沉桩施工技术要点及注意事项

第一篇:沉桩施工技术要点及注意事项

       沉桩施工技术要点及注意事项

       (1)起吊时要平稳,防止相互碰撞。

       (2)打桩前,应测量沉桩区域水深和水下地形。

       (3)吊桩时应考虑桩驳平衡,吊桩顺序应对称起吊。

       (4)斜桩下桩过程中,桩架宜与桩的设计倾斜度保持一致。锤击沉桩时,桩锤、替打、桩身宜保持在同一轴线上,避免产生偏心锤击。

       (5)沉桩过程中不得移船纠正桩位。

       (6)打桩船进退作业时,应注意锚缆位置,防止缆绳拌桩,如桩顶被水淹没,每墩焊接Φ100mm钢管,顶部涂以红白标记,再安装红色太阳能警示灯,防止行船撞桩。

       (7)斜桩尚应考虑自重和潮流影响,结合施工实际经验要考虑一定的提前量,以使沉桩后桩位符合设计要求。

       (8)考虑到本工程区域流速及风浪较大,沉桩应尽量选择流速、风浪较小时进行。

       (9)为防止在风浪、水流冲刷及斜桩自重的作用下桩倾斜偏位等,沉桩后应及时夹桩联接桩头。当预计出现台风或大浪时,必须检查桩头联接情况并采取必要的加固措施。

       (10)运桩、打桩及试验过程中,严禁碰撞φ800PHC桩。

       (11)认真做好沉桩施工记录。在打桩过程中连续通过界面实时监测桩位、桩顶标高、贯入度、锤击数。

第二篇: 幕墙施工技术要点及注意事项

       幕墙施工技术要点及注意事项

       建设单位

       鲁南高速铁路有限公司

       设计单位

       山东天石集团有限公司

       工程名称

       鲁南高铁项目厉家寨站幕墙工程

       施工单位

       山东天石集团有限公司

       交底提要: 幕墙施工技术要点及注意事项

       交底内容:

       一:本幕墙工程包含主题商业酒店区、裙楼区的外立面花岗岩幕墙、明框玻璃幕墙、半隐框(横明竖隐)玻璃幕墙、铝合金门窗、铝合金单板、点式玻璃幕墙等。

       二:该工程体量大,材料涉及种类多,在施工过程中测量放线和加工是重点,同时又对施工质量、进度、安全等提出了更高的要求;裙楼南立面为拉杆点玻,有退层,难度比较大。

       三:技术要点及注意事项:

       1)幕墙严格按国家规范JGJ102-2022、JG139-2022、JGJ133-2022及设计图纸施工,2)幕墙结构预埋件采用后置埋件,埋板规格为300x200x8mm镀锌钢板,每块埋件采用4支M12x160化学锚栓固定,施工前必须做化学锚栓的拉拔试验,M12化学锚栓的现场拉拔非破坏性试验的拉力值必须大于17.8KN。

       3)幕墙所有材料必须先报验后施工,材料报验合格后方可使用。

       4)幕墙构件属于悬挂构件,幕墙立柱与立柱间必须按照设计图纸要求留置20mm伸缩缝,保证幕墙的自由伸缩。

       5)石材幕墙与玻璃幕墙连接件与埋件之间的角焊缝高度≥6mm,焊缝等级为三级。

       6)铝合金型材牌号及状态隐框和半隐框立柱采用6063-T5状态型材,铝合金型材室内表面处理详见工程设计说明。

       7)本工程所用预埋件、连接钢件及钢结构构件均采用Q235B碳素结构钢, 表面采用热镀锌防腐处理。现场焊接部位防腐采用二度防锈漆处理。焊接部位在防腐处理前必须清除焊渣并检查焊缝质量是否合格。

       8)所有不锈钢的挂件、螺栓及螺丝均符合国家标准且为奥氏体不锈钢材料Su-304,点式配件采用Su-304不锈钢产品。

       9)玻璃幕墙结构胶尺寸说明:

       1〉半隐框玻璃幕墙的玻璃与铝框间的结构胶宽x厚=17x8mm;

       2〉半隐框玻璃幕墙的中空玻璃间的结构胶宽x厚=14x12,耐侯胶的胶逢宽为15mm,厚度为6mm;

       3〉双组份硅酮结构密封胶使用前,应与其接触材料进行相融性和剥离粘结性试验,试验合格后方可使用;

       4〉双组份硅酮结构密封胶使用必须在专业的幕墙打胶车间完成,不得在现场打胶作业;

       10)除不锈钢外,铝合金和其他金属接触时均采取绝缘片进行绝缘处理,以防电化学腐蚀。

       设计单位

       山东天石集团有限公司

       施工单位

       山东天石集团有限公司

       交底人

       郭健

       接受交底人

       本记录一式四份。

       技术交底记录 MQ1.4

       日期:2022年10月28日

       建设单位

       鲁南高速铁路有限公司

       设计单位

       山东天石集团有限公司

       工程名称

       鲁南高铁项目厉家寨站幕墙工程

       施工单位

       山东天石集团有限公司

       交底提要: 外装饰幕墙施工技术要点及注意事项

       交底内容:

       11)根据甲方及原设计要求,外墙干挂石材幕墙有背栓及挂件式,石材采用主龙骨(100x60x4),横梁为(L50X50X5)的结构形式,详见石材幕墙节点。石材幕墙顶部也用石材收口。外墙铝板采用3mm铝合金单板,表面氟碳喷涂,颜色根据图纸要求提供样板供甲方确认后定。

       12))所有幕墙在安装板块前必须由土建做好外墙保温,外墙保温必须先验收合格后再做幕墙隐蔽工程验收,验收合格后方可安装板块。

       13)铝合金窗与幕墙之间必须按照图纸做好防水处理。

       14)幕墙防雷处理:本工程幕墙设置防雷系统设置遵循JGJ102、JGJ133之规定。与主体结构防雷体系可靠连接。幕墙防雷设置按照施工图中避雷节点大样要求施工,幕墙龙骨自身形成防雷系统,在均压环的楼层位置与主体建筑的避雷接入点连接,其抗冲击接地电阻值不大于10Ω。防雷系统安装好之后要做好隐蔽验收。

       20)幕墙防火处理:玻璃幕墙根据建筑物的防火分区设置防火隔断,并在玻璃幕墙四周及层间采用1.5mm厚的镀锌钢板做防火隔断内填充50mm厚的防火岩棉,幕墙防火主体的耐火极限不小于1.5小时防火层安装好之后要做好隐蔽验收。

       21)未详之处详见相关规范及图纸要求。

       设计单位

       山东天石集团有限公司

       施工单位

       山东天石集团有限公司

       交底人

       郭健

       接受交底人

       

       本记录一式四份。

第三篇:桩基础施工控制要点

       桩基础施工控制要点

       提要:本文结合工程建设标准强制性条文,总结桩基工程施工监理中旁站、巡视、平行检验的实践活动特点。浅述加强地基基础和主体结构安全性控制是施工监理重要内容。

       桩基工程属于隐蔽工程,施工技术复杂、造价高、工期长,这就要求现场监理人员在桩基工程施工过程中,应该采用以旁站监理为主,加强巡视和平行检验的监理方法,做到事前、事中控制,及时消除隐患。这里我们通过对桩基工程的施工监理,并结合国家标准强制性条文,谈一谈桩基工程中的几种常见工程桩(主要有泥浆护壁灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔桩、预制方桩和预制管桩)的监理要点。

       一、几种常见工程桩质量控制的共同点:

       1、事前控制阶段

       1)根据不同的工程编制监理规划和实施细则。

       2)认真做好图纸自审、会审工作。这项工作很重要不可轻视,例如:某工程基础采用冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩,我监理人员在图纸自审时发现桩的长细比不能满足规范要求,这时应及时与设计人员取得联系及时修正。

       3)审核施工单位报送的施工组织设计和桩基施工方案;“地质勘察报告”是桩基工程施工的主要依据,因此也应该认真阅读,并对地质剖面图有一个清晰的印象。

       4)现场项目监理部人员组织机构配置要合理,测量检测仪器、工具书要到位。

       5)检查三通一平是否满足施工要求。施工现场原始地形、地貌、标高等应进行认真复核,必须处理架空线(高压线)和地下障碍物,场地应平整,排水应通畅,并满足打桩所需的地面承载力;检查桩基施工是否对周边建筑物造成不良影响。

       6)审核施工设备报验单:了解和验算施工机械及其配套设备的技术性能资料及有关参数,成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。

       7)报验材料的审校:在开工前应对施工单位报验的建筑材料根据规范要求进行检验,符合要求后同意投入使用。

       8)协助业主在桩基现场正式施工前做好试打桩工作,目的有二:一,检验施工能力是否符合要求;二,提取和确定桩的有关技术参数。要做好试桩记录并防止试桩工作走过场。

       2、事中控制阶段:

       1)对桩基轴线进行复核,无误后,再对桩位进行复核,桩位放样允许偏差为:群桩≤20mm、单桩≤10mm,轴线和桩位测量放样的复核是桩基施工监理的重要工作。应认真审核施工单位报送的“测量报验单”。

       2)钢筋笼隐蔽前,现场监理人员应进行隐蔽工程验收,检查钢筋笼的规格、品种、尺寸、箍筋间距、加密区的长度、焊接质量及焊条规格等是否符合设计和规范要求,并做为停止点来控制。施工单位应做好钢筋隐蔽验收记录,记录中应体现钢筋的规格、品种、数量、箍筋间距、钢筋笼长度等主要内容。

       3)严格按设计要求控制砼强度等级和施工配合比;旁站监督砼试块制作的全过程,并跟踪送检;施工现场应配置坍落度筒,平行检验砼的坍落度。

       二、冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩的质量监理要点:

       1、事前控制阶段:

       1)现场监理部应配置经过校验的测绳、泥浆比重计、粘度计等检测工具,施工现场还应配置测孔器。

       2)试桩时要注意桩长的确定、若是端承桩还应注意进入持力层的深度及界面确定。

       2、事中控制阶段:

       1)检查桩径、桩的有效长度:测量钻头或冲锤的最大直径,冲(钻)孔前应对桩位放样、桩机整平进行复核,钻孔过程中随时检测泥浆比重和粘度,泥浆面应高出地下水位10m以上,在受水位涨落影响时,泥浆面应高出最高水位15m以上;当进入不同的界面,现场地质情况与“地质勘察报告”不符时,要请地质勘探人员鉴定,特别是进入持力层的界面时必须捞渣取样,监理人员应认真鉴定确认,以便确定进入持力层的厚度。终孔后用测绳量取桩孔深度和沉渣厚度,测孔深应做为停止点来控制;

       2)若钢筋笼直径较小时还应注意加劲箍宜设在主筋外侧,以免妨碍导管工作(钢筋笼的内径应比导管接头大100mm以上)初次清渣测过孔深后即可吊放钢筋笼,监理人员应该全过程旁站监理,特别是焊缝必须全数检查,搭接焊的纵向钢筋中心线必须在同一轴线上,钢筋笼隐蔽验收合格并完成二次清孔,沉渣厚度满足设计和规范允许偏差后四小时内应浇注水下砼。

       3)在签发水下砼开盘鉴定时,应特别注意检查水下砼的强度等级是否与设计相符,坍落度是否满足施工要求(一般为180—220mm),并根据设计要求的砼强度和配合比控制水泥用量。同时监理人员应监督施工单位每根桩做一组试块,若浇灌量大于50m3时,每50m3应做一组试块。

       4)水下砼浇灌时,导管底部至孔底距离宜为300—500mm,同时要检查导管的拼装是否严密,一但发现进水情况必须立即返工,监理人员应在砼浇灌前计算漏斗和导管的容量,要保证初灌量使导管一次性埋入砼面以下大于08m,同时还应保证在提管浇灌过程中埋管2m以上。要采取有效措施保证每根桩一次性连续浇筑完毕。砼浇注中应全过程旁站监理。施工单位必须填写“冲(钻)孔灌注桩砼施工记录”,记录中应体现充盈系数、水泥用量、浇捣的间、导管埋深、实际孔深、地质结构等主要内容。

       三、沉管灌注桩的质量监理要点:

       1、事前控制阶段:

       1)审校施工设备报验单,了解桩机及其配套设备的技术性能和有关参数,并注意复核配重及机身的重量。

       2)试桩时,应注意最大压桩力、桩长的确定。

       3)当群桩基础和桩中心距小于4倍桩径的桩基,施工单位应提出保护相邻桩桩身质量的技术措施。

       2、事中控制阶段:

       1)成孔设备就位后,必须平正、稳固,确保在施中不发生倾斜、移动。为准确控制成孔深度,在桩架或桩管上应设置控制深度的标尺,以便在施工中进行观测记录。

       2)桩管与桩尖的接触应有良好的密封性;沉管全过程必须有专职记录员做好施工记录;必须严格控制最后30S的电流、电压值,其值按设计要求或根据试桩确定;沉管至设计标高后,应立即通知监理人员检测桩长,桩长检测应做为停止点来控制,合格后立即灌注砼,尽量减少间隔时间;灌注砼之前,必须检查桩管内有无吞桩尖或进水;并计算桩的砼理论用量,砼的充盈系数不得小于10,若小于10时,宜全长复打;对可能有断桩和缩颈桩,应采用局部复打,复打的范围应超过断桩或缩颈区1m以上。

       3)振动沉管灌注桩拔管速度对一般土层以12—15m/min为宜,在软弱土层和软硬土层交界处宜控制在06-08m/min;砼的浇捣采用反插法较好,它能有效地将孔内空间挤实,又有振捣作用,并可防止出现缩颈现象;砼必须连续浇筑完毕,并保持管内砼面高于地下水位。

       4)砼坍落度的控制:当桩身配有钢筋时,砼的坍落度宜采用80—100mm;素砼桩宜采用60—80mm。

       5)全长复打桩施工时应注意第一次浇灌的砼要达到自然地面,前后两次沉管的轴线应重合,复打必须在第一次浇灌的砼初凝之前完成。

       四、人工挖孔桩的质量监理要点:

       1、事前控制阶段:

       1)督促施工单位应配置井下用的安全矿灯和12V的安全灯。当开挖深度大于10m时,应有专门向井下送风的设备。

       2)督促施工单位及时做好施工安全技术交底,最重要的是如何防毒、防触电的安全技术交底,确保井下施工安全无事故。

       2、事中控制阶段:

       1)为防止地面雨水流入孔内,井圈护壁顶面应比场地高出150—200mm,壁厚比下面井壁厚度增加100—150mm。

       2)每挖深08—10m后支扩壁活动模板,护壁厚度一般为:桩径/10 50mm,且不宜小于是150mm,同一水平面上的井圈任意直径的极差不得大于50mm,每节护壁砼浇灌应连续施工完毕,护壁拆模宜在24h或砼强度达到12Mpa之后进行;发现护壁有蜂窝、漏水现象时,应及时补强以防造成事故,遇到局部或厚度不大于15m的流动性淤泥和可能出现涌土涌砂时,每节护壁的高度可减小到场300—500mm,并随挖、随验、随浇注砼,也可采用钢护筒或有效的降水措施。当孔底直径需要放大时,要采取有效的技术措施来防止流砂、坍孔等现象,监理人员要检查孔底是否有虚土和积水、孔底扩孔情况,测量孔深是否满足设计要求。

       3)浇灌桩身砼时,必须采用溜槽,当高度大于3m时,应采用串筒,串筒末端离孔底高度不宜大于2m,砼宜采用插入式振捣器振实。此过程必须旁站监理。

       五、现场预制方桩的质量监理要点:

       1、事前控制阶段:

       1)预制前要检查场地是否平整、坚实。

       2)试打桩时,应注意桩长、停止打桩的最后贯入度的确定。

       2、事中控制阶段:

       1)现场制作一般采用间隔重叠法,且不宜超过4层,叠放应符合规范要求;砼强度和配合比应满足设计要求,坍落度控制在60—80mm,骨料控制在5—40mm;钢筋安装和焊接必须符合设计和规范要求,特别应该注意的是在桩顶1m以内不能有接头;模板必须刷隔离剂,相邻桩达到场30%时,才能浇注新桩,浇捣顺序必须从桩顶向桩尖进行,严格控制配合比;养护时间不少于7天,并保持湿润;每台班相同配合比砼试块不小于1组,拆模后及时检查砼的浇捣质量。

       2)吊环的设置必须符合设计和规范要求,砼强度达到设计强度的70%方可起吊,达到100%才能运输。

       3)打桩时要检查桩架导柱的垂直度和对位情况,最重要的问题就是保持桩身垂直,保证桩尖打入预定深度及桩身不出现断裂,同时应该注意锤与桩帽、桩帽与桩之间要加弹性衬垫;根据地质情况确定打桩顺序,难以打下时,可采用射水法(砂土)或植桩法处理。在打桩过程中应有施工记录,内容包括桩位、桩架垂直度、锤重、落距、每米进尺锤击数、最后一米锤击数、最后三阵每阵贯入度等;监理应旁站打桩全过程,密切观察桩身完好情况,及时发现问题,及时解决问题,当不能解决时要马上向总监汇报。

       六、静压管桩的质量监理要点:

       1、事前控制阶段:

       1)审核施工设备报验单时,要了解桩机压力表的换算、配重的重量及压力表是否经法定计量部门鉴定合格、有效期限是什么时候。

       2)试打桩时,应注意最大压桩力和桩的配置的确定。

       2、事中控制阶段:

       1)管桩材料的检验,每批管桩进场施工单位都必须及时报验,监理人员要检查管桩的质保书和合格证,必要时还要检查生产许可证(特别是生产许可证的有效期限)并根据合格证、质保书的有关参数对照现场管桩进行外观检查,符合规范要求的方可投入使用。

       2)压桩时,监理人员应随时校核管桩的垂直度,(用两台经纬仪在相互垂直的方向观测控制);当采用焊接接桩时,应采用对称焊接,最好是四个焊工在对称的位置上焊接,至少也要有三个焊工,这样不但可以缩短压桩时间,又可以避免焊接引起的变形;每道焊缝都必须经过监理人员检查合格后,才能继续压桩,达到最大压桩力时,监理人员应见证压力表的读数。检查焊缝读取压桩力应做为停止点来控制。施工单位必须填写压桩记录,记录中应体现压桩力、桩长、桩顶标高、压桩时间等主要内容。

       3)在压桩过程中若经常发现桩顶或桩身爆裂,有必要做取芯试验。例如:某工地桩基采用C80高强预应力管桩,但在压桩过程中经常发现桩顶和桩身爆裂,总监理工程师及时召开专题会议,会议决定做取芯试验,检验结果砼强度为C60,根据合同规定,生产厂家做了相应的赔偿。

       七、桩基工程验收:

       工程桩应进行承载力检验,检验数量应满足验收规范要求。单桩必须全数进行低应变动力检测。

       1.检测单位进场后,监理人员应及时核查试验人员的资格证书、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明及有效期限。

       2.桩身质量的检测记录必须经监理人员签字确认,故监理人员必须跟踪监督检测的全过程;若采用静载荷试验应进行堆载重量的验算,应核查加荷的级数和时间是否符合规范要求;每一级加荷均要见证。

       3.桩位的检查,土方开挖后,检查桩位允许偏差必须符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》的5.1.3和5.1.4两个条文。

       总之,桩基工程的施工由于施工技术复杂、隐蔽工程多。新问题经常出现,因此有必要在施工期间定期或不定期召开施工例会,及时协调解决现场存在的各种问题,桩基工程应主要采用旁站监理方式,现场监理人数应满足施工进度的要求,发现问题及时发出监理通知单,并跟踪检查监理通知单的落实情况。同时监理方还应督促施工管理人员必须到位,以确保监理方下达的各种指令、通知得到落实,调动有关各方同心协力把好质量关。

第四篇:静压管桩施工要点范文

       静压管桩施工要点

       近年来,静压高强预应力混凝土管桩,以其单桩承载力高,施工方便工期短,造价低穿透力强,有利环保,保障安全,文明施工的特点在我市得到了广泛的应用,下面就学习规范和工作实际谈谈对规范的认识和体会:

       一、预应力管桩分锤击贯入法、静力压入法和引孔压桩法

       二、几个术语及符号

       1、管桩基础:由打(压)入土(岩)层中的管桩和连接于桩顶的承台共同组成的(构)建筑物基础。

       2、锤击贯入法:利用打桩设备的锤击能量将桩沉入土(岩)层的施工方法。

       3、静力压桩法:利用静载将桩压入土(岩)层的施工方法。

       4、引孔压桩法:预先用钻机在桩位处钻孔,然后将桩体放入孔内,在用压桩机施压的作业法。

       5、单桩竖向极限承载力:单桩在竖向荷载作用下到达破坏状态前或出现不适继续承载的变形时所对应的最大荷载。

       6、单桩竖向承载力特征值:荷载试验中单桩允许变形所对应的压力值,其最大值不得大于单桩竖向极限承载力的二分之一。

       7、终压力值Fze:达到终压控制标准而终止压桩时的最后压桩力。

       8、复压、静压桩施工终压后,经间隔一段时间再次施压作业法。

       9、填芯混凝土:灌填在管桩顶部内腔的混凝土,一般采用微膨胀砼。

       10、管桩桩身结构竖向承载力设计值。

       三、关于管桩的规格和质量 管桩规格

       1、按砼强度及壁厚:

       预应力高强砼管桩PHC 砼≥C80

       预应力砼管桩P C C80≥砼≥C60

       预应力砼薄壁管桩 PTC C80≥砼≥C60

       PHC、PC桩壁厚一半为70-130 , 大直径壁厚可达150mm

       2、按抗弯性能及砼有效预压应力值分为A型、AB型、B型、C型

       3、薄壁管桩由于耐久性和抗裂性较差,不宜在我省使用,宜选用PHC桩或PC桩,桩基础设计等级为甲级的桩基应选用PHC桩。

       管桩质量:

       1、尺寸允许偏差附录D 壁厚 20 /0,桩身弯曲度≤L/1000

       2、管桩的外观质量应符合附录E

       表面裂缝:不允许出现环向和纵向裂纹。内外表面露筋:不允许。管桩的砼强度必须达到设计要求,常压蒸汽养护应满10小时后再进行高压蒸汽养护,龄期亦应满10小时。

       四、关于岩土工程勘察报告

       1、勘察应按初步勘察和详细勘察两个阶段进行,当建筑平面布置已确定,且场地附近有岩土工程资料时,可根据实际情况直接进行详细勘察。

       2、详细勘察报告宜包括以下内容1-15条

       3、注意查看地质报告地下水或土对管桩的腐蚀性,工程勘察时,应取水试样或土试样对管桩进行腐蚀性试验。

       五、关于管桩基础设计

       根据地基复杂程度,建筑物规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑破坏或影响正常使用程度,将桩基基础设计分成三个设计等级,甲级、乙级、丙级。管桩的选用原则

       1、PHC桩、PC桩适用于非抗震和抗震设防裂度6度、7度、8度地区,对于8度地区或不良场地上的重要建筑需提高设防烈度8度设计时,应根据建筑物情况及桩基实际受力状况,按所选桩型的各项力学指标加以选用并采取相应的构造措施。

       2、设计等级为甲级的桩基应选用AB型或AB型以上的且产品质量等级为一等品或优等品的PHC桩;不得使用A型桩,10层(含10层)以上高层建筑宜选用AB型或AB型以上且产品质量为一等品或优等品的PHC桩。

       3、抗拔桩除桩接头应用特殊的措施外应选用AB型或AB型以上且产品质量等级为一等品或优等品的PHC桩,不得使用A型桩。

       4、在地下水、地基土对砼,钢筋有弱腐蚀性环境下应用的管桩基础,应选用AB型或AB型以上且产品质量等级为一等品或优等品的PHC桩

       5、在地下水、地基土对砼、钢筋有中等腐蚀性的环境下应采用管桩基础,应选用管径Φ≥400,保护层较厚的AB型或AB型以上且产品质量等级为优等品的PHC桩,(并应符合本规范5.3.6条)其接头宜采用机械快速接头,连接销和连接盒内应涂上防腐漆;外加电焊封闭;设计等级为甲级的基础工程宜采用电焊封闭的封闭型桩尖。

       6、在地下水、地基对砼、钢筋有强腐蚀的环境下应用的管桩基础,除接头等应采用防护措施外,应针对不同的腐蚀介质选用适用的水泥和外加剂进行特制,应选用Φ≥400且B型以上,钢筋保护层厚度较大且抗裂度较好的管桩或按设计要求进行特别制作,但选用的管桩产品质量等级必须是优等品。

       单桩竖向承载力特征值的确定

       1、设计等级为甲级、乙级的管桩基础,单桩竖向抗压承载力特征值应通过单桩竖向静荷载试验确定。

       2、设计等级为丙级的管桩基础,可根据原位测试和经验参数综合确定。

       3、初步设计阶段当根据地基土的物理力学指标与承载力参数等经验关系估算单桩竖向承载力特征值,按下式计算:

       Ra=Up∑qsia×li qpa×Ap

       4、除按地基岩土条件确定管桩的竖向承载力特征值外,桩身混凝土强度应满足桩的抗压承载力设计要求 Q≤Rp Q-相应于荷载效应基本组合时的单桩竖向压力设计值;Rp-管桩桩身结构竖向抗压承载力设计值。

       设计构造要求

       一、管桩与承台连接时管桩顶部的填芯砼应是掺微膨胀剂的无收缩砼,浇注应饱满。浇注深度不得小于3D且不得小于1.5M,砼强度等级不得低于C30.二、管桩与承台连接时,桩顶嵌入承台深度不小于50mm,伸入承台内的纵向钢筋应符合下列规定

       1、对于抗拔桩应加强桩与承台间的锚固,宜将桩的纵向钢筋全部锚入承台内,对于非抗拔桩,可利用桩的纵向钢筋或另加插筋锚入承台内。

       2、当采用桩的纵向钢筋直接与承台锚固时,锚固长度不得小于50倍纵向钢筋直径且不小于500mm。

       3、当采用插筋时,插筋数量当D=300-600时,可取4Φ16-4Φ20(后者用于D=600管桩),插筋锚入承台长度应按计算确定且不宜小于35倍钢筋直径。

       防腐蚀要求

       1、弱腐蚀环境应选用AB型以上且产品质量等级为一等品或优等品的PHC桩,焊缝厚度应壁常规增加2mm,接头位置不应选择在地下水变化区段。

       2、中等腐蚀的环境,选用AB型或AB型以上产品质量等级为优等品的PHC桩外,其接头宜采用机械快速接头。连接销和连接X内应涂上防腐漆,外加电焊封闭。

       3、强腐蚀环境,应选用特制的管桩产品外,其它防护措施包括接头按5.3.6条,并应采取有效措施。

       六、关于管桩基础施工

       开工前应具备下列文件和资料

       1、拟建场地的岩土工程勘察报告;

       2、现场可供参考的试桩资料;

       3、桩基础设计图,设计人员技术交底及图纸会审记录;

       4、拟建场地周围建(构)筑物、地下管线、高空线路、临边马路等相关的技术资料;

       5、主要施工设备的技术性能资料;

       6、经检查批准的施工组织设计或施工方案;

       7、管桩出厂合格证、产品说明书及质量检验资料;

       8、专业分包合同,管理人员委派书,施工单位质量管理体系;

       9、监理合同,监理对施工组织设计审查等资料,监理委派书; 施工现场条件要求

       1、场地清楚桩位位置的原建(构)筑物基础及地下障碍物;

       2、施工场地应平整,排水畅通,坡度宜小于1%。压桩机船型履靴的接地压强一般要求120-140KPa,当场地不能满足施工要求时,应对其采取加固处理措施;

       3、当桩基施工可能影响周围建(构)筑物,地下管线边坡道路等正常使用和安全时,应预先采取有效的保护措施,并跟踪监测。

       管桩基础施工前,应在现场进行沉桩工艺试验,并按规定进行静载试桩。

       压桩机的选择

       1、静压沉桩可采用顶压式沉桩或抱压式沉桩,一般采用抱压式沉桩机,抱压式沉桩宜采用多点均压式夹桩机构,压桩机型号及配重的多少可根据设计要求确定的压桩力,场地岩土工程勘察报告或根据试桩资料选择。

       2、压桩机应配足配重,最大压桩重量(包括桩机自重和配重)不得小于设计的单桩极限承载力,且不小于终压值的1.2倍,压桩机的最大压桩力应是压桩机的机架重量加上配重再乘以0.9.沉桩规定

       确定静压桩的终压标准,静压桩的终压标准应以现场试压桩的试验结果确定,试压桩不少于3根,也可参考当地条件相似工程的施工经验确定。

       1、当终压力值受到各种条件的限制而达不到根据当地经验预估的终压力值时,宜按实际情况降低单桩竖向承载力特征值的取值,不得任意增加复压次数,复压时稳压压力不得小于终压力,稳压时间宜为5-10s。

       2、对于桩基基础设计等级为乙、丙级的静压桩,其终压力标准要进行现场试压桩的试验,且当地施工经验较少,尚未建立符合当地情况的终压值与桩的竖向承载力特征值相关关系时,静压沉桩的终压标准可按设计桩长和标高为准,终压力作为参考,在施工前可先施工2-3根桩,待24小时后采用与桩的极限承载力相等的压桩力进行复压,如果桩身不下沉,即可按该设计桩长和标高进行全面施工,否则应进行调整。

       3、当采用抱压式液压桩机时,桩身允许抱压最大压桩力宜满足下列要求

       PC桩 Pjmax≤0.55(fce–Gpc)A PHC桩 Pjmax≤0.50(fce–Gpc)A

       式中Pjmax—桩身允许抱压压桩力

       Fce—管桩离心砼抗压温度,对于C60的PC桩取fce=60MPa 对于C70的PC桩取fce=70 Mpa,对于C80的PC桩取fce=80 Mpa

       Gpc—管桩砼有效预应力,当管桩说明书上未列Gpc=5 Mpa。沉桩过程应符合下列规定:

       1、首节桩下沉时垂直度偏差不大于0.5%,桩机要求调整水平,沉桩时采用经纬仪在两个方向投测

       2、每一根桩应一次连续沉桩到底、接桩、送桩,中间不得无故停歇,尽可能缩短休歇时间,尽可能避免在接近持力层时接桩。

       3、当桩端持力层为遇水软化的风化岩(土)层时,打桩施工应根据设计要求进行管桩端封底砼施工。

       沉桩顺序应符合以下要求

       1、对于密集桩,自中间向两个方向或向四周对称施工。

       2、根据桩长和桩顶设计标高,宜先沉长桩后沉短桩。

       3、根据管桩的规格宜先大后小。

       4、根据建筑物设计的主次宜先主后辅。

       5、根据整个工程布桩的疏密程度,若相差较大,宜先密后疏。接桩、送桩、截桩

       1、管桩的接长可采用桩顶端板圆周坡口槽焊接或机械啮合接头连接法。焊接宜采用二氧化碳气体保护电弧焊,也可采用手工电弧焊。

       2、当管桩需要接长时,其入土部分桩身的桩头宜高出地面0.5-1.0M,以便操作。

       3、下节桩的接头处宜设导向措施,以方便上节桩就为,接桩时上下节对接偏差不宜大于2mm。

       4、管桩对接前,应用钢刷清理上下桩节端板,坡口处应刷至露处金属光泽。

       5、焊接时宜先在坡口圆周上对称点焊4-6点,待上下桩节固定后拆除导向箍,再分层施焊,施焊宜对称进行。

       6、焊接层数宜为3层,不得小于2层,内层焊渣必须清理后再施焊外一层。焊缝应连续饱满,其外观质量应符合二级要求。

       7、当采用手工电弧焊时,施焊宜由两个持证上岗的焊工对称进行,施焊Φ400以上管桩宜为二层三道,焊接时间不宜过短也不宜过长,两个焊工对焊时,正常情况下 Φ300的,8-10分钟;Φ400的,12-15分钟;Φ500的,宜为15-22分钟;Φ600的宜为22-28分钟。

       8、略--。机械啮合接头。应该要求机械啮合接头

       9、焊接好的接头应自然冷却后,才可继续沉桩,自然冷却时间不应小于8分钟;手工电弧焊的自然冷却时间不应少于5分钟;二氧化碳气体保护焊的自然冷却时间不应小于3分钟,严禁用水冷却和焊毕即沉。

       10、送桩应用专用送桩器,不得用工程桩做送桩器。

       11、截割桩头宜采用电动锯桩器。

       遇到下列情况之一应暂停沉桩,并及时与设计监理等有关人员研究处理:

       1、压桩力或贯入度突变;

       2、桩头混凝土剥落、破碎;

       3、桩身突然倾斜、跑位、沉陷;

       4、地面明显降起,邻桩上浮或位移过大;

       5、总锤击数超过有关规定; 偏位补桩

       1、在沉桩过程中发现桩位误差过大,超过规定且偏差将使桩的受力产生不良影响时,应及时进行补桩,补桩位置和规格应由该基础的设计单位确定,补桩的规格应根据受力情况采用相同规格或直径稍小的桩

       2、当发现偏差时桩机已离开现场,或再进入现场确有困难,若桩位误差过大对受力产生不良影响时,宜采用锚杆静压桩法补桩。

       3、如桩位除偏心外,还伴随产生桩身倾、,断裂等现象,应通过质检部门检测,并提供检测报告,说明桩的偏位大小和方向,倾斜度和断裂位置等情况,由当地质量管理部门组织有关专家及设计、施工、监理等部门共同研究处理方法。

       4、若桩位偏位较小且偏位对桩不会产生水平力和拉拔力时,可考虑采取高压旋喷桩进行补桩。

       5、补桩后应对相应的桩台、地梁进行相应加固处理。冬季沉桩

       1、冬季沉桩或越冬工程桩,沉桩后的桩顶标高宜在地表以下至少1M处,或采取措施加以覆盖防止桩周土冻胀将桩拨裂。

       2在饱和淤泥质粘土地区沉桩,为避免施工时陷机现象,可利用冬季在坚硬的冻土层上沉桩加快工程进度,提前躲开场地翻浆期。

       3、冬期施工桩接头焊接应采取相应的措施,焊条烘焙,气体保护焊,二氧化碳纯度不低于99.5%。

       七、关于桩基验收 进场验收

       1、管桩的桩身质量检测标准见表8.1.2

       2、桩位的允许偏差见表8.1.3

       3、电焊接桩焊缝检验标准见表8.1.4。

       4、管桩运入工地后,打桩单位,监理(建设)单位应对成品桩质量进行检验,并要求生产厂家提供产品合格证和抗弯性能检测报告。

       5、对成品桩质量有怀疑时,可采取破开桩身检查配筋。施工检查验收

       1、施工期应检查接桩用电焊条产品质量。

       2、桩位的放样允许偏差为:群桩20mm,单排桩10mm。

       3、检查测量放线、桩位、标高以及测量控制点。

       4、查看管桩进场堆放情况,督促施工单位加强自检,不合格桩限期清理退场。

       5、沉桩过程中,检查桩身垂直度、接桩数目控制、桩身有无断裂等。

       6、检查接桩焊接质量,上下两节桩中心位置、偏差,节点弯曲失高以及焊结停歇时间。

       7、沉桩过程中,检查桩身每米进尺的压力值、最后成桩的压力值以及沉桩途中的压力值变化情况,要特别注意压力值的突变状况。

       8、沉桩过程中还要定时查看已施打的桩有无异常是否侧移、回弹、冒桩或急剧下沉等情况。

       9、经常复测桩的中心位置偏移偏差。

       10、通过水准仪控制桩的压入深度和桩顶标高

       11、复核施工单位沉桩记录

       12、沉桩过程中检查桩身是否有破坏情况

       13、送桩时,严格检查送桩垂直度,送桩深度并检校送桩器 竣工验收

       竣工验收应提交的资料

       1、设计文件和修改变更通知;

       2、岩土工程勘察报告;

       3、工程测量、定位放线记录;

       4、开、竣工报告;

       5、施工组织设计;

       6、图纸会审记录;

       7、技术交底资料;

       8、试桩记录;

       9、管桩的出场合格证和抗弯性能检测报告;

       10、管桩的进场验收记录;

       11、管桩的焊接材料合格证和检验报告;

       12、管桩的接桩隐蔽验收记录;

       13、管桩的沉桩施工记录;

       14、桩基工程竣工图;

       15、质量事故处理记录;

       16、桩基承载力检测报告和桩身质量检测报告;

       17、桩基工程质量控制资料核查记录;

       18、管桩分项工程质量验收记录;

       19、桩基工程质量验收报告。监督机构应对建设单位的下列行为进行抽查:

       1、施工前办理质量监督注册、施工图设计文件审查、施工许可(开工报告)手续情况;

       2、按规定委托监理情况;

       3、组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况;

       4、组织工程质量验收情况;

       5、原设计有重大修改、变动的、施工图设计文件重新报审情况;

       6、及时办理工程竣工验收备案手续情况。监督机构应对施工单位的下列行为进行抽查:

       1、施工单位资质、项目经理部管理人员的资格、配备及到位情况;主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况;

       2、分包单位资质与对分包单位的管理情况;

       3、施工组织设计或施工方案审批及执行情况;

       4、施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况;

       5、工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件的实施情况;

       6、检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的检验评定情况;

       7、质量问题的整改和质量事故的处理情况;

       8、技术资料的收集、整理情况。监督机构应对监理单位的下列行为进行抽查:

       1、监理单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况;

       2、监理规划、监理实施细则(关键部位和工序的确定及措施)的编制审批内容的执行情况;

       3、对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况; 4.对分包单位的资质进行核查情况;

       5、见证取样制度的实施情况;

       6、对重点部位、关键工序实施旁站监理情况;

       7、质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况;

       8、组织检验批、分项、分部(子分部)工程的质量验收、参与单位(子单位)工程质量的验收情况;

       9、监理资料收集整理情况。

第五篇:钢板桩施工技术总结

       广西建工集团第二建筑工程有限责任公司

       广西南宁

       530000

       摘要:本文介绍了钢板桩的施工特点,从其施工工艺流程、操作要点、施工中应该注意的事项等方面总结了钢板桩的施工技术。

       关键词:钢板桩;施工流程;操作要点

       随着国内基础设施的完善以及各类工程的快速发展,钢板桩的施工在诸多结构中都有应用,无论是永久性构筑物方面,还是临时性构筑物方面,特别是市政基础设施的工程中挡水、挡土墙等的建设都在不断地增加。

       1钢板桩的特点

       钢板桩作为支护结构的一种类型,它具有高强、轻质、隔水性好、使用寿命长、安全性高,对空间要求低、环保效果显著等特点,还具有救灾抢险的功能,再加上施工简单、工期短、可重复使用、建设费用低等等,所以钢板桩的运用相当广泛。

       2钢板桩施工流程

       3施工操作要点

       3.1钢板桩吊运及堆放

       装卸钢板桩宜采用两点起吊。吊运时,每次起吊的钢板桩根数不得多于5根,注意保护锁口免受损伤。钢板桩应堆放在平坦而坚固的场地上,必要时对场地地基土进行压实处理。

       在堆放时要注意:(1)堆放的顺序、位置、方向和平面布置等应考虑到以后的施工方便;(2)钢板桩要按型号、规格、长度、施工部位分别堆放,并在堆放处设置标牌说明;(3)钢板桩应分层堆放,每层堆放数量一般不超过5根,各层间要垫枕木,垫木间距一般为3~4m,且上、下层垫木应在同一垂直线上,堆放的总高度不宜超过2m。

       3.2钢板桩的插打

       先用吊车将钢板桩吊至插点处进行插桩,插桩时锁口要对准,每插入一块即套上桩帽,轻轻加以锤击;在打桩过程中,为保证钢板桩位置的正确性,可在钢板桩一侧设护桩,以便随时观测基坑边线位置;

       为防止锁口中心线平面位移,可在打桩进行方向的钢板桩锁口处设卡板,阻止板桩位移。同时在围檩上预先算出每块板桩的位置,以便随时检查校正;

       打桩围檩支架(导向架)的设置。为保证钢板桩沉桩的垂直度及施打板墙墙面的平整度,在钢板桩打入时应设置打桩围檩支架,围檩支架由围檩及围檩桩组成。

       钢板桩打设单桩打入法以一块或两块钢板为一组,从一角开始逐块插打,直至工程结束,这种打入方法施工简便,可不停顿地打,桩机行走路线短,速度快。

       3.3沟槽开挖

       (1)挖探

       沟槽开挖前首先对基坑部位进行人工与机械配合横向挖探,确定地下无管线,无其他不明物,方可开挖。

       (2)机械开挖

       采用反向单斗挖掘机开挖,自卸车运输。机械挖至设计槽底标高以上20cm时,改为人工开挖,挖至设计高程,报监理进行验槽,符合要求后方进行下道工序施工,根据本处地质情况,参照规范放坡,对易塌方或周边有构造物段采取木撑式钢板桩或堆码沙袋对边坡进行支护。

       (3)地基处理

       严格按规范及设计要求操作,在开挖地段对不能达到承载力的土体进行清除,并有碎石换填用压路机压实,按设计要求每10cm碾压一层,当轮印深度不大于5mm时,用级配碎石进行回填,并夯实,对地基进行处理时,将先进行试挖,确定淤泥或不能达到承载力土体深度,上报监理与设计,对开挖坡度进行确认,并对 开挖深度同步确认。

       (4)基坑土方

       沟槽开挖的可利用基坑土堆放在沟槽一侧,基坑回填时使用,土堆距离沟槽边不得小于1m堆土高度不得超过1.5米;多余的、不符合回填要求的直接由自卸汽车运至弃土场。

       3.4管道吊放

       装卸过程中应轻拿轻放,严禁摔跌或撞击。管道吊装应保证管道在空中均衡,可采取一个支撑点或两个支撑点起吊,严禁用绳子贯穿其两端装卸管道。

       装卸采用的吊装绳应是柔韧的、较宽的皮带、吊带或绳索,严禁采用钢丝绳或铁链吊装管道。寒冷季节搬运管材是,严禁剧烈撞击,以防裂纹。

       3.5管道安装

       在沟槽地基质量检验合格,并核对管节、管件位置无误后及时下管。下管采用吊装设备与人工配合。下管时注意承口方向保持与管道安装方向一致,并在各接口处掏挖工作坑,工作坑大小以方便管道对接为宜。

       安装前应彻底清洁管端、凹槽和橡胶圈,确保无油污、灰尘,橡胶圈应清洁、无损;在承口管壁上预先开好试压孔,该孔位需位于安装到位后的接口两道橡胶圈中间,孔径需与试压专用螺栓匹配。

       玻璃钢夹砂管间连接时,承口端试压螺栓必须安装到位,管道的承口、插口与橡胶圈接触的表面应平整光滑、无划痕、无气孔,确保橡胶圈与凹槽、管壁均匀贴合;

       管道就位时,将插口对承口找正,试压孔朝上,套帆布绳,调整起吊机械,将插口端推入承口。

       第一节管与第二节管安装要准确,管道承口朝来水方向。插口端与承口变径处在轴向应有一定间隙,管的间隙应控制在5~15mm,接口的允许转角应由生产厂商提供。安装后,检查插口推入承口的位置是否符合要求,用探尺插入承插口间隙中检查橡胶圈位置是否正确。经检查确认接口安装符合要求后,用沙袋固定管道。

       3.6钢板桩的拔除

       拔除钢板桩前,应仔细研究拔桩方法顺序和拔桩时间,否则,由于拔桩的振动影响,以及拔桩带土过多会引起地面沉降和位移,会给己施工的箱涵结构带来危害,并影响道路或底下管线的安全。设法减少拔桩带土十分重要,目前主要采用灌水、灌砂措施。考虑到北海地址实际状况,钢板桩在拔出时可采取逐个连续拔出,也可采取多工作面不间断拔出。拔桩要点:

       (1)拔桩时,可先用振动锤将板桩锁口振活以减小土的阻力,然后边振边拔。对较难拔出的板桩可先用柴油锤将桩振打下100~300mm,再与振动锤交替振打、振拔。为及时回填拔桩后的土孔,在板桩拔至基础底板略高时(如500mm)暂停引拔,用振动锤振动几分钟,尽量让土孔填实一部分;

       (2)起重机应随振动锤的起动而逐渐加荷,起吊力一般略小于减振器弹簧的压缩极限;

       (3)供振动锤使用的电源应为振动锤本身电动机额定功率的1.2~2.0倍;

       (4)对引拔阻力较大的钢板桩,采用间歇振动的方法,每次振动15min,振动锤连续工作不超过1.5h。

       (5)桩孔处理:钢板桩拔除后留下的土孔应及时回填处理,特别是周围有建筑物、构筑物或地下管线的场合,尤其应注意及时回填,否则往往会引起周围土体位移及沉降,并由此造成临近建筑物等的破坏。土孔回填材料用砂子或注入水泥砂浆。回填方法可采用振动法、挤密法填入法及注入法等,回填时应做到密实并无漏填之处。

       4施工注意事项

       (1)吊桩时要用专用的钢丝绳和锁扣扣紧桩身,并轻起轻放。打拔桩前要检查震锤是否夹紧,防止应震锤未夹紧损坏钢板装或造成事故。

       (2)吊车作业点地面应平坦,地面不平应垫平,防止翻车事故。若地面松软,支承脚底部应铺垫板。

       (3)做支撑要随挖随做,及时做好,不得拖延。支撑要水平直顺,不得倾斜弯曲。烧焊支撑时要注意动火作业安全和深基坑作业安全。

       (4)随时检查钢板桩和支撑是否完好,发现松动要及时补焊,发现弯曲要及时加撑并采取安全措施。

       (5)在转角处的施工中为实现封闭合龙,必须设置转角桩。

       5钢板桩监测预警值

       根据国家规范,达到下列数值应为报警值:

       (1)钢板桩支护顶部水平位移累计值达到60mm,变化速率8mm/d;

       (2)钢板桩支护顶部竖向位移累计值达到30mm,变化速率4mm/d;

       (3)钢板桩支护基坑周边地表竖向位移累计值达到60mm,变化速率8mm/d;

       (4)钢板桩支护坑底隆起累计值达到60mm,变化速率8mm/d。