教你怎样看电气系统图

第一篇:教你怎样看电气系统图

       从电源引入端开始向配出端顺序看:

       1、SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11 干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法);

       2、TMY-3[2*(125*10)] 1*(125*10)低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排;

       3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A 低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本; 4、4000/5A 进线侧电流互感器变比,4000/5

       5、NS100H/3P I=100A GPU3-60II

       浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器;

       6、D1:MNS 1000*1000*2200 低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高;

       7、D2、D3:无功功率补偿 电容补偿柜

       8、GLR-1250/3P,ZWK ARC-12/J 带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路;

       9、FYS-0.22 浪涌吸收保护(避雷器);

       10、NT100-100A

       熔断器,100A;

       11、LC1-DPK12M7C 施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组;

       12、FK-Dr30/440/7 电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流; 13、10*MKPg0.44-30-3 10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相;

       14、D7,含4套NS系列断路器 低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A; 15、112KW WDZA-YJY-4*185 E95 该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185 E95,E95表示PE线规格95;

       16、ACR220E、300/5 安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器;

       17、D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及2000/5A 低压母联柜,断路器为MT25H1/3P MIC5.0,整定电流1600A,配2000/5A电流互感器。

       18、标注:3-7-N3之类 不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉);

       19、补充 MNS系列低压配电柜标准垂直母线的规格是1000A,即每个柜可以提供1000A以内的配电负荷能力,超出1000A时(如需要1600A)要采用双垂直母线,可以做到2000A,这些参数要查不同系列低压柜的样本。配电系统图上的符号

       系统图中某线路上标有:ZR-YJV-4*25 1*16-CT-SC80-ACC ZR 表示阻燃 YJV--交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆 4*25 1*16是线的平方数 SC是表示水煤气钢管 CT是表示电缆桥架敷设 80说的是公称直径 既不是外径也不是内径 ACC是表示:暗敷设在不能进人的吊顶内

第二篇:教你看建筑水电安装图

       教你看建筑水电安装图

       看水电图很简单.看水施图的时候一定要将平面图和系统图对着看,这样才知道管道是在什么地方转弯,在什么地方变径,在什么地方分配水点,配水点标高是多少,而且在看给水的时候要看看有没有相应的排水措施和用水设施,再考虑给水点和排水措施、用水设施搭配是否合理,如有设计有洗衣机给水点,一般情况下给水点标高距完成地面1.1m(具体看设计),再看有没有洗衣机的排水地漏,是不是专用的洗衣机地漏,有没有存水弯,这些都有了再看有没有洗衣机的电源插座,位置是否合理,插座安全高度、安全措施有没有。看水施图一定要有很强的空间立体感,要达到感觉自己就站在房间里,在跟着管道走。

       看电施图就先看说明,插座安装高度是多少,高度达的到安全要求否,配电箱安装位置什么地方,负荷是多少,合理否,空开大小合理否,出线的保护管是多大,电线的搭配合理否,电线与用电设备的搭配是否合理,线管敷设方式是怎么样的,在防雷接地上就看引下线位置《接地图》与《防雷图》引下线位置是否对应,如不对应那又在什么地方转换,防雷属几级防雷,避雷网大小是否在规范范围内,引下线材质,大小、钢筋搭接材料材质、规格,更要紧的是高层有没有防侧击雷的均压环,卫生间局部等电位,还有接地土壤的接地效果,当地水位,地质状况。虽然这些很多设计要考虑,但你要看水电图,看深化就得反着考察设计的合理性和实用性。

       看水电图还要结合土建看,看结构梁的大小,预埋套管大小是否合理,建筑标高是多少,水电设施安装后房间使用高度有没有影响。房间尺寸,墙身尺寸,筏板厚度,找平层厚度,保温属内保温还是外保温,保温层厚度,内外墙装饰层厚度,当这些数据都有了之后才能准确的进行预埋、预留、制作加工。

第三篇:建筑工程识图教你怎样看图纸

       教你怎样看图纸

       ——建筑工程识图、审图要点

       首先要把第一页,也就是设计说明书那页看明白,这对理解后面的图纸有很大作用。后面的图纸有一定专业基础应该不成问题,没基础也不怕,拿图到现场一一对照是很快熟悉的办法。如果实在没时间去现场,就先看正立面侧立面等整体图,把楼的大概模样在脑海里有个概念,再细部对照就很容易理解了,剩下些特殊的节点看不懂就要找人问问了。一般建筑图纸的字母都是根据其汉语拼音的首字母表示。

       介绍一些技巧,建筑图,分两大部分,一部分就是建筑方案图,这个比较好看懂,就是看这座建筑的外观是什么样子的,而另外一部分就有点难度了,就是结构图,具体到钢筋的分布和受力的合理性

       工程开工之前,需识图、审图,再进行图纸会审工作。如果有识图、审图经验,掌握一些要点,则事半功倍。现谈谈本人的识图、审图经验,供参考。

       识图、审图的程序是:熟悉拟建工程的功能熟悉、审查工程平面尺寸熟悉、审查工程立面尺寸检查施工图中容易出错的部位有无出错检查有无改进的地方。

       一、熟悉拟建工程的功能 图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等。最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。

       二、熟悉、审查工程平面尺寸

       建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸。检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线,广东省制图习惯是边轴线为外墙外边线。识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致。熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求,例如检查房间平面布置是否方便使用、采光通风是否良好等。识读下一层平面图尺寸时,检查与上一层有无不一致的地方。

       三、熟悉、审查工程立面尺寸

       建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图、结施平面图上,一般也标有本层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图,一般也有标高注明。通过这些施工图,可掌握工程的立面尺寸。正立面图一般有三道尺寸,第一道是窗台、门窗的高度等细部尺寸,第二道是层高尺寸,并标注有标高,第三道是总高度。审查方法与审查平面各道尺寸一样,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸,第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸。检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符。建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的楼地面标高是工程完工后的标高,而结施图中楼地面标高仅结构面标高,不包括装修面的高度,同一楼层建施图的标高应比结施图的标高高几厘米。这一点需特别注意,因有些施工图,把建施图标高标在了相应的结施图上,如果不留意,施工中会出错。熟悉立面图后,主要检查门窗顶标高是否与其上一层的梁底标高相一致;检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错,检查梯梁下竖向净空尺寸是否大于2.1米,是否出现碰头现象;当中间层出现露台时,检查露台标高是否比室内低;检查厕所、浴室楼地面是否低几厘米,若不是,检查有无防溢水措施;最后与水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图相结合,检查建筑高度是否满足功能需要。

       四、检查施工图中容易出错的地方有无出错

       熟悉建筑工程尺寸后,再检查施工图中容易出错的地方有无出错,主要检查内容如下:

       1、检查女儿墙砼压顶的坡向是否朝内。

       2、检查砖墙下有梁否。

       3、结构平面中的梁,在梁表中是否全标出了配筋情况。

       4、检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况。

       5、梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方,若有,需验算。

       6、当梁与剪力墙同一直线布置时,检查有无梁的宽度超过墙的厚度。

       7、当梁分别支承在剪力墙和柱边时,检查梁中心线是否与轴线平行或重合,检查梁宽有无突出墙或柱外,若有,应提交设计处理。

       8、检查梁的受力钢筋最小间距是否满足施工验收规范要求,当工程上采用带肋的螺纹钢筋时,由于工人在钢筋加工中,用无肋面进行弯曲,所以钢筋直径取值应为原钢筋直径加上约21mm肋厚。

       9、检查室内出露台的门上是否设计有雨蓬,检查结构平面上雨蓬中心是否与建施图上门的中心线重合。

       10、当设计要求与施工验收规范有无不同。如柱表中常说明:柱筋每侧少于4根可在同一截面搭接。但施工验收规范要求,同一截面钢筋搭接面积不得超过50%。

       11、检查结构说明与结构平面、大样、梁柱表中内容以及与建施说明有无存在相矛盾之处。

       12、单独基础系双向受力,沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面,检查施工图的基础大样图中钢筋是否画错。

       五、审查原施工图有无可改进的地方

       主要从有利于该工程的施工、有利于保证建筑质量、有利于工程美观三个方面对原施工图提出改进意见。

       1、从有利于工程施工的角度提出改进施工图意见

       ①结构平面上会出现连续框架梁相邻跨度较大的情况,当中间支座负弯矩筋分开锚固时,会造成梁柱接头处钢筋太密,捣砼困难,可向设计人员建议:负筋能连通的尽量连通。

       ②当支座负筋为通长时,就造成了跨度小梁宽较小的梁面钢筋太密,无法捣砼,可建议在保证梁负筋的前提下,尽量保持各跨梁宽一致,只对梁高进行调整,以便于面筋连通和浇捣砼。③当结构造型复杂,某一部位结构施工难以一次完成时,向设计提出:砼施工缝如何留置。④露台面标高降低后,若露台中间有梁,且此梁与室内相通时,梁受力筋在降低处是弯折还是分开锚固,请设计处理。

       2、从有利于建筑工程质量方面,提出修改施工图意见。

       ①当设计天花抹灰与墙面抹灰相同为1:1:6混合砂浆时,可建议将天花抹灰改为1:1:4混合砂浆,以增加粘结力。

       ② 当施工图上对电梯井坑、卫生间沉池,消防水池未注明防水施工要求时,可建议在坑外壁、沉池水池内壁增加水泥砂浆防水层,以提高防水质量。

       3、从有利于建筑美观方面提出改善施工图

       ①若出现露台的女儿墙与外窗相接时,检查女儿墙的高度是否高过窗台,若是,则相接处不美观,建议设计处理。②检查外墙饰面分色线是否连通,若不连通,建议到阴角处收口;当外墙与内墙无明显分界线时,询问设计,墙装饰延伸到内墙何处收口最为美观,外墙突出部位的顶面和底面是否同外墙一样装饰。

       ③当柱截面尺寸随楼层的升高而逐步减小时,若柱突出外墙成为立面装饰线条时,为使该线条上下宽窄一致,建议对突出部位的柱截面不缩小。

       ④当柱布置在建筑平面砖墙的转角位,而砖墙转角少于900,若结构设计仍采用方形柱,可建议根据建筑平面将方形改为多边形柱,以免柱角突出墙外,影响使用和美观。

       ⑤当电梯大堂(前室)左边有一框架柱突出墙面10~20cm时,检查右边柱是否出突出相同尺寸,若不是,建议修改成左右对称。

       按照“熟悉拟建工程的功能 熟悉、审查工程平面尺寸 熟悉、审查工程的立面尺寸 检查施工图中容易出错的部位有无出错 检查有无需改进的地方”的程序和思路,会有计划、全面地展开识图、审图工作。

       教你怎样看图纸

       (二)——看图纸钢筋

       一、箍筋表示方法:

       ⑴ φ10@100/200(2)表示箍筋为φ10,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。⑵ φ10@100/200(4)表示箍筋为φ10,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。⑶ φ8@200(2)表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。

       ⑷ φ8@100(4)/150(2)表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。

       一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 :

       ⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。

       二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处)

       ⑴ 2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。

       ⑵ 2Φ22 (4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。

       ⑷ 2Φ22 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。

       三、梁腰中钢筋表示方法:

       ⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。

       四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部)

       ⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。

       ⑵ 6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。

       ⑶ 6Φ25(-2)/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。

       ⑷ 2Φ25 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。

       五、标注示例:

       KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2)2Φ25 N4Φ18(-0.100)

       4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25 □———————————□———————□———————————□ 4Φ25 2Φ25 4Φ25 300×700 N4φ10 KL7(3)300×700 表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。Y500×250 表示梁下加腋,宽500,高250。N4Φ18 表示梁腰中抗扭钢筋。

       φ10@100/200(2)2Φ25 表示箍筋和架立筋。-0.100 表示梁上皮标高。

       钢筋混凝土粘结锚固能力可以由四种途径得到:

       ①钢筋与混凝土接触面上化学吸附作用力,也称胶结力。②混凝土收缩,将钢筋紧紧握固而产生摩擦力。

       ③钢筋表面凹凸不平与混凝土之间产生的机械咬合作用,也称咬合力。④钢筋端部加弯钩、弯折或在锚固区焊短钢筋、焊角钢来提供锚固能力。

       为了保护钢筋、防腐蚀、防火以及加强钢筋与混凝土的粘结力,在构件中的钢筋外面要留有保护层(图3.3.3)。根据钢筋混凝土结构设计规范规定,梁、柱的保护层最小厚度为25mm,板和墙的保护层厚度为10~15mm。

       正筋就是正弯矩筋,简单的说,就是对于受弯构件来说,如梁板等,下部受拉的部位的钢筋,对于连续梁板,一般就在跨中, 同理,负筋一般在支座处(上部受拉)通长钢筋就是指在所标的区段内通长设置,直径可以不相同,可以采用搭接连接形式,保证梁各个部位的这个部分钢筋都能发挥其抗拉强度,而且两端应按受拉锚固的钢筋

       贯通筋是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。

       支座有负筋,是相对而言的,一般应该是指梁的支座部位用以抵消负弯矩的钢筋,俗称担担筋。一般结构构件受力弯矩分正弯矩和负弯矩,抵抗负弯矩所配备的钢筋称为负筋,一般指板、梁的上部钢筋,有些上部配置的构造钢筋习惯上也称为负筋。当梁、板的上部钢筋通长时,大家也习惯地称之为上部钢筋。

       至于端支座负筋,中间支座负筋就是两端的和中间的。

       盖筋又名盖铁、扣筋,通常设置在板的支座(端支座,中间支座),位置在板的上皮,其作用是抵抗板的负弯矩,也可以叫板负筋。

       现在板中差不多都有两层,下层筋都是通长的,应该叫主筋,而板负筋是架起来的,板负筋根据设计的不同也不一样,有板上全放的,也有不全放的,不全放的设计一般是长度有梁短跨的1/4。

       吊筋是将作用于混凝土梁式构件底部的集中力传递至顶部,是提高梁承受集中荷载抗剪能力的一种钢筋,形状如元宝,又称为元宝筋。

       主要作用是:由于梁的某部受到大的集中荷载作用,可能会使梁上引起斜裂缝,特别是力作用在受拉区内,为了使梁体不产生局部严重破坏,同时使梁体的材料发挥各自的作用而设置的,主要布置在剪力有大幅突变部位,防止该部位产生过大的裂缝,引起结构的破坏,就必须配吊筋了,还要加配附加箍筋。

       “腹筋” 作用:梁的抗扭它在设计上属构造配筋,即力学上不用设计计算具体力的大小,按国家设计规范的构造要求查得此数据。当梁高大到一定要求时,就得加设腰筋,按多少、加多大规格按构造要求规范查得。

       1、什么是负弯矩:在弯矩图上(如果你学过结构力学你可以跳过这一部分),向上弯起的弯矩是正弯矩,反之,向下弯起的弯矩就是负弯矩;打个比方,你用手拗一只筷子,向下拗的时候,是筷子下部先断;这是正弯矩,向上拗的时候,是是筷子上部先断,这是负弯矩;明白了正负弯的区别,你就可以往下看了;

       2、为抵抗负弯矩而设置的钢筋就叫负弯矩筋,在工地上常常简称为“负筋”,一般来说,常碰到的负弯矩筋有两种,一种是楼板与梁交接的地方,也就是楼板“生根”的地方,在这个地方,在楼板受力的影响下,应该是梁面受力,对楼板来说,这就是负弯矩筋,一般长度为跨过梁面1米左右;另一种就是梁的支座处,因为梁支端两端受向下的弯矩,在梁支座处,存在负弯矩,这是一个关键部位,常按锚固要求放一定的负筋

       3、依据GB50010-2022,在温度,收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200MM,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋.温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固

       教你怎样看图纸

       (三)——建筑施工图识读

       房屋的组成

       一、房屋图概述

       房屋基本构件通常有:基础、墙体、柱、梁、楼板或地面、屋顶、楼梯、门窗等。此外,还有台阶或坡道、雨篷、阳台、雨水管、明沟或散水坡等其它构件。

       一套完整的施工图应包括以下几个方面内容:

       1、图纸目录

       说明该项工程是由哪几个工种的图纸所组成的,各工程图纸的名称、张数盒图号顺序,目的是为了便于查找图纸。

       2、设计总说明书

       主要说明该项工程的概貌盒总体要求。而对中、小型工程的说明书一般放在建筑施工图内。

       3、建筑施工图(简称:建施)

       主要表达建筑物的内外形状、尺寸、结构构造、材料做法盒施工要求等。其基本图纸包括:总平面图、建筑平、立面、剖面图和建筑详图。建筑施工图是房屋施工时定位放线,砌筑墙身,制作楼梯、安装门窗、固定设施以及室内外装饰的主要依据,也是编制工程预算和施工组织计划等的主要依据。

       4、结构施工图(简称:结施)主要表达各种承重构件的平面布置,构件的类型、大小、构造的做法以及其它专业对结构设计的要求等。基本图纸包括:结构说明书、基础图、结构平面图和构件详图。结构施工图是房屋施工时开挖地基,制作构件,绑扎钢筋,设置预埋件,安装梁、板、柱等构件的主要依据,也是编制工程预算和施工组织计划等的主要依据。

       5、设备施工图(简称:设施)

       包括:建筑给排水施工图:表达给水、排水管道的布置和设备安装。采暖通风施工图:表达供暖、通风管道的布置和设备的安装。电气照明施工图:表达电气线路布置和接线原理图。

       (二)阅读建筑施工图的一般方法

       一幢房屋从施工到建成,需要有全套房屋施工图走指导。阅读这些施工图时应按图纸目录顺序即总说明、建施、结施、设施,要先从大的方面看,然后在依次阅读细小部分,即先粗看后细看。

       简单地说,先整体后局部;先文字说明后图样;先基本图样后详图,先图形后尺寸等依次仔细阅读。并应注意各专业图样之间的关系。

       三、总平面图和施工总说明

       (一)总平面图图示方法和用途

       建筑总平面图是采用俯视投影的图示方法,绘制新建房屋所在基地范围内的地形、地貌、道路、建筑物、构筑物等的水平投影图。其用途两个:

       1、反映新建、拟建工程的总体布局以及原有建筑和构筑物的情况。

       2、根据总平面图可进行房屋定位、施工放线、填挖土方等的主要依据。

       1、总平面图中的内容,多数使用符号表示的。首先应熟悉图列符号的意义。

       2、看清用地范围内的新建、原有、拟建、拆除建筑物或构筑物的位置。

       3、查看新建建筑物的室内、外地面高差、道路标高和地面坡度及排水方向。

       4、根据风向频率玫瑰图看清楚建筑物朝向。

       5、看清楚新建建筑物或构筑物自身占地尺寸以及与周边建筑物相对距离。施工总说明一般包括:工程概况(如工程名称、位置、建筑规模、建筑技术经济指标以及绝对标高与相对标高间的关系等);结构类型,主要结构的施工方法,以及对图纸上未能详细注写的用料、做法或需统一说明的问题进行详细说明,构件使用或套用标准图的图集等。

       四、建筑平面图

       一、建筑平面图图示方法和用途

       二、屋顶平面图

       屋顶平面图是屋面的水平投影图,不管是平屋顶还是坡屋顶,主要应表示出屋面排水情况好突出屋面的全部构造位置。

       1、屋顶平面图的基本内容

       (1)表明屋顶形状和尺寸,女儿墙的位置和墙厚,以及突出屋面的楼梯间、水箱、烟道、通风道、检查孔等具体位置。

       (2)表示出屋面排水分区情况、屋脊、天沟、屋面坡度及排水方向和下水口位置等。(3)屋顶构造复杂的还要加注详图索引符号,画出详图。屋顶平面图的读图注意事项:屋顶平面图虽然比较简单,亦应与外墙详图和索引屋面细部构造详图对照能读懂,尤其是有外楼梯、检查孔、檐口等部位和做法、屋面材料防水做法。

       三 建筑立面图绘制步骤

       1、绘制定位轴线、室外地平线,依据楼层标高及墙厚,绘制房屋外轮廓线;

       2、绘制墙体的转角线、门窗洞、阳台、台阶、屋面等大的建筑构配件的轮廓线;

       3、绘制窗台、雨篷、雨水管、门窗框、门窗扇等小的建筑构配件轮廓线;

       4、标注定位轴线、各部为建筑标高、详图索引符号、墙面装饰用料及做法;

       5、书写图名及绘图比例。

       四、建筑剖面图

       (一)、建筑剖面图图示方法和用途

       剖面图的名称应与建筑平面图中剖切编号相一致,如 1-1 剖面图等。

       建筑剖面图主要用于表达房屋内部高度方向构件布置、上下分层情况、层高、门窗洞口高度,以及房屋内部的结构形式。

       (二)、建筑剖面图的基本内容

       1、表明房屋被剖切的建筑构配件,在竖向方向上的布置情况,比如各层梁板的具体位置以及与墙柱的关系,屋顶的结构形式;

       2、表明房屋内未剖切到而可见的建筑构配件位置和形状。比如可见的墙体、梁柱、阳台、雨篷、门窗、楼梯段以及各种装饰物和装饰线等;

       3、在垂直方向上室内、外各部位构造尺寸,室外要注三道尺寸,水平方向标注定位轴线尺寸。标高尺寸应标注室外地坪、楼面、地面、阳台、台阶等处的建筑标高。

       4、表明室内地面、楼面、顶棚、踢脚板、墙裙、屋面等内装修用料及做法,需用详图表示处加标注详图索引符号。

       5、标注定位轴线及编号,书写图名和比例。建筑剖面图的读图注意事项:

       1、阅读剖面图时,首先弄清楚该剖视图的剖切位置,然后逐层分析剖到那些内容,投影看到哪些内容。

       2、剖面图中的尺寸重点表明室内外高度尺寸,应校核这些细部尺寸是否与平面图、立面图中的尺寸完全一致内外装修做法与材料是否也同平面图、立面图一致。

       五、建筑详图:

       楼梯详图

       楼梯主要有楼梯段、休息平台、栏杆和扶手等组成。楼梯详图反映了楼梯的布置形式、结构形式以及踏步、栏杆扶手、防滑条等详细构造、尺寸和装修做法。

       楼梯详图图样包括:楼梯平面图、楼梯剖面图以及踏步、栏杆扶手、防滑条的构造详图。

       教你怎样看图纸

       (四)——结构施工图识读

       一、结构施工图是表达房屋承重构件(如基础、梁、板、柱及其他构件)的布置、形状、大小、材料、构造及其相互关系的图样,它还要反映出其他专业(如建筑、给排水、暖通、电气等)对结构的要求。主要用来作为施工放线、开挖基槽、支模板、绑扎钢筋、设置预埋件、浇捣混凝土和安装梁、板、柱等构件及编制预算和施工组织计划等的依据。

       1、结构设计说明

       结构设计说明是带全局性的文字说明,它包括:选用材料的类型、规格、强度等级,地基情况,施工注意事项,选用标准图集等。

       2、结构平面布置图

       结构平面布置图是表示房屋中各承重构件总体平面布置的图样。它包括:(1)基础平面图;

       (2)楼层结构布置平面图;(3)屋盖结构平面图。

       3、构件详图 构件详图包括:

       (1)梁、柱、板及基础结构详图;(2)楼梯结构详图;(3)屋架结构详图;

       (4)其他详图,如天窗、雨篷、过梁等。

       二、结构施工图中的有关规定

       � 房屋建筑是由多种材料组成的结合体,目前房屋结构中采用较普遍的是混合结构和 钢筋混凝土结构。

       � 国家《建筑结构制图标准》对结构施工图的绘制有明确的规定,现将有关规定介绍 如下:

       (1)常用构件

       常用构件用各构件名称的汉语拼音的第一个字母表示(2)常用钢筋符号

       钢筋按其强度和品种分成不同的等级,并用不同的符号表示(3)一般钢筋图例

       常用钢筋图例见表 15.2。(4)钢筋的名称

       配置在混凝土中的钢筋,按其作用和位置可分为以下几种,如图 15.2 所示。① 受力筋 ② 箍筋 ③ 架立筋 ④ 分布筋 ⑤ 构造筋(5)保护层

       钢筋外缘到构件表面的距离称为 钢筋的保护层。其作用是保护钢筋免受锈蚀,提高钢筋与混凝土的粘结力。(6)钢筋的标注

       钢筋的直径、根数及相邻钢筋中心距在图样上一般采用 引出线方式标注,其标注形式有下面两种: ○1 标注钢筋的根数和直径

       (7)钢筋混凝土构件图示方法

       为了清楚地表明构件内部的钢筋,可假设混凝土为透明体,这样构件中的钢筋在施工图中便可看见。钢筋在结构图中其长度方向用 单根粗实线表示,断面钢筋用圆黑点表示,构件的外形轮廓线用中实线绘制。

       三、基础图

       � 基础是建筑物地面以下承受房屋全部荷载的构件,基础的型式取决于上 部承重结构的型式和地基情况。

       � 在民用建筑中,常见的型式有条形基础(即墙基础)和独立基础(即柱基 础),如图 15.3。

       � 条形基础埋入地下的墙称为基础墙

       � 当采用砖墙和砖基础时,在基础墙和垫层之间做成阶梯形的砌体,称为 大放脚

       � 基础底下天然的或经过加固的土壤叫地基

       � 基坑(基槽)是为基础施工而在地面上开挖的土坑 � 坑底就是基础的底面,基坑边线就是放线的灰线

       � 防潮层是防止地下水对墙体侵蚀而铺设的一层防潮材料,如图 15.4。

       � 基础图主要是表示建筑物在相对标高 ±0.000 以下基础结构的图纸(即表示建筑物室内地面以下基础部分图样),一般包括基础平面图和基础详图。它是施工时在基地上放灰线、开挖基槽、砌筑基础的依据。

       1、基础平面图 基础平面图的形成

       基础平面图是假想用一个水平面沿房屋底层室内地面附近将整幢建筑物剖开后,移去上层的房屋和基础周围的泥土向下投影所得到的水平剖面图。基础平面图表示方法

       � 在基础平面图中,只画出基础墙、柱及基础底面的轮廓线,基础的细部轮廓(如大放脚)可省略不画

       � 凡被剖切到的基础墙、柱轮廓线,应画成中实线,基础底面的轮廓线应画成细实线 � 基础平面图中采用的比例及材料图例与建筑平面图相同

       � 基础平面图应注出与建筑平面图相一致的定位轴线编号和轴线尺寸

       � 当基础墙上留有管洞时,应用虚线表示其位置,具体做法及尺寸另用详图表示

第四篇:教你怎样看一个人的能力

       教你怎样看一个人的能力

       1.不合群者,独来独往的人,必有过人之处。整天混在朋友之间的人绝对不可能有多大的能力。

       2.受周围人嫉妒,非议的人大多具有能力。人们从来不会去嫉妒弱者。人们也不会去踹一只死狗。

       3.找女朋友,找男朋友时,眼光很高的人也是有过人之处的,他们追求卓越完美。

       4.敢在人群中发出与众不同的声音的人,敢得罪人群的人,必是有大本领。

       5.固执的人多数时候要比随顺的人要强,狂妄的人也多数时候有过人之处。

       6.走路比常人快,腰杆比常人直的人,多有过人之处。

       7.喜欢静静沉思的人,走在路上神情镇静稳定,不东张西望的人,脑袋里面定有他的想法。

       8.当一大群人都反对他的时候,他还是依然不改变他的想法的人,定是能干的人。

       9.为了生存能够放下架子去捡垃圾,察皮靴的人日后会有出息。

       10.几乎听不到他说某某某很厉害的人,不可以小视。那些整天在吹嘘别人成就的人,多是没出息的人。

       11.看他做事情条理分明,步步都显出目的性的人,脑袋不会是弱智。今年干的事,明年还见到他在干,一般这种人定有持之以恒的精神,不可小视。

       12.比较讲究自己仪表,言行举止的人,应该是有教养或者是有见识的人。

       13.疯狂的人,富有**的人,充满热情的人多能闯出名堂。

       14.能够很好的品评各种人物的人,定有他的洞察力。大多数人似乎觉得周围的人相差不大,这就是缺乏洞察力的表现。

       愤青中有大量的人会成为极为优秀的人,愤青虽然现在多是贬义,但是决不要以为愤青真的没出息。那些从来不愤的人,不要相信他会有多优秀。

       15.干出了些常人干不了的事的人不可以小看。甚至那些进过监狱的人也不可以小看。

       16.有着强烈欲望,强烈渴求,强烈支配欲,表现欲的人不可以小看,这些是成功的开始。

       17.激进的人日后一旦变得稳重,定会有大能力。

       总之,有一条原则:最有能力的人都有某种奇异之处,这使他与常人区分开。当你发现一个人与大众很不一样时,那么你就应该知道,你很有可能发现了一个优秀的人。

第五篇:熬夜看世界杯,教你怎样不伤眼

       熬夜看世界杯,明道慧石教你怎样不伤眼

       世界杯期间,许多球迷熬夜看比赛,很多人出现了眼睛干涩、胀痛、眼睛模糊等电脑视疲劳症状。由于长时间盯着屏幕导致的干眼症、急性青光眼等时有发生。甚至,有些人在看球赛期间就突然离开了人世。那么。世界杯期间。球迷们应该如何做到防电脑视疲劳、看球两不误?明道慧石会大家收集了一些好的方法,供大家参考。

       1、看球赛时有意识地多眨眼睛,同时也要注意调整室内空气的湿润度。进入六月以来,天气逐渐变得炎热,很多人在开着空调的房间里看球赛,很是惬意。但是空调房里水分流失较快,空气都比较干燥,会使眼球表面的水分蒸发较快。再加上球迷们为了不错过每一个精彩瞬间,都会目不转睛地盯着屏幕,眨眼次数急剧减少,眼球在空气中暴露的时间较长,水分流失较多,从而导致眼干眼涩等电脑视疲劳症状甚至是干眼症的发生。所以,看球间隙,要下意识地多眨眨眼睛,同时要保持房间一定程度的湿度。

       2、不再黑暗环境下看球赛。黑暗环境看亮光屏幕,容易加重电脑视疲劳。看球赛时最好开着灯,调节屏幕与周边环境的亮度差,给眼睛创造一个柔和的视觉光环境。如果怕影响家人休息,可以给电脑配置一台爽目电脑护眼仪,既可以柔化电脑周边光环境,为电脑增加辅助照明,还可以激活视锥细胞,提高眼睛抗疲劳能力,增加眨眼次数。

       3、看球赛时除了喝啤酒外,不妨准备一杯绿茶,吃一些水果。熬夜时眼部肌肉较为疲劳,看屏幕久了,会出现视物模糊、畏光等问题,看球赛时喝上一杯绿茶,茶叶中的脂多糖可以改善眼部的造血功能,还有防辐射的作用。同时,将一些油炸、膨化食品换为水果,可以为眼睛补充维生素。时令水果中,杨梅、蓝莓、樱桃富含花青素,有利于维持正常眼压,缓解视力衰退,促进眼部的血液微循环,是看球赛时最好的零食。