高压试验理论考试三5篇

第一篇:高压试验理论考试三

       高压理论试题

       单选:

       1、连接导线及开关的作用是将电源和负载连接起来,构成()的完整回路。

       A电流

       B电阻

       C电抗

       D电压 2在电阻串联的电路中,电路的总电阻等于()。

       A 各串联电阻之和的倒数

       B各串联电阻之和

       C各串联电阻的平均值 3.电路中,()随时间变化的电路,称为交流电路。

       A电阻的大小

       B电流的大小和方向

       C电压的大小 4„„„„„„„„„„

       5、已知在四个电阻串联的电路中,通过其中一个电阻的电流为10安,则电路电流为()。

       A2.5安

       B10安

       C40安

       6、已知一部分电路的电流为4安,电阻为10欧姆,则电路端电压为()

       A0.4伏

       B2.5伏

       C40伏

       7、()是由于电极边缘,电极和绝缘接触处的气隙或者绝缘内部存在气泡等发生电晕或局部放电引起游离、发热和化学反应。

       A电击穿

       B热击穿

       C电化学击穿

       8、与均匀电厂相比,不均匀电厂中空气间隙的击穿电压()

       A大大下降

       B完全相等

       C大大增加

       9、对极不均匀电厂,空气间隙的工频击穿电压一般发生在棒极电压处于()时

       A正半周B负半周C过零点

       10、在均匀电场中,当压力在某一特定值时,气体间隙的击穿电压达到()。

       A最高

       B最低

       C不变

       11、流注从空气间隙的阳极相阴极发展,成为()

       A阴极流注

       B阳极流注

       C阴极电子崩

       C阳极电子崩

       12、在均匀电场中,空气间隙的直流击穿电压、工频击穿电压(幅值)、50%冲击击穿„„„„

       A线性增加

       B呈线性降低

       C相同

       13、当油间隙的距离一定时,如果在这个间隙中用绝缘隔板将这几个间隙分割成几个小间隙,则总的击穿电压将()。

       A显著降低

       B显著提高

       C基本不变

       14牌号为()的变压器油可用于气温低于—20C的地区作为户外断路器、油浸电容式套管和互感器用油。

       A DB—10

       B DB—25

       C CB—45

       15、固体电介质不均匀电场的击穿电压与均匀电场相比()

       A要高

       B要低

       C完全相等

       16、„„„„„„„„„„

       17、组合绝缘属于()时不存在吸收现象。

       A均匀介质

       B不均匀介质

       C油纸绝缘

       18、带电质点在电场作用下运动,撞击中性气体分子引起的电离称为()

       A碰撞电离

       B光电离

       C热电离

       D表面电离

       19、电气设备的(),就是要及时发现电气设备在运行中出现的各种潜伏性缺陷。

       A电压试验

       B交接试验

       C电流试验

       D预防性试验

       20、测量与变压器铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻,须在变压器()进行。

       A安装施工过程中

       B 安装竣工后

       C运行一段时间后

       21、tanδ测试时,随着试验电压U的变化,tanδ值呈开口环曲线,则试品属于()A良好绝缘 B绝缘中存在气隙 C绝缘受潮

       22、电气设备交接试验报告必须(),为以后运行、检修和事故分析提供基础性参考数据。A网上公告 B上报调度 C存档保存 D技术交流

       23、将绝缘电阻表测量的10min时的绝缘电阻与1min时的绝缘电阻相比,称为()A介质损失 B极化指数 C绝缘吸收比

       24、电气试验中,()就是要做到对试验结果进行综合分析,并作出正确判断。A防止误试验 B防止误接线 C防止误判断

       25、根据实验项目的目的不同,高压试验分为特性试验和()A电流试验 B绝缘试验 C电压试验 D功率试验

       26、tanδ测量一般多用于()及以下的变压器、互感器、多油断路器和变压器油的„„

       A10kv

       B35kv

       C110kv

       D 220kv

       27、在交流耐压实验时利用被式变压器本身一、二次绕组之间的电磁感应原理产生高压对自身进行的耐压试验称为()

       A直流耐压试验

       B非破坏性试验

       C感应耐压试验

       D工频耐压试验

       28、测量球隙的球隙距离与球直径的最佳比例为()

       A0.1~0.4

       B0.4~0.5

       C0.5~1

       29、对油浸式变压器及电抗器的绝缘试验应在充满合格油,并静止一段时间,待气泡消除后进行,一般来说设备额定电压为110kv及以下时,静止时间要求()

       A>72h

       B>48h

       C>24h 30、对于充油设备,只有在()合格后方可进行破环性试验。

       A油试验

       B直流电阻试验

       C工频耐压试验

       31、工频耐压试验时试验电源的频率只要在()范围内即认为符合工频耐压要求。

       A20~45Hz

       B 35~45Hz

       C45~65Hz

       D75~85Hz

       32、当绝缘介质一定时,外加电压一定时,介质损耗电流Ir的大小与介质损耗正切值tanδ成()

       A反比

       B正比

       CU形曲线比例关系

       33、QS1电桥包括升压试验设备、QS1电桥桥体及()

       A 标准电容器

       B标准电感

       C标准电阻

       34、。。被试品的介质损耗,在反相前后测量值为P1、P2,当两次极性指示相反时,介质损耗的实际值为()

       A。。。

       BP=(P1-P2)/2

       C.......DP=P1-P2

       35、变压器的变压比是()时的一、二次绕组电压比。

       A空载

       B轻载

       C满载

       D短路

       36、为了获得合格的直流试验电压泼形,通常在输出端()

       A并联电阻

       B串联电阻

       C并联滤波电容

       D并联电感

       37、直流电阻速测仪一般均由()供给直流测试电源。

       A恒压源

       B恒流源

       C恒压恒流源

       D整流开关电源38、、、、、、、、、、、、、、、、、39、为了检验开关设备在合闸位置时触头接触是否紧密,规程规定需要测量的开关的()。

       A电容

       B 电感

       C接触电阻

       40、测量极化指数时,应分别读取绝缘电阻表1min和()时的绝缘电阻值。

       A15s

       B10min

       C15min 多选

       1、以下有关长载流导线所产生磁场的说法正确的有{} A.长磁力线的形状不是同心圆

       B.右手螺旋定则判定长载流导线产生的磁场方向 C.离导线越远,磁力线分布越疏

       D.长流导线周围磁力线的形状环绕导线的同心圆

       2、绝缘电阻表按电源型式通常可分为()两大类

       A.发电机型

       B.蓄电池型

       C.太阳能型

       D.整流电源型 3、„„„„

       4、对于电气设备制造厂来说,需要进行的实验有()

       A.新成品的形式鉴定试验

       B.电气设备制造过程中的中间试验

       C.成批产品的某些实验项目的抽样试验

       D.产品出厂前的产品出厂合格试验 5、高压试验时,保护球隙串保护电阻的作用是()A.防止球隙放电时烧伤球极表面

       B.抑制可能出现的球隙放电与被试品电容间产生振荡 C.限制短路电流

       D.降低试品闪络或击穿时变压器高压绕组出口端的过电压

       6、现场工频耐压试验,试验电压不超过50kv的,一般采用小型单台试验变压器,其容量为()A.1kva

       B.3kva

       C.5kva

       D.10kva

       7、与均匀电场相比,不均匀电场空气间隙的击穿电压大大下降,具体数值还与()有关 A.电极形状

       B.间隙距离长短

       C.作用电压种类

       D.极性效应

       8、绝缘电阻的接线端子包括()

       A.“L”端子

       B.“G”端子

       C.“N”端子

       D.“E”端子

       1、判断:

       1、在电路中,电阻的连接方法主要有串联、并联、混联()

       2、在电阻并联的电路中,电路总电阻等于各并联电阻之和()

       3、。。。

       4、电路中,电流的大小和方向都不随时间变化的电路,称为直流电路()

       5、在电阻电感串联的交流电路中,总电压是各分电压的相量和,而不是代数和()

       6、流注从空气间隙的阴极向阳极发展,称为阳极流注()

       7、IEC和我国国家标准规定,典型雷电冲击电压波形的半峰值时间T1=50us,容许偏差±20%()

       8、9、牌号为DB-10的变压器油可用于气温不低于-5℃的地区作为户外断路器、油侵电容式套管和互感器用油()

       10、在电场作用下,电子的运动速度比正、负离子低()

       11、一般认为油纸绝缘在直流电压下的耐电强度是交流电压下耐电强度的两倍多()

       12、冲击电压中,工频电压和谐振过电压持续时间几微秒到几十微秒,属于非周期性的单次

       脉冲。()

       13、根据固体介质的物体结构,按其在电场作用下的极化形式可分为非极性或弱极性介质、极性介质和离子性介质()

       14、。。。

       15、电场越不均匀,击穿电压于开始发生电晕起始电压间差别越小。()

       16、典型雷电冲击电压波形由波峰时间和半峰值时间确定。()

       17、电气设备直流泄露电流的测量,绝缘电阻越高时,泄漏电流越大,绝缘性能越好()

       18、采用直流降压法进行直流电阻测试,如电路连接时采用被测电阻与电流表串联后再与电压表串联,则该方法适用于测量大电阻。()

       19、实验结束后,试验负责人在撤离现场前,应向变电所负责人详细交代实验结果是否合格。()20、耐压实验的目的就是考核电气设备是否具备规程规定的绝缘裕度。()

       21、工频耐压实验室,价值试验标准电压后的持续时间,反无特殊说明均为1min.()

       22、绝缘电阻是电气设备绝缘层在直流电压作用下呈现的电阻值。()、23、。。。

       24、将用绝缘电阻表测量的60s时的绝缘电阻与15s时的绝缘电阻相比,成为极化指数。()

       25、电气设备的接地电阻阻值的大小能灵敏的反应绝缘状况,有效地发现设备局部或整体受潮和脏污,以及有无热老化甚至存在击穿短路等情况。()

       26、根据冲击耐压试验的冲击波的不同波形,可分为雷电冲击波试验,操作冲击波试验,全波试验及截波试验。()

       测量电气设备介质损耗角正切值tanδ时,消除电场干扰影响的方法中使用移相器改变电压的相位,测量tanδ的方法选相倒相法。()

       绝缘介质在交流电压作用下,其中电容性的电流的大小与被试品的介质损耗大小有关。()

       直流电阻测试的基本原理时在被测回路上施加工频过电压,根据电路两端电压和电路中电流的数量关系,测出回路电阻()

       通过手摇(或电动)直流发电机倍压整流后输出直流电压作为电源的绝缘电阻表机型称为发电机型。()

       智能型介质损耗测试仪采用反接法时,接线方式为从仪器上引出一根线,接到被试品的一个高压接线端子,被试品的另一端接地。()

       高压整流硅堆的额定电流应大于工作电流。()

       M型介质试验器极性判别支路用来测量试验电压作用下的视在功率S。()36

       直流电桥中,双臂电桥也称为惠斯通电桥。()案例分析:

       1、。的冲击电压穿试验,在试验中试验员应以()作为该间隔隙的冲击电压击穿值。A.。能使间隙击穿的电压值 B.。有50%的概率能使间隙击穿的电压值 C.。有80%的概率能使间隙击穿的电压值 D.。能时间隙击穿的电压值

       2、已知正弦电流i的最大值(幅值)Im=10A,频率f=50Hz,初相角∮i=-60°,则该电流的周期、角频率和i的有效值为()。

       A.0.01秒,314弧度/秒,3.541A B.0.02秒,314弧度/秒,7.1A C.0.02秒,628弧度/秒,7.1A

       (提示根号2=1.414)

第二篇:高压试验年终总结

       个人总结

       时光荏苒,2022即将过去,年中我从检修来到了试验,随着工作任务的变化,让我很真实的感觉到了工作压力,但这也激发了我对专业技术知识的兴趣与渴求,每天都能学到新知识,每天都会学到新的技术,每天都会有新的认识,这也是对我不断努力所得的回报,在这里,首先是要感谢我们试验所各位同仁对我无私的指导和帮助,正是有了他们的指导和帮助,我的专业水平才会有提高,才会有进步。下面就从德、能、勤、绩、廉五个方面作如下总结:

       德:在日常生活和平时的工作中,我坚持不断的学习党的路线、方针和政策,用党的一系列理论来丰富自己的政治头脑,牢固正确的世界观、人生观和价值观,坚定共产主义信念。我时刻约束自身行为,改正不良习惯。另外,除了干好自己的本职工作外,在生活上我也乐于助人,关心集体荣誉。

       能:就我电力系统的现状下,每个细节对系统的影响都比较大,我们必须遵守前辈们血的教训换来的安全意识,以确保电网的安全可靠。高压试验是具备一定危险性的工作,保证人身、设备的安全是我们责无旁贷的本质工作,也是我在现场试验和学习的重中之重。每次试验回来我不仅认真总结在现场遇到的实际问题,举一反三;而且依据所学习的安全知识,认真总结现场所遇到的各种问题,为今后现场的电气试验工作打下良好的安全基础。

       勤:在学习方面,高电压专业是一门技术性很强的专业,各方面水平要求都很高。通过对试验的预习、现场学习、复习、巩固的方法,再加上师傅们在现场的指导、及在繁忙的工作之余给予我的大量的帮助与支持,使我在各方面都有了较大的收获,同时让我深切体会到在这个大家庭中的温暖,在多次跟随师傅们下现场做试验的过程中,逐步熟悉了电气设备的试验方法、试验目的及注意事项等。在工作方面得到了各位领导的关心和精心指导,不仅学到了扎实的理论知识、实践经验,还学会了作为一名高压试验人员最基础、也最重要的东西安全意识,工作上能吃苦耐劳、勤于思考、勇挑重担,从不拈轻怕重;能团结和尊重每一位师傅,虚心地向他们学习。

       绩:在这里我对来试验所以后的工作做重点总结,参加的预试工作主要有:山口水电站2#机组C级检修工作、雅玛渡3#机组A级检修工作、恰布其海1#机组C级检修工作、恰布其海4#机组A级检修工作、35KV海都线箱变检修预试工作、35KV海八线箱变检修预试工作、35KV八十一大变电所检修预试工作、110KV河川变电所计划检修工作、110KV萨尔不群变电所计划检修工作、110KV海努克变电所计划检修工作、110KV伊河变计划检修工作、35KV水库变计划检修工作、恰布其海220KV母线PT间隔预试工作、以及对各个厂站接地电阻及接地引下线导通测试工作、安全工器具的检查与试验工作。参加交接试验工作主要有:海努克新到变压器交接试验、**基地10KV配电设备交接试验、萨尔不群10KV中科线配电设备交接试验及伊东工业园35KV输电线路设备交接试验等。

       参加的试验项目及熟悉掌握了电气设备的试验方法、试验目的及注意事项主要有:

       1、变压器常规性试验 :

       (1)测量绝缘电阻、吸收比或极化指数

       (2)绕组的泄漏电流

       (3)绕组直流电阻

       (4)绕组及电容型套管的介质损失角正切值

       (5)交流耐压试验

       (6)绕组所有分接的电压比

       2、断路器的常规试验

       (1)辅助和控制回路的绝缘电阻和直流电阻

       (2)断路器特性试验

       (3)分、合闸线圈的最低动作电压(4)SF6断路器的气体微水测试、气体密度继电器的校验以及气 体泄漏试验

       (5)耐压试验

       (6)导电回路电阻

       3、互感器的常规试验

       (1)绕组及末屏的绝缘电阻

       (2)介质损耗及电容

       (3)变比检查

       (4)绕组的直流电阻测试

       (5)极性检查

       4、金属氧化锌避雷器试验

       (1)绝缘电阻

       (2)直流1mA电压及0.75倍电压的泄漏电流

       (3)底座绝缘电阻

       (4)放电计数器的动作情况

       5、橡塑绝缘电力电缆

       (1)电缆主绝缘绝缘电阻

       (2)电缆主绝缘的直流耐压试验

       6、母线

       (1)绝缘电阻

       (2)交流耐压

       廉:认真履行职责,提高自身的素质;我积极参加公司组织的党风党纪和廉政教育等教育活动,观看反腐倡廉教育片,撰写心得体会,及党的群众路线活动实践个人对照检查,严格遵守单位各项规章制度,不参与违法乱纪活动,自觉抵制各种不良风气的侵蚀。

       在这半年里我依托前两年在在检修的工作经验和自己的理论知识以及试验所各位师傅对我的指导来结合实践,学到了很多新知识,熟悉了现场试验工作的作业流程和试验方法,使自己的专业技术理论水平和现场实际操作能力都得到了很大的提高。在不断充实和提高自己的同时,也发现了自身许多不足之处,比如,在现场往往第一时间去了解试验的仪器和方法。而对被试设备没有去宏观的分析,我相信在以后的工作中去不断的完善自我,更加严格的要求自己,加倍的努力工作,不辜负领导和师傅门对我的期望。我相信,在这样一个先进的企业,尤其新一代的年轻人,更应当努力提高自身素质,进一步创新工作思路和方法,为试验所未来更好的发展而不懈努力。

第三篇:2022特种高压进网电工高压试验理论考试题[定稿]

       2022特种高压进网电工高压试验理论考试题

       单选:

       1、连接导线及开关的作用是将电源和负载连接起来,构成()的完整回路。

       A 电流 B 电阻 C 电抗 D 电压 在电阻串联的电路中,电路的总电阻等于()。

       A 各串联电阻之和的倒数 B 各串联电阻之和 C 各串联电阻的平均值

       3.电路中,()随时间变化的电路,称为交流电路。A 电阻的大小 B 电流的大小和方向 C 电压的大小

       4…………………………

       5、已知在四个电阻串联的电路中,通过其中一个电阻的电流为 10 安,则电路电流为()。A2.5 安 B10 安 C40 安

       6、已知一部分电路的电流为 4 安,电阻为 10 欧姆,则电路端电压为()

       A0.4 伏 B2.5 伏 C40 伏

       7、()是由于电极边缘,电极和绝缘接触处的气隙或者绝缘内部存在气泡等发生电晕或局部放电 引起游离、发热和化学反应。

       A 电击穿 B 热击穿 C 电化学击穿

       8、与均匀电厂相比,不均匀电厂中空气间隙的击穿电压()

       A 大大下降 B 完全相等 C 大大增加

       9、对极不均匀电厂,空气间隙的工频击穿电压一般发生在棒极电压处于()时

       A 正半周 B 负半周 C 过零点

       10、在均匀电场中,当压力在某一特定值时,气体间隙的击穿电压达到()。

       A 最高 B 最低 C 不变

       11、流注从空气间隙的阳极相阴极发展,成为()

       A 阴极流注 B 阳极流注 C 阴极电子崩 C 阳极电子崩

       12、在均匀电场中,空气间隙的直流击穿电压、工频击穿电压(幅值)、50%冲击击穿………… A 线性增加 B 呈线性降低 C 相同

       13、当油间隙的距离一定时,如果在这个间隙中用绝缘隔板将这几个间隙分割成几个小间隙,则 总的击穿电压将()。

       A 显著降低 B 显著提高 C 基本不变 牌号为()的变压器油可用于气温低于—20C 的地区作为户外断路器、油浸电容式套管和互感 器用油。A DB—10 B DB—25 C CB—45

       15、固体电介质不均匀电场的击穿电压与均匀电场相比()

       A 要高 B 要低 C 完全相等

       16、…………………………

       17、组合绝缘属于()时不存在吸收现象。

       A 均匀介质 B 不均匀介质 C 油纸绝缘

       18、带电质点在电场作用下运动,撞击中性气体分子引起的电离称为()A 碰撞电离 B 光电离 C 热电离 D 表面电离

       19、电气设备的(),就是要及时发现电气设备在运行中出现的各种潜伏性缺陷。

       A 电压试验 B 交接试验 C 电流试验 D 预防性试验

       20、测量与变压器铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻,须在变压器()进行。

       A 安装施工过程中 B 安装竣工后 C 运行一段时间后

       21、tanδ测试时,随着试验电压 U 的变化,tanδ值呈开口环曲线,则试品属于()A 良好绝缘 B 绝缘中存在气隙 C 绝缘受潮

       22、电气设备交接试验报告必须(),为以后运行、检修和事故分析提供基础性参考数据。A 网上公告 B 上报调度 C 存档保存 D 技术交流

       23、将绝缘电阻表测量的 10min 时的绝缘电阻与 1min 时的绝缘电阻相比,称为()

       A 介质损失 B 极化指数 C 绝缘吸收比

       24、电气试验中,()就是要做到对试验结果进行综合分析,并作出正确判断。

       A 防止误试验 B 防止误接线 C 防止误判断

       25、根据实验项目的目的不同,高压试验分为特性试验和()

       A 电流试验 B 绝缘试验 C 电压试验 D 功率试验

       26、tanδ测量一般多用于()及以下的变压器、互感器、多油断路器和变压器油的……

       A10kv B35kv C110kv D 220kv

       27、在交流耐压实验时利用被式变压器本身一、二次绕组之间的电磁感应原理产生高压对自身进 行的耐压试验称为()

       A 直流耐压试验 B 非破坏性试验 C 感应耐压试验 D 工频耐压试验

       28、测量球隙的球隙距离与球直径的最佳比例为()

       A0.1~0.4 B0.4~0.5 C0.5~1

       29、对油浸式变压器及电抗器的绝缘试验应在充满合格油,并静止一段时间,待气泡消除后进行,一般来说设备额定电压为 110kv 及以下时,静止时间要求()

       A>72h B>48h C>24h 30、对于充油设备,只有在()合格后方可进行破环性试验。

       A 油试验 B 直流电阻试验 C 工频耐压试验

       31、工频耐压试验时试验电源的频率只要在()范围内即认为符合工频耐压要求。

       A20~45Hz B 35~45Hz C45~65Hz D75~85Hz

       32、当绝缘介质一定时,外加电压一定时,介质损耗电流 Ir 的大小与介质损耗正切值 tanδ成()A 反比 B 正比 CU 形曲线比例关系

       33、QS1 电桥包括升压试验设备、QS1 电桥桥体及()

       A 标准电容器 B 标准电感 C 标准电阻

       34、。。被试品的介质损耗,在反相前后测量值为 P1、P2,当两次极性指示相反时,介质损耗的实 际值为()

       A。。。BP=(P1-P2)/2 C.......DP=P1-P2

       35、变压器的变压比是()时的一、二次绕组电压比。

       A 空载 B 轻载 C 满载 D 短路

       36、为了获得合格的直流试验电压泼形,通常在输出端()

       A 并联电阻 B 串联电阻 C 并联滤波电容 D 并联电感

       37、直流电阻速测仪一般均由()供给直流测试电源。A 恒压源 B 恒流源 C 恒压恒流源 D 整流开关电源38、、、、、、、、、、、、、、、、、39、为了检验开关设备在合闸位置时触头接触是否紧密,规程规定需要测量的开关的()。A 电容 B 电感 C 接触电阻

       40、测量极化指数时,应分别读取绝缘电阻表 1min 和()时的绝缘电阻值。

       A 15s

       B 10min C 15min

       多选

       1、以下有关长载流导线所产生磁场的说法正确的有{}

       A.长磁力线的形状不是同心圆 B.右手螺旋定则判定长载流导线产生的磁场方向 C.离导线越远,磁力线分布越疏 D.长流导线周围磁力线的形状环绕导线的同心圆

       B.

       2、绝缘电阻表按电源型式通常可分为()两大类

       A.发电机型 B.蓄电池型 C.太阳能型 D.整流电源型

       B.3、…………

       4、对于电气设备制造厂来说,需要进行的实验有()

       A.新成品的形式鉴定试验 B.电气设备制造过程中的中间试验 C.成批产品的某些实验项目的抽样试验 D.产品出厂前的产品出厂合格试验 5、高压试验时,保护球隙串保护电阻的作用是()

       A.防止球隙放电时烧伤球极表面 B.抑制可能出现的球隙放电与被试品电容间产生振荡 C.限制短路电流 D.降低试品闪络或击穿时变压器高压绕组出口端的过电压

       6、现场工频耐压试验,试验电压不超过 50kv 的,一般采用小型单台试验变压器,其容量为()

       A.1kva B.3kva C.5kva D.10kva

       7、与均匀电场相比,不均匀电场空气间隙的击穿电压大大下降,具体数值还与()有关

       A.电极形状 B.间隙距离长短 C.作用电压种类 D.极性效应

       8、绝缘电阻的接线端子包括()

       A.“L”端子 B.“G”端子 C.“N”端子 D.“E”端子

       1、判断:

       1、在电路中,电阻的连接方法主要有串联、并联、混联()

       2、在电阻并联的电路中,电路总电阻等于各并联电阻之和()

       3、。。。

       4、电路中,电流的大小和方向都不随时间变化的电路,称为直流电路()

       5、在电阻电感串联的交流电路中,总电压是各分电压的相量和,而不是代数和()

       6、流注从空气间隙的阴极向阳极发展,称为阳极流注()

       7、IEC 和我国国家标准规定,典型雷电冲击电压波形的半峰值时间 T1=50us,容许偏差±20%()

       8、9、牌号为 DB-10 的变压器油可用于气温不低于-5℃的地区作为户外断路器、油侵电容式套管和 互感器用油()

       10、在电场作用下,电子的运动速度比正、负离子低()

       11、一般认为油纸绝缘在直流电压下的耐电强度是交流电压下耐电强度的两倍多()

       12、冲击电压中,工频电压和谐振过电压持续时间几微秒到几十微秒,属于非周期性的单次 脉冲。()

       13、根据固体介质的物体结构,按其在电场作用下的极化形式可分为非极性或弱极性介质、极性介质和离子性介质()

       14、。。。

       15、电场越不均匀,击穿电压于开始发生电晕起始电压间差别越小。()

       16、典型雷电冲击电压波形由波峰时间和半峰值时间确定。()

       17、电气设备直流泄露电流的测量,绝缘电阻越高时,泄漏电流越大,绝缘性能越好()

       18、采用直流降压法进行直流电阻测试,如电路连接时采用被测电阻与电流表串联后再与电 压表串联,则该方法适用于测量大电阻。()

       19、实验结束后,试验负责人在撤离现场前,应向变电所负责人详细交代实验结果是否合格。()

       20、耐压实验的目的就是考核电气设备是否具备规程规定的绝缘裕度。()

       21、工频耐压实验室,价值试验标准电压后的持续时间,反无特殊说明均为 1min.()

       22、绝缘电阻是电气设备绝缘层在直流电压作用下呈现的电阻值。、()

       23、。。。

       24、将用绝缘电阻表测量的 60s 时的绝缘电阻与 15s 时的绝缘电阻相比,成为极化指数。()

       25、电气设备的接地电阻阻值的大小能灵敏的反应绝缘状况,有效地发现设备局部或整体受 潮和脏污,以及有无热老化甚至存在击穿短路等情况。()

       26、根据冲击耐压试验的冲击波的不同波形,可分为雷电冲击波试验,操作冲击波试验,全 波试验及截波试验。()测量电气设备介质损耗角正切值 tanδ时,消除电场干扰影响的方法中使用移相器改变电 压的相位,测量 tanδ的方法选相倒相法。()绝缘介质在交流电压作用下,其中电容性的电流的大小与被试品的介质损耗大小有关。()直流电阻测试的基本原理时在被测回路上施加工频过电压,根据电路两端电压和电路中 电流的数量关系,测出回路电阻()

       通过手摇(或电动)直流发电机倍压整流后输出直流电压作为电源的绝缘电阻表机型称 为发电机型。()

       智能型介质损耗测试仪采用反接法时,接线方式为从仪器上引出一根线,接到被试品的 一个高压接线端子,被试品的另一端接地。()

       高压整流硅堆的额定电流应大于工作电流。()

       M 型介质试验器极性判别支路用来测量试验电压作用下的视在功率 S。()

       直流电桥中,双臂电桥也称为惠斯通电桥。()

       案例分析:

       1、。的冲击电压穿试验,在试验中试验员应以()作为该间隔隙的冲击电压击穿值。

       A.。能使间隙击穿的电压值。B.。有 50%的概率能使间隙击穿的电压值。C.。有 80%的概率能使间隙击穿的电压值。D.。能时间隙击穿的电压值。

       2、已知正弦电流 i 的最大值(幅值)Im=10A,频率 f=50Hz,初相角∮i=-60°,则该电流的周期、角频率和 i 的有效值为()。A.0.01 秒,314 弧度/秒,3.541A B.0.02 秒,314 弧度/秒,7.1A C.0.02 秒,628 弧度/秒,7.1A(提示根号 2=1.414)

       电气实验试题(不是进网考题)理论知识部分

       一、选择题:(21题)

       1、兆欧表输出的电压是(C)电压。

       A.直流; B.正弦交流; C.脉动的直流; D.非正弦交流。

       2、变压器绕组匝间绝缘属于(B)

       A.主绝缘; B.纵绝缘; C.横向绝缘; D.外绝缘。

       3、用直流电桥测量直流电阻,其测得值的精度和准确度与电桥比例臂的位臵选择(A)

       A.有关; B.无关; C.成正比; D.成反比。

       4、L、C串联电路的谐振频率?等于(A)

       A.1/2π√LC; B.2π√LC; C.1/√LC; D.√L/C。

       5、测量介质损耗因数,通常不能发现的设备绝缘缺陷是(D)

       A.整体受潮; B.整体劣化; C.小体积试品的局部缺陷; D.大体积试品的局部缺陷。

       6、测量绝缘电阻及直流泄漏电流通常不能发现的设备绝缘缺陷是(D)A.贯穿性缺陷; B.整体受潮; C.贯穿性受潮或脏污; D.整体老化及局部缺陷

       7、电力设备的接地电阻试验周期是不超过(D)A.2; B.3; C.5; D.6。

       8、无间隙金属氧化物避雷器在75%直流1MA参考电压下的泄漏电流不大于(C)uA A.10; B.25; C.50; D.100。9、35KV及以上少油断路器直流泄漏电流一般要求不大于(B)uA A.5; B.10; C.15; D.20。

       10、变压器进水受潮时,油中溶解气体色谱分析含量偏高的气体成分是(C)A.乙炔; B.甲烷; C.氢气; D.一氧化碳。

       11、绝缘油在电弧作用下,产生的气体大部分是(B)A.甲烷、乙烯; B.氢、乙炔; C.一氧化碳; D.二氧化碳。

       12、变压器绝缘普遍受潮以后,绕组绝缘电阻,吸收比和极化指数(A)A.均变小; B.均变大; C.绝缘电阻变小、吸收比和极化指数变大; D.绝缘电阻和吸收比变小、极化指数变大。

       13、表征SF6气体理化特性的下列各项中,(C)项是错的。

       A.无色、无味; B.无臭、无毒; C.可燃; D.惰性气体,化学性质稳定。

       14、测得无间隙金属氧化物避雷器的直流1MA参考值与初始值比较,其变化应不大于(B)

       A.±10%; B.±5%; C. 5%、-10%; D. 10%、-5%。

       15、FZ性带并联电阻的普通阀式避雷器,并联电阻断脱后,绝缘电阻(A)A.显著增大; B.没有变化; C.变小; D.变化规律不明显。

       16、FZ性带并联电阻的普通阀式避雷器严重受潮后,绝缘电阻(D)A.变大; B.不变; C.变化规律并不明显; D.变小。

       17、下列各项中对变压器绕组直流电组的测量有影响的是(A)A.变压器上层油温及绕组温度; B.变压器油质状况; C.变压器绕组受潮; D.环境空气温度。

       18、在直流耐压试验的半波整流电路中,高压硅堆的最大反向工作电压不得低于试验电压幅值的(B)

       A.2.83倍; B.2倍; C.1倍; D.1.414倍。

       19、变压器温度上升,绕组绝缘电阻(B)A.变大; B.变小; C.不变; D.变的不稳定。

       20、试品绝缘表面脏污、受潮,在试验电压下产生表面泄漏电流,对试品介损和电容量测量结果的影响程度是(C)

       A.试品电容量越大,影响越大; B.试品电容量越小,影响越小; C.试品电容量越小,影响越大; D.与试品电容量的大小无关。

       21、电容性套管tδ受外界条件的影响关系(A)

       A.受潮后tδ增大; B.温度升高而成指数关系下降; C.随着试验电压的升高而减小。

       二、判断题:(30题)

       1、任何电荷在电场中都要受到电场力的作用(√)

       2、正弦交流电的三要素是最大值、初相位、角频率(√)

       3、在交流电压下,两种不同介电系数的绝缘介质串联使用时,介电系数小的介质上承受的电压高(√)

       4、介质的绝缘电阻随温度升高而减少,金属材料的电阻随温度升高而增加(√)

       5、过电压可分为大气过电压和内部过电压(√)

       6、橡塑绝缘类电力电缆,不包含交联聚乙烯绝缘电力电缆(X)

       7、交流电桥平衡的条件是两组对边桥臂阻抗绝对值的乘积相等(X)

       8、金属氧化物避雷器总泄漏电流主要由流过阀片的电容电流、电阻电流和流过绝缘体的电导电流三部分组成(√)

       9、进行绝缘试验时,被试品温度不应低于-5℃,且空气相对湿度一般不低于80%(X)

       10、设备绝缘在直流电压下,其吸收电流的大小只于时间有关,与设备绝缘结构、介质种类及湿度无关(X)

       11、进行交流耐压试验前后应测其绝缘电阻,已检查耐压试验前后被测试设备绝缘状态(√)

       12、SF6气体温度交高时,易发生水解反应生成酸性物质,对设备造成腐蚀;加上受电弧作用,易生成有毒的低氟化物。故对灭弧室及其相通气室的气体温度必须严格控制,在交接、大修后及运行中应分别不大于150PP及300PP(体积分数)。(√)

       13、少油电容型设备如互感器、套管等,严重缺油后,测得的电容量Cx变小(X)

       14、为了消除表面泄漏的影响,在做直流泄漏试验时,通常采用屏蔽法(√)

       15、电力电缆在直流电压作用下,绝缘中的电压分布是按电阻分布的(√)

       16、在一般情况下,介质损耗tgδ试验主要反映设备绝缘的整体缺陷,而对局部缺陷反映不灵敏(√)

       17、测量绝缘电阻可以有效的发现固体绝缘非贯穿性裂纹(X)

       18、变压器正常运行时,其铁心需一点接地,不允许有两点或两点以上接地(√)

       19、对于容量交大的试品,如电缆、变压器等作直流泄漏电流及直流耐压试验时,通常不用滤波电容器(√)

       20、直流高压试验采用高压硅堆做整流元件时,高压硅堆上的反峰电压,其额定整流电流应大于工作电流,并有一定的裕度(√)

       21、绝缘电阻能够发现设备局部受潮和老化等缺陷,所以它是电气试验人员必须掌握的一种基本方法。(X)

       22、泄漏电流试验和直流耐压试验都是考核设备绝缘强度的有效方法。(X)

       23、吸收比和极化指数是同一概念。(√)

       24、高压试验应填用变电站(发电厂)第一种工作票。(√)25、10KV带电作业时人身与带电体的安全距离0.4米(√)

       26、电桥电源电压太低,将导致测量灵敏度降低,相对的测量误差增大。(√)

       27、进行避雷器电导电流试验时,采用硅堆整流,正极或负极接试品的效果是一样的。(√)

       28、进行直流耐压试验时,一般是将硅堆的负极接试品。(√)

       29、用电阻杆定相时,存在着电阻杆受潮,危机人身安全问题。(√)30、普阀型避雷器的工频放电电压愈高,它的保护性能就愈好。(X)

       三、填空:(30题)

       1、带电的导体跟不带电的导体接触时,静电荷将发生,若跟大地接触,则导体上的静电荷将全部。答:移动 移至大地

       2、两个正弦交流电的相位差为零称为 相位,如果相位差为180o,则称为 相位 答:同 反

       3、介质的绝缘电阻随温度升高而,金属材料的电阻随温度升高而

       答:降低 增加

       4、在电场及不均匀的空气隙中,放入薄片固体绝缘材料,即所谓的,在一定的条件下可以显著 间隙的击穿电压。

       5、当测量电流时,通常要求电流表的内阻越 越好,当测量电压时,要求电压表的内阻越 越好。答:小 大

       6、变压器套管的 与绕组的,由于接触不良会引起直流电阻的增加。答:导电杆 连接位臵

       7、测量变压器变比常用的方法有 或 法。答:双电压表 变比电桥

       8、避雷器受潮后将会导致绝缘电阻 和泄漏电流

       答:降低 增大

       9、在理想的纯电容电路中,电压和电流的相位关系上,通过电容器的电流 电压 答:超前 90o

       10、在电场力的作用下,电荷的 形成电流规定 的方向为电流的方向。

       答:定向移动 正电荷移动

       11、变压器铁心应在 情况下运行 答:一点接地

       12、变压器的绝缘电阻随温度增加而

       答:减小

       13、高压电气设备绝缘的泄漏电流随温度的增加而

       答:增加

       14、在直流半波整流线路中,高压硅堆的最大反向工作电压不得低于试验电压幅值的倍数为

       答:2倍

       15、进行直流泄漏或直流耐压试验结束后,应对试品进行放电,放电的最好方式是

       答:通过电阻放电

       16、绝缘试验时,tgδ随温度增加而

       答:增加

       17、现场预试中,使用电桥测tgδ%,变压器本体用 接线,变压器的电容套管用 接线 答:正接线 反接线

       18、几个试品并联在一起进行工频交流耐压试验时,试验电压应按各试品试验电压的 选取

       答:最低值

       19、影响绝缘油的绝缘强度的主要因素是

       答:油中含杂质或水分

       20、影响变压器直流电阻测量结果的是

       答:上层油温

       21、六氟化硫气体因具有 惰性,而且 作用良好,因此适用于开断高电压大电流的断路器。答:非燃性 熄弧

       22、就电路中的能量来说,电容的 能量不能突变,电感的 能量不能突变

       答:电场 磁场

       23、当测量电流时,通常要求电流表的内阻越 越好,当测量电压时,要求电压表的内阻越 越好。答:小 大

       24、选用兆欧表时,主要考虑它的 和 是否与被测的电气设备相适应 答:额定电压 测量范围

       25、测量绝缘体的直流泄漏电流与测量绝缘电阻的原理相同,不同之处是:直流电压比兆欧表电压,并可任意,比兆欧表发现缺陷的有效性高 答:高 调节

       26、工频交流耐压试验是考核试品承受 的有效方法,对保证设备的 具有重大意义。

       答:过电压能力 安全运行

       27、测量变压器直流电组时,回路电流趋于稳定的时间长短取决于绕组的 比值,该比值称为电路的答:电感与电阻 时间常数

       28、气体间隙设臵屏障后,可以显著提高不均匀电场的击穿电压,这是由于屏障积累了空间电荷,改善了,妨碍了 发展的缘故。答:电场分布 流注

       29、测量变压器泄漏电流时,通常采用 整流 答:半波整流

       30、电力电缆单心几点 接地,三心电缆几点 接地 答:一点 可以多点

       四、简答题:(20题)

       1、什么是线性电阻?什么是非线性电阻?

       答:电阻不随电流、电压的变化而变化的电阻称为线性电阻,其伏安特性为一直线。

       电阻随电流、电压的变化而变化的电阻称为非线性电阻,其伏安特性为一曲线。

       2、绝缘的含义和作用分别是什么?

       答:绝缘就是不导电的意识。绝缘的作用是把电位不同的导体分隔开来,不让电荷通过,以保持它们之间不同的电位。

       3、使用万用表应注意什么? 答:应注意以下几点: ⑴根据测量对象选择档位; ⑵使用前检查零位;

       ⑶为了保证读数准确,测量时表要放平; ⑷正确选择测量范围,指针在2/3附近读数准确; ⑸测量直流时,表笔正极与直流电压的正极对应; ⑹测量完毕,将档位放在交流电压档。

       4、高压设备外壳接地有何作用?

       答:高压设备外壳接地是为了防止电气设备在绝缘损坏时,外壳带电而误伤工作人员,这种接地也称为保护接地。

       5、影响绝缘电阻测量的因素有那些,各产生什么影响? 答:影响测量的因素有:

       ⑴温度。温度升高,绝缘介质中的极化加剧,电导增加,绝缘电阻降低。⑵湿度。湿度增大,绝缘表面易吸附潮气形成水膜,表面泄漏电流增大,影响测量准确性。

       ⑶放电时间。每次测量绝缘电阻后应充分放电,放电时间应大于充电时间,以免被试品中的残余电荷流经兆欧表中流比计的电流线圈,影响测量的准确性。

       6、直流泄漏试验和直流耐压试验相比,其作用有何不同?

       答:直流泄漏试验和直流耐压试验方法虽然一样,但作用不同。直流泄漏试验是检查设备的绝缘状况,其试验电压较低,直流耐压试验是考核设备的耐电强度,其试验电压较高,它对于发现设备的局部缺陷具有特殊的意义。

       7、简述测量高压断路器导电回路电阻的意义。

       答:导电回路电阻的大小,直接影响通过正常工作电流时是否产生不能允许的发热及通过短路电流时开关的开断性能,它是反映安装检修质量的重要标志。

       8、工频交流耐压试验的意义是什么?

       答:工频交流耐压试验是考核被试品绝缘承受工频过电压能力的有效方法,对保证设备安全运行具有重要意义。交流耐压试验时的电压、波形、频率和被试品绝缘内部中的电压的分布,均符合实际运行情况,因此能有效地发现绝缘缺陷。

       9、金属氧化锌避雷器的试验项目? 答:规程:

       (1)绝缘电阻;(2)直流1MA电压(U1mA)及0.75 U1mA下的泄漏电流;(3)运行电压下的交流泄漏电流;(4)底座绝缘电阻;(5)检查放电计数器动作情况。

       10、用兆欧表测量电气设备的绝缘电阻时应注意些什么? 答:应注意以下几点:

       ⑴根据被测试设备不同电压等级,正确选择兆欧表; ⑵兆欧表水平放臵;

       ⑶测量大电容量电气设备绝缘电阻时,测量前被试品应充分放电,以免残余电荷影响测量结果;

       ⑷兆欧表达到额定转速再搭上火线,同时记录时间; ⑸指针平稳或达到规定时间后再读取测量数值;

       ⑹先断火线,再停止摇动兆欧表手柄转动或关断兆欧表电源; ⑺对被试品充分放电。

       11、为什么说在低于5℃时,介质损耗试验结果准确性差?

       答:温度低于5℃时,受潮设备的介质损耗试验测得的tδ值误差较大,这是由于水在油中的溶解度随温度降低而降低,在低温下水析出并沉淀在底部,甚至成冰。此时测出的tδ值显然不易检出缺陷,而且仪器在低温下准确度也较差,故应尽可能避免在低于5℃时进行设备的介质损耗试验。`

       12、用兆欧表测量大容量试品的绝缘电阻时,测量完毕为什么兆欧表不能骤然停止,而必须先从试品上取下测量引线后再停止?

       答:在测量过程中,兆欧表电压始终高于被试品的电压,被试品的电容逐渐被充电,而当测量结束前,被试品电容已储存有足够的能量;若此时骤然停止,则因被试品电压高于兆欧表电压,势必对兆欧表放电,有可能烧坏兆欧表。

       13、有4节FZ-60阀式避雷器,如果要串联组合使用,必须满足的条件? 答:条件是:每节避雷器的电导电流为400~600uA,非线性系数a相差值不大于0.05,电导电流相差值不大于30%。

       14、为什么白天耐压试验合格的绝缘油,有时过了一晚上耐压就不合格了? 答:影响绝缘油电气强度的因素很多,如油吸收水分、污染和温度变化等等。如只将油放了

       15、FZ型避雷器的电导电流在规定的直流电压下,标准为400~600 uA,为什么低于400 uA或高于600 uA都有问题? 答:FZ型避雷器电导电流主要反映并联电阻及内部绝缘状况。若电阻值基本不变,内部绝缘良好,则在规定的直流电压下,电导电流应在400~600 uA范围内。若电压不变,而电导电流超过600 uA,则说明并联电阻变质或内部受潮。如电流低于400uA,则说明电阻变质,阻值增加,甚至断裂。

       16、变压器直流电阻三相不平衡系数偏大的常见原因有那些? 答:变压器三相直流电阻不平衡系数偏大,一般有以下几种原因:

       ⑴分接开关接触不良。这主要是由于分接开关内部不清洁,电镀层脱落,弹簧压力不够等原因造成。

       ⑵变压器套管的导电杆与引线接触不良,螺丝松动等。

       ⑶焊接不良。由于引线和绕组焊接处接触不良造成电阻偏大;多股并绕绕组,其中有几股线没有焊接上或脱焊,此时电阻可能偏大。⑷三角形接线一相断线。

       ⑸变压器绕组局部匝间、层、段间短路或断线。

       17、接地电阻的测量为什么不应在雨后不久就进行?

       答:因为接地体的接地电阻值随地中水分增加而减少,如果在刚下过雨不久就去测量接地电阻,得到的数值必然偏小,为避免这种假象,不应在雨后不久就测接地电阻,尤其不能在大雨或久雨之后立即进行这项测试。

       18、电力电缆直流耐压试验时,其施加在电缆芯线上的直流电压应是何种极性,为什么,请画出用硅堆整流的正确接线图。

       答:电力电缆直流耐压试验时,电缆芯线一般接负极性因为芯线如接正极性,则绝缘中如有水分存在,将会电渗透作用,使水分移向铅包皮,结果使缺陷不易发现。当芯线接正极性时击穿电压比接负极性时约高10%,这与绝缘厚度,温度及电压作用时间都有关系。为易于发现电缆存在的缺陷,一般采用负极性的直流电压。

       19、SF6断路器交接试验项目? 答:按规程要求: ⑴绝缘测量; ⑵回路电阻测量; ⑶微水含量检测; ⑷交流耐压试验。

       20、高压试验加压前应注意些什么? 答:加压前必须认真检查试验接线、表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态,均正确无误,通知有关人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压,加压过程中应有人监护并呼唱。

       五、论述题(5题)

       (一)为什么变压器绝缘受潮后电容值随温度升高而增大?

       答:水分子是种极强的偶极子,它能改变变压器中吸收电容电流的大小。在一定频率下,温度较低时,水分呈现出悬浮状或脂状,存在油中或纸中,此时水分子偶极子不易充分极化,变压器吸收电容电流较小,则变压器电容值较小。温度升高时,分子热运动使黏度降低,水分扩散并显溶解状态分布在油中,油中的水分子被充分极化,使电容电流增大,故变压器电容电流增大。

       (二)变压器交接试验项目、标准?

       答:变压器交接试验项目有:(目前只能完成的项目)

       1、测量绕组连同套管的直流电阻;1600KVA及以下三相变压器,相间4%,线间2%;1600KVA以上变压器,相间2%,线间1%。

       2、检查所有分接头的变压比;检查所有分接头的变压比,与铭牌相比无明显差别,且符合规律,额定分接允许误差±0.5%。

       3、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;绝缘电阻不应低于出厂值的70%;吸收比1.3/1.5。

       4、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;不大于出厂值的130%。66KV0.8%。

       5、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;与上次比较无显著变化。

       6、测量与铁心绝缘的各紧固件及铁心接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;绝缘良好无闪络,铁心绝缘不应低于300ΜΩ。

       7、非纯瓷套管的试验;

       8、绝缘油试验;

       9、检查相位。变压器相位必须与电网相位一致。

       (三)为什么对含有少量水分的变压器油进行击穿电压试验时,在不同的温度时分别有不同的耐压数值?

       答:造成这种现象的原因是变压器油中的水分在不同温度下的状态不同,因而形成“小桥”的难易程度不同。在0℃以下水分结成冰,油粘稠,“搭桥”效应减弱,耐压值较高。略高于0℃时,油中水呈悬浮胶状,导电“小桥”最易形成,耐压值最低。温度升高,水分从悬浮胶状变为溶解状,较分散,不易形成导电“小桥”,耐压值增高。在60~80℃时,达到最大值。当温度高于80℃,水分形成气泡,气泡的电气强度较油低,易放电并形成更多气泡搭成气泡桥,耐压值又下降了。

       (四)高压试验加压前应做那些工作?

       答:加压前应认真检查试验接线,使用规范的短路线,表计倍率、量程、调压器零位及仪表的初始状态均正确无误,经确认后,通知所有人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱。

       高压试验工作人员在全部加压过程中,应精力集中,随时警戒异常现象发生,操作人员应站在绝缘垫上。

       (五)试说明绝缘试验中的综合分析包括哪些内容?

       答:

       1、把试验成绩与同类型、同时间的设备成绩进行比较。

       2、把试验成绩与历年来的成绩进行比较。

       3、把试验成绩与标准相对照,既要看绝对值大小,又要看变化趋势与变化速度。

       4、要把设备自身状况、试验条件、以及与设备有关的其他方面测试成绩均考虑在内进行分析。

第四篇:高压试验选择(96)

       选择

       1.下述各式正确的是(D)。

       A.Z=R X;B.Z=R2 X2;C.Z=R (XL-Xc); D.z=。

       2.在一定的正弦交流电压U作用下。由理想元件R、L、C组成的并联电路谐振时,电路的总电流将(D)。

       A.无穷大;B.等于零;C.等于非谐振状态时的总电流; D.等于电源电压U与电阻R的比值。

       3.规程规定电力变压器,电压、电流互感器交接及大修后的交流耐压试验电压值均比出厂值低。这主要是考虑(C)。

       A.试验容量大,现场难以满足;B.试验电压高,现场不易满足;C.设备绝缘的积累效应;D.绝缘裕度不够。

       4.如测得变压器铁芯绝缘电阻很小或接近零。则表明铁芯(A)。

       A.多点接地;B.绝缘良好;C.片间短路;D.运行时将出现高电位。5.在R、L、C并联的交流电路中,如果总电压相位落后于总电流相位时,则表明(B)。

       A.XL=XC=R;B.XL>XC;C.XC>XL;D.XL=XC。6.在不均匀电场中,电晕起始电压(D)击穿电压。

       A.远高于;B.略高于;c.等于;D.低于。

       7.在电场极不均匀的空气间隙中加入屏障后,在一定条件下,可以显著提高间隙的击穿电压,这是因为屏障在间隙中起到了(D)的作用。

       A.隔离电场;B.分担电压;C.加强绝缘;D.改善电场分布。

       8.允许持久地施加在交流无间隙金属氧化物避雷器端子间的工频电压有效值称为该避雷器的(B)。

       A.额定电压;B.持续运行电压;C.工频参考电压;D.允许运行电压。9.下列各项测量中,测量(c)可以不考虑被测电路自感效应的影响。

       18.变压器绕组匝间绝缘属于(B)。

       A.主绝缘;B.纵绝缘;C.横向绝缘;D.外绝缘

       19.变压器、电磁式电压互感器感应耐压试验,按规定当试验频率超过100Hz后,试验持续时间应减小至按公式t=60×100/f(s)计算所得的时间(但不少于20s)执行,这主要是考虑到(D)。

       A.防止铁芯磁饱和;B.绕组绝缘薄弱;C.铁芯硅钢片问绝缘太弱;D.绕组绝缘介质损耗增大,热击穿可能性增加。

       20.超高压断路器断口并联电阻是为了(D)。并联电容是为了均压

       A.提高功率因数;B.均压;C.分流;D.降低操作过电压。

       21.用末端屏蔽法测量110kV串级式电压互感器的tgδ时,在试品底座法兰接地、电桥正接线、CX引线接试品、XD端条件下,其测得值主要反映的是(D)的绝缘状况。

       A.一次绕组对二次绕组及地;B.处于铁芯下芯柱的1/2一次绕组对二次绕组之间;C.铁芯支架;D.处于铁芯下芯柱的1/2一次绕组端部对二次绕组端部之间。

       22.用末端屏蔽法测量220kV串级式电压互感器的tgδ。在试品底座法兰对地绝缘,电桥正接线、CX引线接试品X、XD。及底座条件下。其测得值主要反映(C)的绝缘状况。

       A.一次绕组及下铁芯支架对二次绕组及地;B.处于下铁芯下芯柱的1/4一次绕组及下铁芯支架对二次绕组及地;C.处于下铁芯下芯柱的的1/4一次绕组端部对二次绕组端部之间的及下铁芯支架对壳之间;D.上下铁芯支架。23.变压器中性点经消弧线圈接地是为了(C)。

       A.提高电网的电压水平;B.限制变压器故障电流;C.补偿电网系统单相接地时的电容电流;D.消除“潜供电流”。

       24.若设备组件之一的绝缘试验值为tgδ1=5%,c1=250pF;而设备其余部分绝缘试验值为tg62=0.4%,c2=10000pF,则设备整体绝缘试验时,其总的tg6值与(B)接近。

       A.0.3%;B.0.5%;C.4.5%;D.2.7%。

       34.交流无间隙金属氧化物避雷器的额定电压是指(C)。

       A.其安装地点的电网额定相电压;B.其安装地点的电网额定线电压;C.施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值,它表明避雷器能在按规定确定的暂时过电压下正确地工作,但它不等于电网的额定电压;D.允许持久地施加在避雷器端子间的工频电压有效值。

       35.交流无间隙金属氧化物避雷器在通过直流 1mA参考电流时,测得的避雷器端子间的直流电压平均值称为该避雷器的(A)。

       A.直流1mA参考电压;B.工频参考电压;C.额定电压;D.持续运行电压。36.电气设备温度下降,其绝缘的直流泄漏电流(B)。

       A.变大;B.变小;C.不变;D.变得不稳定。37.高压断路器断口并联电容器的作用是(B)。

       A.提高功率因数;B.均压;C.分流;D.降低雷电侵入波陡度。38.在电场中,正电荷受电场力的作用总是(A)移动。

       A.从高电位向低电位;B.从低电位向高电位;C.垂直于电力线的方向;D.保持原位。39.电路中之所以有电流流动,是由于电源两端的电位差造成的,这个电位差通常称之为(C)。

       A.电压源;B.电流源;C.电压;D.电位。

       40.将一根电阻等于8Q的均匀导线,对折起来并联使用时,则电阻变为(D)。

       A.16Ω;B.8Ω;C.4Ω;D.2Ω。41.导体电阻的大小与(D)无关。

       A.导体的电阻率;B.导体的截面和长度;C.导体的温度;D.导体电位的高低。42.欧姆定律阐述的是(D)。

       A·导体电阻与导体长度、截面及导体电阻率的关系;B.电流与电压的正比关系;C.电流与电压的反比关系;D.电阻、电流和电压三者之间的关系。

       43.阻值分别为R和2R的两只电阻串联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的(B)

       A.正弦交流电压;B.雷电冲击电压;C.操作冲击电压; D.直流电压。54.在220kV变电设备现场作业,工作人员与带电设备之间必须保持的安全距离是(C)m

       A.1.5;B.2;C.3;D.4。55.变压器温度上升,绕组绝缘电阻(B)。

       A.变大;B.变小;C.不变;D.变得不稳定。

       57.测得无间隙氧化物避雷器的直流1mA参考电压值与初始值比较,其变化应不大于(B)。

       A.±10%;B.±5%;C. 5%、-10%;D. 10%、-5%。58.表征SF6气体理化特性的下列各项中,(C)项是错的。

       A.无色、无味;B.无臭、无毒;c.可燃;D.惰性气体,化学性质稳定。59.变压器绝缘普遍受潮以后,绕组绝缘电阻、吸收比和极化指数(A)。

       A.均变小;B.均变大;C.绝缘电阻变小、吸收比和极化指数变大;D.绝缘电阻和吸收比变小,极化指数变大。

       60.交流耐压试验会对某些设备绝缘形成破坏性的积累效应。而在下列各类设备中,(C)却几乎没有积累效应。

       A.变压器和互感器;B.电力电容器和电力电缆;C.纯瓷的套管和绝缘子;D.发电机和调相机。

       62.电力设备的接地电阻试验周期是不超过(D)年。

       A.2:B.3:C.5:D.6。

       63.三相变压器的零序阻抗大小与(D)有关。

       A.其正序阻抗大小;B.其负序阻抗大小;C.变压器铁芯截面大小; D.变压器绕组联结方式及铁芯结构。

       65.连接电灯的两根电源导线发生直接短路故障时,电灯两端的电压(D)。

       A.升高;B.降低;C.不变;D.变为零。

       66.电容式电压互感器电气试验项目(D)的测试结果与其运行中发生二次侧电压突变为零的异常现象无关。

       A.传统常规容量的工频试验变压器;B.变频式串联谐振试验装置;C.工频调感式串联谐振试验装置;D.变频式串、并联谐振试验装置。

       80.R、L、C串联电路中,已知UR=100V,UL=100V,UC=100V,则总电压有效值是(A)。A.100V;B.100V;C.300V;D.100

       V。

       81.某变压器的一、二次绕组匝数之比等于25。二次侧额定电压是400V,则一次侧额定电压是(A)。

       A.10000V:B.20000V:C.6000V:D.3300V。

       82.超高压输电线路及变电所。采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较。下列项目中(B)项是错的。

       A.分裂导线通流容量大些;B.分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;C.分裂导线对地电容大些;D.分裂导线结构复杂些。

       83.测量变压器分接开关触头接触电阻。应使用(B)。

       A.单臂电桥;B.双臂电桥;C.欧姆表;D.万用表。

       84..无间隙金属氧化物避雷器在75%直流1mA参考电压下的泄漏电流应不大于(C)μA。

       A.10;B.25;C.50;D.100。

       87.对电容型绝缘结构的电流互感器进行(D)时。不可能发现绝缘末屏引线在内部发生的断线或不稳定接地缺陷。

       A.绕组主绝缘及末蔽绝缘的tg3和绝缘电阻测量;B.油中溶解气体色谱分析;C.局部放电测量;D.一次绕组直流电阻测量及变比检查试验。88.下列各种因素中,(C)与变压器高压绕组直流电阻的测得值无关。

       A.分接开关所在档位;B.高压绕组匝间短路或断线;C.高压绕组主绝缘的tgδ值,直流泄漏电流和绝缘电阻值超标; D.分接开关触头烧损,接触不良。

       89.交流无间隙金属氧化物避雷器在通过直流 1mA参考电流时,测得的避雷器端子间的直流电压平均值称为该避雷器的(A)。

       A.直流1mA参考电压;B.工频参考电压;C.额定电压;D.持续运行电压。

第五篇:高压试验班长岗位职责

       高压试验班长岗位职责

       工作范围:

       线材区域:新区35KV各总降压站及10KV高压设备试验;老区220KV站、110KV各总降压站及10KV高压设备试验;其他部门:二级厂及发电厂、制氧厂、委托高压设备试验;焦化区域:中心站及10KV高压设备试验工作。必备知识:

       1、了解掌握本厂电气一次系统接线方式。

       2、了解掌握断络器、避雷器、变压器等高压设备工作原理、性能及作用。

       3、了解掌握各试验仪器及特性试验仪器工作原理及操作。

       4、依照电力系统预防性试验规程进行试验时,对于发现的隐患能够提出处理措施。

       5、对各种试验仪器所出现的故障能够进行一般处理。岗位职责:

       1、负责动力车间所辖电气高压设备的检修、维护,并做好试验记录及存档工作。

       2、负责动力车间所辖电气设备事故的检测及非故障范围的判断及恢复工作。

       3、搞好技术培训工作,不断提高本班组人员业务技术素质。

       4、负责临时工程的预防性试验工作。

       5、负责新建工程的交接试验工作。

       6、与点检站配合协调好检修及维护工作。

       7、在运行的设备上工作要与运行人员密切配合。

       8、与电缆班结合好电缆挂牌工作。