机房设备巡检表(精选合集)

第一篇:机房设备巡检表

       机房设备巡检表 客户名称:_____________

       一、服务器:A.状况良好 B.有故障 C.带缺陷测试 D.故障已排除 1.机房服务器温度情况 2.服务器系统日志情况 a.□ b.□ c.□ d.□ a.□ b.□ c.□ d.□ 3.电脑病毒库更新情况 4.服务器补丁情况

       a.□ b.□ c.□ d.□ a.□ b.□ c.□ d.□ 5.服务器网络、安全设置状况 6.服务器硬盘工作灯状况 a.□ b.□ c.□ d.□ a.□ b.□ c.□ d.□ 7.服务器数据安全状况 8.服务器所连接线路工作状况 a.□ b.□ c.□ d.□ a.□ b.□ c.□ d.□

       检测标准:⑴ 外观:无锈蚀、过热、烧损、熔化现象,部件无松动、脱落,标识牌正确、清晰。⑵ 设备状况:无异常响声,无异常错误告警信息。

       ⑶ 电源及风扇:电源指示灯绿灯亮,风扇运行平稳,无异常响声。(4)服务器系统CPU、内存、硬盘工作状况。(5)服务器系统日志检查。

       故障描述: 设备型号()具体故障描述:

       设备型号()具体故障描述:

       二、网络设备: A.状况良好 B.有故障 C.带缺陷测试 D.任务完成 1.路由器温度及工作指示灯状况 2.路由器网络状况

       a.□ b.□ c.□ d.□ a.□ b.□ c.□ d.□ 3.交换机温度及工作指示灯状况 4.交换机各端口网络状况 a.□ b.□ c.□ d.□ a.□ b.□ c.□ d.□

       5.光纤收发器温度及工作指示灯状况 6.网络速度带宽测试(/bps)a.□ b.□ c.□ d.□ a.□ b.□ c.□ d.□ 6.路由器及交换机清洁保养 a.□ b.□ c.□ d.□

       检测标准:⑴ 外观:无锈蚀、过热、烧损、熔化现象,部件无松动、脱落,标识牌正确、清晰。⑵ 设备状况:无异常响声,外壳无发烫现象,无异常错误告警信息。⑶ 电源及风扇:电源指示灯绿灯亮,风扇运行平稳,无异常响声。

       (4)电源线、光纤跳线、铜缆跳线等连接线缆外观完好,无松动、脱落,绝缘层完整,无剥落、开裂、破损等现象,接头无变色或腐蚀,光纤跳线弯曲半径≥40mm。(5)标识牌齐全、正确、完整、清晰。(6)测试网络设备数据通信功能。故障描述:设备型号:()具体故障描述:

       设备型号:()具体故障描述:

       三、UPS后备电源: A.状况良好 B.有故障 C.带缺陷测试 D.任务完成

       1、市电接入显示灯是否显示正常

       2、蓄电池显示灯是否显示充满电

       a.□ b.□ c.□ d.□ a.□ b.□ c.□ d.□

       四、机房温度及湿度控制: A.状况良好 B.有故障 C.带缺陷测试 D.任务完成

       1、湿度是否在30~80%之间

       2、机房开机时温度是否在18~25℃ a.□ b.□ c.□ d.□ a.□ b.□ c.□ d.□

       五、设备运维总体评估:

       维护工程师(签名):

       维护日期:

第二篇:门店信息设备巡检表

       门店信息设备巡检表

       门店名称:

       远程巡检

       下店巡检

       到店日期:

       检修内容

       工作内容

       完成情况

       软件

       RTX 检查历史记录保存路径,统一保存到 D:RTX

       POS 系统 检测伯俊 POS 客户端安装路径,要求安装在 D:POS

       EMAIL 是否需输密码

       音乐 是否规范,统一使用千千静听

       解压软件 360 解压软件

       VPN 检查 VPN 是否正常

       宽带 检测丢包率

       系统时间校对 检查日期时间是否准确,日期格式设置为 yyyy-MM-dd

       监控设置 录像目录、录像打包间隔时间、回放、定时录像设置

       病毒查杀 查杀病毒,卸载无用软件,统一使用 360 杀毒软件

       其他 检查卸载非标软件,缓存文件,垃圾文件清理,桌面文档归类放入 D 盘

       硬件

       扫描枪 底坐松动的调整一下

       打印机 重点检查

       功放

       钱箱 询问钱箱有无备用钥匙

       音箱

       监控头

       监控卡

       监控电源 检查线路老化现象

       电脑 CPU 风扇、电源散热情况、灰尘清理

       刷卡机 签到是否异常

       线路整理 线多的二合一

       检查人:

       店长签字:

第三篇:机房设备安装要求

       通信机房设备安装通用标准规范 第1章 设备机房

       1. 机房的土建工程已全部竣工,门窗完好,过线孔密封良好,干燥无积水并能防止水从孔洞浸入室内。无明显的灰尘。机房屋顶严格要求不漏水、不掉灰,装饰材料应用非燃烧材料或难燃烧材料;理想的条件是外窗加双层玻璃并密封,门加防尘密封条,天窗密封机房,加尘埃过滤装置。2.机房必须采取防静电措施。

       3.室内无直射阳光,建议采用有色玻璃窗,或深色窗帘遮光。4.机房内配备日常照明。

       5.机房内部不应有给水、排水、煤气及消防管道通过。

       6.机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品,必须配备有效的消防器材。7.机房内不同电压的电源插座,应有明显标志。8.机房配有感烟、感温等告警装置,性能应良好。

       9.机房所在地区土壤电阻率低于700Ω•m 时,机房地阻应小于10Ω。第2章 设备安装工艺

       1. 设备安装位置应符合工程设计文件,设备安装时必须预留一定的安装空间、维护空间和有可能的扩容空间。

       2. 设备的垂直度偏差应小于等于机架高度的1‰。

       3. 同一排机架的设备正面应在同一水平面,偏差不大于5mm;每列设备的列头柜应在同一水平面上,偏差不大于5mm。

       4. 室内安装相邻机架时,要求相邻机架紧密靠拢,机架间缝隙应小于等于3mm。5. 同类机架相邻,高低一致,偏差小于2 mm。

       6. 抗震加固应符合工程设计要求,要求做抗震加固处理的机架(设备)应有抗震加固处理,抗震地脚附件齐全,安装正确。

       7. 机架和底座连接牢固可靠,机架安装后稳固不动。

       8. 机柜或底座(支架)与地面固定膨胀螺栓安装正确牢固,各种绝缘垫、平垫、弹垫和螺栓螺母安装顺序正确,无垫反现象。

       9. 绝缘地脚安装时,必须保证膨胀螺栓与机架之间绝缘。

       10. 有活动地板的机房内安装设备,应有钢质底座,非镀层底座应涂防锈漆,做防腐防锈处理。

       11. 同类螺栓露出螺帽长度应基本一致。

       12. 拧紧螺母时应该进行防松处理,如采用弹垫或双螺母方式。

       13. 设备安装完毕,设备周边防静电地板安装平整、牢固,底座应与地板紧密相贴。

       第3章 走线架安装

       1. 走线架安装位置及高度应符合工程设计要求。

       2. 走线架与墙壁或机柜列应保持平行,每米允许水平偏差为2mm。3. 走线架横平竖直,各横铁规格一致,两端紧贴走道扁钢和横铁卡子,横铁与走道扁钢相互垂直。

       4. 横铁卡子等部件、固定螺栓齐套并安装牢固。

       5. 走线架横铁间隔均匀,当影响走电缆时,可做适当调整。

       6. 槽道安装应平直、端正、牢固。列槽道应成一直线,两槽道并接处允许水平偏差2mm。

       7. 走线架的保护接地应符合工程设计要求。8. 走线架互相连接时,应保证可靠的电气连接。

       9. 走线架的地面支柱安装应垂直稳固,加固支撑安装平稳牢固,吊挂垂直整齐。10. 所有支撑加固用的同类膨胀螺栓余留长度应一致(螺帽紧固后余留5mm 左右)。

       11. 走线架穿过楼板空洞或墙洞处应加装保护框,电缆布放绑扎完毕应用防水、防火材料密封。

       12. 走线架应可靠接地,当走线架较长时,推荐每5 米用多股铜线接地一次,接地截面积不小于16 mm2。

       13. 室内走线架不得与室外走线架有电气连接 第4章 线缆布放及连接 4.1 线缆布放要求

       1. 路由走向应符合工程设计要求。

       2. 各种电缆分开布放,电缆的走向清晰、顺直,相互间不要交叉,捆扎牢固,松紧适度。3. 机柜外的线缆不得缠绕和扭绞,线缆不得在横走线槽内360°弯曲。

       4. 机柜间电缆、连接其他设备的电缆应牢固地捆扎在走线架上。

       5.在走线架内,交流电源线和直流电源线分开布放,保持间距在50mm 以上; 直流电源线与非屏蔽信号线应分开布放,并行时需保持50mm 以上的距离; 交流电源线与非屏蔽信号线应分开布放,并行时需保持150mm 以上的距离。6. 上走线时,线缆应直接上走线架,不得紧贴柜顶散热板布放,必须沿机柜上方走线时,和柜顶散热板距离不得小于100 mm;下走线线缆在地面最高叠加不得超过地板高度的2/3,以免影响通风散热。7..墙面、地板下布线时应安装线槽。

       8. 机架内剩余或准备扩容电缆/接头必须放置在走线槽内。9. 线缆的弯曲半径应满足要求。4.2 线缆绑扎要求

       1.电缆必须绑扎,绑扎后的电缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐。电缆表面形成的平面高度差不超过5mm,电缆表面形成的垂面垂度差不超过5mm。2. 绑扎成束的线缆转弯时,线扣应扎在转角两侧,以避免在线缆转弯处用力过大造成断芯的故障。

       3.线扣规格合适。电缆束的截面越大,所用线扣越长越宽(确保能够承受较大拉力)。尽量避免线扣的串联使用,线扣串联使用时最多不超过两根。4.线扣间距均匀美观并朝向一致,确保线不松动,间距与走线架间隔一致,一般为300~700mm。横走线架上线扣间距最大不得超过走线架2 倍的横档间距,垂直走线架上每根横档处均需绑扎。

       5.线扣接头应剪除,室内线扣接头应齐根剪平不拉尖,室外线扣接头应剪平并预留2mm 的余量,黑白线扣严禁混用,室内采用白色线扣。6.电源线、地线与信号线分列在走线架的两侧。

       7.线缆表面清洁,无施工记号,护套绝缘层无破损及划伤。4.3 电缆连接

       1. 在剖头处套上合适的套管或缠绕绝缘胶带,颜色与线缆尽量保持一致(黄绿色保护线除外)。

       2.同类线缆剖头长度、套管或缠绕绝缘胶带长度尽量保持一致,偏差不超过5mm。

       3.线缆制作接头时,焊线不得出现活头、假焊、漏焊、错焊、混线等,芯线与端子紧密贴合。焊点不带尖、无瘤形,不得烫伤芯线绝缘层,露铜≤2mm。4.各种电缆连接正确,整齐美观。不能有错误连接。5.线缆与铜排连接时,需将铜排表面打磨以去除氧化层。6.采用螺钉紧固的线缆端口,应将螺钉拧紧。4.4 电源线、保护地线

       1.电源线、保护地线的走线路由符合设计文件要求。

       2. 电源线、保护地线的截面积符合产品安装要求,保护地线截面积不小于35mm2 接到室内保护地接地铜排,与保护地线铜排可靠接触并牢固。-48VGND 电源线截面积不小于25 mm2,-48V 电源线截面积不小于25 mm2,布放平直,连接良好。3.-48V 电源线采用蓝色电缆,-48V GND 电源线采用黑色电缆,,保护地线采用黄绿色电缆。

       4. 电源线、保护地线应采用整段多股铜导线,中间不能有接头,绝缘层完好;冗余部分应剪掉,不得打圈或反复弯曲。

       5. 电源线、保护地线连接时,使用与截面积及螺栓直径相符的铜鼻子,不得剪掉部分芯线以适应小型号的铜鼻子或者剪开铜鼻子以适应大型号的截面积。铜鼻子压接应牢固,芯线在端子中不可摇动。

       6.连接电源线接线端子时,每只螺栓最多连接两个接线端子,且两个端子应交叉摆放,鼻身不得重叠

       7. 接线端子压接部分应加热缩套管或缠绕至少两层绝缘胶带,不得将裸线和铜鼻子露于外部。

       8. 绝缘胶带或热缩套管的颜色需和电源线的颜色一致,48V 电源线用蓝色胶带,-48V GND 电源线用黑色胶带,保护地线用黄色胶带。9. 机架门保护地线连接牢固,没有缺少、松动和脱落现象。

       10. 室内接地母线应直接连在室内地线排上,室外接地铜排有专用的可靠通路引至地下接地网,接地母线截面积必须大于50 mm2 11. 接地排要与墙面绝缘,接地线路径应尽可能短。12.室内接地排上接地,一个接地螺栓只能接一根保护地线。13.机架间保护地线不得串接。4.5 尾纤和中继线

       1. 尾纤离开分纤盒及尾纤在机架外、机架和尾纤槽间布放时应穿保护套管。2. 尾纤保护套管进机架或尾纤槽的一端,应延伸至机架或尾纤槽内并固定,不得有重物压在保护套管上。

       3. 光缆通过分纤盒分纤时,尾纤保护套管端头距离分纤盒不得超过0.5 m。4. 机架内用线扣固定尾纤时应采用尼龙自粘线扣,尾纤在线扣环中可自由抽动。5.尾纤应直放避免弯曲,不得放置在其他线缆的下方,不得碰触到锋利的边缘。6. 尾纤套管端头切口应整齐无毛刺,套管连接处或端头需用电工绝缘胶布缠绕做防割处理,以防割伤尾纤。

       7. 多余尾纤应整齐盘绕于尾纤盒内或绕成直径大于80mm 的圈后固定。8. 未用尾纤的光连接头应用保护套保护。9.中继线缆剖头不应伤及芯线。

       10. 中继线缆制作接头时,焊线不得出现活头、假焊、漏焊、错焊、混线等,芯线与端子紧密贴合。焊点不带尖、无瘤形,不得烫伤芯线绝缘层,露铜≤2mm。11. DDF、ODF 端子板后侧的预留线整齐,弧度、长度基本一致,预留线长度以足够保证调试时端子板翻转不受影响为准。第5章 装配、标签及其它 5.1 装配

       1. 机架、柜门不得有严重损伤或变形,不得有划痕和刮伤、掉漆,掉漆应补同色漆。

       2. 设备安装完毕,设备周边防静电地板安装平整、牢固,底座应与地板紧密相贴。

       3. 机架中必须安装一个防静电手环,防静电安装孔座必须安装牢固。4. 风扇进风口和出风口不能有遮挡。

       5. 机架不得作为储物柜来存放工具、零部件等杂物,机架内不应有多余的线扣、螺钉等工程余、废料。

       6. 机柜内及底部地板无明显灰尘。7. 假拉手条及假面板应全部安装。8. 各种接头连接牢固,单板固定螺钉拧紧,定位卡卡到位,无损坏。9. 机架门板、挡板、走线槽挡板、裙板等附件安装齐全。10. 空置光纤接口、空插座应有防护帽。

       11.机架线缆出入口保护完好,线缆出入口尽可能封闭,使缝隙最小。12. 机柜门应开、合顺畅。

       13. 烟雾、温度等传感器安装位置合理。14. 机架表面清洁。

       15.所有坚固螺栓应拧紧,有紧固力矩要求的,按相应力矩要求紧固。5.2 标签

       1. 电源柜、电源分配柜中设备电源线断路器须用规范标签标明连接去向。2. 电源柜、电源分配柜中设备电源线断路器标签粘贴工整。

       3. 所有线缆两端均要粘贴标签,室内采用专用贴纸标签,室外采用 塑料挂牌标签。

       4. 室内线缆标签粘贴位置一致。电源线、地线、传输线、光纤等标签紧贴线缆端头粘贴,距离端头20 mm。

       5. 单板上不得粘贴标签或涂写标识,如果必须,应书写、粘贴工整。6. 标识方法应标出设备名称(编码)和尽可能详细的接口位置,按照 “设备名称(编码)--接口号”等方式标注,不得简单使用数字标注。

       7. 标签粘贴朝向一致,表示线缆去向的一面朝上或朝向维护操作面,方便阅读。5.3 其它

       1.安装使用工具符合防静电要求。

       2.单板拆包装、插拔符合防静电操作规范。

       3.配发扩容的信号电缆,宜绑扎或插接固定到待扩容机柜内部预留位置,便于今后扩容维护,避免丢失。

       4.未使用的插头应进行保护处理,加保护帽等。

       5.机架周围地板空隙应堵上,地板下不应有剪下的线扣和螺丝及其它杂物。6.机房应干净、整洁,作废的包装箱等杂物应清除。安装剩余备用物品应整齐合理堆放。

       7. 所装保险丝规格与额定标称要求一致。

第四篇:机房设备维护管理制度

       机房设备维护管理制度

       为妥善保证网络工作的良好运行,特制定此机房设备维护管理制度。

       一、信息网络机房为用于放置、操作信息网络设备的专用房间;机房

       设备的管理由系统管理员负责。

       二、信息网络机房内须保持清洁、肃静、设备整齐有序;严禁在机房

       内吸烟、不准在计算机及工作台附近放置可能危及设备安全的物品。

       三、信息网络机房是重点防火防盗单位,必须设置专用灭火器具,并

       定期检查。机房管理人员为机房的安全、卫生负责人,负责机房的防火、防水、防盗等安全消防工作和日常卫生管理工作。

       四、信息网络机房内各种仪器设备由机房管理人员集中管理,耗材使

       用要严格登记,禁止用机房设施做与本职工作无关的事,外出时须做好交接工作。认真做好机房内各类记录介质的保管工作,落实专人收集、保管,信息载体必须安全存放、保管、防止丢失或失效。机房资料外借必须经批准并履行手续,作废资料严禁外泄。

       五、信息网络机房管理人员使用服务器、交换机、UPS、空调及其它仪

       器设备,必须严格遵守操作规程,必须先经检查确认正常后再按顺序依次开机;结束操作必须检查确认正常关机并切断电源后方可离开。因操作不当造成仪器设备损坏,由当事人负责赔偿。

       六、信息网络机房设备应由专业人员操作、使用,禁止非专业人员操

       作、使用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障,应及时报请维修,以免影响工作。机房工作人员对机房存在的隐患及设备故障要及时报告,并与有关部门及时联系处理。非常情况下应立即采取应急措施并保护现场。

       七、外单位人员因工作需要进入机房时,必须由相关部门办理审批手

       续。进入机房后听从工作人员的指挥,未经许可,不得乱动机房内设施。外来人员参观机房,须有指定人员陪同。操作人员按陪同人员要求可以在电脑演示、咨询;对参观人员不合理要求,陪同人员应婉拒,其他人员不得擅自操作。中心机房处理秘密事务时,不得接待参观人员或靠近观看。

       八、信息网络机房的温度和湿度均保持在正常的指标内。

第五篇:机房设备搬迁服务合同

       机房设备搬迁服务合同

       本合同由以下双方经友好协商,本着平等互利的原则,于【2022】年【7】月【26】日签订: 甲方: XXXXXXXXXXXXXX 联系人:

       乙方:

       联系人:

       甲方 XXXXXXXXXXXXXX 和乙方 经过友好协商,甲方同意以本合同约定的价格向乙方购买合同中约定的搬迁服务,乙方同意以本合同约定的条件向甲方提供搬迁服务。双方在协商一致的基础上,遵照《中华人民共和国合同法》等法律法规,签署如下合同:

       一、定义

       1、“搬迁服务合同”:包括甲乙双方签署的本合同及合同附件,以及在本合同基础上,双方通过书面形式签署的补充合同或协议性文件,也称“服务合同”;

       2、“搬迁服务”:指本合同项下乙方向甲方提供的服务内容,包括本合同

       权、著作权、一方享有的商业秘密。

       二、搬迁服务内容

       1、搬迁服务的目标:合同范围内设备从原运行环境拆卸、搬迁至新的运行环境并安装后能够正常运行。

       2、搬迁设备清单:(见附件一)

       3、搬迁服务的内容:

       (1)按照合同约定,乙方制定完整、可行的搬迁实施方案,做好搬迁前的准备工作(含计划制定、团队搭建、搬迁环境及范围确认、应急方案及其他搬迁准备工作),并在合同规定时间内完成搬迁工作;

       (2)提供设备搬迁到新的运行环境后的安装、加电和检测调试服务;

       三、搬迁时间及路线

       1、搬迁服务日期:2022年 7月 27 日,完成时间: 2022 年 8 月 2 日;

       2、搬迁路线:

       起运点:XXXXXXXXXXXXXX现办公楼机房; 放置点:XXXXXXXXXXXXXX新办公大楼机房。

       四、合同服务价款

       1、本合同项下的服务价款总金额(人民币):

       小写金额:¥XXXXXXXXXX元。

       大写金额:XXXXXXXXXXXXXXX。

       (1)合同服务范围内,甲方应支付的费用均包含在上述合同金额中,如无另行书面约定,甲方不需另行支付费用。

       (2)若甲方需要提供合同约定范围外的服务,或变更搬迁设备清单或搬迁路线,由双方根据变更的内容协商约定合同金额。

       五、服务费支付方式

       1、搬迁服务结束且经甲方验收合格后90日内甲方向乙方支付合同总价款,总计人民币

       【¥4600.00】(大写【肆仟陆佰元】整)

       六、双方权利义务

       (一)、甲方权利义务

       1、为乙方实施服务提供必要的资源,包括允许乙方人员进入服务现场、安排技术人员配合乙方实施工作、明示乙方进入甲方现场时应遵守的规章制度等。

       2、配合乙方制定搬迁计划和方案,提供搬迁必要的资料和信息。

       3、设备放置环境(包括供电、空调等适合设备正常运行的环境)应符合有关设备系统厂商的规范要求。

       4、保证搬迁前需搬迁的设备能够正常运行。

       5、搬迁服务完成后及时与乙方进行系统运行状况的验收。

       6、按照合同约定向乙方支付服务费用。

       (二)、乙方权利义务

       1、进入甲方现场时遵守相关的规章制度。

       2、乙方应在搬迁的过程中做好项目管理工作,帮助甲方协调项目进度。

       3、乙方要完成搬迁项目的计划和方案设计。

       4、乙方负责设备的运输及与此相关的工作。

       5、乙方负责保障设备在搬运过程中的安全。

       6、搬迁服务完成后,乙方应负责对设备进行安装调试,直至正常运行。

       7、乙方不承担下列行为产生的义务:(1)

       一、乙方保证在提供搬迁服务过程中,不存在侵犯

       十二、争议解决

       基于本合同产生的或与本合同相关的任何争议,甲乙双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方可以将争议提交有管辖权的法院诉讼解决,本合同中争议未涉及内容应继续按照合同的约定执行。

       十三、合同生效、变更、转让及其他事项

       1、本合同经双方加盖公章或合同章之日起生效。一式四份,双方各执两份,具有同等的法律效力。

       2、对本合同的任何修改和增补都需经双方授权的代表签署书面文件并加盖公章或合同章后方为有效。

       3、甲乙双方中任何一方未得到另一方同意前,不得向