主体结构验收具备条件

第一篇:主体结构验收具备条件

       (建设工程质量安全监督站)主体结构验收应具备的条件

       主体结构验收应具备的条件

       1、主体结构分部各分项工程应按设计文件全部施工完成,并符合施工质量验收规范要求。

       2、质量保证资料,参建建各方责任主体质量行为资料经审查齐全,符合要求(资料应提前五天报监督科审查)。

       3、整改通知单提出的问题必须全数处理完毕,并符合要求。

       4、现浇砼构件钢筋保护层检测合格(若需处理应有设计验算核定单或处理意见且签字、盖章齐全)。

       5、施工现场符合文明施工安全生产条件,装饰装修阶段安全评价合格。

       6、门窗框必须全数按设计、规范标准安装到位。

       7、不同材质交接处和抹灰层厚度≥35mm时,防止墙面开裂的措施必须全部设置到位(增设钢丝网,每边宽度≥100mm)。

       8、接线盒内的锁口套圈必须全部设置到位。

       9、有防水要求的楼面除门洞外,必须全部设置高度≥120mm、宽度同墙宽的C20砼翻边。

       10、楼板(每间)厚度必须全部测量完成,并由监理工程师检查认可,形成签字齐全的检查记录。

       工程主体结构验收应提交的资料

       一、结构实体资料

       1、图纸会审记录

       2、质量、安全监督交底记录

       3、地基处理资料

       4、地基验槽记录

       5、基桩检测报告

       6、主体结构分部工程质量验收报告

       7、钢筋后锚固抗拔检测报告

       8、水泥出厂合格证明、进场检验报告

       9、砖出厂合格证明、进场检验报告

       10、钢材出厂合格证明、进场检验报告

       11、钢材连接试验报告,焊条(剂)、连接出厂合格证

       12、砼、砂浆配合比通知单,砂、石检验报告

       13、砼试块试验报告、砼抗渗试验报告

       14、砼同条件养护试块试验报告

       15、砂浆试块试验报告

       16、砼、砂浆强度评定表

       17、沉降观测记录

       18、钢筋保护层检测报告及处理意见

       19、板厚检查表

       20、设计变更通知单、工程技术核定单、材料代用签证单

       21、停、复工通知单及整改完成报告

       22、质量问题(事故)处理资料

       二、工程建设各方责任主体行为资料

       建设单位:

       1、房地产开发公司资质证书

       2、建设工程质量安全监督证书

       3、建筑工程施工许可证

       4、建设工程规划许可证(通知)

       5、建设工程委托监理合同

       6、施工图设计文件审查意见及设计回复意见

       7、建设工程施工图设计文件合格批准书

       勘察、设计单位:

       1、单位资质

       2、省外企业入川备案登记 监理单位:

       1、单位资质

       2、外地监理公司入攀登记

       3、工程项目监理资格审查表

       4、总监、监理工程师、监理员上岗证

       5、建设工程质量安全能力考核合格证

       6、监理规划、监理细则

       7、旁站监理方案、旁站监理记录

       8、对施工组织设计的安全技术措施、专项方案、进场材料、设备的审查、签证资料

       9、监理日志(应记录质量、安全问题及处理结果)施工单位:

       1、单位资质

       2、外地施工企业入攀备案登记

       3、安全生产许可证

       4、工程施工中标通知书

       5、施工现场管理人员资格证(项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员)

       6、企业主要负责人和安全管理人员能力考核证(法人、项目经理、安全员)

       7、继续再教育考核合格证(项目经理、安全员、质检员)

       8、特种作业人员操作证:起重机械操作(司机、指挥、司索)、电工作业、金属焊接(切割)作业、建筑登高架设作业等

       9、施工组织设计、专项施工方案(高边坡、深基坑、脚手架、模板、塔机、临电等)。

       10、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施备案及检测。

       11、意外伤害保险

       12、生产安全事故应急救援预案。

       13、安全交底、检查、验收记录(基坑支护、脚手架、塔机、高大模板、临电)。

       14、安全评价书

       15、建筑工程检验批、分项工程、分部(子分部)工程质量验收记录。

       16、隐蔽工程质量验收记录

       17、监督交底记录

       工程竣工验收应提交的资料

       1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.工程质量保证体系审查表 图纸会审纪要 地基验槽纪录 地基、基桩检测报告

       地基及基础分部工程质量验收报告 主体结构分部工程质量验收报告 建设工程基础分部验收备案表 建设工程主体分部验收备案表 建设工程分部(专业)工程验收备案表 建设工程单项(附属)工程验收备案表 防盗门合格证及性能检测报告

       防水工程抗渗试验记录及防水材料合格证、检验报告 回填土密实度检测报告

       14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.管道水压试验记录

       系统(生活给水)消毒清洗记录 绝缘测试记录

       接地(避雷、保护)电阻测试记录 装饰工程水泥进场检验报告 装饰工程材料检测报告 建筑物外墙饰面砖粘结强度试验 楼地面工程砂浆(砼)试块强度报告 建设工程(单位工程)竣工验收申请报告 工程质量评估报告 设计文件质量检查报告 建筑工程消防验收意见书

       民用建筑工程室内环境污染检测报告 环保部门检查出具的“认可使用文件” 建设工程项目施工安全评价书 施工图设计文件审查批准书

       提请规划部门检查、出具“竣工认可文件” 施工企业质量管理评价手册 分户检查表

       工程验收工程阶段验收

       工程验收工程阶段验收

       第一阶段:隐蔽工程验收 隐蔽工程是指在施工过程中上一工序的施工结果将被下一工序所掩盖,对其是否符合质量要求无 法再进行工程复查的部位。隐蔽工程包括电气工程、管道工程。电气工程包括:预埋件的设置、封闭 起来的管线等。管道工程包括:上下水管道、热水管道,煤气管道。验收隐蔽工程,应分不同阶段进行验收。否则,过了某一施工阶段,将无法验收。

       第二阶段:底龙、底衬工程验收。主要内容包括材质、尺寸、规格的制作验收。

       第三阶段:白坯、饰面的验收。主要验收内容包括材质、光洁度(含定色)。

       第四阶段:竣工验收。整体质量、规格验收。

       竣工验收准备

       装修公司承包业主的家庭居室装修工程按合同完成所列各项装修后,即可着手准备邀请用户来验收。进行竣工验收必须具备以下条件:(1)按合同所列装修项目已全部竣工;(2)装修场地清理干净;(3)用户自购材料的余料整理并清点完毕;(4)涂料、油漆等已经干燥;(5)墙面贴的釉面砖、地面贴的地砖已经稳固;(6)卫生洁具可以使用;(7)采暖、通风设备可以运转使用;(8)灯具可以开亮;(9)已经物业管理部门检查过,确认装修工程未损害主体结构,用户已收回主体结构安全保证金。竣工验收的时间宜选在晴天,在阴雨天进行竣工验收,验收人员进入房间会将地板踩脏;竣工验收应在白天进行。晚间在灯光下验收,物体表面的色彩和平整度会受灯光的影响而产生视差。为照顾用户正常工作,验收宜选在公休日进行。参加竣工验收人员有:用户及其代理人;装修公司的技术负责人、质量检查员、施工队长(或工长)、合同定额员等。验收时用户应携带装修工程合同、工程变更签证单、隐蔽工程验收记录、钢卷尺等,还应事先学习一点装修工程质量标准的知识。装修公司有关人员应携带装修合同、工程变更签证单、隐蔽工程验收记录、竣工验收记录以及需 用检验工具等;质量检查员应携带有关装修工程质量标准。

       装修工程质量标准

       一、地面工程质量标准 已竣工的地面工程验收,应检查以下各项: 1.地面各层的强度和密度以及上下层结合的牢固性; 2.地面各层的坡度、厚度、标高和平整度; 3.板、块材间缝隙的大小以及填缝的质量; 4.不同类型面层的连接,面层与墙和其他结构构部件,如地沟、管道等的结合以及图案等。各层表面与水平面或与设计坡度的允许偏差为房间相应尺寸的0.2%,且最大偏差不得超过30﹍。供排除液体、带有坡度的面层应做泼水检验,并以能排除液体为合格,不得有倒泛水和积水现 象。铺设在水泥砂浆、胶粘剂上的板块面层以及铺贴在胶粘剂上的木板、塑料地板面层,与下一层的 结合不得有空鼓;检查时可用敲击方法检查。各类现浇整体面层的表面不应有裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。踢脚板应与墙面(板面)紧密贴合。地面各层厚主七设计厚度的允许偏差为该层厚度的10%。检查方法:应采用2m 直尺检查。

       二、抹灰工程质量标准 对已竣工的抹灰工程的验收,应检查所用材料的品种、面层的颜色及花纹等是否符合设计要求。抹灰工程的面层,不得有爆灰和裂缝,各抹灰层之间及抹灰层与基层之间应粘结牢固,不得有脱 层、空鼓等缺陷。一般抹灰面层的外观质量,应符合下列规定: 1.普通抹灰:表面光滑,洁净,接槎平整; 2.中级抹灰:表面光滑,洁净,接槎平整、灰线清晰顺直; 3.高级抹灰:表面光滑,洁净,颜色均匀,无抹纹,灰线平直方正,清晰美观。

       三、门窗工程质量标准 已竣工门窗工程的验收,应检查所用门窗的品种、规格、开启方向,以及安装位置是否符合设计要求。

       门窗安装必须牢固,横平竖直,高低一致。框与墙体缝隙应填嵌饱满、密实,表面平整光滑,无裂缝,填塞材料与方法等应符合设计要求。预埋件的数量、位置、及连接方法必须符合设计要求。门窗扇应开启灵活,无倒翘、阻滞及反弹现象。五金配件应齐全,位置正确,关闭后密封条应处于压缩状态。门窗安装后外观质量应表面洁净。大面无划痕、碰伤、锈蚀,涂膜大面平整光滑、厚度均匀、无气孔。

       四、玻璃工程质量标准 已竣工的玻璃工程验收,应检查玻璃品种、规格、色彩、朝向及安装质量等是否符合设计要求。下班工程质量应符合下列规定:(1)安装好的玻璃应平整、牢固,不得有松动现象;(2)油灰与玻璃及裁口应粘贴牢固,四角成八字形,表面不得有裂缝、麻面和皱皮现象;(3)油灰与玻璃及裁口接触的边缘应齐平,钉子、钢丝卡不得露出油灰表面;(4)木压条接触玻璃处,应与裁口边缘齐平。木压条应互相紧密连接,并与裁口贴紧。(5)密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整、不得露在玻璃槽口外面;用橡胶垫镶嵌玻 璃,橡胶垫应与裁口、玻璃及压条紧贴,并不得露在压条外面;密封膏与玻璃、玻璃槽口的 边缘应粘结牢固,接缝齐平;(6)拼接彩色玻璃、压花玻璃的接缝应吻合,颜色、图案应符合设计要求; 竣工后的玻璃工程表面应洁净,不得留有油灰、浆水、密封膏、涂料等斑污。

       五、吊顶工程质量标准 已竣工的吊顶工程验收,应检查吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法 等是否符合设计要求。罩面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷。接缝应均 匀一致,粘贴罩面板不得有脱层,胶合板不得有刨透之处。搁置的罩面板不得有漏、透、翘角现象。

       六、隔墙工程质量标准 已竣工的隔墙工程验收,应检查隔墙工程所用材料的品种、规格、式样以及构造、固定方法等是 否符合设计要求。隔墙工程的质量,应符合下列规定:(1)隔墙龙骨与基层结构的连接应牢固,无松动现象;(2)粘贴和用钉子或螺钉固定罩面板,表面应平整,粘贴的罩面板不得脱层。(3)石膏板、胶合板、纤维板表面不得有污染、折裂、缺棱、掉角、锤伤等缺陷。(4)石膏板铺设方向应正确,安装牢固,接缝密实、光滑,表面平整;(5)胶合板不得有刨透处;(6)石膏条板板与板之间及板与主体结构之间应粘结密实、牢固,接缝平整;(7)粘贴的踢脚板不得有大面积空鼓。

       七、饰面工程质量标准 已竣工的饰面工程验收,应检查饰面板(砖)的品种、规格、颜色和图案是否符合设计要求。饰面板(砖)安装(镶贴)必须牢固,无不歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。饰面板(砖)表面应平整、洁净,色泽协调,无变色、泛碱、污痕和显著的光泽受损处。饰面板(砖)接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的板(砖)搭接方向正确,非整砖使用部位适宜。突出物周围 的板(砖)用整砖套割吻合、边缘整齐;墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。流水坡向正确,滴水线(槽)顺直。

       八、涂料工程质量标准 已竣工的涂料工程验收,应检查所用的材料品种、颜色是否符合设计和选定样品的要求。

       九、裱糊工程质量标准 已竣工的裱糊工程验收,应检查材料品种、颜色、图案是否符合设计要求。裱糊工程的质量应符合下列规定: 1.壁纸、墙布必须粘贴牢固,表面色泽一致,不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边,皱折和斑污;斜 视时无胶痕。2.表面平整,无波纹起伏。壁纸、墙布应与挂镜线、贴脸、踢脚板紧接,不得有缝隙; 3.各幅拼接横平竖直,拼接处花纹、图案吻合,不离缝,不搭接,距墙面1.5m处正视,不显拼缝; 4.阴阳角垂直,棱角分明,阴角处搭接顺光,阳角处无接缝; 5.壁纸、墙布的边缘平直整齐,不得有纸毛、飞刺; 6.不得有漏贴、补贴和脱层等缺陷。

       十、木制品的验收

       1、木门窗 木门窗应符合以下规定:(1)表面应净光或磨沙、不得有刨痕、毛刺和锤印;(2)框、扇的线形应符合设计要求,割角、拼缝应严实平整;(3)胶合板门扇不准许脱胶。胶合板的表面单板不准许刨透,表面平滑;(4)木门窗的制作应翘曲不能超过4mm,对角线长度差不超过3mm;(5)门窗扇对口缝、扇与框间的留缝宽度在1.5mm-2.5mm之间;框与扇上缝留缝宽度在1mm-1.5mm 之间;框扇与下坎间的宽度在2mm-3mm之间;(6)门扇与地面的缝隙宽度分别为:外门4mm-5mm之间、内门6mm-8mm之间、卫生间门10mm-12mm之 间;

       2、细木制品 细木制品的刨光面应光滑平直,割角应准确平直,接头及对缝应严密整齐,安装牢固。贴脸板应 紧密地固定于门窗框上,贴脸板搭盖在墙上的宽度应不小于10﹍。护墙板的年轮凸面应向内放置,木 纹和色泽应近似(刷混色涂料时不限)。窗台板和窗帘盒两端伸出窗洞以外的长度应一致。在同一房 间内,应按相同的标高安装窗台板或窗帘盒,并各自保持水平。挂镜线和踢脚板应平整地固定于预埋 木砖上,其接头和阴阳角应连接紧密,接口上下平齐。

       十一、卫生器具质量标准 卫生器具的安装位置应正确,单独器具允许偏差为10﹍。安装应平直,垂直度的允许偏差不得超过3 ﹍。托架安装需平整、牢固,与器具接触应紧密。连接管,煨弯应均匀一致,不得有凹凸等缺陷。卫生器具的安装高度如设计无要求,应符合表8-19的规定。单独器具允许偏差为±10﹍。安装竣工 的卫生器具,其表面应无损伤,排水、排污流畅,水箱给水快捷。

       十二、照明灯具质量标准 灯具配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。一般灯具安装应符合下列要求:

       (1)采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径应不小于10﹍;(2)吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线宜与吊链编叉在一起;(3)分支及接线处应便于检查;(4)软线吊灯中软线的两端应作保险扣;(5)同一室内成排安装的灯具,其中心偏差不大于5﹍;(6)日光灯及其附件应配套使用,安装位置便于检查;(7)固定灯具用的螺钉或螺栓不少于两个;木台直径在75﹍及以下时,可用一个螺钉或螺栓固定。(8)装有白炽灯泡的吸顶灯具,若灯泡与木台过近(如半扁罩灯),在灯泡与木台间应有隔热措施;(9)暗装开头、插座的盖板应紧贴墙。

第二篇:主体结构验收会议纪要

       润埠花园经济适用房一期1、3、5#楼

       主体结构验收会议纪要

       工程名称:润埠花园经济适用房一期1、3、5#楼

       时间:2022年 7月8日

       地点:润埠花园项目部会议室

       参加单位:建设单位:南京雄州村镇建设开发有限公司

       勘探单位:南京建力测绘勘察院

       设计单位:南京鼎昊建设工程设计有限公司

       监理单位:江苏省建发建设项目咨询有限公司

       施工单位:南京八百建筑安装工程有限公司

       监督单位:南京市六合区建筑安装工程质量监督站

       与会人员:详见会议签到表

       会议内容:

       2022-7-8润埠花园经济适用房一期1、3、5#楼项目各参建单位,共同对主体结构进行施工质量验收工作,监督单位对会议的进程及内容进行了监督。会议内容如下:

       一、首先,各参建单位到现场对建筑物主体结构进行观感质量检查,确认主体结构工程符合设计要求及规范要求,二、随后,各参建单位汇聚在办公室,对工程的施工质量发表意见。先由施工单位汇报主体结构工程的施工情况,提交主体结构工程施工质量自评报告;监理单位介绍主体结构的施工监理情况,提交主体结构工程质量评估报告;质检

       部门对内业资料进行了检查。

       三、各参建单位意见

       施工单位意见:

       我公司于2022年8月进场,开始配合业主单位做前期“三通一平”工作和局部的临时设施搭建,工程现主体全部结顶,在建设单位的大力支持和配合、监理单位的协调与监督、南京市六合区建设工程质量安全监督站的帮助和指导、设计、勘察单位的通力协助下,工程施工顺利、有序。于今日进行主体工程结构验收。同时施工单位汇报了施工过程及质量情况,包括模板分项工程、钢筋分项工程、混凝土分项工程、砌体工程、测量施工放线以及施工现场原材料进场检测工作等现场施工工序有序控制。

       主体工程质量保证资料经核查齐全,工程质量等级自评合格。

       监理单位:

       按照专业配置合理高效的要求,成立了工程项目监理部,实行总监理工程师负责制。在施工阶段感谢各单位对工程的大力配合,并给予了大力支持帮助,项目部实行三控制、二管、一协调工作,本着“公正、独立、自主”的原则,严格按照监理程序开展监理工作,及时协调施工过程中碰到的问题,以事前、事中控制为主,事后控制为辅,对工程质量、进度、安全进行监控。监理部严格对每一道施工工序、每一个检验批、每一分项工程进行质量控制,坚持推行施工班组自检、专职质检员专检、监理人员核验的制度,上一道工序不合格,不得进行下一道工序的施工,强化过程控制。商品混凝土各试压强度报告符合设计要求。砖砌体横平竖直、砂浆饱满度、轴线位置、现场测试混凝土柱子钢筋、箍筋和钢筋保护层厚度以及混凝土柱子强度回弹均符合要求。

       按照质量评定依据,通过对各项技术数据的分析,项目监理部对相应工程的检验批、分项工程、分部(子分部)工程的逐级审核评定,润埠花园经济适用房一期1、3、5#楼工程主体结构的施工质量符合施工质量验收规范和设计要求,工程资料基本齐全,达到主体验收标准,同意验收。

       勘探单位:

       沉降值较小且较均匀,同意验收。

       设计院:

       主体结构工程经过现场验收符合设计要求,同意验收。

       业主单位:

       感谢有关单位到现场验收,我们同意工程项目验收。

       质监站:

       工程主体结构质量验收的相关责任主体均按规定到位符合要求,通过对结构实体等进行实物检查,确认主体结构符合设计要求及规范要求,并审查了工程资料,资料合格。同意评定该工程项目的主体结构为合格。验收结论:

       各责任主体同意润埠花园经济适用房一期1、3、5#楼主体工程验收。

       2022年 7 月8日

第三篇:主体结构验收发言稿

       Xxxxxxxxxxxxxxx工程

       主体结构验收资料汇总情况发言稿

       今天感谢大家在百忙之中抽出时间参加Xxxxxxxxxxxxxxx工程主体结构验收,Xxxxxxxxxxxxxxx工程在相关单位的大力支持下,经过我司几个月紧张施工,自检资料、质保资料齐全完整,具备验收条件,我先向参会单位介绍该主体工程基本情况。

       一、主体钢结构工程概况

       该工程位于xxxxx,轻型钢结构,单层层,总建面积6232平方米。技术资料按重庆市建设委员会2022年226号文件进行收集、整理。资料为普通A4纸打印。

       二、主要质量保证资料:

       1、钢板见证取样检验报告3份,高强螺栓抗滑移1份

       2、构件焊缝探伤报告单1份

       3、原材料质保书32份

       4、焊工合格证 2份

       6、烧结普通砖合格证及检测报告 各1份

       8、圈梁、构造柱砼试验报告(标养)3份

       8、渝建竣资料填写完整,签字齐全,符合归档要求。

       三、自检资料:

       主体钢结构分部含15个分项,主体维护墙含3个分项,各分项检验批记录完整、签字齐全,能真实反应工程施工情况。

       四、施工现场检查资料:

       1、现场实测轴线、标高、垂直度等经实测均在规范允许偏差范围内。

       2、观感质量:合格。

       五、自检资料评定合格、质保资料齐全完整,项目部主体结构自评合格。

       六、申请主体结构验收。请各参建单位对主体结构验收做出评定,您们提出的宝贵意见我们虚心接受。

第四篇:主体结构验收汇报材料

       主体结构验收汇报材料

       尊敬的各位领导、专家:

       首先感谢各位领导、专家对本工程的主体结构的验收。

       本工程为****城市广场Z2#楼,本工程业主单位是***房地产开发有限公司,监理单位是***市工程建设监理有限公司,勘察单位是安徽省建设工程勘察设计院,设计单位是常州市规划设计院,由池州市第三建筑工程有限公司承建。本工程为23层(局部25层)框架结构,建筑面积为4149.2m2。基础为柱独立基础,柱基垫层为C15混凝土,基础至标高4.50m框架柱混凝土为C30,主体结构梁、板柱混凝土为C25,本工程内隔墙采用煤矸石空心砖砌筑(空心砖最低强度为MU5.0);墙体采用M5.0混合砂浆砌筑。基础结构验收于2022年3月28日验收合格。

       本工程施工过程中在得到了各位领导、专家的指导下主体结构现已顺利施工完毕,现就本工程所采取的质保措施、企业自检自评情况及与监理单位就主体结构工程验收实测实量结果向各位领导、专家汇报一下:

       一、质保措施

       为了保证该工程质量,我们主要采取了以下措施:

       (一)、加强质量管理

       项目部成立了项目经理为首的质量管理小组,配备了技术负责人和专职质检员。

       (二)、加强技术管理

       工程开工前项目部就编制了施工组织设计和专项施工方案,每一分项工程施工前都进行技术交底,施工时严格按施工组织设计、专项施工方案及技术交底进行施工。

       (三)、加强过程控制

       1、加强三检制度

       每道工序完成后经班组自检,交接检和专职质检员检验合格报监理单位验收合格后才进行下道工序施工。

       2、加强材料管理、严格执行见证取样制度

       材料进入现场后由专职质检员和材料员共同验收,验厂家、验品种、验规格、验质量、验数量。然后由监理单位见证取样送实验室进行检验,检验合格方可用于工程。混凝土试块、砂浆试块等规范规定须见证取样的都严格执行见证取样制度。

       3、加强计量管理

       项目部使用的仪器使用前都经法定计量部门校正过,工地上配备了磅秤以保证计量准确。

       二、企业自检自评情况

       (一)、分部工程所含分项工程质量验收合格

       本分部工程包括混凝土结构和砌体结构二个子分部,混凝土结构子分部包括模板、钢筋、混凝土三个分项工程,共63个检验批;砌体子分部包括填充墙砌体一个分项工程共4个检验批。经施工单位自检自评,主体结构各分项工程质量均合格。

       (二)、质量控制资料完整

       1、主体结构梁板柱混凝土强度C25,均为商品混凝土,混凝土试块通过统计评定合格。

       2、填充墙为M5.0混合砂浆强度,砂浆试块通过统计评定合格。

       3、砼质保书13份;砼强度报告单 27份;钢筋原材质保书36份;钢筋原材检测报告35份;砖试验报告1份;砂、石试验报告2份,钢筋焊接报告32份。经核查均符合要求。

       (三)、观感质量符合要求。

       三、监理单位对主体结构验收实测实量结果

       监理单位于2022年5月 30日对本工程的主体结构的层高、轴线位移、垂直度、平整度、砂浆饱满度、截面尺寸进行了实测实量。共抽查了240个点,合格224点,合格率93.3%。

       主体结构企业自评合格。

       安徽鲁班建设投资集团有限公司

       年月日

第五篇:主体结构验收流程

       主体结构验收流程

       主体结构验收的基本程序:

       主体结构验收的基本:

       1.在施工单位完成施工内容,并自验合格的基础上,施工单位对将验收的施工的内容进行自评。

       2.由施工单位报当地质量安全监督总站进行主体结构分部的实体检测报告。3.监理单位对验收部分检查工程资料和验收,并出评估报告。4.由业主向当地质量安全监督总站提交结构验收申请表,申请进行主体结构工程的中间验收。

       5.在当地质安站的监督下,由总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察、设计单位及施工单位项目负责人、技术质量负责人按设计要求和

       有关施工验收规范要求共同进行验收。

       附录:基础(主体)验收程序及准备事项

       一、基础(主体)分部验收参加单位

       1.1 该工程施工单位项目经理、施工单位技术质量科负责人; 1.2设计(勘察)单位项目负责人; 1.3建设单位项目负责人 1.4质量监督站项目负责人 1.5监理公司项目监理组人员

       二、基础(主体)分部验收程序:

       2.1基础(主体)分部验收由监理公司项目总监理工程师主持;

       2.2施工单位代表汇报基础(主体)分部施工过程中组织、自控等方面施工情况及基础(主体)质量自评结果;

       2.3监理公司项目总监、总监、总监代表汇报基础(主体)分部施工过程中监理所做的监理工作及基础(主体)分部质量监理评估意见;

       2.4与会各方代表到施工现场实地察看基础(主体)分部工程质量;

       2.5检查完毕后回会议室,由设计及各单位专家对所验收的基础(主体)分部工程质量进行评议;

       2.6由建设单位项目代表队对基础(主体)分部工程质量进行评议; 2.7由项目总监结合各方意见,形成基础(主体)综合验收意见;

       2.8最后请质量监督部门对所验收的基础(主体)分部工程质量进行核定。

       三、基础分部验收需要准备的事项: 3.1承包方:

       3.1.1基础分部工程质量验收应在施工单位自检合格的基础上进行,施工单位确认自检合格后提出工程验收申请报监审批(申请验收时一并将基础分部工程质量验收资料汇总报监理审核);

       3.1.2验收申请经监理批准后确定验收时间,并提前一天将基础分部验收汇报材料报监理审核(基础分部验收汇报材料应加盖施工单位行政章); 3.1.3清理施工现场及基础内垃圾杂物; 3.1.4拆除所有基础内模板; 3.1.5堵好基础墙脚手洞;

       3.1.6弹好基础地圈梁上表面轴线及-0.10m标高线和竖向轴线。3.2监理方:

       3.2.1根据施工承包方申报的验收申请,首先核查基础分部质量控制资料是否完整、齐全、有效(重点检查砼试压报告和砂浆试压报告数量、强度是否达到设计要求和施工验收规范要求);

       3.2.2复核基础地圈梁轴线和截面尺寸偏差及表面平整偏差;

       3.2.3抽测基础地圈梁(框架工程)砼回弹强度,有地下室工程抽测板墙、柱砼强度;

       3.2.4现浇板面厚度、室内净高、开间尺寸;

       3.2.5编写基础分部质量监理评估报告,加盖代公司行政章(评估报告份数一般按到会验收单位每单位1-2份);

       3.2.6上面工作经检查、复核评定合格后用监理工程师联系单形式及时联系业主方商洽验收时间。3.3业主方:

       3.3.1根据监理方报告确定基础分部验收时间,及时提前通知本工程勘察、设计单位项目负责人和质监站项目负责人,告知基础分部验收时间。

       四、主体分部验收程序及准备事项 4.1承包方:

       4.1.1主体分部工程质量验收报告,应在施工单位自检合格的基础上进行,施工单位确认自检合格后提出工程验收申请报监理审批(申请验收时一并将主体分部工程质量验收资料汇总报监是审查);

       4.1.2验收申请经监理批准后,确定验收时间,并提前一天将主体分部验收汇报材料报监理审核(汇报材料应加盖施工单位行政章)

       4.1.3拆除主体工程所有梁、柱、板模板并清理出建筑物内垃圾; 4.1.4堵好内外脚手洞及框架填充墙体斜塞墙体; 4.1.5弹好楼层0.50m的水平线;

       4.1.6配合监理进行楼层现浇板厚度、楼层净高、开间等几何尺寸、梁、柱砼回弹检测工作。4.2监理方:

       4.2.1根据施工方申报的验收申请,首先核查主体分部质量控制资料是否完整、齐全、有效(重点检查砼及砂浆试压报告和砂浆试压报告、数量、强度是否达到施工验收规范和设计图纸要求及砼评定强度是否满足施工验收规范要求); 4.2.2复核楼层现浇板厚度,楼层净高、开间几何尺寸、梁、柱、板砼回弹等工作;

       4.2.3编写主体分部质量监理评估报告,加盖公司行政章。(评估报告份数一般按到会单位每单位1-2份)

       4.2.4上面的工作经检查,复核、评定合格后,用监理工程师联系单及时联系业主方商洽验收时间。4.3业主方:

       4.3.1根据监理方报告确定主体分部验收时间,及时提前通知本工程设计单位项目负责人和质监站项目负责人,告知主体分部验收时间。