质热能,生产规定参数和品质的工质的设备称为锅炉。燃烧设备以提供良好的燃烧条件,以求能把燃料的化学能最大限度地释放出来并其转化为热能,把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。锅炉包括锅和炉两大部分,锅的原义是指在火上加热的盛水容器,炉是指燃烧燃料的场所。锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为生产和生活提供所需要的热能,也可通过蒸汽动力装置转换为机械能,或再通过发电机将机械能转换为电能。提供热水的锅炉称为热水锅炉,主要用于生活,工业生产中也有少量应用。产生蒸汽的锅炉称为蒸汽锅炉,又叫蒸汽发生器,常简称为锅炉,是蒸汽动力装置的重要组成部分,多用于火电站、船舶、机车和工矿企业。

       (3)供热管道敷设的方式的选择应考虑当地气象、水文地质、地形、施工技术、维修方便、投资等方面的因素。合理地选择供热管道的敷设方式,对节省投资、保证热网安全可靠地运行和施工维修方便等都有重要意义。

       (4)供热管道敷设方式可分为地上敷设和地下敷设。

       地上敷设又称架空敷设,是指管道敷设在地面上的独立支架或建筑物的附墙支架上的敷设方式。是一种较为经济的敷设方式。它不受地下水位、土质和其他地下管线的影响,构造简单,易于发现和消除故障,维修管理方便,但占地面积较多,管道的热损失较大,影响城市美观。

       地下敷设是指管道敷设在地面以下的敷设方式,不影响市容和交通,因而是城镇集中供热管道广泛采用的敷设方式。可分为地沟敷设、直埋敷设、套管敷设和隧道敷设。

       (5)管道放入地沟固定之后,在埋土之前,需对管道进行压力、漏水测试。关闭管道各处阀门,对管道注水,打压,检查管道连接处、阀门是否漏水。如果发现有漏水、管道压力减小等情况应及时找到受损处进行补救并对管道重新安装。打压检查安全性能合格后,要对管道连接(焊接)处加上保温材料,进行二次保温。

       三实习内容

       本设计题目是北京市供热管网工程设计。

       课题研究目的和意义:我国幅员辽阔,约有一半地区需要冬季供暖,冬季供暖是跟人们生活密切相关的大事。从总体上来说,在20世纪60年代以前基本都是独立家庭分散落后的冬季供暖;在60-70年代,城镇逐渐向单位福利型冬季集中供暖过渡;在80-90年代,城镇基本都是单位福利型冬季集中供暖,普遍采用垂直单管系统;在90年代以后,城镇冬季集中供暖逐渐由单位福利型向社会商品型转变,采用多种能源、区域供热和新型散热器逐步发展。因此,研究供热系统就显得越来越重要。现在大型的集中供热取代了原来小型的单位供热方式,城市集中供热管网是由城市集中供热热源向热用户输送和分配供热介质的管线系统。热网由输热干线、配热干线、支线等组成。

       本课题研究小区的集中供暖,主要是室外管网的设计,需要解决的关键问题是:进行室外管网的最优设计,使其既经济合理,又不影响小区的整体规划美观,在出现故障时还能方便检修。

       本课题的主要研究内容是(1)热媒的选择及设计热负荷的计算;(2)室外管网的设计与水力计算、管径的确定等;(3)阀门、支架等的选择与水力平衡调节

       (1)热负荷的计算

       建筑面积热指标法,其计算公式为:QhqhA103

       式中, Qh——采暖设计热负荷(kW)

       qh——采暖热指标(W/m2)

       A——采暖建筑物的建筑面积(m2)

       供暖系统热指标qh的选取

       热指标是表示各类建筑物,在室内外温差1℃时,单位体积(面积)的供暖热负荷。对于热负荷的估算,主要取决于通过垂直围护结构向外传递的热量,它与建筑物的平面尺寸和层高有关,因而不直接取决于建筑平面面积,热指标有体积热指标与面积热指标两种方法,体积热指标更能准确的反映出建筑物的传热状

       况,但是采用面积热指标比体积热指标更易于概算,计算方法简便。因此,本设计采用单位建筑面积热指标法进行计算。

       选择热指标的大小,主要与建筑物的结构外形以及层高有关,建筑物的围护结构传热系数越大,采光率越高,则建筑物的热损失越大,在这种情况下,热指标可取较大值;反之,则取较小值。因此热指标的选择合适与否直接影响到计算热负荷的计算值以及系统的总的耗热量。

       (2)管线布置:

       供热管线平面位置的确定,即定线,其布置原则是应在城市建设规划的指导下,综合考虑热负荷分布、热源位置与各种地上、地下管道及构造物、园林绿地的关系和水文、地质条件等多种因素,经技术经济比较确定。

       供热管道平面位置的确定,应遵守如下的基本原则:

       (1)经济上合理 主干线力求短直,主干线尽量走热负荷集中区。要注意管线上的阀门、补偿器和某些管道固件(如放气、放水、疏水等装置)的合理布置。因为这将涉及到检查室(或操作平台)的位置和敷设,应尽可能使其数量减少。

       (2)技术上可靠 供热管线应尽尽量避开土质松软、地震断裂带、滑坡危险地带以及地下水位高等不利地段。

       (3)对周围环境影响少而协调 供热管线应少穿越主要交通线。一般平行于道路中心线并应尽量敷设在车行道以外的地方。通常情况下管线应只沿街道的一侧敷设。地上敷设的管道,不应影响城市环境美观,不妨碍交通。供热管道与各种管道、构筑物应协调安排,相互之间的距离,应能保证运行安全、施工及检修方便。

       热力网管道的位置还应符合下列规定:城市道路上的热力网管道应平行于道路中心线,并宜敷设在车行道以外的地方,同一条管道应只沿街道的一侧敷设;穿过厂区的城市热力网管道应敷设在易于检修和维护的位置;通过非建筑区的热力网管道应沿公路敷设;热力网管道选线时宜避开土质松软地区、地震断裂带、滑坡危险地带以及高地下水位区等不利地段。

       供热管道与建筑物、构筑物或其他管线的最小水平净距和最小垂直净距应该严格的参阅《城市热力网设计规范》中得相关规定。(3)管路的水力计算

       水力计算的步骤:①确定热水网路中各个管段的计算流量;②确定热水网路的主干线及其沿程比摩阻(比压降);③确定主干线各管段的实际管径和相应的实际比摩阻;④求出管段的折算长度;⑤计算主干线各管段的总压降;⑥确定各支管的管径。

       在热水网路水力计算的基础上绘制出水压图,可以确定管网与用户的连接方

       式,选择网路和用户的自控措施,还可进一步对网路工况,亦即对网路热媒的流量和压力状况进行分析,从而掌握网路中热媒流动的变化规律。

       绘制水压图的原则和要求:

       ①在与热水网路直接连接的用户系统内,压力不应超过该用户系统用热设备及其管道的承压能力,即不超压。

       ②在高温水网路和用户系统内,水温超过100℃的点热媒压力不应低于该水温的汽化压力。即不汽化。

       ③与热水网路直接连接的用户系统,无论在网路循环水泵,运行或停止工作时,其用户系统回水管出口处的压力,必须高于拥护系统的充水高度,以防止系统倒吸入空气,破坏正常运行和腐蚀管道,即不倒空。

       ④网路回水管内任何一点的压力,都应比大气压力至少高出5mH2O,以免吸入空气。即不吸气。

       ⑤在热水网路的热力站或用户引入处,供回水管的自用压降,应满足热力站或用户所需的作用压头。即压头足。

       (4)管道的保温

       保温的目的:供热管道及其附件保温主要目的在于减少热媒在传送过程中的无效热损失,并使冷媒保持在一定的温度内,节约燃料;保证操作人员的安全,改善劳动条件;保证热媒的使用温度等。根据外网运行经验,当管道有良好的保温时,其损失约占总数的5~8%。

       四实习总结

       通过室外供热管网设计,我基本掌握了热网设计步骤,同时设计过程中反复应用学过的专业知识,自己的专业技能有了明显提高,在设计中查阅了许多工程设计标准、规范、施工图集,培养了自己的自学能力和独立思考能力。

       室外热力管网是一项大工程,管网布置的方式直接影响工程的经济性和可行性,设计一个经济而可靠的热力网系统需要丰富的工程经验,这需要长期的知识积累。所以我们应该善于积累经验,从每一次设计中汲取知识,改正错误,在生活中发现细节,点点滴滴积累经验,这将为我们以后的宝贵财富。

       毕业实习是学生大学学习完成全部课程后的最重要的实践环节。通过这次的实习,我对自己的的专业有了更为详尽而深刻的了解,也是对这四年大学所学书本知识的巩固与运用。从这次实习中,我体会到了实际的工作与书本上的知识面是有一定距离的,这需要我以后进一步的再学习。

第五篇:室外管网综合排布设计标准(精选)

       室外管网设计标准

       (一)小区管网的内容:

       小区管网品种繁多、数量庞大,具体包含: a、给水系统

       1、生活给水管及水表、阀门井;

       2、消火栓给水管及水表、消火栓、水泵接合器、阀门井;

       3、消防喷淋给水管及水表、阀门井;

       4、绿化浇灌给水管及水表、阀门井;

       5、商业给水管及水表、阀门井; b、排水系统

       1、小区雨水排水管及排水检查井;

       2、小区污水排水管及排水检查井;

       3、绿化系统排水管及排水检查井;

       4、小区明沟、暗沟排水系统;

       5、地下室强排系统排水管; c、供电系统

       1、小区专变供电管群及电缆井;

       2、小区公变供电管群及电缆井;

       3、小区景观照明系统电缆及手孔井; d、燃气系统 小区燃气管网及阀门井

       e、三网系统 小区电话、电视、宽带系统管网; g、供热系统 小区供暖室外管道及检查井 h、小区弱电安防系统

       1、CCTV 监控系统电缆及手孔井;

       2、围墙对射监控系统电缆及手孔井;

       3、门禁及可视对讲系统电缆及手孔井;

       4、行车道闸系统电缆及手孔井;

       5、小区背景音乐系统电缆及手孔井;

       (二)根据上述管道控制的难易 程度可分为两大类:

       第一类:内部可控管网,它包含小区排水系统管网、小区给水系统(市政给水除外)、小区专变供电出线系统、小区弱电安防系统。该部分管网可与小区总图设计同时进行,并可根据随后的园林景观设计加以调整。

       第二类:部分可控管网,它包含市政室外给水管网、小区煤气管网、小区总高压进线及公变供电管网、三网系统管网等。也即通常所说的外部市政水、电、气、三网等管网。该部分都必须满足一定条件才能向相关部门申报。根据申报的时间不同、合同签订的时间不同,出图时间是不同的,有时会滞后整个小区管网设计完成时间很多。同时这些部门的规定也在不断变化,而且管道的施工和管理均由相应部门完成。因此第二类管道把控难度较大,必须在管网综合实施时加以重点关注。

       (三)各阶段管网设计要求

       1、各专业管网施工图阶段:

       第一类管线:首先设计出各类管线的专业平面图,并注明所有主管、进户支管的走向、平面定位、标高、管沟尺寸、埋管数量、各类井(进户井、转换井、主井等等管线构筑物)的尺寸规格及做法。其次要明确各类管线市政接驳口的位置(安防智能化除外)。室外管线构筑物、室外消火栓、消防水泵接合器尽量避免设计在住户花园内、住宅单元入口处等主要公共地段,宜考虑设计在绿化带或硬质铺装上尽。给水需对与市政给水接口的水表大小标明。给水水表按生活、消防、商业(如小区有商业)、绿化、幼儿园学校(如小区有幼儿园学校)、办公等性质不同收费不同进行分开设置。

       第二类管线:根据小区规模初步给出各类管线大小,并结合小区外围市政情况给出市政管道在小区内的路由,按第一类管网要求设计。

       2、综合管网施工图阶段:

       根据各专业管网施工图及各管道间距规范要求确定管道关系及位置,给出初步设计图。室外综合管网平面图应包含电力、给水、雨污水排水、燃气、有线、电话、宽带、安防智能化、第二类管道路由及各管网构筑物位置。根据景观方案及景观审核意见结合景观方案、各专业管网要求及现场实际情况对综合管网进行调整,绘制综合管网施工图。室外综合管网施工平面图应包含所有管线平面位置(包含第二类管道路由)及各管网构筑物位置。本施工图 设计需与景观及各专业管网多次沟通并结合现场实际尺寸才能完成。

       3、综合管网点位图阶段:

       根据综合管网施工图及景观方案完成综合管网点位图。点位图中注明各管线位置要求、管线所有构筑物位置及构筑物完成面标高要求。如是双层井盖,需对专业管网构筑物顶部给出标高要求。

       4、综合管网施工指引图阶段:

       根据综合管网施工图、综合管网施工图 点位图 及专业管网施工图结合现场实际空间和施工顺序安排对综合管网进行调整,完成综合管网施工指引图。施工指引图注明各管线平面位置、管线构筑物位置、放线参考点。对狭小空间需绘制管网布置剖面图。

       (四)设计要点

       1、雨/污水管线的优化设计

       1.1 小区雨/污水管在有地下车库时走地下车库顶板上的覆土层里,无地下车库时直埋到地下,车行道路上的市政雨/污水管应把雨/污水管网移到绿化带中,管线可以横向或斜向穿越小区道路,但检修井不允许设立在小区道路上,在有地下车库时注意车库顶板的标高对管道坡度的限制。

       1.2 检修井在设置时,除不应设置在小区道路外,还不应设置在住宅楼进门处,内庭院门口,住宅门口等主要出入口 以及避开低洼处及不利于维修的位置。1.3 化粪池等有多个井盖的污水处理设施,应避开主要出入口、广场开阔区域,高处等,而应设置在避风、隐蔽处。减少空气污染对居民的影响,以及减少管井对景观的负面效果。

       1.4 与其他专业管线的安全距离严格遵守相关设计规范。

       2、市政管线综合优化设计:

       2.1 为了保证市政管线的安全性和维护便利,同时为了避免道路上各种管线检 修井对小区道路行车安全的危害,小区管线设计应先做平面及垂直剖面的管网综合,原则上各管线尽量不要敷设在道路下面,要求各管线应设置在人行道和 绿化带下面。

       2.2 在排管时,雨水管必须安排到最靠近车行道路的地方,同时要求雨水、污 水管尽量安排到人行道上,在地埋时,雨水污水管在水平面最低处。

       2.3 给水、强电、弱电、燃气、热力管线在人行道排列不下时可安排到绿化区 域。若是在前两个区域仍然排列不下时,给水、燃气管线可排列到车行道路区域, 彼此排管间距参照国家相关规范。

       2.4 强电和弱电管线不宜安排到道路同一侧,如必须安排到同一侧 时,应尽量 隔开一定距离,防止电磁干扰。

       2.5 高层小区给水、热力管线由于管道数量多,在排管时应排到建筑相对集中 的一侧,避免大量管道翻越其他市政管道。

       3、市政管线与景观的配合优化设计:

       3.1 燃气调压箱、室外箱式变电站等箱体布置到绿化带中,景观设计时在不影 响验收的情况下必须对箱体做弱化处理。

       3.2 尽量避免在道路上布置检修井盖,如必须布置时且为方形井盖时应注意必须和道路路沿石平行。

       3.3管网综合图应根据园林景观的要求局部调整,管线末端如雨水箅子、小区路灯等位置由园林景观设计定位。

       (五)管网设计审核要点分析

       室外管道从设计的难易程度进行排位,次序应为:排污一排雨一燃气一其它;施工、维修的难易程度次序应为:燃气一排污一排雨一其它。以重要性来考虑,管道谦让原则应为:易设计管让难设计管,易施工管让难施工管,次要管让重要管,临时管让永久管,电管让燃气管,有压(气压、液压、电压)管让无压(污、雨)管,非冻管让易冻管;雨污并行;电燃分离等。

       根据上述各阶段设计要求及难易程度不同,按设计阶段审核重点有所区别。

       1、各专业管网施工图

       重点审核各专业管线大小是否满足管辖范围内需求、是否过大不经济、进户管数量是否有遗漏、与进户管标高能否衔接、与市政接驳口标高、位置能否相符。在专业管网审核中要特别注意无压管--雨污排水管各段标高是否有差错、与化粪池的衔接是否会影响化粪池的埋深及顶部标高。

       其次审核各管线的位置及埋设深度,是否存在交叉冲突,在空间狭小的地方能否将所设计的管道布置下去。由于大多 管道按规范都需埋深 700 毫米,燃气埋深超过 1000 毫米,有些设计人员 在专业管网设计时仅仅考虑自身专业需求,各专业之间沟通很少,因此出现管网在同一个位置发生同高交叉冲突的概率是很高的,这方面尤其要引起注意,协调原则就是有压(气压、液压、电压)管让无压(污、雨)管,非冻管让易冻管;雨污并行;电燃分离 ;管道强度大的管让管道强度小的管等。对雨、污管出现的交叉冲突就需要考虑建雨水过度井。同时还需审核管网使用材料是否满足开发要求,各构筑物具体做法是否明确。总的来说专业管网施工图作为具体施工最根本的图纸,必须能满足施工深度要求。

       2、综合管网施工图

       综合管网施工图直接对管道及构筑物进行了综合定位,是指导各专业管网施工放线的依据。管线和构筑物的位置直接影响其后续景观的施工。因此审核重点应放在与景观的协调方面。

       首先按综合图管线位置与景观方案核对,管线及构筑物位置是否在景观小品如水池、庭廊、雕塑及广场等下面或发生冲突,管线大型构筑物顶部标高是否不符合景观要求。其次按专业管网图中管道埋深与景观方案核对,管线埋深是否过浅,影响景观种植。还需核实根据景观要求更改后,管线功能是否能满足要求。3.住宅小区道路市政管线优化设计的原则

       3.1 原则上有条件的市政管网应避开小区车行道区域敷设,车行道路上避免设置各种管网的检修及功能井。

       3.2 在有地下车库的小区内,给水、强电、弱电管线应设置到地下车库,无法设置到车库的部分宜敷设到覆土层,以减少覆土层内市政管网敷设难度以及对小区环境的负面影响。

       3.3 不能布置到地下室的雨水、污水、燃气、热力管线或者是无地下车库小区的 管线,在设计时应布置到小区人行道或是绿化带下,可以穿越车行道路,但检修及功能井要设置在绿化带区域。