事故预想

第一篇:事故预想

       事故预想

       预想题目:1#主变油温过高

       事故象征:后台告警显示1#主变油温过高。处理步骤:

       1.汇报调度。

       2.记录故障时间及现象。

       3.加强监视,查明原因,采取措施使其降低。4.检查温度计是否正常。

       5.检查变压器散热及冷却风机是否正常,若有问题,应立即查明原因,进行处理。

       6.若气温高,且负荷已超过额定值,则应迅速降低负荷。7.若发现油温较平时同样负荷和冷却温度高出10℃以上,或变压器负荷不变,油温不断上升。

       经检查以上几项无问题时,则认为变压器内部发生故障,保护装置拒动,在此情况下应严密监视并报告调度及上级领导,申请将变压器停电处理。

第二篇:最新变电站事故预想汇总

       最新变电站事故预想汇总

       1、变压器轻瓦斯动作的处理

       (1)应立即检查、记录保护动作信号,报告调度及站负责人。

       (2)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,并派人对变压器进行外部检查。

       (3)如果检查变压器有明显严重异常,应汇报调度停运故障变压器,若无明显故障迹象应汇报上级,由专业人员取气分析及检查二次回路。

       2、变压器重瓦斯动作的处理

       (1)检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号,立即报告调度及站负责人。

       (2)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。

       (3)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。将检查结果报告调度及主管部门,派人做气体分析及二次回路检查。

       3、变压器差动保护动作的处理

       (1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。(2)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。

       (3)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。

       (4)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。

       4、变压器后备保护动作的处理

       (1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。

       (2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。(3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。(4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常。(5)检查失压母线连接的设备有无异常。

       (6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。(7)将检查结果报告调度及分局,并做好记录。

       5、变压器压力释放保护动作的处理

       (1)检查保护动作情况,记录所有动作信号。(2)报告调度及分局有关部门和领导。

       (3)对变压器外部进行全面检查,重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,将检查结果报告调度和分局有关部门。

       (4)若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,就说明压力释放保护动作正确。

       6、变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理?

       现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不停地摆动变化。(1)应立即按下“紧急分闸”按钮,断开调压电动机的电源。(2)使用操作手柄进行手摇调压操作,调到调度要求的档位。

       (3)手动调压后,应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常声音,应立即向调度及分局有关部门汇报,看是否立即将主变停电检修。

       (4)若手调后正常,应将有载调压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报,并要求派人检修。(5)将处理情况做好记录。

       7、有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理?

       (1)操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关档位指示也不变化。属电动机空转,而操作机构未动作。

       处理:此情况多发生在检修工作后,检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,使电动机空转。或因频繁调压操作,导致传动部分连接插销脱落,将连接套或插销装好即可继续操作。

       (2)操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯不亮,分接开关的档位指示也不变化情况属于无操作电源或控制回路不通

       处理:a、检查调压操作保险是否熔断或接触不良,如有问题处理后可继续调压操作。b、无上述问题,应再次操作,观察接触器动作与否,区分故障。

       c、若接触器动作,电动机不转,可能是接触器接触不良、卡涩,也可能是电动机问题,测量电动机接线端子上的电压若不正常,属接触器的问题,反之,属电动机有问题,此情况应上报分局有关部门派人处理。

       (3)操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关的档位指示已变化,说明操作机构已动作,可能属快速机构问题,选择开关已动作,但是切换开关未动作。此时应切记!千万不可再次按下调压按钮,否则,选择开关会因拉弧而烧坏。

       处理:应迅速手动用手柄操作,将机构先恢复到原来的档位上,并将情况汇报调度和分局有关部门,按照

       调度和主管领导的命令执行。同时应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常,应将故障变压器退出运行进行检修。若无异常,应由专业人员取油样做色谱分析。

       8、主变着火如何处理?

       发现变压器着火后,应立即断开主变三侧开关,然后迅速向全站人员发出火警信号,通知站长及在站人员、119灭火。站长接到火警信号后,应迅速组织全站人员灭火,灭火前站长必须询问了解主变电源是否确已断开。灭火时应沉着、冷静,用站35kg推车式干粉灭火器灭火,同时辅助其他型号的干粉灭火器灭火,如果火势较大、着火点在主变顶盖上部,应立即打开事故放油阀,将油放至低于着火处。如果干粉灭火机一时难以将火扑灭,应迅速考虑用沙子进行灭火,严禁用水灭火。火扑灭后,应迅速向调度及分局领导汇报主变着火情况及扑救情况。详细检查了解着火原因,将发生的情况及处理情况做好详细记录,等待分局派人处理。

       9、主变套管严重跑油如何处理?

       (1)投入备用变压器转移负荷。(注意控制负荷)(2)断开跑油变压器中、低压侧开关。(3)断开跑油变压器高压侧开关。

       (4)将以上情况汇报调度及分局有关部门和领导,做好记录等待分局派人处理。

       16、SF6断路器SF低压力报警的判断处理

       SF6断路器SF6气体压力下降到第一报警值(5。2Mpa)时,密度继电器动作发出气体压力下降报警信号,运行人员应据此判断分析,并检查处理:

       及时检查密度继电器压力指示,检查信号报出是否正确,是否漏气。如果检查没有漏气现象,属于长时间动作中气压正常下降,应汇报分局,派专业人员带电补气,补气以后,继续监视压力。如果检查没有漏气现象,应立即汇报调度,申请转移负荷或倒动作方式,将漏气开关停电检查处理。应当注意:运行中在同一温度下,相邻两次记录的压力值相差0.1—0.3Mpa时,可初步判断为有漏气。检查的时候,如感觉有刺激性气味,自感不适,人不应下蹲,且应立即离开现场10M以外,接近调试必须穿戴防护用具。

       17、SF6断路器SF6低压闭锁的判断处理

       SF6断路器SF6气体压力下降到第二报警值(5.0Mpa)时,密度继电器动作发出气体压力降低闭锁信号,此时气压下降较多,说明有漏气现象,开关跳合闸回路已被闭锁,一般情况下,发出闭锁信号之前,应先发出低压报警信号,发出此信号后运行人员应到开关处检查液压和气压值,判断是气压降低闭锁还是液压为零闭锁,气压降低闭锁的处理一般为:

       1、取下SF6断路器控制电源保险,2、防止闭不

       3、可*,4、开关跳闸时不

       5、能灭弧。

       6、使用专用的闭锁工具,7、将开关的传动机构卡死,8、装上开关的控制电

       源保险,9、以便线路有故障保护动作时,10、开关的失灵启动回路能够动作。

       11、汇报调度,12、立即转移负荷,13、用倒运行方式的方法,14、将故障开关隔离处理漏气并补气。

       12、浠14开关速断保护动作掉牌,浠14开关拒动越级跳10KV分段10开关及浠1#主变10KV侧浠11开关如何处理?

       记录故障时间、信号、跳闸开关并汇报调度值班员检查10KV设备有无异常。复归开关闪光信号。

       断开10KV浠12、16、50开关,拉开互11、181刀闸(浠14开关不能断开,留作故障拒动分析)。使用解钥匙拉开浠146、142刀闸。合上浠10、11开关。

       合上浠12、16、50开关,推上浠互11及181刀闸。作好安全措施汇报分局派人来处理浠14开关拒动故障。

       三、刀闸类:

       1、巡视检查中发现刀闸刀口发热、发红怎样处理?

       对我站母线刀闸发红,要停下相应母线并做好安全措施后进行检修。对负荷侧刀闸只要对该间隔停电并做好安全措施后进行检修。在调度暂没有下达停电命令前,应要求调度减小负荷,并派专人监视刀闸发红变化情况,对于高压室内发红刀闸,在没有停电前还应采用通风降温措施。

       2、手动操作机构刀闸拒分,拒合怎样处理?

       1)首先核对设备编号及操作程序是否有误,检查开关是否在断开(合上)位置。2)若为合闸操作,应检查地刀是否完全拉开到们,将地刀拉开到位后,可继续操作。

       3)无上述问题时,可反复晃动操作把手,检查机械卡涩,抗劲部位,如属于机构不灵活,缺少润滑,可加注机油,多转动几次,合上刀闸。若问题在传动部位,刀闸的接触部位等,无法自行处理,对合闸操作,可利用倒运行方式的方法恢复供电,汇报分局,安排刀闸停电检修,对分闸操作应立即汇报分局安排停电处理。

       1、电流互感器二次开路,如何处理?

       1)发现电流互感器二次开路,应先分清故障属于哪一组电流回,开关的相别,对保护有无影响,汇报调度,解除可能误动的保护。

       2)尽量减小一次负荷电流,若电流互感器严重损伤,应转移负荷,停电检查处理。3)尽快设法在就近的试验端子上,将电流互感器二次短路,再检查处理开路点,短接的应使用良好的短接线,并按图纸进行。4)若短接时发现有火花,说明短接有效,故障点就在短接点以下的回路中,可进一步查找。5)若短接没有火花,可能是短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前更换短接点,缩小范围。在故障范围内,应检查容易发生故障的端子及元件,检查回

       变电站事故预想指导书

       ㈠、人身伤亡事故:在变电站大多数的人身伤亡都是由于人为的因素引起。当发生人为事故时,特别引起人身伤亡时。首先,要在现场采取紧急救护并根据伤情,迅速联系医疗部门救治;(拨打120急救电话),然后及时向上级有关部门汇报事故的情况及影响范围。

       ㈡、设备事故:由于我区各站高压设备较多,不是老化较严重就是由农网招标进入我局电网的产品,质量不稳定。因此本指导书将针对三个电压等级的相关设备、直流系统、中央信号系统等方面中较常在我工区出现的故障进行现象及处理意见进行说明。

       变压器

       1、变压器轻瓦斯动作的处理(一般情况下主变仍在运行)应立即检查、记录保护动作信号;检查有、无误发信号,报告调度及相关领导。严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况;并派人对变压器进行外部检查。如果检查变压器有明显严重异常,应汇报调度停运故障变压器;若无明显故障迹象,应汇报上级,由专业人员取气分析及检查二次回路。

       2、变压器重瓦斯动作的处理(一般情况下主变应已跳闸退出运行,不得不经检查即重新投入运行,如开关拒跳应手动切开开关,退出主变的运行)

       检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号,立即报告调度及相关领导。如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变

       压器,若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。将检查结果报告调度及分局主管部门,派人做气体分析及二次回路检查。

       3、变压器差动保护动作的处理(一般情况下主变应已跳闸退出运行,不得不经检查即重新投入运行,如开关拒跳应手动切开开关,退出主变的运行)

       检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。报告调度及相关领导,经以上检查无异常,应在切除负荷后可试送一次,(关键用户应迅速)试送不成功不得再送。如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。

       4、变压器后备保护动作的处理

       根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常,检查失压母线连接的设备有无异常。如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。将检查结果报告调度及工区,并做好记录。

       6、变压器压力释放保护动作的处理

       检查保护动作情况,记录所有动作信号。报告调度及工区有关领导。对变压器外部进行全面检查,重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,将检查结果报告调度和局有关部门。若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,就说明压力释放保护动作正确。

       7、变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理?

       现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不停地摆动变化。应立即按下“紧急分闸”按钮,断开调压电动机的电源。使用操作手柄进行手摇调压操作,调到调度要求的档位。手动调压后,应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常声音,应立即向调度及工区有关领导汇报,看是否立即将主变停电检修。若手调后正常,应将有载调压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报,并要求派人检修。将处理情况做好记录。

       8、有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理?

       操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关档位指示也不变化。属电动机空转,而操作机构未动作。处理:此情况多发生在检修工作后,检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,使电动机空转。或因频繁调压操作,导致传动部分连接插销脱落,将连接套或插销装好即可继续操作。操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯不亮,分接开关的档位指示也不变化情况,属于无操作电源或控制回路不通。处理:a、检查调压操作保险是否熔断或接触不良,如有问题处理后可继续调压操作。b、无上述问题,应再次操作,观

       察接触器动作与否,区分故障。c、若接触器动作,电动机不转,可能是接触器接触不良、卡涩,也可能是电动机问题,测量电动机接线端子上的电压若不正常,属接触器的问题,反之,属电动机有问题,此情况应上报分局有关部门派人处理。操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关的档位指示已变化,说明操作机构已动作,可能属快速机构问题,选择开关已动作,但是切换开关未动作。此时应切记!千万不可再次按下调压按钮,否则,选择开关会因拉弧而烧坏。处理:应迅速手动用手柄操作,将机构先恢复到原来的档位上,并将情况汇报调度和相关领导,按照调度和主管领导的命令执行。同时应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常,应将故障变压器退出运行进行检修。若无异常,应由专业人员取油样做色谱分析。

       11、主变着火如何处理?

       发现变压器着火后,应立即断开主变三侧开关,然后迅速向全站人员发出火警信号,通知站长及在站人员、报告火警119及相关领导灭火。详细检查了解着火原因,将发生的情况及处理情况做好详细记录,等待相关领导派人处理。

       12、主变套管严重跑油如何处理?

       投入备用变压器转移负荷(注意控制负荷)。断开跑油变压器中、低压侧开关。断开跑油变压器高压侧开关。将以上情况汇报调度及相关领导,做好记录等待相关领导派人处理。

第三篇:变电站事故预想

       最新变电站事故预想汇总

       11、检查中发现液压机构储压筒或工作缸、高压油管向外喷油,如何处理?

       立即拉开该机构油泵打压电源。因为机构高压油泵向外喷油,压力最终会降到零,此时应按照液压机构压力降低到零的处理方法处理。处理时,将开关传动机构卡死后,立即将油压释放到零。

       12、液压机构油泵打压不能停止如何处理?

       (1)如果油泵长时间打压只发出“油泵运转”信号,说明油泵打压时,压力不上升;如果“油泵运转”信号发出,经一定时间又发出“压力异常”信号,说明属于油泵不能自动停止打压引起的。

       (2)出现上述现象时,可以迅速在直流屏拉开油泵打压电源,然后重新合上油泵打压总电源。根据判断,如果是油泵打压,压力不(15)上升,应先检查高压放油阀是否关严,再检查油泵,若属油泵或高低压回路问题,应立即汇报分局派人检修,同时密切注意压力下降情况,视压力降低情况按相应处理规定处理。根据判断;如果属于油泵不能自动停泵,应稍释放压力至正常值,(28)然后检查更换用于自停泵的行程开关。

       13、液压机构发出“油泵运转”、“压力降低”、“压力异常”预告信号,如何处理?

       断开油泵打压电源,如果“油泵运转”光字牌未熄灭,应立即到直流盘拉开油泵总电源,然后到该液压机构断开该机构油泵电源,再恢复总的油泵电源,如果“油泵运转”光字牌已熄灭,只需到该机构断开机构油泵电源即可。该现象可能为打压接触器接点粘连,汇报调度及分局派人处理。检查液压机构储压筒活塞位置,如果高于油泵打压和油泵停车行程开关位置,则判断为打压行程开关或停车行程开关粘连卡涩,此时应检查处理两行程开关。检查液压机构储压筒活塞杆位置正常而 机构压力过高,一般为机构预压力过高,如果为高温季节,应打开机构箱门通风并报分局要求检查机构预压力。判断故障前,应检查机构压力过高电接

       点在整定位置,判断清楚故障后,应将压力缓慢释放至正常数值。

       14、35KV开关电磁机构合闸操作时,合闸接触器保持,如何处理?

       电磁机构开关合闸时,监护人应监视合闸电流表的返回情况,如果发现指针不返回,仍有较大电流指 示,应迅速拉开直流屏上35KV合闸电源刀闸,取下该开关电源保险。推上直流屏上35KV合闸电源刀闸。检查处理合闸接触器保持问题。做好记录向调度汇报,向分局有关部门汇报,如果不 能处理请分局派人处理。如果合闸线圈冒烟应停止操作,将控制,合闸电源断开,待温度下降后,再检查合闸线圈是否烧坏。

       15、油开关严重漏油,看不见油位,如何处理?

       油开关严重漏油已使油开关失去灭弧能力,应做以下处理:

       (1)立即取下缺油开关的控制电源保险,汇报调度和分局有关部门。(2)设备条件允许带电处理漏油部位和加油的,可进行带电处理。

       (3)不能带电处理、加油的,在调度值班员的指挥下,可以利用倒运行方式的方法,将漏油开关停电处理、加油。对本站110KV线路开关采用的是单母分段带旁路的接线方式,可经倒闸操作,使缺油的开关与旁母开关并列运行时,拔下旁母开关的操作保险,用拉无阻抗并联电流的方法,拉开缺油开关两侧刀闸,停电处理漏油并加油。对本站35KV线路开关而言就只有采取停上一级开关,退出漏油开关后,再进行处理。

       18、SF6开关液压机构打压超时故障的判断处理:

       “电机超时运转”信号发出后,说明油泵打压运转时间超过整定时限(180秒),此时应作如下检查判断:(1)检查液压机构压力值,若超过额定压力值,说明液压机构打压不能自动停止,应稍释放压力至正常工作压力,(2)检查5W微动开关,是否返回卡涩,必要时更换5W微动开关。(3)检查液压机构压力值,若未达到额定压力值,说明液压机构打压,压力不上升,此时应检查机构有无严重渗漏,(4)高压放油阀是否关严,油泵是否有故障,若液压机构在严重渗漏和油泵故障,应汇报分局派个检修,同时密切注意压力下降情况,若压力下降至分,合闭锁或零压,同时密切注意压力下降情况,应按“压力降至零”的方法处理。

       10、操作中,当合上某05开关后,如果合闸接触器接点自保持,你如何判断处理象征:发现合闸电流表指针不返回,仍有较大电流指示。合某05开关时,监护人应监视合闸电流表的返回情况。如果发现指针不返回,仍有较大电流指示,应迅速拉开110KV合闸电源闸刀,退出110KV合闸电源。然后向调度汇报退出110KV合闸电源的情况。取下某05开关合闸电源保险,并检查开关的位置。

       推上110KV合闸电源闸刀,恢复110KV合闸电源。向调度汇报110KV合闸电源已恢复,同时已退出某05开关合闸电源。检查开关合闸线圈是否烧坏。

       对某05开关合接触器进行检查,看接点是否粘连、卡涩不能返回,如果有问题应迅速处理。如果接触器接点没有问题,应对控制回路进行检查,这时需申请调度退出某05开关控制电源保险,并主要检查开关的辅助接点及控制把手的转换接点是否切换过来,直到查出问题为止。查出问题后,如果不能处理,应向调度及生技科汇报,要求生技科派人处理,如果合闸电圈烧坏,应通知生技科更换。对故障情况及处理情况作好记录。

       11、某05开关严重漏油而看不到油位,浠05开关在带电运行,你如何处理? 象征:地面有大量的油,开关看不到油位。

       立即取下某05开关控制电源小保险,并在某05开关控制把手上悬挂“禁止分闸”标示牌。

       向调度汇报某05开关漏油情况及退出控制电源情况。在调度的许可下倒换浠05开关负荷,用旁路浠09开关带。

       分别推上某091、097刀闸,合上某09开关对旁线充电,再断开某09开关 推上某057刀闸,合上某09开关,检查浠05开关负荷确已转移到某09开关。取下某09开关控制电源小保险。

       利用等电位拉无阻抗环路的方法拉开某051刀闸,再拉开某056刀闸。

       装上某05开关控制电源小保险(断开浠05开关)装上某09开关控制电源小保险。在某05开关两侧验电接地。向调度汇报操作情况。

       向分局生技科及有关领导汇报开关漏油情况及处理情况。将处理过程作好记录。

如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。断开失压的母线上各分路开

       关,并检查确已断开。处理:此情况多发生在检修工作后,检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,使电

       动机空转。第四篇:有关事故预想的总结

       有关事故预想的总结

       六.母线失压: 全站失压的判断处理:

       象征:事故照明灯亮,光字牌信号有:主变温度异常.电压回路断线等,交流全部消失。处理步骤:

       1)首先检查光字牌所发的信号情况及各开关位置指灯有无绿灯闪光,还要检查所有开关保护掉牌情况。分析是否由于站内所变及其它开关跳闸引起全站失压。

       2)如果是由于站110KV开关跳闸使站内失压,应检查后做好记录并迅速向调度及分局生技股汇报。

       2、系统出现谐振过电压事故的处理:

       现象:对于小电流接地系统,可能报出接地信号,电压表指示超过线电压,表针会打到头。

       A:基波谐振时,一相电压低,但不为零,另两相电压高,超过线电压,表针打到头。或两相电压低,但不为零,一相电压高,表针打到头。

       B:分频谐振时,三相电压依次升高,并超过线电压,表针打到头,三相电压表针在同范围内低频摆动。C:高频谐振时,三相电压同时升高,超过线电压,表针打到头,也可能一相电压上升高于线电压,另两相电压下降。

       处理:发生谐振过电压时,值班人员应根据系统情况,操作情况作出判断。处理谐振过电压的关键:是破坏谐振的条件。

       由于操作后产生的谐振过电压,一般可以恢复到操作关前的运行方式,分析原因,汇报调度,采取措施,再重新操作;

       对母线充电时产生的谐振过电压,可立即送上一条线路,破坏谐振的条件,消除谐振。

       如果是运行中,突然发生谐振过电压。可以试断开一条不重要负荷的线路,改变参数,消除谐振。若谐振现象消失后,仍有接地信号,三相电压不平衡,一相电压降低,另两相电压升高为线电压,说明有谐振的同时,有单相接地或断线故障。应汇报调度。查找处理接地或断线故障。

       若谐振现象消失后,三相电压仍不平衡,一相降低,另两相不变,则可能是谐振过电压同时,使高压保险熔断,检查电压互感器有无异常后,更换保险试送一次。

       如果在开关断口上,有并联电容器。当母线停电操作时,母线开关断开电源后,母线电压请有很高的读数,表计指针有抖动,发生谐振过电压。可迅速合上电源开关,先将电压互感器的二次断开,拉开一次刀闸,再停母线开关。当母线恢复送电操作时,可先母线带电,再合电压互感器。

       3、在进行110KV母线送电的操作中,当推上某一开关的两侧刀闸后,突然出现谐振现象,应如何判断处理?

       现象:在110KV设备区刀闸及瓷瓶发出比平时都大许多的“磁磁“的响声,同时电压互感器有非常大的“嗡嗡“声,主控室110KV三相电压表至少有一只电压表满偏,线电压表满偏。

       处理:1)在操作中,如果听到刀闸及瓷瓶突然发出“磁磁“的响声,且电压互感器也突然有较大的“嗡嗡“声,应马上判断可能有谐振现象出现。

       2)应快速跑到主控室检查110KV三相表计及线电压表计,发现三相表计可能有一相、二相或三相满偏,线电压表满偏,可判定110KV母线出现谐振过电压。

       3)发现谐振后,针对刚刚操作的情况,应立即合上该开关,破坏谐振条件,即可消除谐振。

       4)对任何操作产生的谐振,只要立即断开或送出一条不重要的出线开关,即可将谐振消除。

       4、1#主变保护动作,使全站失压,如何处理?

       1)检查主变保护动作是否是由于区外穿越性故障引起保护误动,如果是,应先隔离区外故障后,迅速恢复主变送电。2)检查主变保护是否是由于主变中、低压侧母线或线路故障引起主变后备保护动作,如果是,应隔离故障间隔设备,然后恢复主变运行。

       3)如果是主变本身主保护动作,在确认三侧开关确已跳闸的情况下,复归三侧开关KK把手,加强监视2#主变负荷,防止其过载。并将以上情况记录汇报调度及分局领导和有关部门

       七、直流系统:

       1、中央信号盘“直流母线接地”光字牌亮如何处理?

       在直流系统接地故障中,危害较大的是两点接地,可能构成接地短路,造成继电保护、信号、自动装置误动(正极两点接地)、拒动(负极两点接地)或电源保险熔断(正负极两点接地)保护及行动装置失去电源。因此在检查处理直流系统接地过程上,绝不允许造成两点接地。

       到直流系统绝缘监测仪前检查观察是1段还是2段,第几回分支线,正极或负极接地。汇报调度及站负责人。

       根据天气变化、潮湿情况、二次回路是否有人工作是否与设备操作有关等分析故障原因。若站内二次回路有人工作或设备检修试验,应暂停止工作,拉开直流试验电源,看接地信号是否消失。

       在调度的指挥下,由二人以上配合进行查找。对于不太重要的直流负荷及不能转移的分路,利用“瞬停法”,查找分路所带回路中有无接地。

       对于重要的直流负荷,必须经地调同意,停用有关保护(如距离保护等),才能进行查找。

       若经检查,故障点在某一线路的控制、信号回路中,应汇报调度的分局有关部门,要求由专业人员配合查找。

       若用瞬拔保险的方法检查(一般不超过3秒钟)所有设备的操作、信号保险,直流接地信号仍不消失,故障点可能在直流小母线上或在小母线与直流盘电缆线上,可进一步检查,直至恢复正常。另在查找过程中,无论回路有无故障点,接地信号是否消失,瞬拔保险均应及时投入。2、本站1#整流屏出现故障后怎样处理?

       本站共有三组硅整流屏。正常运行时1#整流器屏对第一组蓄电池浮充电,2#硅整流屏对第二组蓄电池浮充电,3#硅整流屏备用。如1#硅整流屏出现故障,为了对第一组蓄电池进行浮充电,此时需要将备用硅整流投入,其处理如下:

       汇报调度,分局有关部门及站负责人。

       断开1#硅整流屏的交、直流开关(Q1、Q2),将对第一组或第二组蓄电池充电的闸刀Q4打至断开位置,停用监控开关。

       将直流屏整流器1#开关打至断开位置。

       将备用整流屏的第一组或第二组充电的闸刀Q4打至第一组充电位置,合上Q1开关,再合上Q2开关,整流器投入运行,等5秒钟后将“输出调节“的电位器调到适当的位置(浮充电压值),延后投入监控开关,进行监视.做好记录,待分局派专业人员处理。3、35KV单相接地的故障处理:

       现象:运行中“35KV1段母线接地“光字牌亮,警铃响,电压表A相为零,其它两相为线电压。分析:从故障现象来看,为35KV1段母线有永久性接地。电压互感器高压保险一相熔断,虽报出接地信号,但从表计可分析,接地故障时,故障相对地电压降低,另两相电压升高。而高压保险熔断一相时,对地电压一相降低,另两相不变。

       处理:1)根据现场现象作好记录,汇报调度;

       2)根据信号、表计指示、天气、运行方式、系统是否有操作等情况,分析判断; 3)对站内设备进行检查有无问题,检查时应做好防护措施(穿绝缘靴,戴绝缘手套);

       4)若站内设备的问题,则有可能是某线路接地故障,报地调,用瞬停的方法查明故障线路,直至消除信号为止;

       5)做好安全措施,待来人处理。

       4、直流系统发生接地怎样查找处理?

       现象:主控室警铃响,“直流母线接地“、“掉牌未复归“光字牌亮。

       因为直流系统关系到整个变电站及电力系统的安全运行,所以应及时汇报调度。查找直流接地故障的一般顺序和方法是:

       分清接地故障的极性,粗略分析一下故障发生的原因。

       查找之前,先在直流盘上用直流绝缘监察转换开关判明接地故障的极性,然后分析接地故障是否与天气变化有关,长时阴雨天气,会使直流系统绝缘受潮,室外端子箱、机构箱、接线盒等可能因密封不良进水;站内二次回路上有无工作,是否与设备操作有关。

       站内二次回路有人工作,或有设备检修试验工作,应立即停止。拉开直流试验电源,看接地信号是否消失。将直流系统分成几个不相联系的部分,即用分网法缩小查找范围。注意不能使保护失去电源,操作电源尽量用蓄电池带。

       对于不太重要的直流负荷及不能转移的分路,利用“瞬停法“,查该分路所带回路中有无接地。对于较重要的直流负荷,用转移负荷法,查该分路所带回路有无接地故障。

       进一步查出故障回路,用瞬拔直流操作保险、信号保险的方法,查明故障所在回路。查出故障元件。

       查找直流系统接地故障,应随时与调度联系,并由二人及以上配合进行,其中一人操作,一人监护,并监视表计指示及信号的变化。

       5、蓄电池因故障造成直流消失,一时不能将蓄电池投运,如何处理?

       象征:直流母线电压表无电压,“蓄电池有明显故障“

       处理:1)发现直流母线电压表无电压,直流消失。经检查发现蓄电池有较大故障后,应迅速向调度及生技科汇报蓄电池故障情况。2)退出硅整流。

       3)将直流屏上的充电闸刀向上倒向母线侧。a)起动硅整流。

       b)拉开蓄电池与直流母线上的连接闸刀。c)取下蓄电池进入直流屏母线上的正、负极保险。d)将充电屏上的电位器调节到母线电压为220V为止。e)退出所有开关的重合闸压板。f)拉开直流屏上所有合闸电源闸刀。

       g)处理后,h)向调度及技科汇报已恢复i)直流供电,j)并作好处理的详细记录,k)等待分局对蓄电池检修。

       6、雷雨天气,主变瓦斯继电器负极接地如何判断处理?

       现象:“直流1、2段母线接地“光字牌亮、警铃响,用直流绝缘监察转换开关,测量直流正、负极对地电压,发现负极对地电压为0,正极对地电压为220V。处理:1)由象征可判断为负极接地。

       2)向调度汇报站直流系统负极接,要求用“瞬停法“对联10KV、35KV、10KV总合闸回路、控制回路等进行检查,在调度同意下进行选回路处理。

       据直流接地选回路的先后顺序,即先户外、后户内,先选不太重要的回路、后选较重要的直流负荷的原则,首先由两人同时拉110KV合闸电源总闸刀(未开环回路时),时间控制在3秒钟以内,发现接地信号未消失,然后依次拉35KV、10KV合闸环路,发现合闸回路未有接地。

       由两人同时拉110KV控制环路,发现直流接地信号消失,确定接地发生在110KV控制回路。

       对110KV控制回路的各个支路进行检查,我站110KV控制回路各支路包括110KV各出线开关保护控制回路及主变三侧开关的保护控制回路,首先分别取110KV各出线开关的控制保险,取时应先取正极、后取负极,装时相反。发现接地未消失,再取下主变控制保险,发现接地消失,可判断接地发生在主变保护控制回路。

       对主变保护控制回路进行检查,考虑到雷雨天气;主变瓦斯继电器极容易进水造成接地,应首先对瓦斯保护进行检查,由于是负极接地,瓦斯继电器接点是通过瓦斯出口压板与直流负极相连,只要退出压板就可判断瓦斯继电器是否接地。

       向地调汇报,怀疑接地点可能在瓦斯继电器,要求短时退出瓦斯出口压板,在地调的许可下退出瓦斯压板,发现接地信号消失,重新投入瓦斯压板。

       向地调汇报瓦斯继电器接地,要求退出瓦斯出口压板进行处理,在地调同意下退出瓦斯出口压板,用干燥的绝缘的抹布将瓦斯继电器的接线盒内部的水迹抹开,并采取临时防雨措施。投入瓦斯保护压板,发现接地消失,将处理情况向地调及有关领导汇报。接地故障及处理过程作好详细的记录。

       7、蓄电池爆炸处理:

       发现蓄电池爆炸首先推上直流并列刀闸4DK,检查哪组电瓶爆炸并迅速停电该组电池的充电柜电源,拉开该组电池充电刀闸,将负荷倒到另一组充电回路带。进行灭火处理,灭火时戴好防毒和安全用具,没有防毒罩用湿手帕捂住口鼻防止中毒,并防止继续爆炸。隔离故障电池组拆除爆炸电瓶报调度的分局生技科。

       有关事故预想的总结

       变压器

       1、变压器轻瓦斯动作的处理

       (1)应立即检查、记录保护动作信号,(2)报告调度及站负责人。

       (3)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,(4)并派人对变压器进行外部检查。

       (5)如果检查变压器有明显严重异常,(6)应汇报调度停运故障变压器,(7)若无明显故障迹象,(8)应汇报上级,(9)由专业人员取气分析及检查二次回路。

       2、变压器重瓦斯动作的处理

       (1)检查继电保护动作情况,(2)记录和复(3)归各种信号,(4)立即报告调度及站负责人。(5)如果是单台变压器运行,(6)应要求调度立即下令投入备(7)用变压器,(8)若并列运行,(9)应监视运行变压器不(10)能过负荷。

       (11)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。

       (12)将检查结果报告调度及分局主管部门,(13)派人做气体分析急及二次回路检查。

       3、变压器差动保护动作的处理

       (1)检查变压器本体有无异常,(2)检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。(3)如果变压器差动保护范围内的设备(4)无明显故障,(5)应检查继电保护及二次回路是否有故障,(6)直流回路是否有两点接地。(7)经以上检查无异常,(8)应在切(9)除负荷后立即试送一次,(10)试送不(11)成功不(12)得再送。

       (13)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,(14)应将差动保护退出运行,(15)将变压器送电后再处理故障。

       (16)差动保护及重瓦斯保护同(17)时动作时,(18)不(19)经内部检查和试验,(20)不(21)得将变压器投入运行。

       4、变压器后备

       5、保护动作的处理

       (1)根据保护动作情况、信号、仪表指(2)示等,(3)判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。

       (4)断开失压的母线上各分路开关,(5)并检查确已断开。(6)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。

       (7)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常,(8)检查失压母线连接的设备(9)有无异常。(10)如检查出故障点,(11)则应对其它正常设备(12)恢复(13)运行,同(14)时应将故障点隔离,(15)恢复(16)主变运行。

       (17)将检查结果报告调度及分局,(18)并做好记录。

       6、变压器压力释放保护动作的处理

       (1)检查保护动作情况,(2)记录所有动作信号。(3)报告调度及分局有关部门和领导。

       (4)对变压器外部进行全面检查,(5)重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,(6)将检查结果报告调度和分局有关部门。

       (7)若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,(8)就说明压力释放保护动作正确。

       7、变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理?

       现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不停地摆动变化。(1)应立即按下“紧急分闸”按钮,(2)断开调压电动机的电源。(3)使用操作手柄进行手摇调压操作,(4)调到调度要求的档位。

       (5)手动调压后,(6)应仔细倾听调压装置内部有无异音,(7)若有异常声音,(8)应立即向调度及分局有关部门汇报,(9)看是否立即将主变停电检修。

       (10)若手调后正常,(11)应将有载调压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报,(12)并要求派人检修。(13)将处理情况做好记录。

       8、有载调压操作输出电压不

       9、变化,10、怎样判断处理?

       (1)操作时,(2)变压器输出电压不(3)变化,(4)调压指(5)示灯亮,(6)分接开关档位指(7)示也不(8)变化。属电动机空转,而(9)操作机构未动作。处理:此情况多发生在检修工作后,(10)检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,(11)使电动机空转。或因频繁调压操作,(12)导致传动部分连接插销脱落,(13)将连接套或插销装好即可继续操作。

       (14)操作时,(15)变压器输出电压不(16)变化,(17)调压指(18)示灯不(19)亮,(20)分接开关的档位指(21)示也不(22)变化情况,(23)属于无操作电源或控制回路不(24)通。处理:a、检查调压操作保险是否熔断或接触不(25)良,(26)如有问题处理后可继续调压操作。b、无上述问题,(27)应再次操作,(28)观察接触器动作与否,(29)区分故障。c、若接触器动作,(30)电动机不(31)转,(32)可能是接触器接触不(33)良、卡涩,(34)也可能是电动机问题,(35)测量电动机接线端子上的电压若不(36)正常,(37)属接触器的问题,(38)反之,(39)属电动机有问题,(40)此情况应上报分局有关部门派人处理。

       (41)操作时,(42)变压器输出电压不(43)变化,(44)调压指(45)示灯亮,(46)分接开关的档位指(47)示已变化,(48)说明操作机构已动作,(49)可能属快速机构问题,(50)选择开关已动作,(51)但是切(52)换开关未动作。此时应切(53)记!千万(54)不(55)可再次按下调压按钮,(56)否则,(57)选择开关会因拉弧而(58)烧坏。处理:应迅速手动用手柄操作,(59)将机构先恢复(60)到原来的档位上,(61)并将情况汇报调度和分局有关部门,(62)按照调度和主管领导的命令执行。同(63)时应仔细倾听调压装置内部有无异音,(64)若有异常,(65)应将故障变压器退出运行进行检修。若无异常,(66)应由专业人员取油样做色谱分析。

       11、主变着火如何处理?

       (1)发现变压器着火后,(2)应立即断开主变三侧开关,(3)然后迅速向全站人员发出火警信号,(4)通知站长及在站人员、119灭火。

       (5)站长接到火警信号后,(6)应迅速组织全站人员灭火,(7)灭火前站长必须询问了解主变电源是否确已断开。灭火时应沉着、冷静,(8)用站35kg推车式干粉灭火器灭火,同(9)时辅助其他型号的干粉灭火器灭火,(10)如果火势较大、着火点在主变顶盖上部,(11)应立即打开事故放油阀,(12)将油放至低于着火处。

       (13)如果干粉灭火机一时难以将火扑灭,(14)应迅速考虑用沙子进行灭火,(15)严禁用水灭火。(16)火扑灭后,(17)应迅速向调度及分局领导汇报主变着火情况及扑救情况。(18)详细检查了解着火原因,(19)将发生的情况及处理情况做好详细记录,(20)等待分局派人处理。

       12、主变套管严重跑油如何处理?

       (1)投入备(2)用变压器转移负荷。(注意控制负荷)(3)断开跑油变压器中、低压侧开关。(4)断开跑油变压器高压侧开关。

       (4)将以上情况汇报调度及分局有关部门和领导,做好记录等待分局派人处理。断路器类

       13、运行中发现液压机构压力降到零如何处理?

       (1)取下开关的控制电源保险,(2)拉开机构油泵打压电源。

       (3)用防慢分卡板将开关的传动机构卡死,(4)防止慢分闸,(5)卡死传动机构时,(6)应注意将卡板固定牢固。

       (7)汇报调度及分局,(8)根据调度命令,(9)改变运行方式转移负荷(比如用浠09旁路代),(10)进行带电或停电检修。

       (11)不(12)停电检修时,(13)在检修完毕后,(14)应先启动油泵打压到正常压力,(15)再进行一次合闸操作,(16)使机构阀系统处于合闸保持状态,(17)才能去掉卡板,(18)装上控制电源保险,(19)去掉卡板时,(20)应检查卡板不(21)受力时则说明机构已处于合闸保持状态。

       14、检查中发现液压机构储压筒或工作缸、高压油管向外喷油,15、如何处理?(1)立即拉开该机构油泵打压电源。

       (2)因为机构高压油泵向外喷油,(3)压力最终会降到零,(4)此时应按照液压机构压力降低到零的处理方法处理。

       (5)处理时,(6)将开关传动机构卡死后,(7)立即将油压释放到零。

       16、液压机构油泵打压不

       17、能停止如何处理?

       (1)如果油泵长时间打压只发出“油泵运转”信号,(2)说明油泵打压时,(3)压力不(4)上升,(5)如果“油泵运转”信号发出,(6)经一定时间又发出“压力异常”信号,(7)说明属于油泵不(8)能自动停止打压引起的。

       (9)出现上述现象时,(10)可以迅速在直流屏拉开油泵打压电源,(11)然后重新合上油泵打压总电源。

       (12)根据判断,(13)如果是油泵打压,(14)压力不(15)上升,(16)应先检查高压放油阀是否关严,(17)再检查油泵,(18)若属油泵或高低压回路问题,(19)应立即汇报分局派人检修,同(20)时密切(21)注意压力下降情况,(22)视压力降低情况按相应处理规定处理。

       (23)根据判断,(24)如果属于油泵不(25)能自动停泵,(26)应稍(27)释放压力至正常值,(28)然后检查更换用于自停泵的行程开关。

       18、液压机构发出“油泵运转”、“压力降低”、“压力异常”预告信号,19、如何处理?

       (1)断开油泵打压电源,(2)如果“油泵运转”光字牌未熄灭,(3)应立即到直流盘拉开油泵总电源,(4)然后到该液压机构断开该机构油泵电源,(5)再恢复(6)总的油泵电源,(7)如果“油泵运转”光字牌已熄灭,(8)只需到该机构断开机构油泵电源即可。该现象可能为打压接触器接点粘连,(9)汇报调度及分局派人处理。

       (10)检查液压机构储压筒活塞位置,(11)如果高于油泵打压和油泵停车行程开关位置,(12)则判断为打压行程开关或停车行程开关粘连卡涩,(13)此时应检查处理两行程开关。

       (14)检查液压机构储压筒活塞杆位置正常而(15)机构压力过高,(16)一般为机构预压力过高,(17)如果为高温季节,(18)应打开机构箱门通风并报分局要求检查机构预压力。

       (19)判断故障前,(20)应检查机构压力过高电接点在整定位置,(21)判断清楚故障后,(22)应将压力缓慢释放至正常数值。

       20、35KV开关电磁机构合闸操作时,21、合闸接触器保持,22、如何处理?

       (1)电磁机构开关合闸时,(2)监护人应监视合闸电流表的返回情况,(3)如果发现指(4)针不(5)返回,(6)仍有较大电流指(7)示,(8)应迅速拉开直流屏上35KV合闸电源刀闸,(9)取下该开关电源保险。

       (10)推上直流屏上35KV合闸电源刀闸。(11)检查处理合闸接触器保持问题。

       (12)做好记录向调度汇报,(13)向分局有关部门汇报,(14)如果不(15)能处理,(16)请分局派人处理。

       (17)如果合闸线圈冒烟应停止操作,(18)将控制,(19)合闸电源断开,(20)待温度下降后,(21)再检查合闸线圈是否烧坏。

       23、油开关严重漏油,24、看不

       25、见油位,26、如何处理? 油开关严重漏油已使油开关失去灭弧能力,应做以下处理:

       (1)立即取下缺油开关的控制电源保险,(2)汇报调度和分局有关部门。(3)设备(4)条件允许带电处理漏油部位和加油的,(5)可进行带电处理。

       (6)不(7)能带电处理、加油的,(8)在调度值班员的指(9)挥下,(10)可以利用倒运行方式的方法,(11)将漏油开关停电处理、加油。对本站110KV线路开关采用的是单母分段带旁路的接线方式,(12)可经倒闸操作,(13)使缺油的开关与旁母开关并列运行时,(14)拔下旁母开关的操作保险,(15)用拉无阻抗并联电流的方法,(16)拉开缺油开关两侧刀闸,(17)停电处理漏油并加油。对本站35KV线路开关而(18)言就只有采取停上一级开关,(19)退出;漏油开关后,(20)再进行处理。

       27、SF6断路器SF低压力报警的判断处理

       SF6断路器SF6气体压力下降到第一报警值(5。2Mpa)时,密度继电器动作发出气体压力下降报警信号,运行人员应据此判断分析,并检查处理:

       (1)及时检查密度继电器压力指(2)示,(3)检查信号报出是否正确,(4)是否漏气。

       (5)如果检查没有漏气现象,(6)属于长时间动作中气压正常下降,(7)应汇报分局,(8)派专业人员带电补气,(9)补气以后,(10)继续监视压力。

       (11)如果检查没有漏气现象,(12)应立即汇报调度,(13)申请转移负荷或倒动作方式,(14)将漏气开关停电检查处理。

       应当注意:运行中在同一温度下,相邻两次记录的压力值相差0.1—0.3Mpa时,可初步判断为有漏气。检查的时候,如感觉有刺激性气味,自感不适,人不应下蹲,且应立即离开现场10M以外,接近调试必须穿戴防护用具。

第五篇:厂用电失去事故预想(本站推荐)

       厂用电失去事故预案

       一、运行方式:

       2号发电机运行,通过主变压器向线线路送电,厂用电由1# 2#厂变分段带,3号冷却水泵供机组冷却水

       值班负责人:

       值班人员:

       中方运行值班人员:杨茂新 姚博 张涛

       二、现场工器具:手电筒,对讲机

       三、当厂用电失去时各岗位值班人员应做如下工作:

       1、发电机层值班人员应立即启动柴油发电机,让厂用电正常。

       2、柴油发电机正常供电后立即用对讲机通知冷却水泵值班人员启动冷却水泵。

       3、发电机层值班人员负责监视发电机自动停机,如果转速达到50%Ne后推理瓦油顶起装置未启动,及时手动启动,转速到达20%Ne后制动闸未启动,运行人员应手动启动制动闸,防止烧推力瓦。

       4、中控室键盘人员需报告值班负责人后台事故信号,协助班长履行本值工作,并做好相关记录。

       5、班长及时向调度和上级领导报告情况,并查找原因

       四、事故处理:

       1、对发电机组进行全面检查

       2、对本站范围内的一次设备进行检查,3、对保护范围内的二次设备进行检查,4、对厂用电系统进行检查,5、填写事故报告。