消防设计文件范本(最终定稿)

第一篇:消防设计文件范本

       消防设计文件

       项目名称:xxx建设工程

       设计单位:北京xxx设计有限公司

       期:2022年11月29日

       日

       建设单位: xxx

       设计单位:北京xxx设计有限公司 工程设计证书编号 :甲级 xxx

       单位出图章栏 建筑注册章栏

       消防设计文件目录

       一、设计依据

       二、建设规模和设计范围

       三、总指标

       四、总平面消防

       五、建筑及结构消防

       六、电气消防

       七、消防给水和灭火设施

       八、暖通消防设计

       一、设计依据

       1)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2022)2)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2022)3)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2022)4)、《民用建筑电气设计规范》 JGJ/16-2022 5)、《供配电系统设计规范》 GB50052-2022 6)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50086-2022,2022年版)

       7)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2022)8)、广东省深圳市消防部门有关规定及其他相关规定。

       二、建设规模和设计范围

       本工程位于深圳市宝安区石岩街道xxx。本公司负责该工程的消防设计,包括总平面、平面布局、疏散设计、消防设施等内容,二次装修不属于本院此次设计范围。

       三、总指标

       xxx工程项目:地上总建筑面积2226.00m²,建筑占地面积742m²。本工程楼层3层,建筑高度为12m,属多层建筑,建筑耐火等级为二级。

       四、总平面消防

       1)消防车道

       本工程四周设有环形消防车道,设2个消防车出入口。车道宽度≥6米,转弯半径为9米。

       2)防火间距

       建筑北面、西面为防火墙,两面均与多层住宅建筑相邻,防火间距为5m,符合规范要求;建筑东面与高层住宅相邻,防火间距大于9m;建筑南面与多层丙类厂房相邻,防火间距为9m, 厂房正对建筑的一面为防火墙,符合规范要求。周边建筑无易燃易爆场所和甲、乙类厂房,邻近建筑均为一、二级耐火等级。

       五、建筑及结构消防

       1)建筑结构

       大楼结构类型为框架剪力墙结构。主要承重构件中,钢筋砼柱耐火极限大于3小时,梁大于2小时,楼板为钢筋砼现浇楼板,耐火极限大于2小时。防火墙采用240厚粉煤灰多孔砖,耐火极限大于3小时;其它隔墙采用200厚及120厚轻质砂加气混凝土砌块,耐火极限大于2小时。

       2)防火、防烟分区 a.防火分区

       本工程建筑内均采用火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。地上每层为一个防火分区,每个防火分区面积小于2000m²,每个防火分区至少有两个疏散口。

       b.防烟分区

       防烟分区的面积不大于500平方米,且不跨越防火分区。3)管道井防火措施

       管道井壁采用200厚轻质砂加气混凝土砌块砌筑,耐火极限大于2小时,井壁上的检查门均采用丙级防火门,除通风排烟管井外,其余管道井在每层楼板处用耐火极限大于1.5小时的不燃烧材料封堵。

       4)安全疏散

       1、地上每个防火分区至少有两个安全出口,且每个房间位于两个安全出口之间,两个安全出口之间的距离大于5米且小于40米。

       2、走道净宽按照100人不小于1.0米计算,疏散门宽也按照100人不小于1.0米计算。首层的对外疏散门净宽不小于1.2米,走道净宽不小于1.4米。

       3、建筑内的楼梯均为疏散楼梯间,在首层均能直通室外或通过扩大前室通至室外,并直通屋顶。疏散楼梯采用敞开楼梯间,梯段净宽按100人不小于1.0米计算且不小于1.2m。

       4、每层设置消防救援窗口。5)装修材料

       本建筑内部装修等级,吊顶为 A 级,采用铝合金板吊顶,局部采用钢龙骨纸面石膏板,其它内装修材料为 B1级,基本上也采用不燃烧材料或难燃材料。

       六、电气消防

       1、消防配电

       a.所有消防设备的配电均采用二级负荷供电;双回路供电,消防设备的配电线路均采用耐火型电线电缆,并按消防规范要求进行敷设。

       b.变配电装置设置一层,变压器选用SC11系统环氧树脂浇注干式变压器。

       c.所有应急照明及疏散照明均自带蓄电池组作备用电源,当停电或非消防电源切除时自动点亮;连续供电时间大于30min。

       2、火灾报警及消防联动控制

       (1)本工程设二总线联动控制火灾自动报警控制系统,消防报警及联动系统选用计算机控制的地址编码总线制设备。消防报警系统采用区域型火灾自动报警系统,报警控制主机设在一层值班室内,由报警控制器,事故广播系统,联动控制系统和备用直流电源等组成;所有联动均按《火灾自动报警系统设计规范》要求执行。系统型式及组成:

       a.在厨房设有感温探测器;在门厅、办公室、走道、教室、休息室等处设有感烟探测器。

       b.在每个防火分区的走道、门厅等公共场所设有手动报警按钮。c.在消火栓箱内设置消火栓按钮。

       d.火灾自动报警控制器可接受感烟、感温的火灾报警信号及水流指示器、压力开关、信号闸阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。

       e.消防控制主机设置联动控制台,其控制方式分为自动/手动控制、手动硬线控制。通过联动控制台,可实现对消火栓系统、自动喷水系统、火灾应急广播的监视和控制。

       f.火灾发生时可手动/自动切除空调、通风机及其它非消防电源。

       (3)每层疏散楼梯出口处设声光报警器。

       消防事故广播与背景音响合用一套广播系统,火灾时事故广播强制切入。

       (4)火灾自动报警系统按以下要求联动:

       自动喷水灭火系统,通过压力开关联锁启动喷淋泵,消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息。消防控制室应能手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。

       消火栓系统,通过消火栓远程启泵按钮直接启动或者通过消防水泵房水泵控制柜启动,还可以通过消防控制室启动。消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮的正常工作状态和动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息。

       3、消防系统接地利用大楼综合接地装置作为其接地极,设独立引下线。

       5、应急照明

       所有公众活动场所的出入口、走道、楼梯间、电梯前室等处均设置疏散指示灯,消控中心、变配电房、主要动力机房、走道、楼梯间、各类公共场所等均设事故应急照明。

       七、消防给水和灭火设施

       根据《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2022,本大楼的消防水量为:

       室外消防水量30L/S 室内消火栓水量15L/S 自动喷水系统用水量16L/S

       1、室外消火栓给水系统:

       室外消火栓用水量为30L/S,在满足室外消火栓间距不应超过120米的前提下,在整个场地设置了相应数量的地面消火栓,室外消防给水由二路市政管网引来。

       2、室内消火栓给水系统

       (1)室内消火栓用水量为15L/S,火灾延时3h。

       (2)室内消火栓布置保证任何一处火灾时都有两股水枪同时到达。水枪充实水柱10米,每个水枪水量为5 L/S。室内消防管网连成环状。

       (3)每个室内消防栓内设消火栓按钮,可通过消防泵房内消防栓泵控制柜直接启动;还可以通过消控中心启泵。

       9(4)每个室内消防栓箱内配备消防栓、消防水枪、消防水带、消防软管卷盘。

       3、自动喷水灭火系统

       (1)自动喷水灭火系统设计用水量为16L/S,火灾延时1h。(2)除变配电房、发电机房等不能用水灭火的地方外均设自动喷水灭火系统,最不利处喷头压力保证0.1Mpa。(3)喷头布置:按中危险Ⅱ级布置。

       (4)湿式报警阀设在一层。每个报警阀后喷头数不超过800个。(5)每层水流指示器后压力不大于0.4Mpa,超过处设减压孔板。(6)喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。

       5、消防水池及消防水泵房:

       (1)在地下室设地下消防水池及消防泵房,水池容积200立方米(按消防栓系统用水3h,自动喷水灭火系统用水1h)。屋面设消防水箱一个,容积为18m3,储藏10min火灾初期消防用水量。

       (2)泵房内设二台消防栓泵(一用一备)、二台喷淋泵(一用一备)。

       (3)在屋顶消防栓系统和喷淋系统合设一套自动补压装置,满足顶层喷头水压及水量要求。

       6、灭火器配置:

       (1)本建筑各层按固体类中危险级配置,在每个消火栓箱及图中所示灭火器箱内均设置两具手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC5),每具灭火级别为3A。(2)灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不能影响安全疏散,且不应设置在超出其使用温度范围的地点。

       (3)灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。

       (4)手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,离地面高度应小于1.5m,底部离地面宜小于0.15m。

       八.暖通消防设计

       1、大楼防排烟:

       1)对于走道和无窗房间采用机械排烟。

第二篇:消防设计文件上传

       建设工程消防设计文件

       设计单位:日

       期:

       2022.9.2

       建筑专业:

       结构专业:

       电气专业:

       给排水专业:

       暖通专业:

       设 计 文 件 目 录

       1、工程设计依据

       2、建设规模和设计范围

       3、相关的总技术指标

       4、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况

       5、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要审批时解决或确定的问题

       6、总平面消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置

       7、建筑、结构设计

       8、建筑电气

       9、消防给水和灭火设施

       10、防排烟及暖通空调

       11、热能动力

       住宅小区防火设计专篇

       1. 设计依据

       1)项目批文及国家现行建筑设计规范; 2)木工程基地地形图及规划图;

       3)建设单位委托设计单位设计本工程的设计合同书; 4)建设单位同意的经有关部门审批通过的规划方案及甲方同意的建筑设计方案。5)相关文件(1)规划设计方案;

       (2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 2022年版;(3)《建筑设计防火规范》GB50016-2022;

       (4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97;(5)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2022;(6)《民用建筑设计通则》(GB50352-2022);(7)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95);(8)其他有关国家规范,法规。2.建设规模、设计范围

       本项目为住宅小区项目,拟建于安庆市大桥开发区。主要建筑为:1#~16#楼、地下汽车库、托儿所,其中1#~4#、8#、12#楼为九层框架结构住宅楼,6#、7#住宅楼为十六层剪力墙结构住宅楼,5#、9#~11#、13#、16#楼为十七层剪力墙结构住宅楼,14#、15#为十八层剪力墙结构住宅楼,地下车库为负一层地下汽车库,托儿所为三个班三层托儿所。

       3.相关的总技术指标

       1#楼建筑面积:4649㎡;2#楼建筑面积:6831㎡;3#楼建筑面积:6413㎡;4#楼建筑面积:6702㎡;5#楼建筑面积:9526㎡;6#楼建筑面积:9135㎡;7#楼建筑面积:9135㎡;8#楼建筑面积:2156㎡;9#楼建筑面积:9526㎡;10#楼建筑面积:9648㎡;11#楼建筑面积:9648㎡;12#楼建筑面积:2156㎡;13#楼建筑面积:9435㎡;14#楼建筑面积:11810㎡;15#楼建筑面积:11810㎡;16#楼建筑面积:5573㎡;地下车库建筑面积:13871㎡,托儿所建筑面积944㎡。

       4采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况:无。5.具有特殊火灾危险性的消防设计和需要审批时解决或确定的问题:无。6.总平面

       本项目位于******路西侧,****路南侧,小区西面和南面为规划区间路。小区设置了两个出入口,其中主入口道路宽度为13米,中间用5米宽绿化带分隔,次入口道路宽度为9米。小区内部各高层单体建筑四周均有环形消防车道,消防车道的转弯半径为9米,在满足消防车的要求前提下,为园区车辆的出入提供方便。7.建筑、结构设计 A.建筑设计

       本工程设计使用年限50年,抗震设防烈度为7度。1#、2#楼为框架结构九层住宅楼,一层为商业网点,商业网点每户小于300平方米,总高度28.44米,属多层建筑;

       3#、4#楼为框架结构九层住宅楼,一、二层为商业网点,商业网点每户小于300平方米,总高度27.89米,属多层建筑;

       8#、12#楼为框架结构九层住宅楼,总高度26.4米,属多层建筑;

       6#、7#楼为剪力墙结构十六层住宅楼,底部设半地下自行车库,自行车库每个防火分区面积小于500平方米,总高度47.39米,属二类高层建筑;

       5#、9#、10#、11#、13#楼为剪力墙结构十七层住宅楼,底部设半地下自行车库,自行车库每个防火分区面积小于500平方米,总高度50.29米,属二类高层建筑;

       16#楼为剪力墙结构十七层住宅楼,总高度49.6米,属二类高层建筑;

       14#、15#楼为剪力墙结构十八层住宅楼,总高度52.5米,属二类高层建筑;

       地下车库为负一层地下汽车库,建筑面积13871平方米,停车489辆,属一类汽车库,耐火等级为一级,设一个双行汽车坡道(人防汽车库部分设二个双行汽车坡道)。汽车库分为四个防火分区,每个防火分区设两个疏散楼梯,面积小于4000平方米,每个防火分区之间用防火墙和防火卷帘分隔。

       托儿所为框架结构三层公共建筑,总高度10.7米,属底层建筑;

       防火分区:住宅每单元作为一个防火分区,防火分区间用耐火极限≧3.0h的防火墙分隔,确保防火安全。详见各层平面图。每层均设有消防栓系统。汽车库分为四个防火分区,每个防火分区设两个疏散楼梯,设自动灭火系统,面积小于4000平方米,每个防火分区之间用防火墙和防火卷帘分隔。

       消防疏散:高层住宅楼每单元设1部封闭楼梯间和1部消防电梯,前室面积大于4.5㎡,户门为甲级防火门,多层住宅楼每单元设1部开敞楼梯间和1部乘客电梯,户门为乙级防火门,汽车库每个防火分区设两个疏散楼梯,疏散宽度满足规范要求,托儿所设两个疏散楼梯,疏散宽度满足规范要求。所有电梯载重800公斤。B.结构设计

       本工程建筑耐火等级为二级(地下汽车库耐火等级为一级)。相关结构构件耐火极限分别为:梁2.0h、板1.5h、柱3.0h、防火墙3.0h、承重墙2.0h、非承重墙1.0h、疏散走道两侧的隔墙1.0h。8.建筑电气 1)供电电源

       (1)本工程依据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2022)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)等规范进行设计,所有消防用电,包括电梯、消防泵、火灾事故照明、疏散指示照明、火灾自动报警设备等为二级负荷,均为双回路供电,并在末端自动切换。

       (2)所有消防设备的配电线路均采用低烟无卤辐照型耐火阻燃交联电缆或耐火阻燃辐照型导线敷设。

       2)疏散标志与事故照明

       (1)在设备用房设置备用照明灯(自带蓄电池)。并应保证持续供电时间不少于180min。

       (2)在疏散走道、电梯前室、楼梯前室及大空间内设置疏散指示灯和疏散照明灯(自带蓄电池),并应保证持续供电时间不少于90min。

       3)火灾自动报警系统

       本工程按二级保护对象设置火灾自动报警系统、消防联动系统、消防电话系统及火灾紧急广播系统。消防控制室设在一层,内设火灾自动探测报警器、消防联动控制柜、消防广播、火警专线电话及消防报警装置。,并设有下列电气消防设施:(1)门厅、前室、走道、管道井及设备用房处设置感烟探测器,各层设有火灾报警显示器,各走道、前室等处公共场所设有手动报警按钮。

       (2)所有消防栓按钮、水流指示器、压力开关、信号闸阀、防火阀等作为报警部位接入消控中心总控台,消火栓泵、喷淋泵、正压风机、排烟风机等消防设施在消控中心实施直接手动及自动控制。

       (3)走道、前室等公共场所设有电话插孔,火灾紧急广播及警铃。

       (4)(4)消防控制中心设有可直接拨打119火警的直线电话。

       9.消防给水和灭火设施

       1、设计依据

       (1)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2022年版)(2)《建筑设计防火规范》GB50016-2022;(3)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2022;(4)《自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2022(2022年版)(5)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97);(6)其他有关国家规范,法规。

       2、给排水消防设计

       消防水池给水由市政给水管网直接供水;消防水泵房及 252m3消防水池在该小区地下室,消防水箱(18吨)设置在小区内最高15#楼屋面,储水18吨。消防水池给水由市政给水管网直接供水。

       十六~十八层住宅楼,均属二类高层建筑,九层住宅楼,属多层建筑,耐火等级为二级;室内、外消火栓消防水量分别为20L/S、15L/S,火灾延续时间为2小时。每个单元每层均采用双阀双出口型消火栓(或两组单栓室内消火栓)和MF/ABC3灭火器2具。

       局部建筑底部一、二层为商业网点,商业网点每户小于300平方米,底部每个防火分区均设两只单阀单出口型消火栓和MF/ABC3灭火器2具。

       该小区地下小汽车库面积约13871M2, 耐火等级一级。汽车库停车489辆汽车,车库防火分类Ⅰ类,划分为四个防火分区。室内、外消防用水量分别为10L/S、20L/S。消防水池给水由市政给水管网直接供水;供水压力不低于0.30MPa.消防水泵房及 252m3消防水池在该小区地下室,消防水箱(18吨)设置在小区内最高的15#楼屋面,储水18吨。

       所有楼层的消火栓布置均能保证同层的任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。所有楼层的灭火器数量及配置基准均满足规范要求。

       车库设置自动喷水灭火系统,车库均按中危险级Ⅱ级设计设计喷水强度为每平米8L/min,作用面积为160m2,系统设计流量按中危Ⅱ级计算,取30.0L/s。自动喷水灭火系统火灾延续时间1小时。

       车库按A、B类火灾中危险级配置灭火器,灭火器配置基准:1)单具灭火器最小配置灭火级别:89B;2)单具灭火级别最大保护面积:1.0m2/B;3)灭火器最大保护距离12m。4)车库面积S=13871M2,共设灭火器144具。灭火器均置于灭火器箱内,每组灭火器箱内设2具灭火器,灭火器箱底距地0.01M,灭火器箱不得上锁。10.防排烟及暖通空调

       一、14#~17#楼:防排烟系统设计

       1、概况:本工程为二类高层普通住宅楼,地上十八加一层住宅,半地下一层为自行车库。耐火等级为二级。

       2、设计内容:防排烟系统设计。半地下层自行车库采用自然通风排烟方式。

       3、防排烟及通风系统设计: 1)防烟楼梯间:

       该建筑封闭楼梯间采用自然排烟方式。

       地下室封闭楼梯间采用自然排烟方式,在楼梯间休息平台侧墙上开2.0平方米外窗。2)消防电梯前室:

       (1)消防电梯前室设置机械加压送风系统。加压送风量根据压差法、风速法及查表确定(取其中最大值)。设计风量为18100m/h。3(3)消防电梯前室各层设置一个送风口,送风口平时为常闭,当火灾发生时,开启着火层及其上下相邻二层的三个风口,自动开启或手动开启送风口,输出启动信号并联动送风机运行。(2)消防电梯前室加压送风机设于屋面。

       二、18#楼:防排烟系统设计

       1、概况:本工程为二类高层普通住宅楼,地上一、二层为营业网点,三~十五跃层为住宅,耐火等级为二级。

       2、设计内容:该建筑的防排烟系统设计。

       3、防排烟及通风系统设计: 1)防烟楼梯间:

       该建筑封闭楼梯间采用自然排烟方式。2)消防电梯前室:

       (1)消防电梯前室设置机械加压送风系统。加压送风量根据压差法、风速法及查表确定(取其中最大值)。设计风量为17719m/h。

       (2)消防电梯前室加压送风机设于屋面。

       (3)消防电梯前室各层设置一个送风口,送风口平时为常闭,当火灾发生时,开启着火层及其上下相邻二层的三个风口,自动开启或手动开启送风口,输出启动信号并联动送风机运行。

       三、B区地下室排烟系统设计

       31、概况:地下一层为住宅小区地下机动车库。车库位于小区中心位置。本地下室总建筑面积:9841平方米(约有322个车位)。本车库防火分类为Ⅰ类,耐火等级为一级。本车库仅供小区内居民使用,只停放微型、小型车辆。

       2、设计范围:非人防部分汽车库通风、排烟的施工图设计。

       3、通风(排烟)设计标准及设计参数: 1)防火及防烟分区

       本地下室汽车库划分为三个防火分区,六个防烟分区。2)风量标准

       汽车库排风量按防火分区换气次数6次/h,车库高度按3米计,汽车库局部采用机械送风,其余均采用自然进风,;水泵房、消防控制室、配电间等排风量按换气次数5次/h。3)排烟量标准

       地下汽车库消防排烟风量按防火分区换气次数6次/h计,防火分区局部采用机械送风,其余均采用汽车坡道自然补风。

       4、通风(排烟)设计主要技术措施 1)通风(排烟)系统划分及排风、排烟控制

       汽车库按照防火分区设置机械排风(烟)系统,排烟系统与排风系统合用。

       排风口与排烟口共用,平时排风口及排风机开启,当发生火灾的情况下,系统应立即转入排烟状态:排风机选用双速高温消防风机,低速排风,高速排烟,当发生火灾时,排风机应高速运行。

       2)排风(烟)机的入口处设排烟防火阀(280°C),当烟气温度达到280°C,排烟防火阀自行关闭,并连锁排烟机停止运行。排烟风机及进出口软接应在280°C情况下工作不少于30min。

       3)排烟风机进(出)风管口处设镀锌钢丝网,网眼10x10。11.热能动力 无此项设计内容。

       设计有限公司

第三篇:居住小区消防设计文件

       浙江绿城建筑设计有限公司

       消防设计文件

       工 程 名 称 翡翠城西南区块印月苑(多层)建设单位(盖章)杭州翡翠城房地产开发有限公司

       设计单位(盖章)浙江绿城建筑设计有限公司

       时间

       2022年

       07 月 日

       设计责任人名单:

       设计单位法定代表人(签 名)(邬晓明)

       技 术 总 负 责 人(签 名)(王宇虹)

       项 目 负 责 人(签 名)

       专 业 负 责 人 :

       总 图(签 名)

       建 筑(签 名)

       结 构(签 名)

       给 排 水(签 名)

       电 气(签 名)

       暖 通(签 名)

       动 力(签 名)

       消防设计自审小组 :

       (副)组长(签 名)

       组 员(签 名)(杨 明(黄结友(黄结友(汪光满(张跃强(李峰(吴健(吴健

       (()王海滨 王海滨 贾海涛 崔俊芳 唐丰年 龚 娇 龚 娇))))))))))(目 录

       一、消防设计依据„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4

       二、消防设计说明„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4

       (一)总平面设计„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4

       (二)建筑设计„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5

       (三)给排水设计„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7

       (四)电气设计„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 9

       (五)暖通空调设计„„„„„„„„„„„„„„„„„ 11

       三、消防设计图纸„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

       一、消防设计依据

       (一)主要法规及技术标准

       1、《建筑设计防火规范》 „„„„„„„„„„(GB 50016-2022)

       2、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》„(GB50067-97)

       3、《建筑内部装修设计防火规范》„„„„„„(GB50222-95)

       4、《自动喷水灭火系统设计规范》„(GB50084-2022<2005年版>)

       5、《建筑灭火器配置规范》„„„„„„„(GB5040-2022)

       7、《火灾自动报警系统设计规范》„„„„„„(GB50116-98)

       8、《消防安全标志设置要求》„„„(GB15630-1995,neglso/TR7239)

       9、安全部、住房和城乡建设部文件„„„„(公通字[2022]46号)

       《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》

       10、浙江省建设厅、浙江省公安厅消防局(建设发[2022]36号)《关于印发“2022年浙江省消防工程技术专家组研讨会纪要”》的 通知

       11、浙江省公安厅消防局(浙公消[2022]180号)

       《关于印发“浙江省高层居住建筑消防设计若干问题研讨会纪要》的通知

       12、国家及地方政府的其他规范规定文件

       (二)批准的规划许可技术条件

       1、根据消防局的审核意见及专家论证会形成的专家意见、会议纪要

       二、消防设计说明

       (一)总平面消防设计(详见 建施Z-03 图纸)

       1、防火间距 本工程由五幢四层住宅组成,所有建筑间距均大于6米。

       2、消防车道

       本工程五幢多层住宅通过组团路与小区道路沟通,组团路为消防车道,车道最窄为

       4m,≥4m,车道净高最小为 4 m,≥4m;转弯半径≥ 道路中心线 9 m;道路承载力满足轻型消防车的荷载要求。

       (二)建筑设计

       1、平面布置

       本工程住宅设备用房(电表间,水表间)设于地下室,变配电室128.8平方米,位于地下车库,通过楼梯疏散.本住宅小区消控室位于邻里中心,另详邻里中心设计.2、防火分区

       汽车库面积为3542.1平方米,为一个防火分区;变配电室128.8平方米,主体下部为住宅户内空间、设备用房、戊类库房,独立分隔。

       3、防烟分区

       本工程地下室汽车库防烟分区小于500平方米,由顶棚下挂的不小于500的钢筋混凝土梁分隔.4、安全疏散

       本工程地下室汽车库停车数小于100辆,设有一个宽度为7米的双车坡道作为汽车疏散出口;设有十一个楼梯作为直通室外的人员安全出口;楼梯梯段宽度均不小于1.1米, 楼梯踏步满足<民用建筑设计通则>6.7.10疏散楼梯设计要求.疏散距离小于60米.本工程为单元式住宅,地上耐火等级为二级, 地下一级,地上最多层四层.住宅地下部分建筑面积每户均小于500平方米,使用人数少于30人,除设楼梯外,地上地下各设一道疏散门.双向疏散距离满足要求.5、建筑防火构造

       本工程结构类型为钢筋混凝土框架结构。主要承重构件中,钢筋混凝土柱耐火极限≥ 3 h,梁≥ 2 h,楼板为钢筋混凝土整体现浇楼板,耐火极限≥ 1.5 h。(1)防火墙、隔墙、管道井

       防火墙两侧的门、窗、洞口最边缘

       水平距离≥2 m,内转角处≥4m。(局部不满足距离处使用乙级防火门窗)

       管道井壁采用60厚 混凝土砌块砌筑,耐火极限≥1h。除通风管井外,其余管道井在每层楼板处用耐火极限>1.5h(相当于楼板耐火等级)的钢筋混凝土或防火堵料封堵。

       隔墙均砌至梁底或板底且不留有缝隙;不能在防火墙上设置无关的孔洞,设备管线穿越防火墙、疏散走道隔墙、管道井等墙体,应采用不低于墙体耐火极限的防火堵料严密封堵。(2)防火门窗、防火卷帘

       本工程防火门、防火窗划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级1.50h;乙级1.0h;丙级0.50h。防火门窗、防火卷帘的使用原则为:防火墙上的门窗为甲级防火门窗或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘(采用包括背火面温升作耐火极限的判定条件)或采用不包括背火面温升作耐火极限的判定条件,卷帘两侧设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间≥3h。疏散走道、楼梯间和前室的防火门采用具有自行关闭功能的乙级防火门(设在疏散走道上的防火卷帘在卷帘两侧设置启闭装置并具有自动、手动和机械控制功能);地下室机房门采用甲级防火门;管道井检修门为丙级防火门。具体位置、数量详见图纸和门窗表。(3)变形缝

       本工程在地下汽车库设有变形缝.四周均为回填土.(4)保温材料防火设计

       本工程采用了石材幕墙,建筑高度小于24米,保温材料选用了无机保温砂浆,燃烧性能为A级,采用抗裂砂浆及水泥砂浆做防护层.防护层应将保温层完全覆盖,厚度不小于3mm.本工程石材幕墙基层墙体采用小孔页岩砖砌筑,耐火极限不小于1小时

       本工程屋面基层为钢筋混凝土屋面,耐火极限不少于1小时,屋顶保温材料为燃烧性能为A级的岩棉板保温板.保温层及防水层均采用不燃材料进行覆盖.(5)装修材料防火设计

       本工程的室内设计由业主委托另行设计,其消防设计需另行审核、审批。

       本工程中的排烟机房,变配电室等的机房,内部所有装修均采用A级装修材料。

       地下车库所有装修均采用A级装修材料。

       户内楼梯间的顶棚、墙面和地面均采用A级装修材料。厨房的顶棚、墙面和地面均采用A级装修材料。

       本建筑内上下层相连通的开敞楼梯部位,其连通部位的顶棚、墙面采用A级装修材料;其他部位采用不低于B1级的装修材料。

       疏散走道和安全出口的厅的顶棚采用A级装修材料,其他部位采用不低于B1级的装修材料。

       (三)给排水设计 1.消防用水量

       根据现行国家消防规范,本工程设有室内外消火栓系统和自动喷水灭火系统。该项目分为多期开发,已经设计完成一、二、三、四期工程。项目消防水池和消防水泵房设置在一期工程地下室,消防水池储水量和消防加压设备的选择以用水量最大和扬程最高的一座建筑为标准,可以满足本工程消防水量和水压要求。

       多层住宅及联体住宅部分的消防水量为:

       室外消火栓: 20L/s,火灾延续时间2h

       室内消火栓: 10L/s,火灾延续时间2h 自动喷淋(中危险 II 级):30L/s,火灾延续时间1h 2.室外消防

       室外消火栓系统由市政水源供给,设计从高教路DN400的给水引入管接出一根DN150的消防给水管,供室外消防使用,再从场地北侧五常大道上接入一根DN150的消防给水引入管作为室外消防第二路水源。环网上布置足够的室外消火栓以满足本工程室外消防的要求。室外消火栓布置间距不超过120米,保护半径不大于150米。3.消防构筑物

       在多层住宅的一至四地块之间的会所地下室设有消防水泵房和消防蓄水池。其中消防蓄水池有效容积为180m3,储存 2h室内消火栓用水量及 1h自动喷淋用水量;在公共建筑(会所)最高层设有效水容积为 18m3的消防水箱。4.室内消火栓系统

       多层住宅及联体住宅部分的室内消火栓为独立系统,其中本设计印月苑的地下汽车库设有室内消火栓系统,室内消火栓的布置满足地下汽车库每个防火分区内任意地点均有两支同层水枪的充实水柱可以达到,水枪充实水柱不小于7m。火灾初期10min的消防水量由会所屋顶消防水箱供给,按下消火栓箱内的启动按钮可以启动消防泵加压供水,泵房增压稳压装置在补压不足时也可以直接启动消防泵。

       消火栓供水设备设于会所地下室的消防水泵房内。设备选型:消火栓加压泵为XBD4.8/10-65型水泵两台(一用一备),技术参数为:Q=10L/s,H=48m,N=11KW。为满足高区最不利点消火栓的水压要求,在泵房内设置一套消防增压稳压设备(与自动喷淋系统合用),型号按ZW(L)-II-XZ-A型。

       室内消火栓系统采用临时高压制,竖向不分区。

       室内消火栓系统室外设置一个或以上水泵接合器,由室外给水设计时综合考虑。

       消火栓箱:地下车库消火栓箱选用单栓室内消火栓箱,参见04S202/20,具体尺寸1800*700*240。内设DN65mm消火栓一个,长25m麻质衬胶水龙带一条,∅19mm水枪一个,启泵按钮一个。

       消防泵的控制由设于消火栓箱内按钮启动,其信号传至消防控制中心,消火栓指示灯闪亮。消火栓加压泵也可在消防中心和消防泵房中手动控制启停。消防结束后手动停泵。

       室内消防管采用内外热镀锌钢管,管径小于DN100的采用丝接;大于等于DN100的采用卡箍连接。5.自动喷淋系统

       按规范要求,本工程地下车库等部位均设置自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统按中危险II级设计,其喷水强度 8L/min·m2,作用面积均 160m2,系统设计水量 30L/s设计, 火灾延续时间 1h。

       火灾初期消防水量由系统的会所屋顶消防水箱供给,之后由各系统的喷淋主泵加压供给。为满足高区最不利点喷头的水压要求,在泵房内设置一套消防增压稳压设备(与室内消火栓系统合用),型号按ZW(L)-II-XZ-A型。

       喷淋给水引自小区自动喷淋系统环管,水力报警阀及警铃分散设置在各个地下车库内。每个防火分区设水流指示器。水流指示器及水力报警阀前阀门均采用信号阀。

       自动喷淋系统在室外设置 DN100地上式消防水泵结合器2套或以上,由室外给水设计时综合考虑。

       地下车库内喷头均采用公称动作温度为68℃的直立型闭式喷头。自动喷淋供水设备设于会所地下室消防水泵房内。设备选型:喷淋泵为XBD30/5.4-100型水泵2台(一用一备),技术参数为:Q=30L/s,H=54m,N=37KW。可以满足本工程室内喷淋系统的水量和水压要求。

       室内喷淋管采用内外热镀锌钢管,管径小于DN100的采用丝接;大于等于DN100的采用卡箍连接。7.建筑灭火器配置

       地下室汽车库及住宅户内配备手提式干粉灭火器,住宅为2*MFABC/2,车库为2*MFABC/4型,户内灭火器置于楼梯附近的公共空间内,车库灭火器均设置于组合式消火栓箱内。

       (四)电气设计

       1.地上为多层住宅,无需设置消防报警系统,为保证地下车库内消防设备可靠运行,在地下车库内采用总体式保护方式设置火灾探测器; 本设计选用集中型报警控制系统,在A组团南区会所内设置消防监控中心,其隔墙的耐火极限不低于 3h ,楼板的耐火极限不低于 2h ,并设置直通室外地面的安全出口,消防监制中心内设系统总机,并在各排屋组团的地下车库内设置区域报警端子箱;各区域报警控制室和控制中心的报警总机间实行总线连接。

       2.汽车库安装温感探测器,并按消防规范设有手动报警按钮、消火栓按钮、消防警铃、火警专用通讯插孔。

       3.有火灾报警发生时,经确认后,联动切断该区非消防电源。

       1)火灾报警后,消防控制室应根据火灾情况控制相关层的正压送风阀及排烟阀、电动防火阀、并启动相应加压送风机、排烟风机,排烟阀 280℃熔断关闭,防火阀 70℃熔断关闭,阀、风机的动作信号反馈至消防控制室。

       2)喷淋泵控制:任一水流指示器和湿式报警阀压力开关同时动作经确认30s后,即能自动启动喷淋泵,并能在消防控制室及水泵房值班室手动启动喷淋泵。3)专用排烟风机的控制:当火灾发生时,消防控制室根据火灾情况打开相关层的排烟阀(平时关闭),同时连锁启动相应的排烟风机;当火灾温度达到280℃时,排烟阀熔丝熔断,排烟阀关闭,排烟风机吸入口处的280℃防火阀关闭后,联锁停止相应的排烟风机,并接收其反馈信号。

       4)消防补风风机:当火灾发生时,消防控制室根据火灾情况启动补风风机,当火灾温度达到70℃时,防火阀熔丝熔断,送风机出口处的70℃防火阀关闭后,联锁停止相应风机。消防控制室既可通过控制摸块自动控制风机;还可在联动控制台上通过硬线手动控制风机,并接收其反馈信号。

       5)防火卷帘门的控制:用于防火分隔的卷帘门由其两侧的烟感探测器自动控制一步落下;在通道上的卷帘门分两步落下,由其两侧的烟、温感组合探测器自动控制。卷帘门关闭信号反馈到消防控制室,卷帘门下降时,在门两侧顶部应有声、光警报装置。卷帘门两侧设就地控制按钮,底距地1.4m。

       6)消防控制室确认火灾后,可根据情况切除相应部位等非消防电源。4.火灾报警系统中报警联动总线采用耐火型控制电缆,报警支线选用阻燃型铜芯软线穿钢管暗敷,消防报警系统接地装置用综合接地极,接地电阻要求不大于1Ω。5.应急照明

       在汽车库内设置自带应急电源的疏散指示灯及自带应急电源的照明灯具作备用照明,应急、疏散照明由灯具配套的应急电源蓄电池作为后备电源,放电时间均不小于60分钟。消防风机房、变电所照明放电时间不少于180分钟。6.消防动力设备布线供电

       建筑物内所有消防动力设备线路均采用耐火型铜芯电缆、电线穿钢管暗敷在墙、楼板等非燃烧体结构体内,敷设在防火电缆桥架内;穿钢管明敷设时刷防火涂料处理。消防设备供电采用双回路供电,末端自动切换。

       (五)暖通空调设计 1.防烟设计

       低层住宅封闭楼梯间均采用自然排烟。2.排烟设计

       地下室汽车库采用机械排烟,排烟量按6次/h换气确定,排烟系统按防火、防烟分区设置。

       每一防烟分区设1套机械排烟系统。排烟风机采用HTF系列消防高温双速排烟专用风机,在风机入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。

       汽车库排烟系统均与平时机械排风系统合用,平时排风低速运行,火灾时高速运行,排烟时的补风采用车道自然进风方式,对于没有直接对外出口的防火分区,设机械补风系统。3.防火设计

       1)通风机房的门均采用甲级防火门。

       2)穿越通风机房、变配电室等一些重要房间及防火隔墙处的通风管道均安装防火阀。

       3)通风、排烟系统所采用的设备与材料均符合消防设计的要求。设备具有良好的接地措施。

第四篇:建筑消防设计文件

       (一)、工程设计依据

       1、甲方提供勘察设计要求及甲方下发的设计任务书。

       2、经有关部门审批通过的本工程设计。

       3、国家、山东省、临沂市各有关现行规范、规程和规定。《民用建筑设计通则》GB50352-2022

       《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2022

       《建筑地面设计规范》GB50037-96 《旅馆建筑设计规范》 GJG 60-90;

       《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-95;

       《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 JGJ50-2022; 《屋面工程技术规范》 GB50345-2022; 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2022;

       《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 GB/T 7106-2022; 《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分;

       山东省标准《公共建筑节能设计标准》 DBJ14-036-2022。

       《建筑采光设计标准》GB/T50033-2022 《建筑结构可靠度设计统一标准》

       (GB50068-2022)《建筑结构荷载规范》GB50009-2022

       《饮食建筑设计规范》GJG64-89 《高层建筑钢筋混凝土结构技术规程》

       (JGJ 3-2022)《建筑抗震设计规范》GB50011-2022(2022年版)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2022 《建筑地基处理技术规范》

       (JGJ 79-2022)《混凝土结构设计规范》

       (GB50010-2022)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2022 《建筑给排水设计规范》GB50015-2022 《低压配电设计规范》GB50054-95 《供配电系统设计规范》GB50052-95 《民用建筑电气设计规范》GB50057-94

       4、土地现状图。

       5、甲方提供的消防水源、水压、电源等情况。

       6、地质勘查报告。

       (二)、建设规模和范围

       1、建筑规模:高层建筑,小型建筑。本工程为天和商务大厦,综合建筑。

       2、建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构。建筑结构的类别为二类,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。

       3、本设计为单体设计,不包括室外工程设计和室外管网设计。

       (三)、总指标

       1、本工程总建筑面积:13120m 2,无地下室。

       2、建筑占地面积:2435m²,3、建筑高度:39.0m。

       4、建筑耐火等级为二级。

       (四)、总平面

       该建筑位于临沂市河东区沂河路,是一栋办公建筑,与周围环境严格按规划部门控制红线及各种规范进行设计。建筑四周设消防车道,成为一个完整的环形车道。

       (五)、建筑、结构

       1、本工程为天和商务大厦。总建筑面积:13120m 2,无地下室。建筑层数为裙房三层,主楼十层,1)一层主楼公共部分为大堂及沿街出租、设备机房、配电室、库房等,裙房为大空间办公等。主楼和裙房用防火门连通。2)主楼部分二层以上为客房及辅助用房。3)裙房二层为单间餐厅和厨房,三层为会议室和大空间办公。建筑高度:39.00m。建筑耐火等级为二级,建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构,建筑结构的类别为二类。消防控制中心设在一层,有直接对外出入口。

       2、耐火构造:建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构。钢筋混凝土柱的耐火极限均达2.5小时以上,不燃烧体;钢筋混凝土的板的耐火极限均达1小时以上,不燃烧体;防火墙耐火极限均达3小时以上,不燃烧体;室内走道、房间分隔墙为240mm厚加气砼砌块墙,不燃烧体;其它各部分构件亦均能满足我国要求。内装修采用不燃及难燃材料制作。

       3、本工程为综合楼建筑。

       4、本工程为为高层建筑。

       本工程为二级工程,地上部分耐火等级为二级。各建筑构件的设计均满足《高层建筑设计防火规范》的要求。

       (1)本工程防火分区之间分隔墙直接设置在基础地板上和钢筋混凝土框架梁或钢筋混凝土楼板底加气混凝土砌块墙厚200。

       (2)设备用房隔墙采用200厚加气混凝土砌块,其门为甲级防火门。

       (3)电缆井,管道井,排烟井,排气井等竖向管道井均分别独立设置其井壁为最小墙厚为100加气混凝土砌块。井壁上的检查门均为丙级防火门。管道井待管线设备安装完成后,每一层楼面用短钢筋作为骨架,上铺钢筋网片,用C20细石混凝土封堵平整,电缆桥架垂直井道,应采用不燃烧材料封堵填塞封堵。电缆井,管道井与房间、走道等相连通的空洞,其空隙采用不燃烧材料封堵填塞密实;

       (4)凡防火分区的门均为甲级防火门(1.2h),设备用房均为甲级(1.2h)防火门,疏散楼梯间门为乙级防火门(0.9h),管井检修门为丙级防火门(0.6h)。防火门均向疏散方向开启。除管井检修门外每个门均随门附设自动闭门器。

       (5)防火墙不燃烧体3.00小时,承重墙、楼梯间、电梯井的墙不燃烧体2.00小时,房间隔墙不燃烧体大于0.75小时,钢筋混凝土柱不燃烧体3.00小时,楼板、疏散楼梯、屋顶承重构件不燃烧体1.50小时,吊顶不燃烧体0.25小时。

       5、建筑的安全疏散:

       (1).防火分区的划分:每层为一个防火分区。

       (2).本工程疏散走道、楼梯的宽度,底层疏散外门宽度通过计算均符合疏散设计的要求。所有疏散门均向疏散方向开启。

       (3).消防车道:本工程沿建筑四个边设环形消防车道。车道宽度为均大于6.0 m,车道上空无障碍物。

       6、建筑配件及构造:

       本建筑防火墙均为200厚页岩多孔砖,防火墙上设甲级防火门联系防火分区,楼梯间门均为甲级防火门.消防水泵房和配电机房门均为甲级防火门,室内主要装修材料按《建筑内部装修设计防火规范》的要求选用,均选用A级B级材料,地下室选用A级材料.所有管道井的隔墙及楼板均为耐火极限不低于1.00小时的隔墙和2.00小时的楼板,门为丙级防火门.7、建筑结构:

       该工程为框架结构,基础为筏板基础,非承重墙体材料为 200厚加气混凝土砌块和120厚砌块,楼板为现浇钢筋混凝土楼板。墙体材料耐火极限满足建筑防火规范耐火极限的要求。本工程为二级工程,地上部分耐火等级为二级;屋面防水等级为二级。

       本工程建筑使用年限为三类,合理使用年限为50年。建筑结构安全等级为二级,2 抗震设防烈度为七度,建筑抗震设防类别为标准设防类。

       (六)、建筑电气(1)、消防电源、配电线路和电器装置。

       1、本工程为天和商务大厦,电梯及消防设施用电设备和应急照明为为二级负荷..一般照明及动力负荷为三级负荷.2、本工程采用两回路10KV电力电缆供电,变配电所设在小区北侧地面,为箱式变电站,由建设单位自理.3、每栋楼和车库的电梯 消防设备 应急照明等二级负荷两回路供电,用ZR-YJV电缆由配电盘沿防火电缆桥架敷设至配电点并在末端互投.4、光源 灯具选择,照明灯具的安装及控制方式,1)一般场所为荧光灯或节能型光源,有装修要求的场所视装修要求而定, 但其照度应符合相关要求,用于应急照明的光源采用能快速点燃的光源。

       2)灯具选择:住宅采用节能灯,吸顶安装,车库及商业网点采用荧光灯,机房采用防水防爆灯,住宅和车库的应急照明回路采用ZR-BV导线穿PVC管暗敷设,设在走道,楼梯间,和安全出口的疏散照明(内装蓄电池),放电时间不小于30分钟,疏散照明的照度大于0.5lx(2)、火灾自动报警系统和消防控制室。

       1、火灾自动报警及消防联动系统按二级保护对象进行设计。消防控制室设在4#楼一层,每栋楼的消防线路通过消防接线箱接至消防控制室,其中地下室的消防线路和4# 5# 6#楼共用消防接线箱。

       2、在消防控制室内设集中报警控制器,系统采用微电脑全智能型,具有独立处理信息,点对点互相通信的技术,控制主机为双CPU工作的两线制闭合环路探测系统,消防主机仅对报告新情况的设备作出响应,再由此发出信号,联动控制各个消防设备。本工程的车库公共走道及住宅电梯厅等处设置火灾自动报警系统,车库设置感温探测器,其他部分按照消防规范设置感烟探测器,手动报警按钮及相应的消防应急广播系统,每层的电梯前厅设有声光报警器,消火栓按钮,手动报警按钮,消防电话插孔。配电室,风机房,水泵房,电梯机房消防控制室等重要房间均设置消防电话分机。

       3、火灾报警

       1)任一探测器报警

       2)任一手动报警按钮动作。

       4、火灾确认

       1)任何一个消火栓控制模块动作2)任何一手动报警按钮动作且同层烟感或温感动作3)同层同区内多个探测器同时或相隔短时间报警4)泵房压力开关动作5)任一水流指示器动作且同层烟感或温感动作6)其他途径报警或发现火情。

       5、当火灾发生时,系统具有以下联动功能: 1)消防中心,消火栓,消防泵房均能启停消防泵,消防中心及消防泵房显示工作或故障状态。2)当水流指示器和压力开关同时动作时,启动喷淋泵,消防中心也可控制喷淋泵,消防中心及泵房显示工作和故障状态。

       3)消防中心手动或自动切除本层的非消防电源,强制点亮应急照明。4)火灾发生后,所有电梯依次停于首层,切断非消防电梯电源。

       5)火灾发生后,相关层内的排烟口,送风口打开,启动排烟风机及送风机。

       6、消防广播:

       当火灾发生时,消防广播自动或手动开启相关层广播,地下层发生火灾时,宜先接通地下一层及首层,首层发生火灾时,宜先接通一层,本层,二层,二层以上发生火灾时,先接通失火层及相邻的上下层,广播喇叭容量为:3W

       7、消防线路: 1)消防报警,消防联动,消防电话等西方线路均穿钢管暗敷于建筑物墙及现浇板内,竖井内沿桥架明敷,且采取防火保护措施。

       2)当线路采用明敷时,除矿物绝缘电缆外均穿金属管,并采取防火保护措施。3)管线暗敷在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不小于30mm.8、防雷设计要点:

       本工程属三类防雷建筑,设计有防直击雷,防雷电感应及雷电波侵入的措施。采用等电位联结,接地电阻小于等于1欧姆。七)、消防给水和灭火设施

       (1)消防水源:地下室设消防水池,室外给水管网保证室外消防用水量,消防水池有效容

       3积满足火灾延续时间2h内室内消防用水量要求,为250m。

       (2)消防水泵房:设在主楼地下车库西部,靠近消防水池,耐火等级为一级。消防水泵采用自灌式吸水,吸水管设阀门。供水管上设试验和检查用压力表和65mm的放水阀门。(3)室外消防给水系统:室外消防用水量为30L/s。室外设10个地上式室外消火栓,用两根DN200管道与市政自来水管网连成环状。

       (4)室内消火栓系统:本建筑物各层均设室内消火栓,室内消火栓用水量为30L/s。室内消火栓的布置保证每个防火分区同层有两只水枪的充实水柱同时到达任何部位。水枪的充实水

       3柱为10m。消防前期10min用水量由设于楼顶上的消防水箱提供,消防水箱储水量为12m。

       (5)自动喷洒系统:自动喷洒系统用水量为30L/s,自动喷洒系统作用时间1小时。自动喷洒系统共设计有1个预作用阀,2个湿式报警阀。

       (八)、防烟排烟及暖通空调

       1)加压送风设计

       本工程在前室设置了加压送风系统.防烟楼梯间的前室,逐层设置电动(手动)加压送风口.火灾时,由消防中心远距离打开着 火层及其相邻层加压送风口,同时联动开启加压送风机,进行加压送风.2)通风排烟设计

       (1)地下水泵机房及配电机房各设机械排风(兼排烟)系统和机械补风系统。3)防火措施

       (1)所有排烟风机入口均设有280℃熔断的防烟防火阀系统,当其熔断时,联动排烟风机停止运行.(2)通风、空调风管穿越空调机房的隔墙、楼板及防火分区的隔墙处均设置与风机联锁的防火阀(70U 2103熔断).(3)空调水路风路管道保温均采用难燃B1级DPEH橡塑海绵,烟密度等级小于等于50.(4)保温层外应做保护层,保护层材料采用PAP防腐阻燃新型材料设计厚度为:室内部分 0.3mm,室外部分0.4mm.(5)穿越机房,楼板和防火墙处空调风管保温材料选用带铝箔的离心超细玻璃棉板,厚度:40mm,外缠玻璃布保护层,再刷两道防火涂料.(6)排烟风管采用镀锌钢板制作,厚度见下表;厨房排烟风管采用普通钢板制作,厚度为20mm, 内外表面经除锈后,刷耐热漆两道,且外表面再刷防火漆一道.(7)风管在穿越机房,楼板和防火墙等处除设有防火阀外,还应将其连接的风管用厚2mm普通 钢板制作,在风管穿越部位用非燃材料迷实堵严,防火阀的安装应注意便于更换温度熔断 器,并应在其调节把手处设一吊顶检查孔(500x500),防火阀应设独立的吊支架,且排烟 风机与风管连接处的软接头为耐火石棉帆布制作.(8)穿越沉降缝,变形缝处风管两侧,以及通风机进,出口连接处,应设置防火阀且长200mm的 软接头,软接头应采用耐火石棉帆布制作.4(9)防排烟控制:火灾时加压风机、排烟风机、地下层排风(兼排烟)风机以及与之相对应 的送风机均启动,其余的空调机组、新风机组、排风机以及冷、热系统均停止运行。失火层及其相邻层加压送风口,同时联动开启加压送风机,进行加压送风.

第五篇:餐厅消防设计文件

       海宁市翡翠宴餐厅 消 防 设 计 文 件

       浙江鸿翔建筑设计有限公司

       2022-4-18

       1、项目名称:海宁市翡翠宴餐厅

       2、设计单位:浙江鸿翔建筑设计有限公司

       3、日期:2022-4-18

       4、法定代表人:余国富

       5、技术总负责人:李忠祥

       6、项目总负责人:许霖清

       7、结构专业负责人:卞幸福

       8、建筑专业负责人:李忠祥

       9、电气专业负责人:许洄锋

       10、给排水专业负责人:王国江 设计文件目录 工程设计依据

       建设规模和设计范围 建筑消防设计: 消防水源;

       建筑的火灾危险性类别和耐火等级; 建筑防火防烟分区

       消防给水和自动灭火系统; 防烟、排烟和通风的防火设计; 消防电源及配电;

       火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志; 火灾自动报警系统和消防控制室; 建筑内部装修的防火设计; 建筑灭火器配置; 消防设计说明 1、设计依据

       设计所执行的主要法规和所采用的主要标准 《建筑设计防火规范》GB50016-2022 《民用建筑设计通则》GB50352-2022 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2022 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2022(2022年版)《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2022 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2022 《供配电系统设计规范》

       GB50052-2022 《低压配电设计规范》

       GB50054-2022 《民用建筑电气设计规范》

       JGJ16-2022 《建筑照明设计标准》

       GB50034-2022 建设单位提供的有关使用要求等资料

       2、工程概况 1)、工程名称:海宁市翡翠宴餐厅

       2)、建设单位:海宁市翡翠宴餐厅装修工程 3)、地理位置:马桥街道海昌路西侧,丰收路南侧, 吉翔翡翠园小区东大门南侧。4)、建设规模和设计范围:

       本工程原土建为吉翔翡翠园南区商铺,该项目为地上三层,无地下室,总建筑面积为3924.68平方米, 建筑高度13.200米。为已建建筑,并已投入使用。5)设计范围

       本次设计范围为海宁市翡翠宴餐厅租用的一层北侧14~19轴,二层10~19轴店铺进行消防改造设计,本次设计装修面积为996m2。

       3、消防设计说明(1)消防水源

       本工程消防水源引自市政自来水,小区地下室5#楼处设有消防水池一座,容积252立方米。5#楼屋顶设有18T的消防水箱,储备火灾初期十分钟消防用水。(2)建筑的火灾危险性类别和耐火等级 本大楼为多层商业建筑,其耐火等级为二级.(3)建筑防火分区

       建筑四周消防道路环通,建筑单体为每层一个独立的防火分区,并对每层不同的使用功能进行了防火分隔, 内部共设三座公共封闭疏散楼梯。防火分区,疏散距离及疏散口数量均满足防火规范要求.疏散距离和疏散口数量均满足防火规范要求。(4)消防给水和自动灭火系统

       消防用水量:室内消火栓20L/S,灭火延续时间2h,一次灭火用水量144m3;自喷淋系统按中危险级II级设置,用水量为30L/S,灭火延续时间1h,一次灭火用水量108m3。室内消防用水量252m3。

       室外消防系统设计:室外消防给水管道在区块内成环状布置,室外消火栓沿消防车道合理布置,消火栓间距不大于120m,距路边小于2m,最大保护半径不超过150m。整个室外系统为低压制供水.室内消火栓系统设计:采用临时高压给水系统,沿竖向按静水压力不大于1.0MPa,消火栓的布置保证最不利点有两股充实水柱到达。消火栓栓口直径DN65,水枪喷嘴直径Ф19,水龙带长度25米。系统共设置2台的SQS100-A消防水泵接合器,每台流量10L/s。消火栓系统火灾初期由屋顶18T高位消防水箱供水,火灾确认后启动消火栓专用泵加压供水,系统稳压采用设置在地下室的隔膜式消防增压稳压给水设备。室内自喷淋系统设计:本工程均设置自动喷水灭火系统,按中危险级II级设置,作用面积160㎡,自喷淋系统设计流量按30L/S计,最不利点喷淋头工作压力均为0.1Mpa,自喷淋系统火灾延时按1h计,每组报警阀担负的喷头数不超过800个,动作温度为68℃,K=80。自动喷水灭火系统平时由屋顶消防水箱设专用水管至报警阀前供水管,发生火灾时由给水加压泵从水池取水加压供水。在室外设置2台独立的SQS-150水泵接合器,每台流量15L/s。为了保证系统安全可靠,每个报警阀组的最不利喷头处设末端试水装置。供水方式:本工程室内消火栓系统及自喷淋系统均由水泵加压供水,在小区地下室内5#楼处设置消防水泵房,在消防水泵房内设置消火栓系统隔膜式消防增压稳压给水设备一套,消火栓系统加压水泵(XBD9/20-100DN,一用一备),喷淋加压水泵(XBD6/30-100DN,一用一备)。原泵房内设消防水池1座,容积252M3。湿式报警阀压力开关动作可直接启动自喷淋。管材、接口:室外给水管采用给水球墨铸铁管, 推入式楔形胶圈柔性接口。室内消防管道采用内外壁热浸镀锌钢管,当管径小于80mm时采用螺纹连接。当管径大于等于80mm时采用卡箍连接,管件采用沟槽式管件。

       (5)防烟、排烟和通风的防火设计:利用建筑外窗进行自然排烟、通风。(6)消防电源及配电

       消防电源:从市政电网不同区域变电站引来两路10kV高压进线,以电缆埋地方式进入地下室变配电间。两路电源同时供电,分列运行。

       一级负荷:小区消控室消控设备、消防水泵房消防设备。二级负荷:应急照明,灯具自带连续可充式蓄电池。三级负荷:一般照明、空调及普通动力用电等负荷。消防配电: 0.4KV消防电源线路采用NH-YJY-0.6/1KV耐火型电力电缆在防火电缆桥架内敷设。应急照明和疏散指示标志电气线路采用NH-BV-450/750V型耐火电线穿PC管暗敷在结构层内,且保护厚度大于30mm,当明敷设时,穿JDG管并涂防火涂料保护。消防泵、消控室等消防设备的供电均设置双电源未端自动切换设备,消防设备配电装置均设置明显的消防标志。消防电动机控制方式: 消防水泵发生火灾时可在消防控制室手动/自动控制。消防水泵的电动机采用星三角降压启动方式。消防动力不设过载保护,热继电器动作于信号,不跳闸。(7)火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志

       应急照明正常用电采用市电,备用电源采用自带连续可充式蓄电池, 电源非正常切断时电池反充电点亮灯具。

       在下列场所设置应急照明:封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防控制室、消防水泵房、以及发生火灾时仍需工作的场所;建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅;公共疏散通道。在下列场所设置疏散指示标志灯:公共安全出口、疏散通道。

       应急照明照度:在楼梯间,前室不低于5LX,在疏散通道不低于1LX,人员密集场所不低于3LX,在消防工作区域不低于正常照明照度。所有应急疏散照明灯具外表采用耐火耐高温材料制作,必须采用符合当前消防部门要求的产品。

       应急灯持续供电时间:在消防工作区域诸如消防泵房、消控室不低于180分钟,其余不低于30分钟。

       (8)火灾自动报警系统和消防控制室

       本工程采用集中报警系统。在5#楼一层设置消防控制室。消控室设直通室外安全出口的对外门、直通外线电话、系统的成套设备:包括报警控制器、多线制联动操作盘、消防广播控制器、消防电话总机、外控电源设备、CRT显示器、打印机等。本工程设置光电感烟探测器,厨房设置感温探测器,在一个防火分区适当位置设消火栓按钮、消防电话分机、吸顶扬声器、声光报警器、手动报警按钮(带电话插孔)等。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离均不大于30m。所有报警信号均通过总线进入火灾报警控制器。消防系统功能:

       1)消防中心可显示火灾报警、故障报警部位。可控制消防设备的启、停,并显示其工作状态。显示保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图。显示系统供电电源的工作状态。可显示消防水池、消防水箱水位,警戒水位报警。

       2)当火灾发生时消防报警控制器启动建筑内所有火灾声光报警器及消防应急广播。两者分时交替工作:播放一次火灾声光报警(8S~20S),再播放一次消防应急广播(10S~30S),依次循环进行,直至疏散结束。

       3)消火栓系统的联动应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或子动状态影响。

       4)自动喷水灭火系统的联动应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。

       5)消控室在火灾确认后强制电梯降至首层并开门,除消防电梯外其他电梯断电停止运行,并接收其反馈信号。

       6)本工程非消防用照明配电箱设有分励脱扣器,可由消防中心在火灾确认后断开非消防电源。当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。

       7)消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,应可直接手动控制喷淋泵、消火栓泵、防排烟风机的启动、停止,以及非疏散通道上的防火卷帘的降落。

       穿线管采用KBG金属电线管保护,明敷或吊顶内暗敷的金属电线管采取防火漆涂刷,余敷设在结构层内的,保护层厚度不小于30mm。由接线盒至消防设备终端一段线路均应加金属软管保护。

       (9)建筑灭火器配置

       本工程主要火灾类别为A类,灭火器中危险级配置,配置基准75m2/A,单具灭火器最小配置灭火级别2A。每个消火栓箱处配置3kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具。(10)建筑内部装修的防火设计;

       工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料等,详见建筑消防设计文件。

       本工程为多层商业建筑, 按二级耐火等级进行室内装修设计,在遵照原土建设计的各项防火规范的前提下,同时满足《建筑内部装修设计防火规范GB50222-2022》进的要求。

       消火栓、喷淋、烟感、应急照明、防火门等位置,除本次消防设计调整外以原建筑设计蓝图为准。所有基层木材均应满足防火要求,表面三度防火涂料,防火涂料产品符合消防部门验收要求。所有建筑墙面上开洞、开孔后均采用不燃材料严密填实。建筑内部消火栓的门上必须有文字注明。

       所用主要材料耐火等级要求如下: 1)、顶棚为纸面石膏板,A级设计。

       2)、墙面为白色乳胶漆,A级设计,墙纸B1级设计。3)、地面为抛光砖,A级设计。

       4)、隔断为加气混凝土砖,A级要求设计。

       5)、固定家具以B2级要求设计,不露面处均刷防火涂料。

       6)、地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚装饰材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。

       7)、建筑内部消火栓的门不应被装饰物遮掩,消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别。

       8)、建筑内部装修不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口,并不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。

       浙江鸿翔建筑设计有限公司