全站失压的事故处理预案

第一篇:全站失压的事故处理预案

       110KV变电站全站失压事故的处理预案

       一、对全站失压的事故处理 1.1对全站失压的原因判断:

       对全站失压的判断不能仅仅依据站用电源的消失与否来判定,而应该进行综合判定与分析。

       1.2先检查站用电源消失的原因,是否为主变跳闸引起或是站用变本身断路器跳闸引起。

       1.3再检查110KV进线各开关位置与负荷情况,判断清楚是否为110KV各出线开关由母差保护动作跳闸引起全站失压。1.4造成我站全站失压的另一原因是我公司110KV系统崩溃时,此时,我站110KV、10KV各开关不会跳闸而其负荷消失。

       二、对全站失压的处理细则

       2.1发生事故后值班人员应立即向值班调度员及主管领导汇报已发生事故,明确报告事故发生的时间基本情况。

       2.2认真进行检查,核实停电时站内有无异常声光来判断是否由于站内故障造成的失压。如果是站内引起的失压,则请示调度或按现场规定处理,若不是站内故障,则应报告调度听候处理。

       2.3由于全站失压时,站用电消失,变电站开关操作,继电保护电源全依靠直流蓄电池供电。因此,变电站在保证恢复全站供电安全的情况下要尽量减少不必要的操作,以保证直流蓄电池电源在关键操作时正常使用。

       2.4电容补偿柜断路器会因电源失压保护而跳闸,在电源恢复送电后,不要立即送上电容补偿柜电源,等到负荷稳定后再送电容柜电源,防止电源电压过高损坏电容器。

       2.5电源恢复送电后,应对全站设备进行一 次全面的检查,包括继电保护状态,各开关位置状态,消弧线圈设备,电容补偿柜和监控后台机系统。

       2022年2月21日

第二篇:35kV三家村变电站全站失压事故应急预案

       35kV三家村变电站全站失压事故应急预案

       35kV三家村变电站全站失压,将导致厂街乡大面积停电事故,可能造成重大的经济损失,可能导致电网不稳定运行造成解列,为了防止35kV三家村变电站失压,特制定本应急预案。并组织运行人员学习、了解全站失压事故应急预案;加强设备巡视,及时发现设备缺陷,并向有关部门反馈。

       一、加强巡视管理

       1、当变电站主变压器运行时,值班运行人员须加强对运行变压器的巡视与检查,重点监视变压器的负荷、温度、油位及冷却系统运行情况,如变压器发生异常(变压器过负荷、油温上升),应立即汇报调度并按有关规程进行处理。如发生危及变压器安全的重大缺陷,应立即汇报调度设法退出。

       2、遇雷雨、大风等恶劣天气时应加强对设备的巡视与检查,及时发现运行设备的异常和故障,并及时向有关调度汇报,防止设备异常、故障的发生与扩大;做到“精心操作、勤看、勤想、勤调整”,使运行设备一直处于“一类设备”运行状态。

       3、加强对变电站设备的管理,严格执行上级有关管理的规定,及时发现和与检修人员配合消除设备存在的缺陷。倒闸操作中,严格按操作票逐项“唱票复诵”执行。

       4、倒闸操作中如遇雷雨天气禁止操作。

       5、加强对重大节日、政冶保电等时期的安全运行工作,保证变电站全接线、全方式运行,且尽量不安排运行人员的倒闸操作、运行维护工作,站长应认真按上级的要求、规定安排好值班人员及节假日设备安全运行的重点检查、巡视内容、注意事项等,并随时保证与调度部门及安全保卫部门的联络畅通。

       6、根据厂街乡电力负荷分部情况和用电类别、用电性质布局情况,限电序列依次为:三铜-瓦金线、岔路-七昌线、厂街线。根据保政府、通信、医院、银行、重要行政机关以及用户生活照明正常用电的原则,我站确定以确保厂街线为重心。

       二、事故处理原则

       1、发生事故后,值班运行人员应立即向值班调度员及主管领导汇报已发生事故,明确报告事故发生的时间、基本情况。当值调度员应迅速判断事故所引起后果,启动后备应急方案(改变运行方式),并根据情况及时上报上级调度部门,请求支援。

       2、当班值长应组织运行人员分别检查一次、二次设备情况;合上事故照明电源,检查蓄电池运行状况,确保继续供电。

       3、经检查后,值班运行人员应立即向值班调度员汇报,事故发生的时间、设备名称及设备有无明显缺陷,继电保护及自动装置的动作和外部设备检查情况,事故的主要象征等情况。

       4、为防止事故扩大,事故单位在下列情况下应立即自行处理,并将情况向值班调度员简明扼要报告;

       (1)对人身和设备的安全有威胁时,根据《变电站现场运行规程》采取相应措施。(2)变电站自用电源部分或全部停电时恢复其事故备用电源。(3)保持调度电话畅通,等待调度命令并做好事故处理的准备工作。(4)加强监视,防止事故蔓延。

       (5)事故处理中严格执行《调度规程》《电业安全工作规程》的要求。(6)为防止变电站全站失压,应严格执行各《变电站防止全站失压事故措施》。

       三、事故处理倒闸操作步骤

       1、检查站用变电压正常后,合上交流输入开关,生活区电源开关、直流充电电源开关。

       2、合上临时1号主变35kV 侧#351断路器合闸电源开关;

       3、在临时1号主变保护测控装置遥控合上#351断路器。

       4、合上10kV厂街线#002真空断路器(在10kV厂街线001#杆);

       5、合上10kV瓦金线-铜选厂线#001真空断路器(在10kV瓦金线001#杆);

       6、合上10kV七昌线-岔路线#003真空断路器(在10kV岔路线001#杆);

       厂街供电所 二0一二年八月一日

第三篇:母线失压事故处理

       母线失压事故处理

       第1条 母线失压事故的现象:

       1.监控室内发出事故音响信号、“信号未复归”、“故障录波器动作”、“母线电压断线”、失压母线所连断路器“交流电压断线”、“距离装置故障”等光字牌亮。

       2.失压母线上各元件负荷指示落零。

       3.母差保护或失灵保护或主变后备保护动作。第2条 母线失压事故的处理原则:

       1.当母线因故失压(确定不是由于TV断线或二次快速开关跳开),值班人员应立即拉开失压母线上所有断路器(包括母联断路器),对母线设备进行全面检查,汇报调度。

       2.经检查母线故障不能运行,有备用母线的应立即倒至备用母线上供电。

       3.双母线运行,有一条母线故障造成失压后,值班人员应立即检查母联断路器应在断开位置,然后将所有线路倒换至无故障母线上恢复供电。(对GIS设备不能确定母线故障部位,不能直接用倒母线的方法恢复供电,防止事故扩大。)

       4.若母线保护停用,母线失压,经与调度联系后,可按下列办法处理:

       (1)单母线运行时,应立即选用外电源断路器试送一次,试送不成功,倒换至备用母线上送电。

       (2)双母运行时,应先断开母联断路器,分别用外电源断路器试送。

       第3条 当母线因母差保护动作而失压时,按下列方法处理:

       1.迅速隔离故障点,并拉开母联断路器及两侧隔离开关及故障母线电压互感器二次小开关,电压互感器一次隔离开关。

       2.首先将主变断路器恢复在非故障母线上运行。

       3.与调度联系,将跳闸的分路断路器恢复到非故障母线上运行。

       4.如双母运行,因母差保护有选择性动作,被切除母线上无明显故障,应迅速与调度联系,选用外电源断路器试送母线一次,应尽量避免用母联断路器试送,有明显故障时,可将全部进出线倒至非故障母线上运行。

       第4条 如因失灵或主变后备保护动作,切除母线时,处理方法如下:

       1.根据信号、保护动作情况及所跳开的断路器,判断是哪一路断路器拒动或其保护拒动。2.检查母线及各元件有无明显损坏现象,如有明显损坏现象,按第三条1.处理。3.如无明显损坏现象,则应投入母联断路器充电保护,用母联断路器向失压母线充电,充电正常后,退出母联断路器充电保护,按第三条2.、3.方法处理。

       第5条 双母线解列运行时,不论哪一条母线发生故障,应按以下方法处理: 1.立即拉开故障母线上的所有断路器。

       2.检查该母线有无明显故障,如有明显的永久性故障,应拉开该母线上所有断路器的两侧隔离开关,汇报调度和工区。

       3.如无明显故障,则应投入母联断路器充电保护,向失压母线充电检查,无异常后,退出母联断路器充电保护,按调度指令逐路恢复送电。

       4.发现因断路器拒动或断路器保护拒动,引起越级掉闸时,应手动拉开拒动断路器,然后按第三条处理。

       第6条 母线停电系下列原因造成,可试合一次电源断路器后,汇报调度。1.人员误操作或误碰掉闸。2.保护装置误动作掉闸。

       3.断路器误动作或其它非故障性掉闸(如过负荷)。

       第7条 母线停电是由于变压器,线路等发生故障而保护装置和断路器均未动作,造成越级跳闸,运行人员应设法断开故障断路器后,立即恢复送电。

       第8条 母线停电,若为系统拉闸限电或低周动作所至,运行人员无需操作设备,但应立即汇报调度,等候送电。

       第9条 处理母线失压事故时,应注意以下几点:

       1.当母线及中性点接地的变压器断路器被切除后,应立即合上另一台不接地变压器的中性点接地刀闸,同时监视运行主变不得长时间过负荷运行。

       2.单母线运行时,需倒换到备用母线供电时,一定要检查备用母线无工作、无地线等。3.35kV母线发生故障时,应首先尽快恢复站用变运行。4.在恢复各分路断路器送电时,应防止非同期并列。

第四篇:湖南电网220kV全站失压事故分析

       湖南电网220kV全站失压事故分析

       〔摘 要〕 对1992年以来湖南电网中220kV变电站(电厂)失压事故的情况进行初步的统计与分析,并提出了减少220kV变电站(电厂)失压事故及控制事故进一步发展的措施和意见。

       〔关键词〕 电网;全站失压;电网稳定;安全

       220 kV全站失压事故是电力系统中后果最为严重的事故种类之一。它的危害主要有:①影响对用户的正常供电。220 kV变电站失压将直接造成由其供电的低电压等级变电站以及该站馈供的220 kV变电站全停,继而电网的频率、局部电网电压都将受到影响,使电能质量受影响。②影响电网的安全稳定运行。1个或多个220 kV变电站同时失压,破坏了电网结构,继电保护可能失配;可能引起电厂解列或切机,电网失去大电源;电网中1条或数条线路可能超稳定极限运行,有可能引发系统稳定破坏的大事故;由于误操作引起的变电站失压,往往由短路造成,局部电压急剧降低可能引发局部的电压稳定问题,影响电力市场的正常运营。因此,为保证湖南电网安全稳定运行,应加强对220 kV全站失压事故的研究,以便找出原因,采取相应的防范措施,避免类似事故的发生。1 1992年以来湖南电网220kV全站失压典型事故

       表1列出1992年以来湖南电网220 kV全站失压典型事故案例。2 1992年以来湖南电网220kV全站失压事故原因分析

       1992年以来,湖南电网中220 kV变电站失压原因分类统计如表2所示。2.1 继电保护的误动、拒动

       在湖南电网最近10年发生的25次220 kV全站失压事故中,由于保护的误动、拒动造成的占44%,其中1998年的3次全站失压事故都是由保护原因造成。1998-02-11,德山变606开关B相爆炸,母差保护拒动,线路对侧开关跳闸,造成德山变全站失压。2000-06-01,巴陵变电站事故中,220 kVⅡ母线B相接地,因接地电阻偏大,过电压经地网串入控制室,直流总保险及多个分保险熔断(快分开关跳开),直流电源消失,保护及控制回路均失去作用,只有靠对侧保护跳闸;而其对侧华岳电厂岳巴Ⅰ线604CKF-1型方向高频保护因故障时信号插件TA一三极管损坏,保护误动出口跳闸,但604开关未跳开,由失灵保护跳Ⅰ母所有设备造成母线失压。2.2 设备故障

       (1)一次设备故障如TA、TV爆炸或支持瓷瓶断裂等能直接引起母线接地等故障,导致事故的发生。如1999-09-25酃湖变失压事故,就是在母线倒闸过程中,母线支持瓷瓶爆炸,造成母线接地;1997-09-02,新市变在母线倒闸过程中,一母线侧悬式瓷瓶炸裂,引线掉在地上,造成母线故障。

       (2)直流电源故障,造成保护的误动或拒动,使原本的单一元件故障扩大为全站失压事故。如1996-07-28,柘溪电站5G失磁,从系统中吸收大量无功,定子线圈温度升高导致绝缘损坏、短路,因直流电源消失,保护不能动作,无法切除故障,持续的大电流使低压线圈击穿,形成短路,最终由线路对侧开关保护动作跳闸,柘溪电站220 kV失压。2.3 人为误操作

       (1)人员素质低,违章违纪,直接造成220 kV变电站(发电厂)全站失压事故。如2000-01-13,检修人员在白马垄变电站对220 kV旁母TV进行预试工作时,工作人员多处违规:一是现场围栏装设不满足安全措施要求,工作负责人没有履行职责到现场检查安全措施,也没有按规定进行“三交”;二是未正确使用梯子;三是检修人员午餐喝酒,精神状态不佳,最终误将梯子搭入带电间隔造成事故。

       (2)安全管理不到位,间接引发220 kV变电站(发电厂)全站失压事故。1997-06-04,朗梨变电站事故发生前,直流电源消失超过1 h,期间虽有检修人员提醒,却没有引起值班人员的重视,由于保护无法正确动作,导致了事故升级。虽然事故直接原因是直流电源故障,但安全管理不力也是事故发生的重要原因。2000-03-10,朗梨变电站操作任务繁重,220,110 kV及调相机都有工作,而当值值长却被安排学习,由正值第一次代理值长。操作时值班人员为加快速度,本来2人的操作,仅1人进行,失去了操作监护,从而导致事故。朗梨变连续发生全站失压事故的根本原因是安全管理方面存在漏洞。

       (3)习惯性违章带来的误操作直接引发220 kV变电站(发电厂)全站失压事故。2000-06-01,巴陵变电站事故就是因为事故责任人违反了《安规》关于倒闸的一系列规定:既未持2号主变停电的操作票,又未模拟操作,也未按调度指令操作,仅凭经验,主观认为220 kVⅡ母已经“停电”,想当然挂接地线,同值其他人员不但没有制止,而且参与操作,最后造成带电挂接地线的恶性误操作事故。3 防范措施

       3.1 加强电网的“三道防线”建设

       加强继电保护和安全自动装置的管理,提高其动作正确率,能够显著提高电网抵御事故的能力。随着电网不断扩大,联系不断加强,故障的影响范围将越来越大,继电保护可靠而快速地切除故障对电网稳定有举足轻重的影响。并且,母差保护及高频保护等快速保护的可靠动作对电网稳定起着尤为重要的作用。因此应努力提高母差保护及高频保护的可靠性:重要的变电站应不允许母差拒动或无母差保护运行,为避免母差保护检修时无母差保护运行的情况,可以考虑为其配置双重母差保护;重要的线路应不允许高频保护的拒动和无高频保护运行,在电网结构较强,个别线路停电对电网稳定运行无大的影响情况下,当线路双高频保护同时退出时可以考虑将该线路停用,或将Ⅱ段保护时限调小,以提高故障切除的速度。3.2 提高设备的健康水平

       (1)在建设新变电站时采用简洁的主接线方式,采用优良、先进的产品如GIS设备等,并加强对新建项目的验收把关,杜绝问题设备进入系统。

       (2)提高检修水平,合理安排检修,发现问题,及时进行检修。同时充分利用现有的如红外测温、设备状态检修等新技术和管理方法,提高检修水平。3.3 加强培训,提高人员的素质

       (1)要强化人员的安全意识

       人为误操作造成的事故是多人多次违章的结果。在“3·10”朗梨变电站事故和“6·1”巴陵变电站事故中,就连《安全生产工作规定》中电气设备接地前必须验电的基本安全措施都没有实施。2000-01-13,白马垅变电站事故,工作前检修人员还饮酒,也未检查现场安措。这些事故说明在湖南电网中,仍有部分工作人员安全意识淡薄,某些地方安全管理不严不细不实。因此,应加大宣传和培训力度,让所有的人都牢固树立安全生产的思想,认真执行各项安全规程、规定。

       (2)提高运行人员的基本技能

       目前,随着电力系统减人增效和三改工作的推进,并且大量的变电站正在进行无人值班的改造,运行值班人员进一步减少,一般的运行操作尚能保证。但事故情况下,当出现母线失压尤其是全站失压事故时,还有可能失去站用电,现场情况十分混乱,在进行事故处理时,现场人员要检查设备情况并汇报电网值班调度,同时要恢复站用电,还要进行操作,这一切都要在很短的时间内进行,因此,必须提高运行人员基本技能,让每一名运行人员都具有独挡一面的能力,同时应灵活安排、合理搭配人手,提高值班人员工作效率。3.4 加强电网建设,提高负荷中心的电压稳定水平

       湘中地区电压稳定水平低是湖南电网稳定运行的一个重大威胁,目前湖南电网中长、潭、株负荷中心占全网负荷的40%以上,是一个典型的受端系统,虽然湘中地区有湘潭新厂、株洲电厂、沙坪变电站、云田变电站等电源点,但随着系统负荷水平的不断提高,上述任一厂站附近发生三相永久性故障的大干扰后,电压连续低落,需要采用大量切除负荷的手段才能保障系统的稳定。为避免湘中地区电压崩溃事故发生,除了保证现有的稳定装置的正常投入外,最根本的办法是加强受端电源建设,提高电压稳定水平,以提高电网抵御事故的能力。

第五篇:母线失压事故的分析及处理

       母线失压事故的分析及处理

       摘要:本文结合母线失压事故的相关案例,全面分析了母线失压事故的原因,归纳了母线失压事故原因的判断流程和事故处理流程,并在此基础上提出了事故处理方法和预防措施。

       关键词:母线

       失压

       事故处理

       母线是发电厂,变电站的神经枢纽,是电气元件的结合点。母线故障失压将直接影响到电网安全稳定运行,本文就母线失压相关问题进行交流与探讨。

       母线失压事故的原因及判断 1.原因分析

       母线失压的原因归纳起来一般为:

       (1)天气原因:造成母线间隔线或瓷瓶放电(2)开关原因:母线侧开关内部缺陷造成母线故障或母线上某开关拒动后启动失灵保护

       (3)保护动作:母差保护或失灵保护误动作

       (4)误操作:导致母线故障停电,如误挂地线,错拉开关等 2.原因判断

       (1)根据保护动作情况及事故后的母线方式进行初步判断。假设某站母线发生故障,母线接线方式为双母线接线,线路保护配置为----闭锁式的CSL101及LFP901型微机保护。在此基础上分析母线故障后的保护动作情况及事故后的母线方式。

       若母差保护动作,显示单项故障,跳开本侧母线所有开关,线路对侧开关跳闸后重合成功,可初步判断母线发生单项短路故障。

       若母差保护动作,显示相间故障,故障母线侧开关及线路对侧开关均在断开位置,可初步判断母线发生相间短路故障。

       若母差保护动作,显示单相故障,故障母线侧开关在断位,对侧某一线路开关跳闸后重合不成功。此时,应该考虑跳闸线路母线开关和线路CT间是否存在故障。

       若线路保护动作,显示故障,同时伴有失灵保护动作,可初步分析为线路故障,母线开关拒动并导致母线失压

       若母差保护动作,2条母线同时跳闸,可能是母联死区故障或母线发生相继故障

       (2)结合其他信息综合判断,母线失压后,调度人员除应及时了解事故场站的保护动作情况外,还应询问周围场站的录波器是否启动,相邻线路保护有无高频呼唤等情况,以此判断一次设备是否发生短路故障,并排除保护误动的可能性。

       班人员应充分利用一切信息,综合故障发生的声音,火光位置及保护动作情况,初步判断故障相及故障点,并迅速组织人员检查。现场如有一次设备操作,可考虑现场值班人员存在误挂接地线,误拉开关等情况。因操作设备发生故障的几率较大,现场值班员应立即停止操作,迅速对涉及的设备进行外观检查,发现故障点并立即隔离。

       若场站有检修工作或二次回路保护正在检修时发生母线失压事故,则存在保护误动或人为误碰出口的可能。

       同一场站的2条母线同时跳闸的原因可能为:母联死区故障(即母联开关和

       CT间故障)。母线相继故障,母差保护存在问题。这时要根据现场汇报的情况综合考虑,尽快确定故障原因。在确定非保护误动后,应指示现场人员首先检查母联开关间隔。之后再逐步检查个开关间隔的母线刀闸。通过有针对性地外部检查,可缩短查找故障点的时间。

       事故原因的判断流程见图1

       母线失压事故的处理

       当母线发生故障或电压消失后,现场运行人员应立即汇报值班调度员,同时将故障或失压母线上得开关全部断开。若厂用或站用电源消失应立即设法恢复其电源。随后,现场值班人员应立即对停电母线进行外观检查,并把检查情况及保护动作情况及时报告当值调度员,调度员应按下述原则处理

       (1)若确认是保护误动作,应立即恢复母线运行,若是连接在该母线上元件故障越级造成的母线失压,应将故障元件隔离后恢复母线运行。

       (2)若有明显的故障点可以隔离。应迅速将故障点隔离,并恢复母线运行。(3)有明显故障点但无法迅速隔离时,若是双母线中的一条母线故障,可将其导至运行母线后恢复送电,一定要注意先拉开故障母线上得刀闸后再合正常母线上得刀闸。

       (4)找不到明显故障点时,可对停电母线试送电一次,此时,应尽可能用外来电源,试送开关必须完好,并有完备的继电保护。有条件的可对故障母线零起升压,正常后再与系统并列。

       母线失压事故案例分析

       1. 事故经过

       某电厂200kV开关站采用SF6封闭式组合电器(简称GIS),2022年12月3日,4号机组开机并网后,报“4号发变组差动回路异常”经多方排查,初步判断原因为4号发变组差动电流互感器4BA6相内部断线。12月6日对电流互感器4BA6 B相进

       行检查处理,票中的安全措施有断开204开关,拉开204C刀闸、20413刀闸。合204D0地刀等。12月7日,检修持票将该间隔4BA6 B相气室内SF6气体抽至零表压后(该气室内还有1个大气压的SF6气体),打开B相气室端盖,对断线进行处理后回装好端盖,在对气室抽真空时,报“220kV D母线复合电压动作”。“22OkV D母线保护动作,连接D母线上的所有元件全部跳闸,D母线失压,事故后立即停止4BA6断线处理作业面相应的工作,组织人员对D母线保护装置进行全面检查,经检查保住装置未见异常,保住动作正确,排除D母线保护误动的可能。同时,D 母线转检l"e,组织人员对D母线保护范围内的所有设备外观、绝缘等进行排查试验。当打开204[3刀闸的观察孔时,发现204D刀闸B相静触头屏蔽罩已击穿,其他地方未见异常,确定D母线保护动作的原因:220kV204D 刀闸B相静触头对设备外壳放电。

       2.事故原因分析(见图2)(1)从开关站4号机发变组进线间隔示意图2可以看出,间隔内的SF6气体用盆式绝缘子分隔成不同的气室,电流互感器4BA6、204D刀闸同处一个气室,2O4D刀闸的静触头直接连在D母线上,带有22OkV电压。为了处理电流互感器4BA6 B相断线故障,必须抽出该气室的SF6气体开盖进行,处理过程中该气室一直保持1个大气压的SF6气体【即零表压的SF6气体),经厂家出厂前试验。此种情况可以耐受额定电压,因此204[9刀闸静触头没有对外壳放电。故障处理完后回充SF6前,必须对该气室进行抽真空,抽真空的过程中绝缘强度不断降低,降至击穿强度时204[3刀闸静触头对外壳放电,造成触头屏蔽罩击穿,D母线失压。这是事故的直接原因。

       (2)检查处理断线故障前。检修人员对GIS开关站设备性能掌握不全面,特别是GIS各气室间隔位置不清楚,在制订安全技术措施时考虑不周全,没有将与之相连的D母线停电。是导致事故发生的主要原因。

       (3)厂内的技术管理不到位,GIS开关站各间隔气室位置图未整理成册,人员不了解GIS开关站各间隔室的具体情况,是导致事故发生的一个重要原因。

       (4)厂内的安全管理不到位,对重大设备缺陷的处理不当,开工前未召开安全技术分析会、未制定安全技措施,设备缺陷的处理不当大设备缺陷的处理不当,开

       工前未召开安全技术分析会、未制定安全技术措施,也是导致事故发生的一个重要原因。

       3.防止事故再次发生的措施及对策(1)请制造厂有关人员或专家到现场对GIS使用维护等进行讲授指导,使全厂人员进一步熟悉GlS设备内部结构.掌握设备的性能和操作维护,避免类似事故发生

       (2)加强技术管理工作,修编和完善机电设备检修维护规程及其他设备检修维护规程。绘制GlS各间隔气室平面布置图,完善厂内相关图册

       (3)加强安全管理。对重大缺陷的处理,在开工前一定要组织各相关部门人员召开安全技术分析会.制定出行之有效的安全技术措施、实施方案及危险点控制措施,严格按制定的方案措施组织施工。

       (4)强化职工的安全理念,牢固树立“安全第一” 的思想,深入学习安全规程和设备检修规程等规程规范并严格执行。使职工的工作规范化、制度化,消除工作中人的不安全行为和物的不安全状态,保证正常的安全生产。

       (5)对于设备制造安装存在的质量问题,利用电厂一年一度的小修机会,按间隔对GIS进行检查性检修,排除设备制造安装过程中因质量问题带来的不安全因素。

       事故预防措施要点

       从上述分析可以看出,采取以下措施可以有效减少母线失压事故的发生:(1)重视和加强继电保护装置的运行和维护,及时消除二次回路和装置上的缺陷和隐患,满足“四性”要求。

       (2)加强对设备的巡检,提高设备管理水平和检修质量。

       (3)加强安全培训,提高安全意识,严格执行各项安全制度,防止人为事故的发生。

       (4)通过事故演习、定期培训等形式,提高运行人员的事故处理能力。(5)合理安排母线及检修方式,减小任一母线故障对系统造成的影响。(6)搞好电网规划建设,进一步加强重要供电小区的改造。(7)保证及提高母差保护投入的可靠性。

       (8)母线停电前应切实落实各项安全措施,做好事故预想。

       事故处理的准确、迅速是电网安全稳定运行的重要保证。电网运行人员应熟悉母线失压事故的处理方案,同时采取有效措施.以防止母线失压事故的发生,降低事故影响,提高事故应对能力。

       参考文献 况华,洪贵平,张叶.云南电网母线失压事故分析和处理[J].云南电力技术,2022;(6)2 徐宇新.湖南电网220kV母线失压事故简析[J]. 电网技术,1998;(4)3 国家电力调度通信中心. 电网调度运行实用技术问答[M ]. 中国电力出版社,2000;(1)